1~2根电缆敷设在吊顶中,穿管还是桥架更合理
看是多大的电缆了哦,小电缆穿管方便,大电缆必须做桥架了
吊顶内除了矿物绝缘电缆可以明敷设,其余的应有防火措施。看高规和建规
1~2根电缆穿管相对经济一些,见JGJ16-.1
不穿管(支架上)我找不到规范依据说不行的
插座线从走道里的桥架敷设应该走地面还是天棚
走天棚安全些,有问题查起来也方便。
穿电线管敷设是穿哪种管
SR: 沿钢线槽敷设BE: 沿屋架或跨屋架敷设CLE:沿柱或跨柱敷设WE: 沿墙面敷设CE: 沿天棚面或顶棚面敷设ACE:在能进入人的吊顶内敷设BC: 暗敷设在梁内CLC:暗敷设在柱内WC: 暗敷设在墙内CC: 暗敷设在顶棚内ACC:暗敷设在不能进入的顶棚内FC: 暗敷设在地面内SCE:吊顶内敷设,要穿金属管
暖气用一根管穿走走暖气片好还是不走好
暖气片须用两根管形循环才行
室内电缆桥架要怎么安装
具体如下: 1.技术准备:审阅设计图纸,现场勘察电气设备的安装位置和电缆桥架安装的路由;电缆桥架途径;建筑结构类型;预埋件和预留孔洞的位置、尺寸。 2.编制施工方案:根据阅图和勘察记录,选定电缆桥架在不同建筑结构路段的安装型式;根据合同工期和施工人员组成确定施工组织。确定施工方案时应遵循如下规定: (1)电缆桥架应尽可能在建筑物、构筑物(如墙柱梁、楼板等)上安装。
(2)电缆桥架的总平面布置应做到距离短又满足施工安装、电缆敷设的要求。 (3)梯架或有孔托盘水平敷设时距地高度不低于2.5m;线槽、无孔托盘距地高度不低于2.2m。但敷设在电气专用房间(如配电室、电气竖井、技术层)内除外。 (4)桥架垂直敷设时,在距地1.8m以下部分应加金属盖保护,但敷设在电气专用房间内时可除外。 (5)电缆桥架多层敷设时其层间距离一般为: ①桥架上
谁知道什么叫消防电线穿管敷设
~~~东莞文兴线管厂~~~解答消防电线穿管敷设就是,所穿的导线回路与普通回路不同,它所提供的电源是当发生火灾时普通回路都断电的情况下,它还在为用电设备提供电源,而且,它的导线型号也与普通回路的不同,一般采用耐火导线,而且它所穿管的保护层与普通的不同,普通穿线管的保护层厚度一般为15mm,而消防管路的保护层厚度为30mm。###很简单,其实穿管敷设是指电线穿在线管内敷设,这里所说的管子,可以是UPVC管,也可以是JDG管,也可以是镀锌钢管,是明敷还是暗敷要看设计规定。镀锌钢管暗敷设就说得很明白了,电线穿在镀锌钢管内暗埋在楼板、地板或者墙内。
~~~~东莞文兴线管厂~~~~解答消防电线穿管敷设就是,所穿的导线回路与普通回路不同,它所提供的电源是当发生火灾时普通回路都断电的情况下,它还在为用电设备提供电源,而且,它的导线型
电线穿管敷设的施工工艺是怎样的
一般在地下0.7米以下,过路穿钢管,单芯和三芯有区别,占钢管截面积一般要求60%以下。在有腐蚀的地域用PVC管等塑料管。有露出地面的钢管,要做接地处理。
家装一根管里穿几根电线
这要看电线管的大小来决定的,装修的穿线管里一般穿3根电线 零线、火线、地线。空开用梅兰日兰的就行,有带漏电保护和不带漏电保护的区别。一般用双联开关就行。
吊顶里的电线套管叫保护管,其作用是保护电线和便于以后维护,不但要有,而且管径不同穿过线的根数和导线直径都有规定,还要注意保护管的弯曲半径。
1020的桥架能放多少根2.5mm2的电线
2.5平方的电线的外径大概为3.4-3.6mm,桥架的宽度为100,线径按4mm算,每层能放100/4=25根电线;高度为50,按50%的填充率来算,能放50/2/4=6层。25*6=150根。《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92)第9.11节的规定,“在电缆桥架上可以无间距敷设电缆,电缆在桥架内横断面的填充率:电力电缆不应大于40%;控制电缆不应大于50%。”在对应的条文说明中,明确说明“控制、信号线路等非载流导体,不存在因散热不良而损坏导线绝缘问题,填充率可增至50%”。
2.5平方的电线的外径大概为3.4-3.6mm,桥架的宽度为100,线径按4mm算,每层能放100/4=25根电线;高度为50,按50%的填充率来算,能放50/2/4=6层。25*6=150根。《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92)第9.11节的规定,“在电缆桥架上可以无间距敷设电缆,电缆在桥架内横断面的填充率:电力电缆不应大于40%;控制电缆不应大于50%。”在对应的条文说明中,明确说明“控制、信
电缆桥架防火涂料有哪些用途
电缆桥架防火涂料的用途:防火涂料是一种高效钢结构保护产品。它精选高分子树脂为成膜物质,加以阻燃剂、发泡剂、炭化剂及高温耐火材料而成的。它在高温条件下,涂层发生连续发泡膨胀效应,形成柔韧的海绵状的炭化隔热层,使承载的钢结构不会因高温烈焰的作用而急剧软化变形,强度不会急剧下降。外表防火涂料层喷涂要求均匀、光洁、无明显色差。内层加防火板或喷防火涂料,且保证防火板与桥架固定可靠。
电线电缆敷设方式哪位了解
线管的代号及敷设方式一、 线管的代号 SC:焊接钢管,TC:电线管,PC:硬质塑料管,
CT:电缆桥架,CP:金属软管,SR钢线槽RC:水煤气管二、导线敷设部位:SR:沿钢索敷设,CLE:沿柱或跨柱敷设,WE:沿墙面敷设,CE:沿天棚面或顶棚面敷设ACE:在能进入的吊顶在敷设,BC:暗敷设在梁内,CLC:暗敷设在柱子内,WC:暗敷设在墙内FC:预埋在地面内,CC:暗敷设在顶板内中国建筑标准设计研究所出版的00DX001
《建筑电气工程设计常用图形和符号》规定:线路敷设方式标注:穿焊接钢管敷设:SC穿电线管敷设:MT穿硬塑料管敷设:PC穿阻燃半硬聚乙管敷设:FPC电缆桥架敷设:CT金属线槽敷设:MR塑料线槽敷设:PR用钢索敷设:M穿聚乙塑料波纹电线管敷设:KPC穿金属软管敷设:CP直接埋设:DB电缆沟敷设:TC混凝土排管敷设:CE导线敷设部位的标注沿或跨梁(屋架)
吊顶内桥架是不是必须要封盖
记得有个院工程,使用过程中发生停电事故,在配电柜里发现一只烧焦的猫经检查只能是顺着桥架进入的犯了两个错误:1、桥架盖板未封堵严实;2、进配电房桥架内部未作防火封堵。这种事情碰到过了,就小心了。