中央空调电磁阀安装位置是施工单位安装吗


工程部门的年度工作总结(精选11篇)
  时间过得真快,一段时间的工作已经告一段落了,回顾这段时间,我们的工作能力、经验都有所成长,不妨坐下来好好写写工作总结吧!大家知道工作总结的格式吗?下面是小编精心整理的工程部门的年度工作总结,希望能够帮助到大家。
  工程部门的年度工作总结 篇1
  一、实施的主要工作:
  因为本公司工程部其实相当于是电气部门,不能按照工程部门以时间段形式说明完成的工作,以工作点来说明比较合适。
  1、建立部门工作流程
  2、建立本部门与其他部门的工作衔接流程
  3、完成各项电气工程部所需工作
  4、建立并整理订制箱资料和PLC控制箱资料
  5、产品技术升级,做工提升
  6、控制柜施工指导,问题的处理
  7,售后服务处理
  二、工作进步点:
  20xx年本部门在按时按质按量完成日常工作的同时,也随着技术提升的步伐在部门工作中取得了新的进步。
  在公司领导的指导下,通过相关的决定及产品规划,本部门在制冷控制柜行业中首次投放了智能控制柜:如并联机组、螺杆机、冷冻水控制系统,还有温湿度控制系统等,在调研、学习、实施中,使我公司在相关控制领域提升了一个新的台阶。
  通过这项工作,我们也逐步了解了市场,逐步建立智能控制柜相关服务标准和相关报价体系,以此为切入点,正式启动了PLC控制系统的标准化工作,我们将在以往的工作基础上,学习借鉴同行业的先进经验,摸索出符合我公司具体情况与需要的产品体系,努力使之成为我公司销售增长的新亮点。
  三、工作问题点:
  1、对高端压缩机了解不够;对特殊制冷设备了解不透
  积累了一些控制经验,但这还远远不够,对制冷行业的控制还是不能游刃有余。针对此情况,我公司应当有计划有步骤地深入思考、系统学习、积累经验;比如某些控制项目可以不以盈利为主要目的地接收施工;现场调试,把不符合实际情况去掉把不足的添上完善控制系统、掌握最前线的需要,提供最优的服务。
  2、控制柜的产品需要细化
  专业制冷自动化控制设备有限公司就应当提供制冷全方位的控制产品,细化产品有助于细化渗透市场更有利于提供公司的形象和利润。
  3、产品要持续优化,技术要持续提升
  任何产品都应当有持续改进、持续升级的一个过程,是根据我公司的市场定位更是根据市场的需求。
  4、售后服务处理机组不够健全(主要指普通订制箱和常规箱)建立健全售后问题处理流程和机组很有必要,应当包含:产品服务期限、范围、更换或补发货工作流程等。
  一切都在进步,我部门在以后的工作中既要主动寻求改进,也要积极跟随市场与行业步伐。
  总之,回顾20xx年的工程部工作,虽然比较圆满地完成了日常工作和领导布置的各项任务,但在工作中也显现出了一些问题,更是值得我们思考的,发现问题,提出建议和方案,完善自我,使我部门更高效更优良地完成各项工作。
  工程部门的年度工作总结 篇2
  一、紧张工作报告请教:
  1、叠加地区大家楼道照明开关改声控和触摸延时开关;
  本年第一季度紧张对叠加大家楼道照明办法开关进行调换改装,将总进户门进门口和楼道拐弯口换成声控延时开关,业主家门口换成触摸延时开关,在也不会产生业主到家忘了关灯,促使灯胆灯头烧坏的现象产生,也到达了节能的结果。
  2、独栋弱点题目查找和规复监禁工作
  因为独栋别墅违章改建导致弱点系统扫数瘫痪,43户线路扫数断,24户主线断,报警电源坏1只,解码器坏4只,系统拒却器坏6只,把握箱坏4只,在公司带领和办事中间经理屡次和开辟商和谐雷同下,获得了开辟商赞成办理,在施工队进入施工现场时,我们克服人员少,进行不时监督,两人彼此轮着看,除了给业主平常报修外,别的时候都跟着施工队,固然在跟着的时候也发觉了很多题目,偷工减料,能省事就省事的办理方法,埋线管不敷深等题目,在我们强有力的要求下,促使施工队根据标准施工,如今独栋弱点根本已经规复了常态。
  3、平常补缀工作的展开;
  本年我工程部接到补缀单1262张,结束1245张,补葺率在百分90以上。前后结束了叠加地区38台电梯基坑水泥块及废料料理工作,70号门口总污水管道下榻调换补缀工作,叠加69号,70号,72号,82号,94号,95号,101号合计7户没上水总阀,因为开辟商施工队莳植绿化时把埋住了,经过议定我们工程部两个多礼拜的竭力查找,找到5户总阀的位置地点,把挖出来后,从头进步了井的高度并做了井盖,另有95号和101号因为没找到,最终和谐自来水公司关掉总阀,停水两小时,从头安置了阀门,并给叠加地区扫数井盖涂上了绿色的油漆,促使其和绿化构成一体。另对二组团景观桥护绳的调换,梅雨季候对小区扫数房屋渗漏水进行查抄,对有渗漏的及时和开辟商施工队关联,及时补缀,此工作获得了业主富裕必定。在雷暴雨期间及时对小区明沟管道废料疏浚工作以及做好排洪防汛工作,在本年的第三季度注重对小区屋檐滴水,老虎窗渗水,存在各种遗留题目进行汇总,发文开辟商和谐办理,如今因为屋檐滴水开辟商施工队明了阐明没法修复,该题目真在和谐当中,寻找自动可行的方法。另在本年梅雨季候到临时给三组团安置了一台380V水泵,因为先前异国380v电源可供,我们克服人员少,时候紧的环境下,开路面槽,挖沟埋管,穿线,巩固,终究赶在暴雨到临时安置好,确保了本年防洪工作美满顺利的结束,在本年11.5火警日的第二天我们就对小区扫数的消防办法进行查抄,查抄时发觉的题目还是比较多的,有点是平常有点马虎没注意到,比如电梯基坑油杯油溢出来,异国及时料理,如果有甚么烟头掉下基坑,这也是火警变乱的苗头,我们及时构造电梯保养人员赐与料理并鞭策今后发觉满时及时做好料理工作,别的叠加楼道消防灭兵器20只压力已经不敷,别的办事中间也必要增加一箱灭兵器,该题目已经向余经理做了报告请教。还特别向几个外围单位强调做好消防工作,对所管辖的电器配置做好绝缘测试,线头螺丝紧固工作,这个月紧张对几个组团河道的潜水泵进行绝缘检测工作和扫数上水管,各种阀门,水泵,做好防冻工作。
  4、平常配置保护保养环境
  如今小区配置保养环境整体还是比较到位的,扫数的配置根据配置保养阐明书进行保养,如今都处于精良的工作状况。
  二、本年度工作遗留题目
  1、小区罗芬路美兰湖路围墙20xx千多平方刷油漆保养题目,因为该处围墙比较超高,我们补缀人员包括我在内只有两名,一周工作日除了歇息天,只有三次碰在一路的机遇,另有当真处理业主平常报修,所以在人员配置设备摆设方面是很难结束的,是以该工作也向余经理做了报告请教是不是请外单位人员结束,等待回应中。
  2、小区一号桥二号桥的雕栏,大闸门的配置,63号闸门配置,儿童乐土,刷油漆保养,油漆报告已经打了,正在等待油漆。
  3、小区监控摄像头坏5只,别离为西大门西向北,69号西向东,38号北向西,18号北向南,水闸门,周界报警坏两对,别离为37防区和7防区。该报告已经打到公司采购。
  三、如今存在的题目
  1)专业技巧程度还比较欠缺,一专都能的程度还达不到
  2)工作流程中,典范操纵的联合性不强,对外围单位监督查抄工作做得不敷细致
  3)养护单写的不是很典范,笔迹不敷机灵,
  4)堆栈材料摆放不敷典范,东西摆放比较乱,异国贴明显标签
  5)个别工作进度均比筹划耽搁滞后,补缀工作的效果和补缀质量有待进步
  6)和各部分工作跟尾还不是很完满
  四、二0xx年美兰金邸补缀工作重点设想;
  针对以上提到的题目和薄弱关键,20xx年对我们美兰金邸补缀工作初步设想紧张环绕“筹划,美满,典范,落实”。等几个方面展开
  1)筹划:紧张对20xx年的工作做一个全年工作筹划,月月有进展,周周有活忙,每天有落实。根据小区实践工作必要进行公道分派人员,把工作落实到人,责任到人。
  2)美满:根据公司“高雅化办事标准”的目标,对美兰金邸工程部的工作进一步细化,将高雅化办事落实到平常工作的扫数阶段和关键,构成一套完好的从工程补缀养护单看为业主办事的如意程度
  3)典范:联合标准要求,对上述工作存在的题目以及别的方面的工作关键进一步典范,一切以标准为典范,一切以业主如意为目标,(包括对外围单位的办理,一切以行业标准为典范)做到各个工作关键有筹划,有轨制,有履行,有查抄,有改革,并构成相干记录
  4)落实;对筹划工作必定落实到位,责任到人,进步我们补缀人员的责任心,督查外围单位必定做到按时与不按时相联合,发觉题目,及时办理,促使各项规章轨制落实到实处
  工程部门的年度工作总结 篇3
  在今年年初,对本大厦的消防系统整体做过一次详细的检查维修。对消防风机、消防水泵、消防广播、气体灭火及整体的火灾自动报警系统进行了一次全面又详细的检查。其中对每一个系统单元逐一进行控制、报警、信息反馈等测试。在这次测试中,检查出有部分的风机、烟感、水泵及防火阀存在故障。随后,马上对存在问题进行汇总,安排维修。在这次维修中,有的故障是多年来一直没有解决的历史遗留问题。
  本专业人员,积极查阅资料,马上对其故障根源进行抢修,有些故障本专业人员实在维修不了的,在确认故障后,马上联系厂家,要求厂家派人进行维修或更换。在这次对消防系统的检查、测试、维修过程中,工作量最大的还是对全楼内的防火阀的维修。防火阀一般安装在风路管道进出口处,有大量的阀体在闷顶内,每当修一个阀体时,维修人员总要身扛一把高梯子,不是在高梯子上施工就是要亲自钻进闷顶内施工。看似简单的工作实际维修起来很困难,甚至有时要将整个防火阀整体拆碎,维修好后再安装回原位。这时还要对这个故障阀进行系统报警测试,确认故障确已排除后对再这次维修进行分析总结,并做好了维修记录。经过统计,在这次维修中国共产党对大厦内二十多个防火阀进行了大修。
  随着大厦知名度的提高,一些有名的大型企业也开始入住本大厦,有日本的卡不利奥、中国航信、日立等。本专业人员为了给自己公司创收,积极的承接了所入住公司的综合布线工作,这也是为了大厦的整体布线水准及日后的快捷检查维修做好铺垫。在对这些公司进行布线施工中,我专业人员主动加班加点,保证工期的按时完工做出巨大的.努力。
  在施工过程中,有些线槽在顶棚中,布线人员必须要钻进闷顶内,顺着桥架将手腕粗的线缆从楼层间室穿引至用户的机房设备间,中途可能会跨越这个的用户租区,可见施工的难度是非常之大,而且还要在本专业人员少的情况下保证了施工质量在对的综合布线施工中,因为客户特殊,在布线要求上非常严格,还有要通四条长距离光纤引至用户机房。实际施工起来,首要问题是要对光纤做好保护,要将米长的光纤穿进护套线内,这种工作干起来非常吃力。经过本专业全体人员的努力总算巧妙又完好的将其管线穿好,总算按时的递交了工程并迎来了客户的认可。
  在日常维护检修中,本专业人员为了方便快速排除各种设备故障,首先对大厦内消防系统进行详细盘查,又打印了所有的模块地址标似,逐一核对并贴好标签。这份工作实际上是非常消耗工时的,首先要从消防主机上确认模块实际安装地址,然后带好梯子到现场。往往消防模块安装在室内顶部,本专业人员要爬上闷顶,在顶内寻找模块,找到后确认与主机标似一致后贴好标签方可离去。经过将近一个多月的努力总算对大厦内八百多个的细小点位进行了逐一核对贴好了标识。
  与这些工作的同时,安防系统又出现了莫名其妙的故障。总是在没有规律的情况下出现多个回路掉线情况。这种故障出现后,造成安防监控系统失灵、巡更系统无法正常工作。本专业人员马上又对整体安防系统进行抢修。经过多次努力及厂家的协助,总算将其故障确认并更换了系统设备。在这艰难的故障确认工作中又花费本专业尽一个多月的时间,总算将安防系统恢复了正常。
  因为大厦自建成至今年已有两年多,楼内的消防探头按消防系统规范应进行一次清洗。在清洗前,确实有小部分的烟感误报火警不能马上复位消除掉,这样对消防系统造成了一定影响。于是本专业马上外协厂商,对楼内的烟感、温感进行清洗。清洗烟感的工作量是巨大的。因为大厦内有近两千个烟感、温感,每个更换起来都要爬梯子或推升降车。本专业人员克服了人员少工作量大的困难,经过一个多月的不屑努力终于将大厦内公共区域及小部分租区内烟感温感拆除送去清洗完毕并逐一贴好标识做好记录。经过统计共清洗烟感百多个。而后,在火灾自动报警系统中,又密切的对其观查,逐一的对其进行喷烟测试。在此后的两三个月中,将清洗完返回的烟感、温感中出现的小故障马上进行了维修,保证了消防系统中无一故障。
  回首这些往事的时候还如昨日在眼前。我专业人员经过这一年多的努力,对整个公司或整个大厦的付出是人人可见的。可就目前而言,尽管以前付出的劳动是艰辛困苦,可新问题总是不断的出现,新故障总是不断的产生。我专业人员还要在自己的岗位监守下去,为我们的公司为我们的客户营造一个更安全、更舒适、更理想的办公环境,在物业圈中高高竖立起我们第一太平融科的旗帜。
  工程部门的年度工作总结 篇4
  一、政治思想方面
  加强理论学习,提高职工的政治思想觉悟。全科人员认真学习贯彻上级及院里各种文件精神并积极落实到位,在日常繁忙的工作中,不拘形式,结合科室的实际情况开展学习和讨论,鼓励科室人员积极参与推进医院各项改革措施的落实和实施。通过系统学习教育,提高了科室人员的思想政治觉悟,自觉抵制行业不正之风,以提高服务为己任,以质量第一、病人第一的理念全心全意为临床一线服务,做好各项工作。
  二、业务管理
  完善工作流程,提高工作效率,方便病人。库房和维修组是医工部直接面对各临床科室的重要窗口,树立医院的良好形象是重中之重,如何方便临床、如何提高工作效率,是工作的重点。保证住院病人及急诊病人24小时的医疗耗材的供应和维修设备的响应。通过完善工作流程,合理制定工作制度、机动配备人员等,充分调动全体人员的积极性,齐心协力,克服困难,提高工作效率,有效改善了维修时间、提高了服务质量等现象,为临床各科室提供坚实的保障。
  三、医疗器械采购
  1、严格执行医疗器械网上招标阳光采购,保证临床使用供应及时。做到采购透明、质量透明,临床使用透明,及时了解各临床科室设备及耗材需求动态及掌握使用后的信息反馈,确保临床使用的合理性、安全性、患者满意性供应,
  2、加强医疗器械质量管理,成立了医疗器械质量监控委员会和不良反应监测小组,质控小组成员每月不定期对科内医疗器械的安全使用和不良反应进行抽查,并督促科室工作人员认真执行各项管理制度,加强医疗器械质量管理,在购进验收、入库养护等环节的质量管理,每季度进行医用耗材质量、效期等盘点,召开发现问题及时妥善处理,保障临床使用安全。严格执行国家药监局《医疗机构药品及医疗耗材使用质量管理暂行规定》的要求,制定出我院《一次性医疗用品管理制度和医疗废弃物管理》、《皖南医学院弋矶山医院医学工程部医用耗材下送工作制度》、《医学装备临床使用安全控制与风险管理制度》、《皖南医学院弋矶山医院医学装备管理规范》等一系列管理措施并相继实施,杜绝医院因不规范使用而造成重大医疗事故和医院的经济损失。广泛开展临床医疗器械不良反应监测,发现问题及时上报,避免不良反应的重复发生。
  总之,医工部在20xx年的工作中虽然取得了许多成绩和进步,但是还存在着不足之处。在新一年的工作中,我们要努力改进,逐步完善,提高自身修养、技术水平和政治素质,完善服务质量,全心全意为临床服务,争取获得更高的成绩和更大的进步。
  工程部门的年度工作总结 篇5
  一、主要工作表现及成绩
  1、严格遵守公司各项规章制度。上班伊始,我认真学习了《工程质量管理细则》,并将其牢记于心,时刻提醒自己要严格遵守公司的各项规章制度,维护公司形象。
  2、对于一个刚毕业的学生来说,虽然在学校也有过一个多月在施工现场实习的经历,但是在真正的施工过程中,我所了解的还只是凤毛麟角。所以,从到公司上班开始,工程部的两位前辈就带着我去各个现场。跟随他们一起检查质量、安全、文明施工等情况的那段时间,是我吸取知识、总结经验的最佳时机,也是我对于施工现场学到最多、最全面的阶段。所以我忠心的感谢他们的传授、教导和关心。
  3、其他方面:
  ①坚持每天上班提早到公司,打扫办公室卫生,为同事创造一个干净的工作环境。
  ②管理办公室内部分文件存放,以便需要时能够及时找到。
  ③对部分事宜进行登记备忘,供以后对照。
  ④与分公司同事积极探讨造价控制、合同管理、资料管理等内容。通过讨论既增进了同事间的友情,又提高了自身能力。
  ⑤主动与同事交流,热情帮助他人。
  二、努力的方向
  1、考虑到在建筑施工单位女同志的工作范围有限,所以更需要给自身充电,着重向投标方向努力,积累投标经验,争取达到工作年限要求时,顺利通过全国造成价工程师执业资格考试,充分利用通过全国造价工程师执业资格考试的优势及以往的工作经验,积极主动接触各种相关业务,提高自身的实际操作能力,有可能的话能够为公司在投标谈判时奉献力量,为公司的品牌建设作出自己应有的贡献。
  2、积极参加证书考核,钻研专业技术,提高业务能力和专业水准;
  3、发挥党员的模范带头作用,争当先进。
  我取得了一点成绩,但离领导的要求尚有一定差距。找出工作中的不足,以便在以后的工作中加以克服,同时还需要多看书,认真学习好规范规程及有关文件资料,掌握好专业知识,提高自己的工作能力,加强工作责任感,及时做好个人的各项工作。在今后的工作中,我将不断的总结与反省,不断地鞭策自己并充实能量,提高自身素质与业务水平,以适应时代和企业的发展,与公司共同进步、共同成长。
  工程部门的年度工作总结 篇6
  一、部门管理工作
  按照星级酒店的管理制度和工程部各岗的岗位职责为准则,加强对部门的管理。认真组织部门员工例会会议纪要,让员工充分理解其精神。形成自身带头遵守酒店的各项规章制度,要求员工做到的必须自己先做到。在日常行为中,按酒店的规章制度、员工日常行为规范约束每一位员工。签到考勤,检查头一天工作完成情况。在日常工作中,落实岗位职责,要求管理人员多作现场巡查,抓工作的落实,如检查计划工作准备情况,检查安全操作情况,督导计划维修工作的实施;巡查大楼,检查设备运行情况、设施完好情况、节能情况;抓工作进度、工作质量和任务完成情况;抽查设备运行记录和工作记录。在制度管人的模式下,加强了各级人员的责任心,部门的工作效率、劳动纪律、文明施工情况都有了较大的改进和提高。
  二、分析存在的问题
  1、随着酒店使用年限的增长,地毯、踢脚线、墙纸、乳胶漆、油漆等装修装饰逐渐陈旧老化,住客认为破坏情况较为严重,20XX年安排了墙纸、乳胶漆的计划维修,地毯、油漆等计划维修项目已经大面积实施更换。
  2、酒店的重要设备如中央空调、锅炉、发电机、热泵系统等设备于20XX年度均进行了计划维修、清洗保养,工作计划的前瞻性和平时的预防性检修保养都维做好设备记录。
  3、在设备资料管理方面,由于工程部建立了完整的设备台帐资料,很多设备尤其是各部门使用和管理的设备都有“设备台帐、管理责任人、设备使用人”的三有现象,形成设备保养以及资源管理。
  4、在节能降耗工作方面取得了一定的成绩,这是工程部和酒店各部门特别是各经营部门共同努力的结果,单靠工程部一个部门来管理是不够的,需要各部门的管理人员加强管理,需要酒店的全体人员都具有节能意识。少数部门还没有足够的节能意识,如用用水量,天然气,下班各个区域空调设备电源是否关,有待进一步加强管理和提高每个员工的节能意识。
  5、我们经常发现酒店冷水供水系统不正常,时常有丢水的现象。我们通过对地沟管网进行了实地考查发现系统上出现了问题,为使这一问题能得到很好的解决,我们将原来直起供水,改造成变频恒压供水,并对水箱增加了电磁阀控制,其中水位控制器是利用一些废旧门的电路板改造而成的,这样即保证了水压的平稳供应,而每个月又可节约用水量。
  6、有一段时期,酒店二三楼宴席包房出现断电,没有及时处理问题导致客人投诉,查出原因后及时跟换空开送电正常营业。
  三、安全管理
  操作安全:由于部门工作的特殊性,本部门员工经常要接触用电器具,用明火、攀高、设备维修等作业。为了确保操作者的人身安全,班前会对员工时常进行安全教育,加强部门员工的安全操作意识。在动电、攀高等危险作业时,确保有人在场监护。全年部门人员无安全事故发生。对宾馆其他部门员工进行了设备安全使用常识的培训,提高了全体员工安全的意识。
  设备设施安全:定期对各部设备专项安全检查,每月对大厦配电井,管道井设备进行安全检查;按计划春秋两季对配电房变压器、低压配电柜进行安全检修、除尘。每逢节假日前都要组织对大厦个部、办公室进行设施设备安全大检查。对二楼餐厅厨房灶台老化灯头、电线,煤气管道进行了更换;对多年来未清洗的油烟管道进行了清洗,以防火灾发生。汛期提前对大厦各处作了安全防范,保证了大厦汛期的安全;对重点运行设备进行一日一次的安全巡查,发现事故苗头,立刻处理。另对员工宿舍私拉乱接、电源插板和灯开关损坏、热水器未接烟道等现象进行了清理和维修,对不符合安全规范的线路进行了整改。
  展望20XX年,我们要的工作还很多,我们将以务实为落脚点,以创新为发展点,以细节管理为制高点,不断完善和提高管理水平,为酒店节源节流,全面提高服务质量作出应有的贡献。
  工程部门的年度工作总结 篇7
  本学期,网络部在院团委领导的亲切关怀下,在部门全体成员的共同努力下,部门上下一心,积极开展各项工作,圆满地完成了上级交给我们的各项任务。
  在本年,学院的网站建设没有出现过大的技术错误。部门成员时刻关注土木学院的网站发展,并配合其他部门及时把有关文档上传到学院的网站上,对老师的电脑维护能做到随叫随到,以最快速度为老师们解决问题;
  九月份开学时,网络部迎来了新的一批骨干,招收了12位委员,为网络部的发展注入了新的血液。招新工作结束后,学院交给网络部一个新的任务,要求对学院的网站进行重新整合,在罗芽松老师的领导下,10月国庆节假期七天,网络部四个负责人在新土木楼219进行网站的建设整合工作。包俞负责更改网站的版面及进行代码的编写和技术攻关,张春熙负责分类和合并网站后台的资料,刘今负责新文件排版和上传,易专负责网站的运行调试和细节部门的修改。
  开始工作的`前两天,我们在网上找了大量的资料来摸熟学院网站的织梦后台操作系统,在边学习边动手尝试的过程中学到了网站后台修改的相关技术。做好开始的准备工作后,就开始对网站进行大开大合的重建,以简洁朴素为原则,重新设计了网页的版面,改为更为明了的四个大模块的形式,四个模块分别是“学院新闻”“公告通知”“就业服务”“学工动态”;将原侧边栏杂乱的内容删除,重新写入模块代码,新开设了学工信箱栏目,解答本学院学生的各种问题;对网站首栏的下拉栏进行精简,删掉不用的下拉菜单;对网站的子栏目进行页面弹出的代码编写,使很多原本要点击很多次才能出来的资料能够更快的呈现给读者;对网站栏目里缺少内容的进行填充;将“学院简介”等栏目的文字改成图片形式显示,更加美观也更加直接;将“下载中心”栏目进行链接代码的编写和运行,能够直接点击进入学校网站的下载中心,很方便……
  经过了假期七天的奋斗,网站略有小成,做出了土木学院自己的特色,使网站更加干净,很轻松的就可以在学院网站中找到自己想要找的东西,我们的辛苦也终于变成了胜利的果实,看着自己整合成型后的网站,确实挺有成就感。其中罗芽松老师对我们的指导和他宝贵的意见起了决定性的作用,没有罗老师的领导,我们都不知道怎么进行网站的整合,罗老师很尽职的陪了我们国庆七天。
  国庆过后,部门马不停蹄的进行了学院团委学生会全体委员的办公软件培训。提交好策划书获得活动开展的权利后,我们利用了一周的时间在机房先对本部门的新委员们进行了培训,使他们对word,excel,ppt等有了大致的了解,然后确定各部门的培训时间,同时通知各部门负责人,上报需要培训的委员的人数,打扫机房和调试机房电脑。所以的准备工作完成后,就开始了为期两个星期的计算机技能培训活动,在周末两天时间里,网络部的所有成员都没有休息,每天有八个部门的委员需要培训,刚培训完一班,又马上接着来一班,但是网络部成员们都很有耐心和热情,尽职的为委员们解答着一个一个问题,两节课的培训时间很短,很多委员向我们反映这样的活动可以以后多搞,终于,在星期二培训完组织部和科协的委员后,这次的培训活动圆满结束。
  在部门没有进行大型活动的时候,我们也坚持每周二在机房开一次例会,对部门的委员进行电脑维修技术培训,先是对委员进行硬件知识的普及,然后教会他们重装系统,并向他们讲解电脑出现的比较常见的问题及其解决方法,如果在平时遇到了不能解决的问题,也会放到例会上一起讨论并试着解决,网络部的最大特点就是不怕丢脸,大胆尝试,不懂的就用各种方法弄明白,所以百度的能力也是部门成员们必备的一种能力。经过一次一次在机房的会议,和拆机重装系统的实地演练,让部门委员们具有一定的电脑维护能力。
  网络部存在的问题及改进的措施。
  (1)学院网站知名度还待提高,需要宣传。为此,我部门决定先从自身做起,部门成员要时刻关注网站的动态,同时加强各兄弟部门的交流。
  (2)部门成员的技术能力还有待加强。应督促他们自我学习。
  (3)部门成员的组织能力,文字书写能力还有待加强。对此,在以后的工作中,我们将提供给干事们更多展示自己的机会,让他们能有更多的动手能力。
  总体来说,本年度,网络部的工作基本完成得不错。计算机技能培训取得不错的效果,学院安排的各项任务,也能按质按量的完成。在活动开展过程中,部门挖掘了一部分较优秀的委员,对他们进行了重点培养,建设了一个强劲的技术团队。全体成员工作积极认真,干事追求上进。在以后的工作中,我们一定保持饱满的工作热情,积极的投入到院团委的各项工作,发挥干部的积极性,接受组织的考验!
  工程部门的年度工作总结 篇8
  继往开来的20xx年即将过,工程部全体员工在公司的方针指引下、在各级领导关怀下,以及同各部门的密切配合、团结一致,圆满完成公司领导交付的各项工作任务,保证基地所有设备的安全运行。取得了一定的好成绩,为完成公司整体目标做出积极贡献。
  一、工作目标和任务完成情况
  设备设施维修:工程部根据具体情况,结合以往的工作经验,全面对各系统开展了解。学习预防维修,努力提高设备功效,不同程度的延长了设备设施的使用年限。对强、弱电系统、空调系统、太阳能系统、消防系统?给、排水、系统按计划、有步骤地进行了深入了解和学习维修保养知识。
  二、在配电系统中,在现有的环境上,对配电室进行了长期的打扫与保洁,因为施工单位随时进去施工。
  对基地密集型母线槽实行每天巡查制,发现异常现象,及时组织人员进行抢修;处理系统线路故障跳闸多起,确保了基地正常运行。
  三、在太阳能系统中,我们采取了24小时8次的巡检制度
  其中白天晚上各4次,发现多处隐患及时处理,处理不了的及时与厂家取得联系,确保热水供应正常。坚持每天对控制箱检查、仪表检查、线路检查,水泵检查、设备检查。确保机组运行良好无渗漏
  四、在中央空调系统中,因为一级管网管路比较脏,杂质比较多
  从11月15日供暖以来,我们清洗过滤器6次,确保基地供暖正常运行。坚持每周对控制箱、线路检查,机房设备的保养检查;定期对空调制热机组进行全方位检修保养,确保机组运行良好无渗漏。严格控制用水量,确保空调水指标在安全范围内。因为施工单位在楼层修理风机盘管,每天都放水。
  五、日常维修:
  20xx年度10月以来,共接报完成800余项维修安装工作,其中有研发中心区域维修,还有接待中心区域维修、伙房、公司各部门维修等。得到了各部门的好评与认可。
  以制度服人,使人人都以公司利益为上,用制度严格要求自己。物品领用管理,做到专人负责,出、入库明细,领用人签字,领导认可等,保证了公司材料的利用率。工程部设立评比制度,做到周周检查、总结,使设备设施更加具体化、明细化、清洁化。工程部顺利地完成了值班制度,配电室、空调机房实行了三班轮班制,公共维修实行了正常休班制。
  六、能源统计及节能降耗:
  工程部在上级领导的指导下,在公司、部门的支持下,积极采取各种措施,群策群力,较好地做到节能工作,做到日日有统计,周周有总结,月月有汇报使领导对各项能源有充分的了解。较好的完成了基地公共照明、外部照明灯的调节,空调系统的调节,太阳能系统调节等。
  七、管理外维工作:
  工程部密切配合各外维单位工作,顺利完成了基地的各项工作,及时配合处理“接待中心空调不供热”突发故障;完成了消防设备设施日常检修工作,为大厦创造了良好的运行环境。工程部紧密团结,共同努力,全面配合施工单位,包括临时用电单位,完成对楼层配电系统、消防系统?给排水系统?中央空调系统的设备了解工作。对各设备实施管理工作。
  八、存在问题
  自开业以来,工程部的全体员工尽心尽力地为基地做了大量的工作,不论是份内还是份外的工作都能积极主动的去做,但是有些工作还是存在不足,与公司的要求存在差距。我们将在今后的工作中,认真的去弥补不足,进一步提高每位员工的`思想素质及个人的技能,为公司的发展做出最大的贡献。
  工程部门的年度工作总结 篇9
  xxx年来在公司领导下,我团结、带领工程部全体工程人员,按照公司的统一布署和要求,紧紧围绕以x小区如期交付为目标,在工程管理工作中认真负责,协调配合,真扎实干千方百计确保全年各项即定目标的实现,较好地完成了公司下达的各项任务,下面扼要把我工程部一年来的工作成绩向公司领导做以下汇报:
  一、项目简要概况
  本项目由地上9幢12~18层高层、地下2个地下车库及自行车库组成,地上规划面积82380平米,实际地上竣工实测面积82887.64平米,超出规划面积507.64平米。工程总投资约2.7亿,20xx年度工程实现投资约0.6亿。到目前为止整个小区已顺利超过了90%的交房率,应该说在整个业内也是达到了比较高交房率。整个项目顺利完成了公司既定的目标,并且得到了广大业主的好评,特别是在小区景观绿化、外围效果及施工材料的使用质量是得到了业主的一致认同。
  二、做好x项目的施工工作
  以年初x小区的工程现场状况来说,当时土建项目基本完成了建筑施工但仍有大部分的细节施工未完成,安装项目大部分电线电缆未穿,景观绿化及室外配套工程全面进入施工阶段,整个项目的施工进度是严重滞后。由其是景观绿化及室外配套工程全面进入后给整个现场的施工带来了严重影响,当时由于为我项目景观绿化施工的单位为外地企业,与在杭的各个如电力、自来水及电信等配套单位未有合作的经验,因此在施工过程中协调困难造成经常性的工序打架相互影响工程的进度。特别是由于电力公司进行了内部改革,小区电力施工队伍有原来的电托施工改成统一由电力公司进行施工队伍的招标。虽然在成本上给我司节省了约100万元的造价,但所招的队伍为非本地单位,因此在施工送电等环节上给我项目在施工及后续验收上带来了电梯无法使用、各个系统无法调试等诸多不便,严重打乱整个项目的进度时间计划。但在公司领导的带领下我们工程部人员坚定信心,排除各种不利因素针对当时的现场状况,根据工程部人员的特性适时调整了各工程人员的岗位职责,让各工程人员积极参与各施工单位的协调沟通在其中穿针引线尽量使各配套单位能相互配合让项目得以进展顺利。通过我工程部人员的努力,x项目最终在XX年7月初全部完成了施工项目,为后续的综合竣工验收铺平了道路。
  三、做好x项目的验收工作
  自x项目在7月份完成现场的各项施工后,项目也正式进入了综合竣工验收阶段。因此我工程部针对公司无项目前期部并且新老员工调整较大的情况下,根据工程部人员的原有工作安排结合竣工验收及办证资料作业指引的验收内容进行了内外分工的适当调整。由于我司为外来单位也是在x的第一个项目,因此在质监竣工验收、电力验收、消防验收、人防验收、规划验收、交警验收及房管测绘等验收是困难重重。特别像规划验收上我项目因在面积上超出了规划面积的1%规定,按现x市现有文件规定对超出规划面积1%的项目将进行停工处罚并重新报x市建委作项目审批手续,如按此规定我项目的交付可以说是遥遥无期。为此我工程部人员与规划、测绘的相关人员多方沟通,并于设计及测绘人员多次实测计算提出了拆除1#2#楼顶层玻璃雨蓬及更改2#楼底层消防通道为公共通道的具体措施。虽然在上述的各种验收过程中出现了各种各样的不可预见的困难,但在各种验收过程中由公司领导的带领下我工程部群策群力晚上加班赶做资料白天跑各个验收部门,特别是公司领导以身作则利用自己的休息时间动用身边一切力量不分昼夜的与相关部门沟通做工作。最终是赶在了20xx年10月22日完成了所有的交付手续工作达到了交房条件。
  四、做好x项目的交付工作
  自x项目从XX年9月30日完成绿化验收后,进驻x小区的x物业按现有x市在交房过程中经常性出现的问题进行了相对的一户一验工作。针对一户一验过程中出现的阳台地漏渗水、室内空鼓及进户门表面油漆损伤等问题,组成由工程部负责人牵头施工单位负责人及物业负责人协助的专项整改小组,并分栋落实到工程部人员到责任制,积极组织施工人员力量进行加班突击。针对进户门油漆损伤的修补需要专业的家具修漆师傅进行修补,因此我工程部协调总包单位与各分包单位各自承担应负的责任,专门从外组织修复力量进行了相应的修复。从20xx年10月28日交房起我工程部人员积极配合物业进行交房工作,在此期间针对业主在交房过程中提出的各种各样的问题进行了专业性的回答并适时的参加现场验房工作。截止目前x小区的交付率已经超过了90%,顺利完成了公司既定的交付目标。
  五、做好x项目交付后的整改工作。
  自x交付后,我工程部人员加班整理x置业有限公司房屋交付验收清单,将业主在清单中提出的问题加以整理归类,并马上组织相关人员对清单中相应的问题进行了现场复验,在规定的时间内我工程部人员一对一的对所有住户进行了电话回访。针对整理后的主要问题飘窗渗水、墙面空鼓、铝合金安装损伤此三项,我工程部组织相关单位的负责人及技术人员进行现场察看召开专项碰头会议并落实责任人制度,严格督促各个整改的施工单位在限定时间内进行切实有效的整改工作。对于业主提出的如空调机位等设计缺陷等事宜,我工程部积极响应在不损害公司利益的前提下为业主着想,汇同设计、物业部门根据现场实际情况提出相应的改造方案。截止目前x小区整改已经基本完成,1号楼的整改也定于20xx年1月底完成,空调机位的水管改造也将在20XX年1月中旬全部完成。
  一年来在工程部人员的共同努力下我带领工程部取得了令人较为鼓舞的业绩,以上业绩的取得离不开公司领导的支持和帮助,离不开兄弟部门的帮助,离不开工程部全体工程持术人员的辛勤努力。虽然取得了一些成绩,但距领导的要求还有很多差距和不足,工程人员的素质有待提高,现场管理经验需要增强,团队合作的意识不强因加以引导。同时作为工程部负责人在管理经验上的欠缺导致了在部门管理及工程管理上的不到位,因此需改变管理思路加强部门和工程上的管理力度,总结项目在设计、施工及验收上的得失避免以后的管理漏洞,切实有效的控制项目进度和质量,合理的控制工程成本使项目达到效益最大化。以上是本部门一年来的工作情况,望公司领导批评指证。
  工程部门的年度工作总结 篇10
  本学期,网络部在院团委领导的亲切关怀下,在部门全体成员的共同努力下,部门上下一心,积极开展各项工作,圆满地完成了上级交给我们的各项任务。
  一、参与学院的迎新工作
  9月初,网络部配合土木学院团委学生会,在南校图书馆前进行了为期两天半的迎新工作,网络部主要负责刷条形码和维修打印机。在两天多的时间里,网络部和其他部门一起,完成了569名新生的宿舍安置工作。
  二、新生军训期间的蹲点
  军训期间,团委学生会安排了蹲点任务,我们部门负责蹲点2区和1区的两个男生寝室,每天晚上9点负责蹲点的人员准时赶到新生寝室,和新生一起打扫卫生,当检查完毕后,11点多返回自己的寝室。在白天部门也有蹲排的任务,一周有三节大课的蹲点时间。12天军训圆满结束后,部门的蹲点任务也结束了。
  三、部门招新
  军训结束,进行了网络部的招新。此次招新共招收12位委员,加上三个副部,现在网络部人数为16人。
  四、学院网站的重建
  10月的国庆七天,在罗老师的带领下,部门的三个负责人在219办公室进行学院网站的重建。删减模块,进行网页弹出的设计,修改侧边栏,填充网站内容,统一下拉菜单的内容和模式,修复以前不能用的网页链接。在几天的加班加点后,将学院网站精简和整理成现在的模样。使网页更加的方便快捷,更加的漂亮美观。
  五、组织计算机技能培训活动
  迎新工作结束后,部门写好策划书,定好活动方案,开始着手进行20xx计算机技能培训活动。此次培训的活动对象为团委学生会所以部门的委员,活动时间为10月x日到10月x日,总计培训人次188人,培训了 10个场次。
  六、负责维护老师们的电脑
  本学期的维护工作不是很多,维修情况总结如下:重装电脑三次,解决电脑花屏一次, 217办公室的打印机维护,217办公室电脑装机一次,解决老师电脑不能上网问题数次。
  七、对土木学院微机房电脑进行维护
  学院的专业微机房是归网络部负责,平时,微机房是部门的会议地点,每周二都会在机房举行例会,并且利用周二下午的时间对机房的电脑进行测试和维护,将不能开机的电脑重装了系统和土木专业的相关软件,对于出现硬件问题的电脑,及时报修。每周会对机房进行一次卫生打扫,保证机房的整洁。
  八、负责学院网站的文件上传工作
  在重建学院网站的时候,网络部申请了一个专用的邮箱,用于收集其他部门需要上传的资料。当邮箱收到邮件后,部门的人员会及时的将文件上传到网站相对应的栏目中去。
  总体来说,本年度,网络部的工作完成得不错。部门自己开展的工作都取得了不错的效果,学院安排的各项任务,也能按质按量的完成。在活动开展过程中,部门挖掘了一部分较优秀的委员,对他们进行了重点培养,建设了一个强劲的技术团队。全体成员工作积极认真,干事追求上进。在以后的工作中,我们一定保持饱满的工作热情,积极的投入到院团委的各项工作,发挥干部的积极性,接受组织的考验!
  工程部门的年度工作总结 篇11
  酒店工程部在20xx年上半年除了按照年度工作计划要求完成正常的维护保养工作之外,在保证所有系统正常运行的前提下,还积极完成改建项目,使设备设施能在最佳状态,具体总结如下:
  一、设备运行
  1、市电;高压柜运行正常,五台变压器运行良好,无出现异常情况,各出线柜开关完好损坏,双电源箱完好无损无故障现象。
  2、给排水:三组冷水泵运行正常,变频器运行正常,热水循环泵、回水泵正常,总体上能适应运行需求。地下室6只集水井的排水泵排水正常,水泵无生锈不转的情况,平时巡查也在点动运行中,雨水管排水通畅无破损渗漏情况。
  3、锅炉房:三台锅炉运行基本正常,控制器上次厂家维修后也无出现大的故障,空调一号锅炉有时会出现超温现象,介质过热停机。
  4、冷冻机组:今年开机前对螺杆机进行保养清洗,趋近值控制在2.0以内。为本年度冷空调节能降耗打好基础。
  二、维修项目
  工程部上半年共完成各项维修任务xx多项。(该数字是根据电脑保修系统统计的,紧急维修不包括在内)。全年共抢修管道漏水故障xx多处。维修更换各种阀门xx多只,更换各种灯泡灯管xx余支。维修各种木制品和家私xx多件,更换各种管件xx多个。PPR热熔管xx多米,PVC管xx多米。更换下水软管xx根。卫生间漏水xx余间,修补外围花岗岩路面xx多平方。
  在通常情况下工程部的维修工作任务主要都是围绕着一线营业部门的需求而定的。但是由于种种原因,一些突发事件还是时有发生。上半年共发生曝管8次,xx月份把中区水管部分换铜管情况有所好转。针对系统存在的问题我们从xx月份开始,对冷热水系统管道进行了全面检查,该维修的维修,该更换的更换。对中区水压适当减压、因此加强设备维修,提高设备的使用寿命,制定科学合理完备的运行方案,对保证工程部正常运行是非常重要的。
  三、节能降耗
  xx大楼总费用xx万元,减轻去不返租及外包区域xx万元,实际酒店费用xx万元。其中总用电量为xx万度,空调用电量为xx万度,外包区域用电xx万度,停车库用电量为xx万度,用水量总的为xx万吨,其中不反租,外包区用水量xx万元,用气量xx万立方。最高平均每个房间能耗费为xx元,最低平均每个房间能耗费为xx元。
  四、人力资源
  本部门在编职工为21,外聘人员1名(油漆工),其中电工4名,管道工4名,万能工5名,网管4名、外派xx项目1名,虽然在上半年的工作中,比较圆满地完成了酒店的维修保养工作和领导布置的各项任务,取得了一定的成绩,但是也暴露出不少问题和不尽如人意的地方,具体表现为;
  1、员工的酒店意识不强、缺乏团队精神、工作热情不高、和其他部门沟通较少
  2、技术水平参差不齐、个别员工技术较差、缺乏独立工作能力、工作依赖性较强
  3、工作主动性不够、工作效率较低、缺乏主人翁精神、节能意识需要加强。
  酒店工程管理是一门艺术,除了具备对各种设备设施、各工种技术上的了解和精通外,还需要具备和上下级沟通协调的能力,发扬团队精神,加强爱岗敬业和职业道德的教育,努力提高管理水平。
  现代酒店的竞争,已经从前台比硬件、比销售、比服务,发展到了后台加强工程、采保、能耗等方面的管理上。工程部在酒店属于后勤部门,在人们的眼中是一个花钱的部门。
  我们将努力学习先进酒店的工程管理经验,完善预防性维修保养制度,使设备始终处于高效的工作状态,彻底降低能源消耗,使维修费用的增长速度减缓,延长设备的使用寿命,从而节省开支。工程部节约的每一分钱,都将成为酒店的纯利润。把工程部建设成为酒店一个新的创利润部门,为酒店创造更高的经济效益,是我们为之努力奋斗的目标!使设备设施能在最佳状态运行。
【工程部门的年度工作总结】相关文章:
工程部门年度的工作总结范文12-14
工程部门年度工作总结06-17
工程部门年度工作总结范文07-05
2021工程部门的年度工作总结12-27
工程资料室年度部门工作总结12-18
酒店工程部门员工的年度工作总结07-11
2021工程部门的年度工作总结范文12-21
年度部门工作总结08-19
部门年度的工作总结07-05

原标题:把控好这些水系统安装要点,中央空调施工质量更上一层楼!
来源:暖通家族
如有侵权,请联系删除
想安装中央空调,却总担心不合理的安装,让几万块钱产品性能大打折扣,纠结不已时,安装时机也已悄然错过。追悔莫及?实在是为时已晚!如今,为了让施工质量过关,老工程师坦言监控好这些安装节点,你也可以成为中央空调监理专家。
工程的安装是个技术活,往往考验的是每个工程方的技术值与经验值。水系统的安装主要包括:管道及附件的安装、水系统的设备安装,以及相关防腐保温工作。本文将着重讲解空调安装的管道安装部分。
管道部分的安装主要是对4个内容的安装:空调冷(热)水管、空调冷却水管道、空调冷凝水管道、阀门及管配件。
水系统的管道安装主要包括9个部分:
管道支、吊架安装
管道加工
管道布置
管道安装
套管及附件安装
阀门安装
管道试压
管道清洗
水质控制
一、中央空调水系统的安装
(1)管道支、吊架安装
1)安装要求
管道支、吊架的型式、位置、标高必须符合设计或 室内管道支吊架等技术标准的要求。
管道支、吊架如果固定在建筑结构上,不能影响结构的安全。
合理间距:管道支、吊架除承载管道重量外,还承载管道内水重和保温材料重量。PP-R管、PVC排水管支、吊架最大间距通常水平管0.8m-1m,立管1.5m-2.0m,每支立管支架不得少于两个,水平管间距过大会产生挠曲,形成气阻,会严重影响水流畅通。
2)安装要点
保温管道与支、吊架之间应设置绝热衬垫,防止管道冷量(或热量)通过支、吊架传递,造成冷量(或热量)损失。
绝热衬垫必须能承载管道重量,同时满足消防要求采用不燃、难燃的绝热材料,一般采用经防腐处理的木衬垫。
绝热衬垫厚度必须≥保温材料厚度,宽度>支吊架支承面宽度。
管道与设备连接,与其连接的管道应设置独立支、吊架,防止管道重量附加在设备上,损毁设备。
支、吊架应与管道接触紧密,安装应平稳牢固。
安装在层高不大于 5 米的立管,管卡每层必须安装一个,层高大于 5 米每层不少于 2 个。
(2)管道加工
1)管道端口处理
金属管道对接焊口的组对和坡口、焊缝形式应遵守相关规范中规定。
用氧气—乙炔气割加工坡口,必须除去坡口表面的氧化物,并打磨平整。
螺纹连接、卡箍连接或采用热熔连接的管道,切割后的应将管材端面毛边和毛刺去除,清除连接端面污物,确保管道连接严密
2)管道开孔
(3)管道布置
管道布置应考虑施工和维护空间
将预制好的管段对号入座,根据管段的长度、重量,选用适当的滑车或手、电动葫芦起重吊装,安放到支、吊、托架上。管道就位须采取临时固定措施,找好坡度,实施制定的连接工艺方式。
(4)管道安装
管道连接形式有4种形式:
焊接:无缝钢管、焊接钢管采用焊接,氧气-乙炔焊一般应用壁厚≤2mm、公称直径≤32mm 的管道,电弧焊适用壁厚>1.5mm 的管道。
螺纹连接:DN≤100 热镀锌钢管采用螺纹连接(DN>100 时采用卡箍式、法兰或焊接连接),宜用于工作压力≤0.8Mpa 管道、阀门之间的连接。
热熔连接:适用于 PP-R 管。
粘接:适用于 PVC 或 PVC-U 排水管。
PP-R 管热熔连接:
PP-R 管热熔连接应按照 GB50268-98“给水排水管道工程施工及验收规范”等技术规范操作。
切割 PP-R 管材,必须使端面垂直管轴心线,用洁净棉纱檫净管材或管件连接面上的污物。
PP-R 管与管件承插热熔连接时,必须使用专用热熔机具。
PP-R 管施工时注意掌握热熔时间和承插时的力度:热熔时间过短,易造成连接不紧密形成渗漏;热熔时间过长或承插时力度过大,易使管道内壁形成熔接圈,造成内壁过流面积缩小,阻碍水流通过。
PP-R 管热熔连接完成 24 小时后,方可进行灌水和管道水压试验。
(5)套管及附件安装
1)套管安装
管道与套管四周空隙应用隔热或其他不燃材料填塞紧密。
防水套管与管道之间应采用防水材料进行密封。
钢制套管应与墙面或楼板底部平齐,上部应比地面高出20~50mm。
管道焊缝避免置于套管内,套管不得作为管道的支撑。
(6)阀门安装
阀门是重要的管道附件,其作用是接通、切断和调节水或其他流体的流量。在最可怕的是,睡你上铺的兄弟都懂的阀门原理你居然不懂!一文中讲解关于阀门的种类及原理。阀门的安装位置、进出口方向、高度必须符合设计和相关技术标准要求,应注意以下内容:
电磁阀、热力膨胀阀、升降式止回阀等,阀头均应向上竖直安装。
阀门连接应牢固紧密、启闭灵活;成排阀门的排列应整齐美观,在同一平面的允许偏差为 3 毫米。
安装时应注意不得歪斜,禁止将阀门手柄朝下或置于不易操作的部位。安装带手柄的手动截止阀,手柄不得朝下。
(7)水系统管道试压
管道安装完毕,外观检查合格后,须对整个系统进行水压试验,检验应按设计要求进行,当设计无规定时,应符合下列规定。
1)压力试验
2)分层、分区试压
3)系统试压
4)凝结水系统采用充水试验,应以不渗漏为合格。
(8)水系统管道清洗、排污
杂物残留在管道内,如果进入制冷机组、空调设备,会引起设备换热器管道堵塞,流经换热器水流量下降,严重影响空调效果。
管道内铁屑、焊渣等杂物一旦进入制冷机组或空调设备换热器内,会在运行过程中反复摩擦造成换热器内换热管道穿孔,导致设备进水造成损坏。尤其对于采用板式换热器的机组,如果异物卡在换热器内,很容易产生结冰现象,胀坏板式换热器,导致氟系统进水,烧毁压缩机。
钢制管道在开孔过程中产生杂物比重大,靠后期冲洗很难排出,必须在管道焊接封闭前,将管道内部的焊渣、铁屑清理出来。
(清洗前清洗后对比图)
1)首先用铁锤敲击管道底部和管道开孔对立面,以及焊缝、死角处,使管道内部焊渣、铁屑与管道脱离;
2)接着用小块磁铁,从开孔部位伸进管道内部,将焊渣、铁屑吸出,并清理干净。空调水系统管道分支较多,必须先进行分区、分段清洗,全部分段冲洗合格后,才进行系统清洗。
系统清洗后,应打开排污阀排污,排水应引入最近的合适的排水点,以免污染。对主管或末端设备上设置的 Y 型过滤器进行须拆开,将过滤器滤网拆下清洗干净。
(9)水质控制
空调水系统,采用水为介质,水质因地域不同而各异,长时间运行易产生水垢,导致制冷主机性能下降。
如果水质杂物过多,杂物沉淀于蒸发器中,会阻塞冷冻水的流通,导致冻结,进而损毁设备。因此,水在进入水系统前必须经过过滤,并用软化水设备进行软化。
安装好管道以后,还应注意防腐保温工作。空调工程的设备及管道大部分都是钢铁制品,如不采用防腐措施,很快会被锈蚀。为了保证防腐蚀质量,在喷、涂底漆前要做好表面清理工作,清除表面氧化皮、铁锈、灰尘、污垢等,否则会影响防腐工程的质量,使涂层达不到预期的效果。
喷、涂油漆,应使漆膜均匀,不得有堆积、漏涂、皱纹、气泡、掺杂及混色等缺陷。油漆施工完成后,漆膜厚度应均匀,附着良好,无剥落、皱纹、气泡、针孔等现象,表面光滑。保温原则应将需保温的管道、设备、部件与周围空气隔绝。
空调水系统的管道连接做完防腐保温,可为管道的安装完成,接下来就是水系统设备的安装部分。
二、中央空调水系统设备安装
前面介绍了关于水系统安装的其中的管道安装部分注意要点及要求《中央空调水系统的安装》,管道的安装做好以后,就进入了系统设备及主机的安装,水系统设备安装主要包括7大部分,下面将详细讲解前6部分的安装注意事项:
水过滤器
水流开关
水处理设备
排气装置
膨胀水箱
分、集水器
空调机组安装
(1)水过滤器
水过滤器又称排污器,常用的水过滤器有Y型过滤器和自动反冲洗过滤器。Y 型过滤器一般按照过滤器滤网目数进行选择,滤网目数越多,滤网网孔越小。
(Y型过滤器)
过滤器安装需注意:
应设置在在主机和水泵之前,保护主机和水泵不进入杂质、异物,过滤器前后应设有阀门(可与其他设备共用),以便检修、拆洗,安装位置须留有拆装和清洗操作空间,便于定期清洗。
过滤器应尽量安装在水平管道中,水泵入口过滤器多安装在主管上,介质的流动方向必须与外壳上标明的箭头方向相一致。
过滤器与管道连接方式有螺纹连接和法兰连接两种,连接要牢固、严密。
(2)水流开关
在冷水流量不足或缺水情况下,水流开关可使主机停止工作。
水流开关要求安装在主机出水主管水平管段上,前后必须有不小于5倍管径的平直管道。
水流开关安装箭头方向应与水流方向一致,切勿装错。
水流开关控制线应接在主机对应接线端子上,安装前应检查端子的通断情况,以免接错。
水流开关安装完毕后,其下部的簧片长度应达到管道直径的2/3处,且能活动自如,不应出现卡住或摆动幅度小的现象,以免误动作。
(水流开关)
(3)水处理设备
1)电子水处理仪
电子水处理仪一般按照安装所在管段的管径进行选择。
冷却水系统属开式系统,必须使用电子水处理仪对水质进行处理。
冷冻水系统属闭式系统,一般在冷冻水系统管路中或膨胀水箱进水管路中安装电子水处理仪。
2)软化水处理设备
当工程所在地水质较硬较差或是系统较大的时候,系统的循环水和补水最好是软化水,该空调系统必须配置水软化装置,常用全自动软化水装置。 (树脂软水)
全自动软化水装置的选用一般按照系统补水量进行选择,安装在系统补水箱进水端。
(4)排气装置
空调冷水系统大多为闭式系统,系统灌水时管道内空气如果不能及时有效排出,空气会在管道局部集聚,在水中溶解的空气也会随温度和压力变化析出集聚,形成气囊,增加水系统的阻力,阻碍水流通过。同时系统中存在的大量空气,容易加快管道的腐蚀,降低管道使用寿命,并导致大量的铁锈,阻塞管道。因此水系统管道必须合理设置一定数量的排气装置,及时排掉管道内空气。
常用排气装置有:自动排气阀、集气罐、气液分离罐
(自动排气阀)
排气装置安装注意要点:
水管系统最高点、分区分段水平干管、布置有局部上凸的地方,都应设置排气装置。
排气装置常用自动排气阀,安装时应在排气短管上设置同管径截至阀,为便于操作和检修,排气口宜连接橡胶软管将可能随排气一同排出的水分引至最近的接水盘,安装处应留检修口。
鉴于自动排气阀不可避免有部分水随空气排出,一般自动排气阀应安装在卫生间等不重要房间。
(5)膨胀水箱
膨胀水箱有定压和吸收管内膨胀水量作用,系统的膨胀水量应能够回收,预留出膨胀容积,调节水位不小于200mm,膨胀水箱宜采用高位水箱定压。
膨胀水箱安装要求:
膨胀水箱与支架或底座要接触紧密,安装平整、牢固。
膨胀水箱一般采用普通钢板制作,制作安装过程中加强防腐处理。
膨胀管定压点宜设在循环水泵的吸入处,高层建筑膨胀管定压点是在回水干管最高处,定压点最低压力应使系统最高点压力高于大气压力10~15KPa 以上(1~1.5m),膨胀管上不应设置阀门(系统试压时应先将膨胀管封闭,待打压合格后再将膨胀管与系统连接)。
冬季较寒冷地区,对于安装在室外或容易引起结冻的膨胀水箱应确保上图的循环管正确安装,膨胀水箱和膨胀管须加强保温,避免冻坏膨胀水箱。
(膨胀罐)
(6)分、集水器
分水器和集水器管径一般按总水量通过集管时的断面流速(一般取1m/s~1.5m/s 之间,流量特别大时,流速可增加,但不可超过3.5m/s)选择。分支管道均应设置阀门,以便调节流量及检修,同时还应有卸水阀及安全阀等辅助设施。
分、集水器安装要求:
分水器和集水器一般选用标准公称直径DN200~DN500的无缝钢管制作,大型集分水器常用钢板卷管制作。
分水器和集水器底部应设有排污管接口,一般为DN40,分水器和集水器之间应设置压差平衡阀。
分水器和集水器与支架或底座要接触紧密,安装平整、牢固。
以上是水过滤器、水流开关、水处理设备、排气装置、膨胀水箱、分、集水器的安装注意要点,完成了这6部分的基础设备的安装,接下来就是最主要的中央空调制冷机组及配套设施的安装。空调制冷机组包括了水冷螺杆冷水机组、水冷离心机组、风冷冷水机组等。空调设备包括:组合式空调器、吊顶式空调器、通风机、风机盘管等。另外还有空调相关的配套设备:冷冻水循环泵、冷却水循环泵、冷却塔等。
接下来就到了安装的最后一个环节,也是最重要的环节——中央空调水系统主机的安装。空调制冷机组的安装包括空调制冷机组、空调设备及配套设备的安装。
三、中央空调水系统主机安装
(1)空调制冷机组及配套设备
空调制冷机组:水冷螺杆冷水机组、水冷离心机组、风冷冷热水机组等。
空调设备:组合式空调器、吊顶式空调器、通风机、风机盘管等。
配套设备:冷冻水循环泵、冷却水循环泵、冷却塔等。
(2)空调制冷机组及配套设备安装
1)到货与开箱检查
选型设计中会根据具体的工程选定对应的主机及数量,当主机设备到货后,应检查外观是否有运输损伤,密封是否完好。核对设备型号、规格、数量是否与合同相符。保管好操作说明书,并清点附件是否齐全。设备开箱检查完毕后,要采取保护措施,以免设备受损。
2)设备搬运、吊装
设备搬运
空调制冷机组及配套设备安装前须实地勘察,了解设备二次转运通道是否会阻碍设备搬运,制定好现场设备搬运、吊装方案。
制冷机组在搬运过程中机组倾斜不可大于15度,设备搬运应有防止机组翻倒措施。
设备水平或垂直搬运应有木制的框架和托架加以保护,防止设备外表面及零部件受损。
设备水平移动可利用滚杆滑排和手动葫芦移至安装位置。
设备吊装
大型设备的吊装:设备吊装由专业起重公司协作,起重机具的使用应按照有关规范的要求进行,不能超负荷作业。
设备的吊点应按照设备安装使用说明书规定,并根据现场工程师的指导进行设置。
非重型设备的吊装可采用桅杆构架和葫芦起吊。
吊装时应在有包装状态下吊运,保持机器平衡,安全平稳地上升。在无包装或包装已损坏搬运时,应用垫板或包装物进行保护。
制冷主机吊装时应注意保持垂直,倾斜不应大于40°。
起吊钢索能承受的强度应比设备的重量大3倍,检查起吊钩是否紧固机组。
3)安装位置选择
空调设备的安装位置应选择通风好的空间(比如楼顶或空旷的位置),确保必要的设备维修空间,确定机组安装位置时,需注意要方便安装相应管道和电气接线。
(顶楼位置)
风冷冷热水机组
不宜将机组安装在室内,如确需室内安装,则要求排风口距楼层天花板最小距离大于1.5米,并有足够的空气流量和通风设施。
不应安装于多尘或污染严重处,以防室外机热交换器堵塞。
不应安装于油污、酸性、碱性的腐蚀性气体场所。
机组的噪音及排风不应影响到邻居,检查是否有阻碍空气侧热交换器空气流动的障碍物,以确保空气流畅,散热良好。
风冷冷热水机组四周应有1.2 米以上维修空间。
(不可安装在地下室等密闭不通风位置)
水冷冷热水机组
由于制冷剂比重比空气大,如果泄漏则会弥漫在地面上。因此,机组如装在封闭房间内则必须有良好通风,以防发生窒息,必要时应安装适当的声光报警装置。
为满足维护、检修和清扫蒸发器、冷凝器换热管的需要。机组必须有足够的抽管空间。在长度方向应大于机组蒸发器、冷凝器的长度。
为便于机器起吊和检修,应安装行车或转臂吊车,并注意机房要有足够的高度。
机组周围及整个机房应能实现完全排水。
吊顶式空调器、风机盘管
天花板内空间应满足设备高度和连接管道要求,保证有合适的冷凝水管安装空间。
保持足够的维护保养空间,留足够大的检修口,一般为400x400mm。
4)设备基础
实地检查安装位置,对建筑的载荷进行核实,设备基础受力点,应设置在梁或柱上。对安装位置平面尺寸、标高进行核实。
设备安装基础必须达到养护强度,表面平整。平面位置、尺寸、标高、预留孔洞及预埋件等均应符合设计要求。
地脚螺栓安装的铅垂度不应超过10/100,地脚螺栓离孔壁的距离应大于15mm,地脚螺栓底端不应碰孔底。地脚螺栓上的油污要清除干净,但螺纹部分应涂抹油脂,螺母与垫圈间和垫圈与设备底座间的接触均应良好。拧紧后,螺栓必须露出螺母1.5-5个螺距。
注意
空调设备重量大多不是均匀分布,设备机组必须与基础充分接触,保证每点接触均匀,防止机组变形。
基础周围应设置排水沟,以排出设备周围积水。
检查基础位置的承受力,确保载荷力。
5)空调机组及配套设备安装
空调主机及配套设备是空调系统主要噪音源,必须对设备和连接管道采取适当减震措施,避免噪音过大。
设备与基础间应按设计或规范规定安装弹簧减震器或橡胶减震垫。
设备与管道之间采用柔性软接,与设备相连的水管等重量不得附加在设备上,应设置独立吊架。检查设备的基础,其平面位置、尺寸、标高、预留孔洞等均应符合设计要求,基础表面平整,已达到养护强度。单机调试时,设备机体本身要有可靠的接地,必须行电机的绝缘测试,合格后接通电源。
(软连接)
制冷机组安装
设备就位应严格按照有关规范和说明书的要求,设备安装过程中应细心操作,防止损坏设备任何部位,对设备的细小部位和重要部件要加保护装置。
设备底座放在设备基础上,应均匀地旋紧地脚螺栓,并复查主机安装水平,其纵向、横向不平度均不应超过0.5/1000或设备说明书上的要求。
设备的进出水管均必须接可曲挠橡胶接头或不锈钢软接头,并安装阀门,用以调节流量和检修时切断水源。
系统水管在与机组接驳前,必须对整个管路系统进行清洗,然后拆下过滤器的过滤网清洗干净再装上,确认管路中没有颗粒及杂质方可与机组接驳。
组合式空调器安装
空调器应安装在高出地面的平台上,平台表面应平整。
空调器的各功能段组装时,段与段之间的连接应密封,不得漏风,骨架的连接处应涂相应规格的密封胶或其他填料。
及时清扫干净箱体内杂物、垃圾,对过滤网和盘管翅片进行吹扫、清洁。
进出水管必须装有阀门(用以调节流量和维修时切断水源)和可曲绕橡胶软接头或不锈钢软接头(减轻空调器震动传至水管上的强度),冷凝水排水管的水封高度应符合要求。
安装保温壁板前,应检查风机叶轮旋转方向是否正确,且应转动灵活。
空调器的进出风口应用柔性软管与送回风管连接,且不得作异形连接。
吊顶式空调器、风机盘管安装
安装前应作水压试验,不得有漏水现象,楼面不得打膨胀螺钉,避免渗水。通电检查风机转动情况,风机应转动正常。
吊装注意配合标高尺寸,吊杆必须垂直,不得扭曲。
设备与风管、风阀连接必须安装柔性管,尺寸不能过长,一般在150-2550-250mm 之间,柔性管不得漏风,不得作异形连接。
通风机安装
风机安装时应清洗上油,风机应水平垂直,减震符合规范。
风机壳进风到与叶轮进口的间隙应均匀,叶轮不应与风机壳相撞。
叶轮旋转方向必须正确,滑动轴承温升不得超过35℃,最高不得超过75℃,滚动轴承温升不得超过40℃,最高不得超过80℃。
水泵安装
水泵在基础上就位时,应整体就位,特别注意地脚螺栓的安装要求。
水泵在校平前,不得进行配管施工。
配管时,泵体接口和管道连接不得强行组合,有减震器的更应注意配管方法。在楼板上安装应作减震台。
试运行前,应加注油,填满填料,各阀门应扳动灵活,管道应注满工作用液,注意压力表读数。
水泵安装需做防水处理,增加防雨罩可延长水泵使用寿命。
冷却塔安装
冷却塔安装需对建筑的载荷进行核实,冷却塔托架受力点,应设置在梁或柱上。
冷却塔在基础上组装时,应注意水塔的垂直度,不得倾斜,以免影响布水器及电动机风机的正常工作,特别注意风机叶片与风筒部分的间隙要一致,不允许相差过大,要有施工测试存档。
进水管要垂直,保证布水管处于水平位置,转速合适,布水均匀。
管道在与冷却塔碰管前,应制订相应的保护措施,并严格执行,以免损坏冷却塔。
玻璃钢冷却塔和塑料制品作填料的冷却塔,安装应严格执行防火规定。
到此中央空调水系统的安装包括管道安装、设备安装、主机安装已经全部介绍完毕,水路的安装需要注意事项细节较多,俗话说三分质量七分安装,倘若机组发生故障,往往不仅仅只是机组的故障,系统和安装的故障也是非常常见的,所以要尽量把安装做到极致才能无后顾之忧。