1. 脱扣器怎么接线
过欠压脱扣器是红线接火线蓝线接零线欠压脱扣断路器接线方法:
第一:交流过欠压保护器,当电压超过275V,会自动断开,当电压低于176V同样会自动断开。保护动作时间1--2分钟。
安装:安装在漏保或者断路器的出线,意思就是按在漏保或者短裤器后面即可。
第二:接线方法:有的是上进下出,有的是下进上出,有些标注的输入和输出,输入就是进,输出就是出线,还有就是英文标注:IN(进)和OUT(出),进为电源进线端,出为出线端。
2. 脱扣器怎么接线视频
1、可能是电池连接线或电池插头出问题,可试着用手拉动导线或插头,逐个固定。
2、空气开关跳闸,推上去空气开关即可。开关跳闸的原因有:剧烈振动开脱扣跳闸或瞬时电流过大跳闸。
电动车有电不走的故障问题排除方法:
1、拔下刹把插座(常开型刹把),如电机转动,则为刹把故障问题,应更换刹把,转把源5v电压正常,检查转把信号电压,运转转把,信号电压应在0.8到4.2v由低向高变化。
2、检测电动车电池输出是不是正常,如输出过低,表明电池坏,急需更换电池。
3. 脱扣器怎么接线图
欠压脱扣器接在闸的上火线上;  欠电压继电器或脱扣器是指当继电器或脱扣器的端电压降至预定值时,使机械开关电器有延时或无延时断开或闭合的继电器或脱扣器。欠电压继电器或脱扣器与开关电器组合在一起,当外施电压下降,甚至缓慢下降至额定电压的70%至35%范围内,与开关电器组合一起的欠电压继电器和脱扣器应动作,使电器断开。
4. 消防脱扣器开关怎么接线
施耐德漏电开关脱扣器的接线方法
接施耐德消防脱扣器方法。电表表尾有一组常开触点输出,断路器脱扣器如果是220v的,一根线直接接零线,另一根线接电表表尾常开触点的一端,常开触点的另一端,接任意一相火线就可以,当电表欠费时常开触点接通,脱扣器得电,断路器自动跳闸
5. 脱扣器怎么接线图解
消防脱扣器接线方法
分励脱扣线圈电压种类有交流和直流,电压大小有各种电压等级。切断非消防电源时用DC24V消防电源作分励脱扣线圈电源是最方便也是最简单的。分励脱扣线圈只能短时间通电,时间一长就烧坏;所以在控制回路里要串接一个断路器的常闭接点,断路器脱扣后切断分励脱扣线圈的电流。

配电箱(柜)加工定货技术要求
一、配电箱(柜)应符合以下规范要求:
1、《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》(GB50171—92)
2、《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》(GB50254—96)
3、《低压开关设备及控制设备总则》(GB/T14048.1—06)
4、《低压开关设备及控制设备辅助电器铜导体的接线、端子排》(GB/Y14048.(7.8)—06)
5、《低压系统内设备的绝缘配合》(GB/T16935.1—97)
二、必须有出厂合格证、生产许可证、实验记录、CCC 人证及复印件。
三、查验合格证和随带技术文件,实行生产许可证和安全认证制度的产品,有许可证编号和安全认证标志。
四、金属配电箱体及电气原件品牌要求的要求,配电柜钢板厚度不应小于1.5mm ,钢板箱门盘面厚度不应小于2.0mm 。箱柜内电气安装系统图应与箱柜内电气安装一致。绘图正确、清晰、整齐、适用。
五、导线按相序及用途分色一致,线鼻子根部用热缩管或绝缘塑料带电气原件品牌为北京梅兰、北京明日、中国人民电器,原指定的正泰、德力西由于市场上假货太多及质量问题停止顶货、使用。包扎,颜色与分色一致,包扎整齐、美观。
六、接地端子箱内地线接线柱必须按照92DQ3—34页配置。
七、配电箱、配电柜的金属部分,包括电器的安装板(支架)和电器
的金属外壳等均应有良好的接地。配电箱、柜的盖、门、覆板等处装有电器并可开启时也应以裸铜软线与接地的金属构架可靠连接。
八、电器安装板后的配线须排列整齐,用尼龙绑带绑扎成束或敷于专用塑料线槽内,并卡固在板后或柜内安装架处。配线应留有适当余度。
九、配电箱、配电柜内与电器元件连接的导线如为多芯铜软线时须盘圈后涮锡或压铜线鼻子。如为多芯铜线时须采用套管线鼻压接。与电度表连接的导线须用独股铜心导线。
十、导线穿过铁制安装板面时需在铁板处加装橡皮或塑料护圈。以保护导线绝缘外皮完好。
十一、配电箱、配电柜所装各种刀开关及断路器当处于断开状态时可动部分不宜带电。垂直安装时上端接电源下端接负荷。水平安装时左端接电源右端接负荷(面对配电装置)。
十二、处于公共场所的配电箱内须有保护板(二层板、覆板)使带电部分不应裸露。
十三、配电箱、配电柜内的电源指示灯应接在总开关前侧。
十四、照明箱内电气干线宜用硬母线。出线断路器应与电气干线单独连接,不宜采用导线套接。
十五、采用TN-S 系统供电时,PE 线不得断开。在配电箱、配电柜内应设置N 、PE 母线或端子板(排),PE 、N 线经端子板配出。户箱内采用PE 线专用端子板或与PE 干线直接连接方式(不得绞接),并包好绝缘置于层板内侧。
采用TN-C-S 系统时,E 、PE 线在建筑物第一进线柜处分开。电源进
线的PEN 线应先接到PE 母线上,再用连接板与母线连接。此后配电箱、柜内PE ,N 线按TN-S 系统设置。即N 线均应与金属盘面,支架,箱体绝缘。
十六、配电箱、配电柜内端子板排列位置应与熔断器、断路器位置相对应。
十七 、配电箱、配电柜内的电源母线应有分相标志,一般按下列规定布置。特殊情况需与当地供电部门协商。
十八、柜、屏、台、箱、盘的金属框架及基础型钢必须接地(PE )或接零(PEN )可靠;装有电器的可开启门,门和框架的接地端子间应用裸编织铜线连接,且有标识。
十九、低压成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)应有可靠的电击保护。柜(屏、台、箱、盘)内保护导体应有裸露的连接外部保护导体的端子,当设计无要求时,柜(屏、台、箱、盘)内保护导体最小截面积Sp 不应小于下表规定:
二十、低压成套配电柜交接试验必须符合下列规定:
1、 每路配电开关及保护装置的规格、型号,应符合设计要求;
2、 相间和相对地间的绝缘电阻值应大于0.5M Ω;
3、 电气装置的交流工频耐压试验电压为1KV ,当绝缘电阻值大于
10 MΩ时,可采用2500V 兆欧表摇测替代,试验持续时间1min ,无击穿闪络现象。
二十一、柜、屏、台、箱、盘间线路的线间和线对地间绝缘电阻值,馈电线路必须大于0.5M Ω;二次回路必须大于1M Ω。
二十二、柜、屏、台、箱、盘间二次回路交流工频耐压试验,当绝缘电阻值大于10M Ω时用2500V 兆欧表摇测1min ,应无击穿闪络现象;当绝缘电阻值在1—10M Ω时,做1000V 交流工频耐压试验,时间1min ,应无击穿闪络现象。
二十三、直流屏试验,应将屏内电子器件从线路上退出,检测主回路
线间和线对地间绝缘电阻值应大于0.5M Ω,直流屏所附蓄电池组的充、放电应符合产品技术文件要求;整流器的控制调整和输出特性试验应符合产品技术文件要求。
二十四、照明配电箱(盘)安装应符合下列规定:
1、箱(盘)内接线整齐,回路编号齐全、标识正确。
2、箱(盘)内配线整齐,无绞接现象。导线连接紧密,不伤芯线,不断股。垫圈下螺丝两侧压的导线截面积相同,同一端子上导线连接不多于2根,防松垫圈等零件齐全;
3、箱(盘)内开关动作灵活可靠,带有漏电保护的回路,漏电保护装置动作电流不大于30mA ,动作时间不大于0.1s 。
4、照明箱(盘)内,分别设置零线(N )和保护地线(PE 线)汇流排,零线和保护地线经汇流排配出。
二十五、柜、屏、台、箱、盘内的检查试验应符合下列规定:
1、 控制开关及保护装置的规格、型号符合设计要求;
2、 闭锁装置动作准确、可靠;
3、 主开关的辅助开关切换动作与主开关动作一致;
4、 柜、屏、台、箱、盘上的标识器件标明被控设备编号及名称或
操作位置,接线端子有编号,且清晰、工整、不易脱色;
5、 回路中的电子元件不应参加交流工频耐压试验;48V 及以下回
路可不做交流工频耐压试验。
二十六、低压电器组合应符合下列规定:
1、 发热元件安装在散热良好的位置;
2、 熔断器的熔体规格、自动开关的整定植符合设计要求;
3、 切换压板接触良好,相邻压板间有安全距离,切换时,不触及
相邻的压板;
4、 信号回路的信号灯、按钮、光字牌、电铃、电笛、事故电钟等
动作和信号显示准确;
5、外壳需接地(PE )或接零(PEN )的、连接可靠;
6、端子排安装牢固,端子有序号,强电、弱电端子隔离布置,端子规格与芯线截面积大小适配。
二十七、柜、屏、台、箱、盘间配线:电流回路应采用额定电压不低于750V 、芯线截面积不小于2.5mm 2的铜芯绝缘电线或电缆;除电子元件回路或类似回路外,其他回路的电线应采用额定电压不低于750V 、芯线截面积不小于1.5mm 2的铜芯绝缘电线或电缆。
二次回路连线应成束绑扎,不同电压等级、交流、直流线路及计算机控制线路应分别绑扎,且有标识;固定后不应妨碍手车开关或抽出式部件的拉出或推入。
二十八、连接柜、屏、台、箱、盘面板上的电器及控制台、板等可动部位的电线应符合下列规定:
1、采用多股铜芯软电线,敷设长度留有适当于裕量;
2、线束有外套塑料管等加强保护层;
3、与电器连接时,端部绞紧,且有不开口的终端端子或搪锡,不松散、断股;
4、可转动部位的两端用卡子固定。
二十九、暗装配电箱有接地扁钢。
等电位箱加工定货技术要求
一、 厂家必须按等电位联结系统图的设计功能加工总等电位箱、卫
生间等电位箱。
二、 总等电位箱、卫生间等电位箱。加工具体做法依据《等电位联
结安装》02D501—2的23页~33页。
三、 箱体钢板厚度不小于1.5mm ,箱门厚度不小于2.0mm 。
四、 材料计划表所注尺寸仅供参考。
五、 箱门有“等电位联结端子箱,不可触动”标志
室外防雷测试点接线箱加工定货技术要求
六、 接线箱300*200以下规格采用1.2mm 厚冷轧钢板制作,安装盖
板时加防水垫圈。
七、 进扁钢孔统一由厂家加工,要求扁钢与箱体绝缘,箱盖的颜色
为白色。
八、 箱盖有黑色的接地标志。
有线电视放大器、分配器箱、UPS 电源箱、对讲箱加
工定货技术要求
一、 箱体钢板厚度不小于1.5mm ,箱门厚度不小于2.0mm ;单开门
带锁;喷塑,颜色:象牙白;
二、 放大器箱门有“VH ”标志。
三、 分配器箱门有“VP ”标志。
四、 UPS 电源箱门有“UPS ”标志。
工程部