中央空调系统部分典型问题分析与建议

本文中央空调系统指的是以螺杆机和离心机作为冷源的空调水系统,介绍了中央空调系统安装的常见问题,中央空调系统运行中存

在的问题,最后提出了中央空调系统建设应当以空调机房的整体能耗水平为考核目标。

杭州云起能源技术有限公司

摘要:本文中央空调系统指的是以螺杆机和离心机作为冷源的空调水系统,介绍了中央空调系统安装的常见问题,中央空调系统运行

中存在的问题,最后提出了中央空调系统建设应当以空调机房的整体能耗水平为考核目标。

关键词:中央空调系统、安装、运行、能耗

中央空调系统的组成复杂,一般由冷水机组、冷冻水泵、水处理设备、补水泵、冷却塔、冷却水泵、管网及空调末端系统、凝结水系

。中央空调系统全生命周期包括设计、施工、调试、运行、维护,由于工程特性,很容易导致在施工和调试环节效果不佳。目

前建筑物内的空调系统存在很多问题。这些问题不仅使建筑物室内环境恶化,影响工作效率,同时还大量浪费能源,需要引起重视

年来,作者一直从事中央空调系统节能改造、运行管理、售后相关工作,发现中央空调系统安装过程和运行过程中一些常见问题并对其中

个案例进行分析总结,希望对未来的空调系统安装、调试、运行提供帮助。

、中央空调系统安装常见问题

很多中央空调系统现场施工管理不够规范,会导致在安装及焊接管子的过程中焊渣遗留在内部、也时有发生遗忘毛巾、抹布甚至衣服

之类杂物在管子内部,而且管子安装完成不进行保压、冲洗,从而给未来正常运行带来隐患,也影响使用效果,比如风机盘管制冷效果不

佳、冷却水流量偏小、水泵漏水等问题。如果要解决上述问题,需要加强现场管理及培训;水泵等设备前面安装

型过滤器,避免杂质损坏

密封或叶轮;在管路低处、水泵端安装排污口,便于排污或放水。

夏季走访很多项目时,发现主机房内管道和地面到处是冷凝水,尤其是冰蓄冷系统的乙二醇管路。由于常规制冷过程管路里的送水温

℃左右,如果施工过程选用的保温材料达不到设计要求或者施工时管路里存在空气就会导致管路上产生冷凝水。另外部分地下室特别

潮湿,像蓄冰系统温度在

℃也容易产生冷凝水,因此需要做好排风,让室内处于相对干燥状态。

)水系统管道内存有空气

由于管路最高处没有设置自动排气阀,导致管路内存在空气,空气换热效果差将严重影响制冷效果,使得末端得不到冷量。因此,施

工时注意不要遗漏自动排气阀安装,施工位置应当在主机房管路的最高处,同时在主要竖管或者末端高处也要安装,方便迅速及时排除空

现场的中央空调自控系统很大一部分存在瘫痪或者半自动化状态,有些电脑上可以开个泵或者要多开一台冷却塔由于程序锁死一键启

停,得先起主机再关主机的操作。也发现现场有电动阀但是线都没有连接,传感器安装位置不对等问题。导致自控系统不适用或者用个

就弃用了。也就催生节能改造公司对空调群控的改造节能。分析可能原因有:设计院暖通工程师和弱电工程师就空调自控系统实现要求不

够细致或没有具体自控图纸;施工或集成单位不懂自控系统或暖通工艺,更加不可能做好细致调试;业主节约成本,减少了自控系统的配

供水温度过低导致末端湿度较大的部分会产生冷凝水;风机盘管回风管道没做也容易产生冷凝水;凝结水管缺少坡度,空调系统的凝

结水无法顺利排出;冷冻水管道和阀门保温不佳,容易产生冷凝水;风机盘管出风口附近有新风进入也容易产生冷凝水。主要还是需要在

施工过程中,按照规范要求施工。

、中央空调系统运行中存在的问题

中央空调系统包含的设备种类多、管线长、自动化程度高,其运行操作、维护保养要综合运用热工、流体、暖通空调、制冷、机械、

电工电子、自动控制等多方面的知识和技能。因此,即使施工规范,由于设计问题、保养问题、或者年限久了都会产生运行问题。

系统运行故障除了管网漏水、电动阀门打不开、断电等问题,绝大部分问题会引起主机运行故障,通过主机故障分析进而查找问题。

常见的有主机高压报警,内部传感器故障、冷凝器脏堵换热效果差;由系统外部引起的故障原因有冷却塔效果不佳(没开或冷却效果不

足);冷却泵或者管路引起的流量偏小。如果是冷却塔问题,可能原因是冷却塔风机皮带松了,冷却塔维护不好导致散热效果差等原因。

如果是冷却泵问题,阻力过大导致流量不足或者水泵水流量过大导致电机过载跳闸。

主机自身故障包括水流开关问题、低压报警问题、油压报警、电路板故障;而主机的喘振则是比较严重也是较为复杂的故障问题,下

使用人员经常会报修空调末端制冷或制热效果不佳,如果平常使用都正常偶尔发生的,首先要检查制冷主机及各水泵是否正常运行,

分水器出水温度是否在合理范围一般

℃。然后,如果是空调机组则要检查风阀、水阀是否故障,可以通过摸管路看冷水是否畅通判

断,或者风机的皮带不紧及脱落。如果是风机盘管,则检查电子阀是否不动作或者滤网堵塞。

中央空调系统设计院设计负荷依据夏季最热天估算,而且留有安全系数,所以在常规运行期间不会满负荷运行,合理的运行管理制度

及执行会影响节能效果。对于主机房来说,如果没有好的自控系统及运行策略,对人员的要求高,比如通过外界天气大致估算负荷,开几

连接空调室外机和室内机的管子叫什么

1、室外机与室内机的连接的专用铜管、配件接头的目的是连接室内机与室外机。

2、连接管内通过的是冷媒(氟利昂,俗称雪种)。

3、如在制冷模式下(即夏天时),室内机吸取了室内的热量(排冷气),雪种变成低压中温雪种之后,经较大一条铜管出到室外机。可以用手摸较大的铜管,感觉较冷,同时表面会有水。

4、雪种经铜管出室外经压缩机压缩后变高温高压雪种进入室外机换热器内放热(风扇转动)。

5、然后雪种变中温中压雪种经另一条铜管(较小一条)进入室内,在进入室内机前经节流阀(有毛细管或膨胀阀之类的),作用是节流阀截体积很小,但过了节流阀之后因体积突然变大,于是雪种瞬间会变成低温低压雪种,于是就吸热。

6、这样就完成了一次制冷循环。如是制热循环,则相反。

7、两条管均连接室内机,一般较细的为进管,较粗的为出管。进管与出管接口的区别是进管较细,且后面有毛细管或热力膨胀阀,而出管接口较大。

空调加氟,怎样加。两根管子的阀应怎样打开

工具和材料:压力表、充氟软管、氟利昂瓶

1、依次连接充氟软管、压力表和氟利昂瓶。

2、稍微旋开放气阀门,排出充氟软管内的空气。

2、旋转取下空调外机充氟口的封口帽。

3、把充氟软管与空调外机充氟口连接起来,要进行拧紧螺母。

4、如果制冷系统已经预先抽真空,应该在空调停机状态下先打开阀门充入制冷剂(氟利昂)气体。

5、等压力表指针不再升高时,先关小阀门保持低压。

6、用遥控将空调内机打开并且调到制冷,温度尽量调整的低些,让压缩机转起来。

7、再次开大阀门充氟,充氟过程中要时刻观查压力表的指针变化。

8、压力表指针维持在0.45至0.5Mpa就算加满了,不宜过高。

9、当空调试运转30分钟后,如果空调制冷能力正常,表示此次加氟就基本完成了。

10、如果空调依旧不能制冷,在空调停机后用洗涤灵检查各个泄露的疑点,以免氟利昂再次泄露。

15匹空调主机与外机连接的铜管超过8米!会影响制冷效果

空调制冷效果有影响,但不明显。

空调标准的管路是3米,如果加长超过5米会影响制冷效果.也就是说正常的是3-5米,如果超过5米,会影响制冷效果,要加制冷剂。

如果加长到8米会影响到制冷,同时也会影响压缩机冷冻油的回油,最终影响压缩机的寿命。

一般大型的家用电器的使用年限大致在15年左右,虽然有报道称某些品牌空调在使用了20年依然可以正常工作,但是这其实是很少见的。空调超龄使用便会出现很多的故障,即使修好了也会陆续不断的出问题。

空调不制冷有个常见的原因便是缺氟,常称为缺雪种。如果你发现自己家中的空调制冷效果没有以前那么好了多半就是因为制冷剂不足或者泄露。解决方法:这种不制冷的原因大多数在已使用三四年以后的空调,大部份也是一种正常的现象,属于长时间使用而使得空调冷媒(即我们常说的氟利昂或雪种)的正常消耗。

这只是表现为空调与以前正常情况相比制冷不够,并不会完全的不制冷,因为只是压力不够,不会与正常值相差太远,这时候您只要找一家正规的维修网点补加就行了;当然也有的是因为安装原因或机器本身的原因漏雪种,这是一种常见且比较容易查找到的原因,这种问题处理起来是也是比较容易的。用压力表查压,不够的话补加就行了。

一些朋友为了节约钱买一台匹数很小的空调放在非常大的房间中,本来小匹数的空调功率就不够而有的虽然空调功率与房间面积看起来是匹配的,但由于房间相对不密闭,或者房间内有发热的热源(电脑很多)当然玻璃房照晒也是热源之一,等等。这类状况是我们平常比较容易无视的,如果找到这些原因并很好的处理的话,不只能够使空调更制冷,还能够省电,也能够延长空调的运用寿命。

解决方法:一般就只能从增加空调数量(以让实际要求的制冷面积与空调功率所能管辖的制冷面积相匹配);改变使用环境的条件;增加使用环境的密闭性;减少空调使用环境中的制热源等等方面入手来解决不制冷的问题。

这种不制冷的情况常见于我们的室外机装在比较封闭的空间或外机周围的温度过高,这样就极其容易由于室外机所在的小空间的空气不流通,导致散热器散出来的热量没办法流走而使得空调不制冷;还有一种大家比较普遍的说法就是当室外温度超过43度的时候,大多数空调难以把室内热量通过室外机的散热器传递给室外,这样也会造成空调不制冷。

解决办法:改变室外机的使用环境(移离高温环境或使室外机的周围空气更容易流通)

铜管过长增加了传送的距离,导致空调的制冷效果下降。

解决方法:尽量减短空调室外机与室内机之间的铜管长度。

由于室外机装在室外,大家都容易疏忽,室外机经过长时间的运用会使得散热器上面吸附很多的灰尘渣滓等脏物,这样散热器的散热效果差而使空调不制冷。另外,长时间使用空调而不加以清洗保养会导致房间空气的不卫生,容易引发空调病,耗电量的增加,减短空调运用寿命等。

解决方法:定期清洗保养空调。

资料来源:百度百科:空调制冷相关问题

VRV系统中央空调制冷剂配管与室外机是怎样连接的

VRV系统中央空调分支配管的连接方法是:

(1)配管与分支接头的连接

①配管与分支接头的连接应采用焊接。

②分支接头入口侧要有300mm以上的直配管。

③若配管尺寸与分支接头尺寸不一致,可用割刀在分支接头上割出所需的管径尺寸。

④管子在切割过程中,应将配管朝下,防止毛刺和金属粉末进入管内。

(2)配管与分支集管的连接

①配管与分支集管的连接应采用焊接。

②分支集管的入口侧要有300mm以上的直配管。

③根据配管尺寸在分支集管的某一位置上,用割刀割出所需管径的尺寸,再焊接。

④防止管子在切割时的毛刺和金属掉入管内。

⑤当连接的室内机台数少于分支集管的支管数量,不用的支管应封锁。

空调管道加长会影响制冷

管子加长点问题不会很大,只要垂直距离不要变化太多,一般配机器管道就会有两个参数:一个是允许最大配管高度,一个是最大配管长度。

值得注意的是需要加装冷媒,1HP机组厂方一般只会给留个3m管所需的冷媒,不冲注冷媒的话制冷量会衰减。一般加配了多少米,衰减率厂家都会有系数。至于你8米管,那基本属于小问题了。

业界一般最长配管都在50米左右,高差30米,冷量衰减在80%左右。

最初的空调、电冰箱使用氨、氯甲烷之类的有毒气体。这类气体泄漏后会酿成重大事故。托马斯·米基利在1928年发明了氯氟碳气体(chlorofluorocarbon gas), 并将其命名为氟利昂。 这种制冷剂对人类安全得多,但是对大气臭氧层有害。氟利昂是杜邦公司CFC、HCFC或HFC类冷冻剂的商标,其中每一类冷冻剂名称还包括一个数字,以表示其成分的分子组成(例如R-11, R-12, R-22, R-134)。其中,在直接蒸发式适度冷却产品领域应用最广的R-22 HCFC制冷剂将于2010年起停止用于新生产的设备中,并于2020年彻底停止使用。

参考资料:空调百度百科

VRV系统中央空调制冷剂配管与室外机是怎样连接的、空调制冷管怎么连接,就介绍到这里啦!感谢大家的阅读!希望能够对大家有所帮助!

摘要 导致空调使用制冷模式降温过程中出现室内机漏水,室内机所产生的冷凝水无法通过排水管排放掉。

中央空调压缩机不启动,这是一个麻烦的事情,因为空调的压缩机是一个中央空调中间很重要的一个部件,如果这个部件出现问题,中央空调就会停止运作了,这个时候一定要尽快招人维护和修理了,以免得维修晚就地要更换一个新的了。

空气温度在25℃左右时,人的工作效率高。夏天温度在23℃-28℃时,感到舒适的人占95%以上,室内温度过低,不但对健康不利,而且造成能源的浪费。因此应该注意调整温差,室内外温差一般不超过8-10度为好。

不要在房间吸烟和使用刺激性的空气清新剂和刺激性香水,复印机等容易造成污染的办公器具应该封闭使用,并且安装通风净化装置。

在空调房间里生活的人,应定时到户外活动,接触阳光,呼吸新鲜空气,并多做运动,多喝开水,加速体内新陈代谢。工作人员注意不要坐在中央空调的排气孔附近,特别是

导致空调使用制冷模式降温过程中出现室内机漏水,室内机所产生的冷凝水无法通过排水管排放掉。

更多关于 中央空调外机有排水管吗 的文章

 

随机推荐