上海ABB变频器维修苏州ABB变频器维修,山东ABB变频器维修浙江ABB变频器维修,镇江ABB变频器维修湖州ABB变频器维修,ABB变频器故障显示代码5300
一、ABB变频器故障代码显现0001
1、故障代表:过流
2、故障因素:输出电流超过了跳闸值
3、故障处理办法:
(1)查看电机负载
(2)查看加速时间
(3)查看电機和电机电缆(包含相序)。
(4)查看周围环境条件假如装置地址的环境温度超过40°C,那么变频器有必要降容用
二、ABB变频器故障代码显现0002
1、故障代表:过压
2、故障因素:中心电流直流电压过高200 V变频器中心电路直流电压的跳闸值是 420 V, 400 V变频器中心电路直流電压的跳闸值是840V
3、故障处理办法:*查看过电压操控器
(1)查看输入电源的稳态和瞬态电压。岗亭
(2)查看制动斩波器和制動电阻( 如有)假如使用了制动斩波器和制动电阻,有必要制止中心电路直流过电压操控能
(3)查看减速时刻
三、ABB变频器故障代码显现0003
1、故障代表:跳闸
2、故障因素:变频器 IGBT 温度过高。跳闸值是135°C
3、故障处理办法:*查看周围环境条件。
(1) 查看冷却空气流量冷却风机
(2)查看电机功率和变频器功率。
四、ABB变频器故障代码显现0004
1、故障因素:电机电缆或许电机短蕗变频器什么故障
2、故障处理办法:查看电机和电机电缆
五、ABB变频器故障代码显现0006
1、故障因素:由于电源缺相、熔断器烧损、整流桥内部故障或许电源电压太低形成中心电路直流电压太低。200 V 变频器中心电路 直流电压欠压跳闸值是162 V 400 V 变频器中心电路直流电压欠壓跳闸办法:值是308 V。
2、故障处理办法:
(1)查看欠压操控器
(2)查看电源和熔断器。
六、ABB变频器故障代码显现0007
2、故障处理办法:*查看故障功用的参数设置
(1)查看模仿操控信号电压等级是不是准确。
七、ABB变频器故障代码显现0008
八、ABB变频器故障代码显现0009
(1)电机过温因素可能是过载、电机功率太小、冷却缺乏或许起动数据过错。
(2)电机温度测量值现已超过了甴参数3504 FAULT LIMIT 规定的故障限值
2、故障处理办法:*查看电机额外参数、负载和冷却。
(1)查看起动数据
(2)查看故障功用参数设置。
九、ABB变频器故障代码显现0010
1、故障因素:被选为有用操控地的操控盘停止通讯
(1)查看操控盘连接。
(2)查看故障功用的参数设置
(3)查看操控盘连接器。
(4)替换装置板上的操控盘
ABB变频器故障显示代码4280维修
相关产品:ABB变频器故障显示代碼4280维修
VIP专享文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买VIP专享文档下载特权礼包的其他会员用户可用VIP专享文档下载特权免费下载VIP专享文档。只要带有以下“VIP專享文档”标识的文档便是该类文档
VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档
VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档
付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档
共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。
当你们遇到了常见故障的时候解決不了或者解决方法不是很清楚的话那你们就可以参考下我的这方案帮你们解决一些问题。
起升机构编码器问题方案:问题出现会导致1.速度慢、2.齿轮箱响声音大、3.电机短路变频器什么故障等等原因。
要是你的编码器也有问题的话也会导致以下几个问题,1.齿轮箱响声大、2.出现电机短路变频器什么故障故障、3.启动后速度很慢每个档位都很慢、4.出现电流限幅,中文面板左上角显示CLI表示电流已经到了变频器的最大输出能力。
“电机控制”菜单内“编码器信号类型”设为AB“脉冲数量”设为600
2.检查编码器是否损坏。3.
“设置”菜单内“速度环比唎增益”设为20%~40%推荐30%,齿轮箱响声大可适当减小该值
4.检查编码器接线:白0VS,棕+VS,白B-黄B,白A-绿A,入股按照此接法存在问题则将黄色和綠色对调后,断电重启再试
核对“电机控制”菜单内的“电机额定功率,额定电流额定速度,额定频率”一定要和电机外壳标明的数據一致