怎么实现三相异步电动机正反转工作原理。

三相异步电动机正反转控制原理图1为了使电动机能够正转和反转,可采用两只接触器KM1、KM2换接电动机三相电源的相序,但两个接触器不能吸合,如果同时吸合将造成电源的短路事故,为了防止这种事故,在电路中应采取可靠的互锁,上图为采用按钮和接触器双重互锁的电动机正、反两方向运行的控制电路。

1、合上空气开关QF接通三相电源

2、按下正向启动按钮SB3,KM1通电吸合并自锁,主触头闭合接通电动机,电动机这时的相序是L1、L2、L3,即正向运行。

1、合上空气开关QF接通三相电源

2、按下反向启动按钮SB2,KM2通电吸合并通过辅助触点自锁,常开主触头闭合换接了电动机三相的电源相序,这时电动机的相序是L3、L2、L1,即反向运行。

三、互锁环节:具有禁止功能在线路中起安全保护作用

1、接触器互锁:KM1线圈回路串入KM2的常闭辅助触点,KM2线圈回路串入KM1的常闭触点。当正转接触器KM1线圈通电动作后,KM1的辅助常闭触点断开了KM2线圈回路,若使KM1得电吸合,必须先使KM2断电释放,其辅助常闭触头复位,这就防止了KM1、KM2同时吸合造成相间短路,这一线路环节称为互锁环节。

2、按钮互锁:在电路中采用了控制按钮操作的正反传控制电路,按钮SB2、SB3都具有一对常开触点,一对常闭触点,这两个触点分别与KM1、KM2线圈回路连接。例如按钮SB2的常开触点与接触器KM2线圈串联,而常闭触点与接触器KM1线圈回路串联。按钮SB3的常开触点与接触器KM1线圈串联,而常闭触点压KM2线圈回路串联。这样当按下SB2时只能有接触器KM2的线圈可以通电而KM1断电,按下SB3时只能有接触器KM1的线圈可以通电而KM2断电,如果同时按下SB2和SB3则两只接触器线圈都不能通电。这样就起到了互锁的作用。

四、电动机正向(或反向)启动运转后,不必先按停止按钮使电动机停止,可以直接按反向(或正向)启动按钮,使电动机变为反方向运行。

五、电动机的过载保护由热继电器FR完成。

三相异步电动机正反转控制原理图2  在选择断路器时,我们不仅要关注断路器的延迟曲线等主要指标,还应重视它的很多次要功能,这些常容易被忽略的性能不仅能为一个良好的设计锦上添花,而且还能帮助工程师们为其应用设计精密的保护电路。  目前市面上有许多配备了各种可选功能的断路器,这些功能对于电路保护设计很有帮助。下面列出的是一些较为常见的功能。  辅助接点(辅助开关):它们是与主接点电隔离的接点,适用于报警和程序开关。辅助接点可用于向操作人员或控制系统告警,发出警报,或在重要应用中接通备用电源。  传动:传动器类型的选择不仅是出于美观的考虑。具有开关速度是通/断开关两倍的传动摇杆开关的断路器能够节约成本和电路板空间。推挽式传动器在遇到突发事件时最为稳定。  分流端子:传统断路器被认为是“串联跳闸”的,这是因为接点、电流感应元件和负载都是串联的。分流端子从主电路分出支路,这样可将次级负载接入。如果初级负载发生了短路或过载,断路器将跳闸并切断两个负载的电源。  与辅助接点不同,分流端子是接到位于开关接点和电流感应元件之间的断路器载流通路的,这意味着第二个负载不受过载或短路保护。可以采用一个独立的断路器来保护次级电路,否则该电路只可用于具有内置保护电路的设备。   复式控制(遥控跳闸或继电器跳闸):复式控制断路器将两个彼此电隔离的感应元件组合起来以实现多项功能。例如,复式控制断路器可利用遥控传动器或感应器来进行传统的过流保护以及电路断接。遥控跳闸是复式控制的一个例子,通常被称为“继电器跳闸”。  低压跳闸:这是断路器中一个独立的电压敏感元件,如果电压降到预定值以下,它将使主接点开路。具有低电压跳闸的开关断路器被广泛用于有线连接电器的通/断控制。安全管理部门要求这些电器在发生掉电时必须切断电源,以避免电源恢复时电器突然重新启动的危险。  自动跳闸:一个自动跳闸的断路器在故障期间不会一直保持闭合—因为开关装置不会因强行保持传动器接通而失效。在一个完全自动跳闸的设计中,当传动器被保持在“接通”位置时,主接点在发生故障之后将始终保持开路。一些被称为“循环自动跳闸”的断路器在故障期间不能强行保持接通状态,但如果传动器一直处在“接通”的位置,则它们将周期性地接通和断开。如果断路器安装在容易够得着的地方(即未封闭),则应采用自动跳闸断路器。  自动复位:对于断路器不易够着的应用来说,在冷却期后自动复位的断路器是一个良好的选择。此时若指定使用可自动再起动的设备,则发生危险的可能性很大。
  • 单相电机正反接有3种接法,分别是:

    第一种,单相电机的85e5aeb539启动绕组串接有适合的电容,需要借助移相电容使其定子的两绕组获得相差90度的两个旋转磁场而能自动旋转起来。

    第二种,要改变电机的转向,可以在电机绕组引出线的接点上、找出启动绕组,将先前的串接电容的一端、与原来接公用点的另一端线对调、连接,就可以达到改变转向的目的。

    第三种,假如电机主、副绕组一样,需要随意控制转向的;仅仅将原来接电容器的电源线通过一个双控开关,与电机电容的两端线连接,操作开关改变电 源接入电容的方向、就能控制电机的转向的。

    当单相正弦电流通过定子绕组时,电机就会产生一个交变磁场,这个磁场的强弱和方向随时间作正弦规律变化,但在空间方位上是固定的,所以又称这个磁场是交变脉动磁场。

    这个交变脉动磁场可分解为两个以相同转速、旋转方向互为相反的旋转磁场,当转子静止时,这两个旋转磁场在转子中产生两个大小相等、方向相反的转矩,使得合成转矩为零,所以电机无法旋转。当我们用外力使电动机向某一方向旋转时,这时转子与顺时针旋转方向的旋转磁场间的切割磁力线运动变小;转子与逆时针旋转方向的旋转磁场间的切割磁力线运动变大。

    这样平衡就打破了,转子所产生的总的电磁转矩将不再是零,转子将顺着推动方向旋转起来。

    要使单相电机能自动旋转起来,我们可在定子中加上一个起动绕组,起动绕组与主绕组在空间上相差90度,起动绕组要串接一个合适的电容,使得与主绕组的电流在相位上近似相差90度,即所谓的分相原理。这样两个在时间上相差90度的电流通入两个在空间上相差90度的绕组,将会在空间上产生(两相)旋转磁场,

    在这个旋转磁场作用下,转子就能自动起动,起动后,待转速升到一定时,借助于一个安装在转子上的离心开关或其他自动控制装置将起动绕组断开,正常工作时只有主绕组工作。因此,起动绕组可以做成短时工作方式。

    很多时候,起动绕组并不断开,我们称这种电机为单相电机,要改变这种电机的转向,只要把辅助绕组的接线端头调换一下即可。

    在单相电动机中,产生旋转磁场的另一种方法称为罩极法,又称单相罩极式电动机。此种电动机定子做成凸极式的,有两极和四极两种。每个磁极在1/3~1/4全极面处开有小槽,把磁极分成两个部分,在小的部分上套装上一个短路铜环,好象把这部分磁极罩起来一样,所以叫罩极式电动机。

    单相绕组套装在整个磁极上,每个极的线圈是串联的,连接时必须使其产生的极性依次按N、S、N、S排列。当定子绕组通电后,在磁极中产生主磁通,根据楞次定律,其中穿过短路铜环的主磁通在铜环内产生一个在相位上滞后90度的感应电流,此电流产生的磁通在相位上也滞后于主磁通,它的作用与电容式电动机的起动绕组相当,从而产生旋转磁场使电动机转动起来。

    参考资料:百度百科词条单相电机

  • 本文主要为单相电机正反转接线图,希望对你的学习有所帮助。

  • 单相电容运转异步电动机与倒顺开关接线实现正反转: 倒顺开关单相电机正反转接线图 把电机接线端子上的两个短接片取下,然后按照图上的标示接线。 倒顺开关单相电机正反转接线图三 ...

  • 只有了解了单相电机正反转原理,在给单相电机接线时才不会犯错,了解单相电机中运转线圈与启动线圈的工作方式,串了电容器的启动线圈与运转线圈并联时,并联的二对接线头的头尾决定电机的正反转单相电机正反转...

    只有了解了单相电机的正反转原理,在给单相电机接线时才不会犯错,了解单相电机中运转线圈与启动线圈的工作方式,串了电容器的启动线圈与运转线圈并联时,并联的二对接线头的头尾决定电机的正反转。

    单相电机正反转原理及内部接线图

    一、单相电机的正反转原理

    单机电机中有二组线圈,一组是运转线圈(主线圈),一组是启动线圈(副线圈),单相电机的启动线圈在启动后仍然工作,而且是一直工作在电路中。

    启动线圈电阻比运转线圈电阻大些,可以用万用表测量其值大小。

    启动的线圈串了电容器的,即串了电容器的启动线圈与运转线圈并联,再接到220V电压上,这就是电机的接法。

    当串了电容器的启动线圈与运转线圈并联时,并联的二对接线头的头尾决定了正反转的。

    与三相电动机的顺逆转控制相比,单相电动机实现顺逆转控制并非易事,一是因为单相电动机有启动电容、运行电容、离心开关等辅助装置,结构复杂;二是因为单相电动机运行绕组和启动绕组不一样,不能互为代用,增加了接线的难度,弄错就可能烧毁电动机。

    有接线盒的单相电动机内部接线图

    上图,是双电容单相电动机接线盒上的接线图,图上清晰的反映了电动机主绕组、副绕组和电容的接线位置,只需要按图接进电源线,用连接片连接Z2和U2,UI和VI,电动机顺转,用连接片连接Z2和U1,U2和VI,电动机逆转。

    单相电动机各个元件也好鉴别,电容都是装在外面,用肉眼就可以看清楚接线位置(如上图)启动电容接在V2—Z1位置,运行电容接在V1—Z1间,从里面引出的线也好鉴别,接在(如上图)UI—U2位置的是运行绕组,接在Z1—Z2位置的是启动绕组、接在V1—V2位置的是离心开关。用万用表也容易区分6根线,阻值最大的是启动绕组,阻值比较小的运行绕组,阻值为零的是离心开关。如果运行绕组和启动绕组阻值一样大,说明这两个绕组是完全相同的,可以互为代用。

    单相电动机的绕组两端和电容两端不分极性,任意接都可以,但启动绕组和运行绕组不能接反,启动电容和运行电容不能接反,否则容易烧启动绕组。

    二、单相电机的原理分析

    单相电机的接线方法,是在副绕组中串联(不是并联)电容,再与主绕组并联接入电源; 只要调换一下主绕组与副绕组的头尾并联接线,电机即反转。

    如果电机是3条出线的,其中一条是公共点,(分别与另外2条线的测电阻其值较小)接电源零线。

    然后,把剩下的两条线并联电容,在电容的一端接220V电源相(火)线即可。

    若要改变电机转向,则需要把220V电源相(火)线接在电容的另一端。

  • 本文主要讲了单相电机正反转如何接线图,下面一起来学习一下

  • 本项目单相交流电机正反转控制器采用光耦PC817和继电器及三极管等设计完成,见附件下载其原理图/设计说明等参考资料。该光耦PC817单相交流电机正反转控制器只是实现对单相交流电机正反转控制,但不能实现调速。...

  • 2继电器控制单相电机正反转 单相电机正反转 单相电机正反有3种法,分别是: 第一种,单相电机的启动绕组串有适合的电容,需要借助移相电容使其定子的两绕组获得相差90度的两个旋转磁场而能自动旋转起来...

    单相电机正反接有3种接法,分别是:

    第一种,单相电机的启动绕组串接有适合的电容,需要借助移相电容使其定子的两绕组获得相差90度的两个旋转磁场而能自动旋转起来。

  • 在没有三相电的情况下,就只能使用单相电机来工作,大家都知道单相电机的主轴转向一般都是正转,本文介绍单相电机正反转接线图及实物接线方法,对于不对的单相电机有不能的接线方式;但原理都一下,只要了解一种单相...

    在没有三相电的情况下,就只能使用单相电机来工作,大家都知道单相电机的主轴转向一般都是正转,本文介绍单相电机正反转接线图及实物接线方法,对于不对的单相电机有不能的接线方式;但原理都一下,只要了解一种单相电机正反转接线图就会接其他类型的单相电机。单项电机分运行电容电机,和启动电容电机,还有不要电容的罩极电机。对于单相电机正反转接线图介绍如下:

    单相电机正反转接线图有3种接法:

    第一种:单相电机的启动绕组串接有适合的电容,需要借助移相电容使其定子的两绕组获得相差90度的两个旋转磁场而能自动旋转起来。

    第二种:要改变电机的转向,可以在电机绕组引出线的接点上、找出启动绕组,将先前的串接电容的一端、与原来接公用点的另一端线对调、连接,就可以达到改变转向的目的。

    第三种:假如电机主、副绕组一样,需要随意控制转向的;仅仅将原来接电容器的电源线通过一个双控开关,与电机电容的两端线连接,操作开关改变电源接入电容的方向、就能控制电机的转向的。

    单相电机正反转接线图(实物接线图)如下:

    上面介绍的是单相电机正反转接线图的实物图,可能还有很多朋友想知道正反转原理吧,下面给大家上一个原理图:

    通过正反转原理图可以看出,只要改变单相电机电容两端的接线方式就能改变电机的转向,其实很简单。

    还有一些朋友需要单相电机可以接个开关,如倒顺开关,实现方便控制转向目的,下面介绍一个接线图,只要加一个倒顺开关就可以了。

    打开APP阅读更多精彩内容

  • 三相交流电动机正反转互锁电路的分析 作电动机运行的三相异步电机。三相异步电动机转子的转速低于旋转磁场的转速,转子绕组因与磁场间存在着相对运动而产生电动势和电流,并与磁场相互作用产生电磁转矩,实现能量...

  • 本文主要讲了单相电机正反转接线图及其标注,希望对你的学习有所帮助。

  • 原标题:单相电机正反转接线图与原理单相电动机有两组线圈,有一个公共端,一个运行端,一个启动端,电容在运行端和启动端之间。电源在公共端和运行端时, 电机正转;电源在公共端和启动端时,电机反转; 大兰...

  • 单相交流电机实现正反转只需要改变电容串联的位置。如下图中的单刀双掷开关S,1和2旋转方向正好相反: 开关S可以用2个双向可控硅代替。一个可控硅S—1,另一个可控硅S—2,单片机控制触发脉冲让两个可控硅交替...

  • 单相电机一般是指用单相交流电源(AC220V)供电的小功率单相异步电动机。这种电机通常在定子上有两相绕组,转子是普通鼠笼型的。两相绕组在定子上的分布以及供电情况的不同,可以产生不同的起动特性和运行特性。这就跟...

  • 本文主要讲了单相电机正反转接线法四线,下面一起来学习一下

  • 原标题:关于单相电机正反转的详细接线图免责声明部分文章精选于网络,版权归原作者所有,我们注重分享。若未能找到作者和原始出处,还望谅解,如原作者看到,欢迎联系小编(可发邮至@/content/18/68944_/wenku/plc/sl/36523.html 3、异步电动机正反转PLC控制的编程步骤及...

  • 用两个时间继电器控制电机自动正反转,有三相各单相控制主电路图。

  • 在农用电器和日用电器应用广泛,通过倒换电机的主付绕组能实现单相电动机正反转,即调换主绕组的两根引线即可改变转向(也可调副绕组的引线)。   一、简单的线路判断和法 机壳上公有6个接线柱,...

  • 电子政务-具正反转和过热保护的新型单相异步电动机.zip

  • 在生产过程中,往往要求电动机能够实现正反转来满足人们的需求,如直梯的上升与下降,起重机大车与小车的左右移动以及吊钩的上升与下降等等。传统的继电器控制电路简单实用,但是继电器的频繁动作导致触点不能良好...

  • 2只继电器控制三相电机正反转 原创 06:49:22·瑞多无线 第一个问题:三相电动机为什么可以正反转?...三相电动机正反转是靠倒其中一相电源来实现的,转换是用了两个交流接触器来完成,一个正常

  • 【简答题】为什么鼓风工作时声音较大(冬季)?【简答题】请有选择的阐释你所了解的消费理论,并结合具体例子说明其对现实情况的解释能力。【简答题】水温高会对发动机造成哪些损坏?【简答题】经销商的机油测试准确...

  • 基于51单片机控制步进电机正反转 此次采用uln2003模块来链接步进电机; ## 步进电机工作原理 步进电机是一种将电脉冲信号转换成相应角位移或线位移的电动机。每输入一个脉冲信号,转子就转动一个角度或前进一步,其...

  • 用PPT格式介绍了直流 交流单相 交流三相电动机的原理及其控制