日立中央空调05故障代码

日立空调显示05是电源相序,电源相序异常,相序错误,缺相。

日立空调障碍代码介绍如下,希望对广大日立空调用户有所帮助!

定时灯5秒闪/一次 过冷或过热保护

定时灯5秒闪/二次室外机强制运行

定时灯5秒闪/三次室内外通讯故障

定时灯5秒闪/四次室内外异常

定时灯5秒闪/十次直流风机室内主板故障

定时灯5秒闪/十一次EEPROM数据错

亮 灭亮灭过负荷(1)

注:排除压缩机引线,设置运行装态,正常运行时LD亮,说明室外电路正常。

01:室内保护装置动作,室内基板PCN1,CN16,CN20。

02:室外保护装置动作,室外基板PCN2,PCN4。

03:信号异常(室内/室外),室内基板:CN2,室外基板:PCN1,PCN3,CN4,CN7,CN8。

05:相位异常 ,室外基板:CN9。

08:压缩机温度过高,室外基板:THM3。(一般是缺氟利昂)

11:吸风热敏电阻异常,室内基板:THM3。

12:出风热敏电阻异常,室内基板:THM4。

13:防冻热敏电阻异常,室内基板:THM5。

20:压缩机排气热敏电阻异常。

22:环境热敏电阻异常,室外基板:THM2。

24:室外配管温度热敏电阻异常, 室外基板:THM1。

25:风量控制热敏电阻异常,室外基板:THM4。

38:室外保护回路异常。

42:制热过负载。日立空调故障代码大全

一、柜机KF(Rd)46、50、65、70LW 故障分析:(故障显示:、

2 19灯常亮,定时、温度灯闪)

故障代码显示为外机故障(冷媒不足)。排除方法:

①管温本身问题(25℃时管温阻值为10KΩ)

②压缩机故障:压缩机电容坏或压缩机坏

③严重缺氟:查漏、加氟

④管路系统堵:看具体情况分析堵在哪部分

⑤电压问题:电压偏低或偏高造成压机过热保护

故障代码显示为内环温坏。排除方法:

①内室温坏(25℃阻值为10KΩ)

故障代码显示为内管温坏。可检查:

①内管温坏(25℃时阻值为10KΩ),短路或开路

故障代码显示为外管温坏。可查:

故障代码显示为过压保护。制热过程中可能出现:

②外风机坏或风机电容坏

故障代码显示为内机过热。可查:

③内机蒸发器散热片脏堵

故障代码显示为室内冻结(制冷时)。可能是:

③内机蒸发器散热片脏堵

故障代码显示为外机过热。可能为:

9. 显示正常,制冷制热效果不好为何

①房间面积与空调选型不匹配

⑥其它8--0内机显示88就停机了,但是外机停机不下来日立空调故障分析

  一、 柜机KF(Rd)46、50、65、70LW 故障分析:(故障显示:、 2 19灯常亮,定时、温度灯闪)

  1. 灯闪为何故障?

  1. 安装后试机外机不转,为什么

  多为接线错误。要求内机3#零线(N线)必须接外机2#零线(N线),其它线对接,否则外机只有四通阀吸合声

  ,风机、压机都不工作。

  3.故障显示●○● ○○○○○ ○●○为何故障(电源灯●表示点亮0.5秒,○表示灭0.5秒)

  表示室内管温短路或开路(内管温坏或接触不良)

  4.故障显示●○● ○○○○ ○●○是何故障

  此现象表示室温传感器开路或断路。

  5.故障显示●○●○●○●○●○● ○○○○○ ●○是何故障

  显示室外传感器开路或断路。

  6.故障显示●○●○● ○○○○○ ●○●○●是何故障

  显示电机坏或风机电容坏,换内电机或换主控板。

  三、分体KFR-32GW故障分析

  1.为什么运行灯闪亮(亮0.5秒灭0.5秒,下面同), 1次/8秒 定时灯点亮

  表示内管温短路或断路。

  2.为什么运行灯闪亮(2次/8秒), 定时灯点亮

  表示室温短路或断路。

  3.为什么运行灯闪亮(5次/8秒),定时灯点亮?

  表示外机故障。可检查①压机电容坏 ②压机坏 ③缺氟 ④电压过高或过低,压机过热保护

  4.为什么运行灯闪亮(6次/8秒),定时灯点亮?

  表示内电机坏或风机电容坏(换电路板或内电机)

  四、分体KFR-25GW故障分析

  同KFR-32GW故障显示判断

  五、日江KFRd-LW故障分析

  1. 为什么接上电(V),内机电源灯不亮?

  ①内变压器坏 ②外机相序板坏 ③外机缺相(三相电) ④内机主板坏

  2. 为什么不化霜?

  ①内管温坏 ②主控板坏 ③内机滤网过脏或蒸发器散热片脏堵 ④内电机风量小

  3. 制冷不好如何处理?

  ①缺氟 ②压机吸排气不足 ③四通阀座中 ④管道脏堵(多为分配器处脏堵)