    照明短路,跳照明断路器,总开关可能跳可能不跳; 另外回路短路,跳对应断路器,总开关也是可能跳可能不跳; 一般漏电电流30mA的较多,就看你的漏电电流大小,即使没短路,达到漏电电流,对应的断路器也会跳闸的,而不带漏电的断路器则不会跳闸。家用选择漏电保护器好些###漏电保护器 仅有漏电跳闸的功能, 用以对低压电网直接触电和间接触电进行有效保护,也可以作为三相电动机的缺相保护,它有单相的,也有三相的。漏电保护器一般的额定电流较小,可以直接保护与某电器! 漏电断路器 除了有漏电跳闸功能外还有过流跳闸功能;即:含漏电,过载,短路,有的还有过压保护功能;一般的漏电断路器的额定电流较大,适用于整条的线路保护!目前家庭使用DZ系列的空气开关(带漏电保护的小型断路器)

  • 漏电断路器和漏电保护器的区别是什么怎么选购家居漏电断路器

    当一个空气开关带有漏电保护功能时被称为漏电保护开关,但如果是单单用于漏电保护的电气装置称为漏电保护器。漏电保护器也被称为剩余电流动作保护器。可分为以下三种:不带过载、短路保护、仅有漏电保护的为漏电开关;过载保护、短路保护、漏电保护的称为漏电断路器;没有过载、短路保护功能、也不直接分合电路、仅有漏电报作用的称为漏电继电器。###首先我们来认识一下断电路的具体情况,断电路也被称为空气开关主要作用是控制电气回路分合,以空气为灭弧介质,一般以额定电流选择,做为电气回路总开关使用。当两线间电流太大就会发生自动跳闸,在很大程度上起着漏电保护作用,与保险丝有着相同的作用。随着经济快速发展,在我们的日常生活中漏电断路器和漏电保护器被大量使用,相信大家对于漏电断路器和漏电保护器一定不会陌生,漏

  • 漏电保护器与断路器的区别装修断路器价格

    漏电保护器和断路器的区别是,断路器没有漏电保护器功能。 目前家庭使用DZ系列的空气开关(带漏电保护的小型断路器),常见的有以下型号/规格:C16、 C25、C32、0、C60、C80、C100、C120等规格,其中C表示脱扣电流,即起跳电流,例如C32表示起跳电流为32安。价格大约300多###漏电保护器 仅有漏电跳闸的功能, 用以对低压电网直接触电和间接触电进行有效保护,也可以作为三相电动机的缺相保护,它有单相的,也有三相的。漏电保护器一般的额定电流较小,可以直接保护与某电器! 漏电断路器 除了有漏电跳闸功能外还有过流跳闸功能;即:含漏电,过载,短路,有的还有过压保护功能;一般的漏电断路器的额定电流较大,适用于整条的线路保护!断路器的价格应该在之间

  • 漏电断路器与漏电保护器的区别装修漏电断路器如何安装

    漏电断路器是防止线路短路或超负荷时使用,只要线路短路或超负荷就会跳闸,漏电不会跳闸。而漏电保护器在实际使用中只要有漏电发生就会自动跳闸,但在超负荷或者短路的时不会跳闸,漏电断路器和漏电保护器的区别较为重要的就是这一点。需要注意通常漏电保护开关或是漏电保护器只适用于工频电源,对其它电源如:直流电源、高频电源等是不能适用的。###漏电断路器和漏电保护器的使用对于我们的日常用电安全具有不可忽视的重要作用。断路器在实际使用过程中起着开关作用,同时也能起自动保护低压配电电器,相当于开关、熔断器、热继电器等电气元件的组合。断路器主要是用来短路和过载保护效果。工作原理简单的来说就是任何电器在工作时都会发热,且发热程度与功率成正比。 当一个空气开关带有漏电保护功能时被称为漏电保护开关,但如果是

  • 家庭用漏电断路器该如何选择

    现在提倡低碳经济,用电大不是什么光荣的事情,新房装修时应多考虑怎样节能。我只给你提些配电上的建议:1.在首层进线处安装一配电箱,内装一个80A和3个63A断路器,用10平方线分别引到1~3层;2.在每层安装一个配电箱,内装一个63A 漏电断路器(主开关),4个单极20A用于“四室”,4个单极2用于厅、厨房、立式空调和一个备用。另:家庭配电越简单越安全,分区配电相对于照明插座分开控制能更好地避免施工师傅布线时犯错,日后使用也安全方便。建议除了空调其它插座用线2.5平方,灯线1.5平方足矣。插座和灯的接线端头小,布线时是几个插座共用一条线,必须在插座上并接,你说两条4平方的线怎么能同时接到一个插座上呢?解决办法是把两条线缠绕后露出一根接到插座上,这势必会留下安全隐患,得不偿失。

  • 断路器接地故障保护装修断路器带漏电保护电气图上符号

    接地保护与接零保护统称保护接地是为了防止人身触电事故、保证电气设备正常运行所采取的一项重要技术措施。保护原理不同。接地保护的基本原理是限制漏电设备对地的泄露电流,!漏电断路器(般都380V/220V)和高压断路气电气符号都样通常图纸上都用S表示###有些型号带的,通常是一些式断路器。可以通过计算三相电流的矢量和来判断出接地电流的大小,从而实现保护。电气系统图C65N-C32A/2P和DPNN20A这两种不是 我们长常用的空气开关,此型号为 施耐德,我们常用的有DZ47系列,也就是正泰,德力西等

  • 漏电断路器型号规格装修漏电断路器如何选择

    漏电保护开关,可以对低压电网的间接触电以及直接触电,进行有效的保护作用,有三相,也有单相。可以不用电流值来整定动作值,所以漏电保护开关的保护性就会非常的灵敏。给大家介绍T1B1-63C16/1T1B1以及T1B1L-63C20/1/0.03两个型号,其中T1B1-63C是漏电保护开关厂家的单品型号,20代表着1P类型的漏电保护开关,0.03则表示开关动作电流为30毫安。 漏电保护开关在反映漏电保护以及触电等方面,有着颇高的灵敏性以及动作性,当然这一优点,同样也是其他保护开关所不能比拟的优势。漏电保护开关利用系统剩余的电流,进行动作和反映,漏电保护开关在正常运行的时候,剩余的电量基本上是为零的,故而漏电保护开关的动作整定值,可以整定得很小,当漏电保护开关设备的外壳带电,或者是人触电时,就会出现较大的剩余电流,从而漏电保护开关就是通过这个来进

  • 漏电断路器试验按钮家装漏电断路器哪个牌子好

    按下检测按钮,开关跳闸说明正常,然后复位即可使用。如果按下检测按钮没有反映,说明保险有问题。国产的,常熟,杭申,等都还不错。 要国产便宜的,那就选正泰!###那按钮是漏电试验按钮,正常情况下按下它,开关会跳闸。 你现在按下它有气味,不跳闸,那么,你的漏电断路器已经坏了。请更换。进口的,施耐德,ABB,穆勒,海格等这些品牌知名度都很高。

  • 家庭用空气断路器如何选择组合

    家庭用空气断路器选择组合的方法是不难的,总开关用2P40A,照明用1P10A,空调用20A带漏电,普通插座用16A带漏电,厨卫用20A带漏电。有一个简单的算法是用电电器的功率乘以2就是这台电器需要的电流数了。可以参考一下的。

  • 漏电断路器老是跳闸装修漏电断路器工作原理是什么

    漏电,线路接地; 过载,电器使用负荷过大; 线路短路。正常时流入感应线圈电流大小相同,方向相反:流入电流 流出电流=0 漏电时流入感应线圈电流大小相同,方向一致,流入电流 流出电流=2倍流入电流,电流从0变化到2倍负载电流,产生电磁感应,吸引电磁铁克服弹簧拉力,快速分断开关.###有三种情况造成漏电断路器频繁跳闸: 一是你家用电负荷太大,漏电断路器开关带不起来,建议在保证安全用电的前提下更换安培数大一点的漏电保护器。 二是你家部分用电器具或线路有漏电现象,绝缘不好,从而造成漏电保护器频繁跳闸,建议你仔细逐点逐面地排查用电器具或线路是否存在漏电现象,发现问题马上修复或更新。 三是你所使用的漏电保护器质量不过关,尽管你又重新购买一个新的。建议使用正规品牌。在电能使用方面,是不能马虎和凑乎的。

4P的漏电保护器空开必须接零线,即零线必须经过空开。

因为在时,零线中有电流流过,如果零线不接入漏电保护器,则漏电保护器检测到的电流只有流过A、B、C三根相火的电流,零线的电流被计入漏电流了。

问:使用正泰的100A4P漏电保护器,上端是从过来的380V电和中性节点的零线,变压器的中性节点没有接地。
下端只接了380V的加热管,没有接零线。这样接法能否起到漏电保护作用?因为使用地点在一个炸药厂,所以不能有一点不确定性。

答:这样可以起到保护作用的,但会误跳。原因是接的是三支380的加热管,采用三角形接法就不会误跳,而且发热效率高。

如果采用星型接法,当一根加热管坏掉的时候由于三相不平衡,由于没接地,所以会产生短时间的中性点位移的情况,零线就会因为中性点位移而造成带电引起跳闸。

实验:将中性点未接地零线用头发丝那么细的铜线与地线排刮擦,可以看到微弱的火花,这就是中性点未接地零线与大地不是等电位造成的。这不利于安全稳定的运行(特别是防爆场所绝对不允许)。

解决办法:在配电盘上给零线搞后再接入漏电保护器N端,让零线与本地的大地永远保持等电位,地排与大地电阻不能超过4欧姆,有利于安全运行。

因为,的工作原理是,流出多少电流,回来多少电流,如果流出,或者回进来的电流不平衡,开关应该动作。所以,电加热设备,漏电开关的零线接与不接,是根据这个接入设备的内部的工作连接来确定的,如果是Y型接法,那么,肯定是要接零线的,因为,加热管的电阻值不一定绝对平衡,因此,零线可以起到分流和平衡漏电开关进出电流。三角形接法应该不管漏电开关的零线,所以,可以接,使用也正常。

如果是TN-C系统,是不能使用漏电保护器的,要接成局部TN-S系统也就是TN-C-S,可以使用3P、4P漏电保护器,N线进保护器,PE 线接用电设备外壳,在电源端,N、PE接在一点,接电源零线。

使用100A正泰DZ158LE-100剩余电流动作,上端接变压器的380V电和中性节点的零线,变压器中性节点不接地。下端接380V加热管,不接零线,当380V加热管漏电时,断路器能否起到漏电保护作用?
1、变压器中性节点不接地。是3相4线供电,属于IT系统;
2、只有一根工作零线N ,他是单相电源线之一,不是保护线,必须通过漏电保护器;
3、所有单相设备用电时,工作零线N要从断路器下口引出;
4、所有设备的外壳金属接地保护;
5、断路器能很好的起到漏电保护作用,而且比接地系统要好很多;

二、4P漏电保护器零线下端不接能否起到保护作用?

使用正泰的100A4P漏电保护器,上端是从变压器过来的380V电和中性节点的零线,变压器的中性节点没有接地。下端只接了380V的加热管,没有接零线。这样接法能否起到漏电保护作用?因为使用地点在一个炸药厂,所以不能有一点不确定性。

这样可以起到保护作用的,但会误跳。

原因在于:接的三支380的加热管,采用三角形接法就不会误跳,而且发热效率高。如果采用星型接法,当一根加热管坏掉的时候由于三相不平衡,由于变压器中性点没接地,所以会产生短时间的中性点位移的情况,零线就会因为中性点位移而造成带电引起跳闸。

实验:将中性点未接地零线用头发丝那么细的铜线与地线排刮擦,可以看到微弱的火花,这就是中性点未接地零线与大地不是等电位造成的。这不利于安全稳定的运行(特别是防爆场所绝对不允许)。解决办法:在配电盘上给零线搞重复接地后再接入漏电保护器N端,让零线与本地的大地永远保持等电位,地排与大地电阻不能超过4欧姆,有利于安全运行。

如果下端没有用到N线, 建议用3P的. 如果用4P的漏电, 必须要接上N线。

三、4P漏电保护器接零线就跳闸。把零线过空开即可,是什么原因呢?

4P是用于零线有电流的3相负载(不平衡负载),0线必须经过空开,否则,0线有电流,认为漏电了。

4P的漏电保护器空开必须接零线,即零线必须经过空开。因为在三相不平衡时,零线中有电流流过,如果零线不接入漏电保护器,则漏电保护器检测到的电流只有流过A、B、C三根相火的电流,零线的电流被计入漏电流了。