如何解决室内空调房间漏风的空调装有用么?

  挂壁空调非常实用,而且只要我们使用得当,挂壁空调的使用年限会非常长,正因如此,很多家庭都愿意安装挂壁空调。虽说挂壁空调使用起来非常简单,基本上没有什么操作难度,但当挂壁空调出现漏风等问题的时候,很多人便会愁眉苦脸,不知道是什么原因导致的,也不知道如何是好。鉴于很多人都搞不清楚挂壁空调漏风的原因,今天小编就来为大家详细介绍一下。  挂壁空调不会平白无故的漏风,因此一旦当我们发现自己家的挂壁空调出现漏风问题的时候就要提高警惕。首先,我们需要对挂壁空调的排水管进行检查,因为排水管排水不畅很容易导致挂壁空调漏风。如果排水管一切正常,那我们就需要打开挂壁空调的内机面板,着重去检查挂壁空调的蒸发器与底盘装配,如果蒸发器的支撑和翅片之间存有缝隙,哪怕只是小小的一个缝隙,都足以让挂壁空调出现漏风现象。在发现缝隙之后,可用海绵进行粘连处理。  如果排水管和蒸发器都没有问题,那么这时候就需要对蒸发器各流的表面温度和U型管的各温度进行检查,因为一旦蒸发器各流的表面温度出现问题,就很容易导致蒸发器偏流的现象出现,这也是导致挂壁空调漏风的一个原因。由于这一因素导致的漏风问题处理起来相对困难,因此小编建议大家可以向维修师傅求助。  除了以上几个原因之外,挂壁空调之所以会漏风还有可能是空调洞没有堵住或者是没有处理好,这时候我们可以选择自己动手,也可以请安装师傅上门帮忙处理。如果是自己处理的话,可以用发泡剂或是防火泥对空调洞进行喷堵即可。
夏天来了,没有空调怎么过!!!因为安装空调,可出现了不少问题,不知道大家有没有遇到这些情况:“我家空调洞漏风进虫子,烦死了!”“我家开放商一开始留的空调孔位置不对,丑死了!”......都2022年了,你家的空调洞不会还不封吧?学会这几招堵上空调孔,连个苍蝇都别想进我家。虽然空调孔看起来不是很大,但空调管和洞口有一定的间隙,如果经常在墙外被雨淋,就容易发霉生虫。如果留着不封也不装空调得管道,不仅会进虫漏风,还有人家甚至会钻进蝙蝠小鸟。堵洞口的好处:1.隔绝室内与外界的连接,挡风又挡虫;2.保证室内的美观;3.密封隔音隔热,所以这个洞必须得封!① 安装好空调,需要堵住之间的间隙:可以选择发泡胶将空调孔周围的缝隙填充满,可以达到防水的效果,价格也不贵。不过有个缺点是,发泡胶的使用寿命有限,时间一长就会老化脱落,就需要后期再填补上去。还可以选择密封泥,材质跟橡皮泥差不多,可以根据填洞的需要随意的捏出形状,同样能防水密封性好。而且只要捏得好,外观看上去跟墙面一样,十分的美观。不仅是空调孔,其他水管、玻璃上的洞都可以使用密封泥来堵上。不用找工人,直接自己动手。② 预留的空调孔不打算使用:有时会遇到开发商给我们预留的空调孔不对位,直接用个外接管道连上不仅丑,而且浪费管道,真的没必要!再装修施工时,既可以提前使用混凝土将洞口堵住,这样隔音隔热的效果也是最好的,但是如果以后想再用上就需要重新打孔了。即使是装修完,想堵上洞孔,除了自己买材料填充外,还有一种省事的方法就是装空调堵塞盖,外观好看。(图源博主:@nocomment)如果真的需要重新开空调孔,空调孔要保持里面高、外面低,得有一个倾斜的角度,防止屋外的水,像雨水渗漏、空调水倒灌进屋里。如果需要直接在家里的玻璃上开孔,钢化玻璃别乱开!(图源博主:@剑客金红尘)封空调洞很简单,不用请工人自己就能搞定,希望这篇文章对你有所帮助,夏天再也不用担心进虫漏风啦~(图片来源于网络)
2020-07-17 07:00
来源:
faery2006
在暖通空调通风系统中,夏季空调送风口结露现象屡见不鲜,本文针对空调送风系统结露的原因进行了梳理分析,并提出了相应的解决方法。
结露的理论分析
露点温度是建筑室内环境中一个非常重要的控制参数。未饱和的湿空气在水蒸气分压力PV不变的情况下加以冷却,使未饱和空气的温度t下降,这时,虽然湿空气中水蒸气的含量不会变化,但水蒸气的状态将按 PV定压线a-c变化,直至点c而达到饱和状态。点c的温度称为露点温度,用td表示,即空气开始结露时的临界温度,如图所示。
湿空气中水蒸气的 p-v 图
在同一干球温度时,相对湿度越高,水蒸气分压力越大,则露点温度也越高,越易结露。同理,相对湿度相同时,干球温度越高,露点温度也越高。
湿空气的露点温度是判断是否结露的重要依据。如果将室内物体某表面的温度降低到其周围空气的露点温度以下,则表面附近的空气将从未饱和状态变为饱和状态,进而达到过饱和状态,于是空气中的一部分水汽立即在冷表面上凝结成水珠,这就是结露现象。例如风口结露或室内壁面结露。
结露的原因分析
空气结露的根本原因就是当室内空气温度降到低于其露点温度时就会结露,然而在实际空调送风系统中, 引起结露现象发生的原因有很多种,主要有以下几种情况:
1、在夏季气温比较高、空气湿度比较大的时候,此时室内承受的热负荷较空调系统所提供的冷负荷大,室内温度、湿度降不下来,露点温度维持在一个相对较高的水平;而此时送风口由于输送冷风,温度较低,空气中的水蒸气仅仅在送风口面上及附近连接的风管壁面因低温达到饱和而凝结,形成结露滴水。
2、空调区域范围内由于新排风系统设置不合理, 产生过大的负压, 使无组织的室外空气进入室内, 从而提升了空气的湿度及其凝结露点, 风口表面温度低于刚渗入室内无组织的空气露点温度, 从而导致风口结露。
3、空调系统采用低温送风技术即大温差送风,减少送风量,但空调器设备实际送风量与冷量不配备,导致冷量过大,风量过小。
4、由于气流组织不好,例如未经处理新风直接吹入空调风口区域范围内,使得风口处的空气相对湿度较大,露点温度升高,易结露。
5、送风口采用了导热系数高的材质:铝合金材料,如果与送风管直接而未采用保温金属软连接,由于导热性能较好,使得风口材料表面温度过低而凝结露水。
6、空调保温材料性能和厚度不符合设计要求,保温层的保温效果就会下降甚至失效, 结露问题不可避免地就产生了。
7、安装不规范,存在漏风现象引起的结露。
结露的预防及解决措施
1、精心设计是基础,通过设计准确控制送风参数是防止结露的根本措施。
2、空调系统送风可以先调高出风温度,当风口周围空气温度下降后,再调低出风温度,逐步逼近送风系统的设计送风温度。减少冷冻水流量、提高送风温度或增加送风速度。
3、送风口材质的选择,采用较小传热系数的材料风口替代铝合金风口,如 ABS风口,在风口内边框贴保温材料以减少冷空气的冷量向风口传递从而提高出风口表面温度,防止结露。
高大空间场合,末端送风采用渗透性材料的空气分布器送风,渗透风量使风道内外冷热空气不在风管表面接触,从而起到防冷凝结露目的。
4、在负压系统中,空调系统运行时,门窗应关闭,防止热湿空气进入而造成风口等处的结露;也可采取减少排风量,加大送风量,来保证室内一定的正压值,防止因热湿空气的渗透而结露。
5、保温材料的正确选择和合理计算,保温材料的品种繁多 , 保温性能各有所不同 , 可选用的范围很大 , 所以选用空调水管 、风管的保温材料的容重 、厚度、传热系数等参数必须符合设计要求。
综上所述,空调系统的结露问题在夏季高温高湿地区表现 尤为突出, 只要掌握文中对于这些结露产生的原因和预防措施, 在空调系统设计阶段重视和运行中注意这些容易产生的环节, 就可以从根本上消除结露隐患。