为什么地暖的地暖温控器作用大不大控制不了温度了?

前言在我以前的文章中,强调过自动室温控制的重要性,链接如下:常见壁挂炉采暖、热水系统错误(01):壁挂炉采暖系统没有自动室温控制措施 - 知乎 (zhihu.com)燃气壁挂炉采暖系统为什么一定要做自动室温控制?(一) - 知乎 (zhihu.com)燃气壁挂炉采暖系统为什么一定要做自动室温控制?(二) - 知乎 (zhihu.com)既然我们说明了自动室温控制的重要性,那么就会延伸到下一个问题:如何正确布置温控器。错误描述没有正确布置温控器(包括地暖、空调温控器以及散热器恒温阀),使得温控器没有达到其应有的控制精度、节能效果,带来舒适度和能耗等方面的问题。 常见错误及危害在实践中,最常见的温控器布置错误分为两类。 第一类是温控器布置在了不能正确反映室内温度位置,例如:温控器布置在被阳光直射的位置:会使得温控器感知的温度较实际温度偏高温控器被布置在外墙上:会使得温控器感知的温度较实际温度偏高散热器恒温阀温包安装方向错误,下方有供热管道。 管道散热会导致温包感知的温度偏高。 这点比较有意思:这个错误实际上在散热器恒温阀的包装上都有醒目的提示。 但是在英国,几乎100%的安装时照着错误方式安装。 还有一种常见安装方式,可能会有争议,散热器恒温阀被厚重的窗帘所遮蔽。 有些观点会认为此时恒温阀温包不能正确感知房间温度;而有些观点认为影响不大。散热器恒温阀温包错误安装这一类错误错误还有很多具体的表现,我就不一一列举了,下面是一些常见错误的的安装实例第二类是温控器布置在了其所控制的末端的影响范围之外。 这个说法说起来比较拗口,直接上图说明。 下面的这两张图里,多个温控器被安装在一个位置,那么就必然会有温控器位于别的温控器能影响的范围之内,或者有温控器位于其控制的末端能影响的区域之外。 这种情况在家装里最常见的就是客、餐厅的温控器被放在一起。 温控器错误安装案例这种情况我们多花点笔墨分析一下,当这种情况发生的时候,如果我们用下面这个示意图来举例,这个分析我以前在钉钉群里也分享过。这里偷懒,就以原文中制冷的工况为例,供热工况也是一样的逻辑。
实际安装条件如示意图,要点如下:1.
A 和 B 两个风盘,每个可以影响对应区域的温度2. 但是 A、B两个风盘的温控器,都放在A风盘可影响的区域。 温控器错误安装示意图假设一 : 1. A、B 两个温控器,都在制冷工况, 设定都是26度。 2. 但是 A 风盘所能影响区域里如果有个人,觉得26度太冷,就把风盘A的温控器调到 28度。 3. 那么 A风盘所能影响区域,温度会到28, 而B风盘的温控器因为处于这个区域,所以他会命令 B风盘一直工作,停不下来, 而造成 B 风盘所能影响区域的温度过低。 假设二:1. A、B 两个温控器,都在制冷工况, 设定都是26度。 2. 但是 A 风盘所能影响区域里如果有个人,觉得26度太热,就把风盘A的温控器调到 24度。 3. 那么 A风盘所能影响区域,温度会到24, 而B风盘的温控器因为处于这个区域,所以他会命令 B风盘立刻停止工作, 而且一直不会打开, 而造成 B 风盘所能影响区域的温度过高。从这两个假设,我们可以得出结论,这种安装,只要温控器的设定温度不一样,就一定会出问题。 有一个区域不是过冷,就是过热。 那么如果两个温控器设定温度完全一样呢?会不会产生问题呢? 仍然会!即使两个温控器的温度设定一样,但两个区域的负荷构成和风盘大小也是不一样的,因此也不可能保持正确同步运行。 风盘温控器,地暖温控器,都是一个道理: 温控器必须装在他所控制的末端能影响到的区域里!所有关于温控器位置的错误,通常会导致某个区域过热或者过冷,但某个区域过热或者过冷就一定会伴随着能耗问题。解决办法这两类问题的解决办法相信随着我们的分析,大家应该很清楚了:温控器需要布置在能正确反映房间温度的地方:通常是内墙,靠近房间入口,方便操作的位置散热器恒温阀,应该确保下方没有管道,避免管道散热的影响如果当散热器恒温阀温包,被窗帘掩蔽时,特别在意的朋友,可以考虑使用远传温包。 具体产品大家可以自行检索。 如果不是落地窗的话,也可以考虑短窗帘,避免遮盖散热器恒温阀温包。 温控器要布置在其控制的末端可以影响的区域内。有时候需要耐心一点说服业主在装修的时候配合,避免一味追求美观,而导致房间温控效果不佳。 好了,本系列的第七篇,如果大家觉得我的文章对你有帮助或者启发,请帮忙转发、点赞、关注,让更多人看到,这也是激励我继续写下去的动力。鸟叔随笔 2022

我要回帖

更多关于 地暖温控器作用大不大 的文章

 

随机推荐