我开了家密室逃脱3攻略,230平,今天来检查消防昨天刚开业会有那些处罚

我开了一家建筑面积约450平的密室逃脱,因为是密室结构相对复杂些
大大小小房间有十几个,还有一段是管道,之前没有报消防备案,就直接在原来的喷淋烟感的标准下建了不少的石膏板和轻体砖墙
不知道我这里需要什么样的标准才能通过消防的检查呢?(比如安装多少喷淋烟感 多少灭火器之类的)
严格按照消防规范,密室逃脱可能都没法报批。。。因为很难保证火灾时消防要求。每个密室,放俩3kg的灭火器。每个密室都做一个可以在火灾时自动打开,并直接通往走道的乙级防火门。门上要标明这是安全出口。厅、室之间及与建筑的其他部位之间,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的不燃性楼板分隔,设置在厅、室墙上的门和该场所与建筑内其他部位相通的门均应采用乙级防火门。虽然我这么说不对的,但我不建议你直接按密室逃脱去报批。作为密室逃脱,该如何保证平时里面的人很难出来(毕竟是密室逃脱),但着火时,里面顾客可以自行轻易出来,外边的消防队员可以自行轻易进去。一旦加了很多隔墙之后,原有消火栓的保护范围很可能不够(水龙带需要多转几个弯嘛)喷头的间距范围也会变化。需要核算消火栓和喷淋设计。门要是乙级防火门。。。这根本就没法做了。所以建议是,你先按大开间报批,审核过了,然后自己分割隔间吧。记住每个屋子放两具灭火器,门可以从外部快速打开(比如那种电磁锁,可以一键解锁,断电了自动解锁,使劲推也能强行打开)顾客进去前说明一下如果出问题了,如何逃生。和他们说“别在里边抽烟生火”也就只能做到这样了。尽量别出事。。。
已有帐号?
无法登录?
社交帐号登录
专业折腾给排水,业余鼓捣写代码我开了一家密室逃脱,消防喷淋和烟感安装的要求是什么样子的啊?细节如下
密室逃脱这玩意消防肯定不能报批,除非您至少在房间里设置明显防的疏散标识,所以说肯定要有一扇门是逃生用的,室内可以非常方便的打开……基本就长这样……基本就长这样……那效果,简直不敢想象…………
一个灭火器最大覆盖面积75㎡ 你可能需要放置6到7个
同时要满足你每个房间到最近安全出口的距离不要超过22米加了喷淋灭火系统可增加3米
应该咨询你们当地的消防部门,像我们这里200平面以下是不需要审核消防的。
已有帐号?
无法登录?
社交帐号登录我开了一家建筑面积约450平的密室逃脱,因为是密室结构相对复杂些
&br&&br&每个密室,放俩3kg的灭火器。每个密室都做一个可以在火灾时自动打开,并直接通往走道的乙级防火门。门上要标明这是安全出口。厅、室之间及与建筑的其他部位之间,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的不燃性楼板分隔,设置在厅、室墙上的门和该场所与建筑内其他部位相通的门均应采用乙级防火门。&br&&br&虽然我这么说不对的,但我不建议你直接按密室逃脱去报批。&br&作为密室逃脱,该如何保证平时里面的人很难出来(毕竟是密室逃脱),但着火时,里面顾客可以自行轻易出来,外边的消防队员可以自行轻易进去。一旦加了很多隔墙之后,原有消火栓的保护范围很可能不够(水龙带需要多转几个弯嘛)喷头的间距范围也会变化。需要核算消火栓和喷淋设计。门要是乙级防火门。。。这根本就没法做了。&br&&br&所以建议是,你先按大开间报批,审核过了,然后自己分割隔间吧。厅、室之间及与建筑的其他部位之间,应采用耐火极…
已有帐号?
无法登录?
社交帐号登录

我要回帖

更多关于 密室逃脱3 的文章

 

随机推荐