为什么从线盘上插电焊机一插就烧电源线插头取电源,电焊机一插就烧电源线使用时电流一阵一阵的不稳定?

1、变压器停电,先停负荷侧,再停电源侧。√

2、填写的操作票必须与系统图或模拟盘核对无误后才能进行操作。√

3、当电源三相电压平衡时,三相电流中任一相与三相平均值的偏差不得超过5%(10%)

4、操作中发生疑问可更改操作票后继续操作 。

5、 小电流电击使人致命的最危险最主要的原因是引起心室颤动。√

6、漏电保护器发生故障,必须更换合格的漏电保护器。√

7、在同一个低压供电系统中,允许保护接地和保护接零同时使用。

8、雷雨天巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,并不得靠近避雷器和避雷针。√

9、值班人员必须熟悉电气设备,单独值班人员或值班负责人还应有实际工作经验。√

10、Ⅲ类工具在防止触电的保护方面依靠由特低电压供电和在工具内部不会产生比特低电压高的电压。√

11、在有易燃易爆危险的厂房内,禁止采用铝芯绝缘线布线。√

12、冷备用状态是指开关、刀闸均在断开位置,设备停运的状态。要使设备运行需将刀闸合闸、而后再合开关的工作状态。√

13、由于安装了漏电保护器,在金属容器内工作就不必采用电压。

14、填写操作票,要包括操作任务 操作顺序 、 发令人 、 操作人 、 监护人 及操作时间等。√

15、变压器的冷却方式有油浸自冷式、油浸风冷式、强油风冷式和强油水冷却式。√

16、变压器停电时先停负荷侧,再停电源侧,送电时相反。√

17、当用户管辖的输电线路停、送电,由用户申请人决定。√

18、为保证,手持电动工具应尽量选用Ⅰ类。

19、最好的屏蔽是密封金属屏蔽包壳,其包壳要良好接地。√

20、手持电动工具,应有专人,经常检查安全可靠性。应尽量选用Ⅱ类、Ⅲ类。√

21、摆脱电流是人能忍受并能自主摆脱的通过人体最大电流。√

22、低压临时照明若装设得十分可靠,也可采用“一线一地制”供电方式。

23、每个照明支路的灯具数量不宜超过10个。

24、电流互感器的一次电流取决于二次电流,二次电流大,一次电流也变大。

26、变配电所操作中,接挂或拆卸地线、验电及装拆电压互感器回路的熔断器等项目可不填写操作票。

27、很有经验的电工,停电后不一定非要再用验电笔测试便可进行检修。

28、所谓触电是指当电流通过人体时,对人体产生的生理和病理的伤害。√

29、一般刀开关不能切断故障电流,也不能承受故障电流引起的电动力和热效应。√

30、当断路器故障后可以带负荷拉、合隔离开关(刀闸)。

31、带负荷误合刀闸,发现后立即将刀闸拉开。

32、倒闸操作送电时,先合负荷侧隔离开关,再合断路器,最后合母线侧隔离开关

33、合上刀闸时要迅速果断,拉开刀闸时要缓慢谨慎。

34、TN-S系统是工作零线与保护线(PE线)分开的系统。√

35、TT系统表示配电网中性点和电气设备金属外壳接地。√

36、在易燃、易爆场所的照明灯具,应使用密闭形或防爆形灯具,在多尘、潮湿和有腐蚀性气体的场所的灯具,应使用防水防尘型。√

37、处理或倒闸操作中到了下班时间可以按时交接班。

38、电压互感器二次绕组不允许开路,电流互感器二次绕组不允许短路。

39、电气设备的金属外壳接地属于工作接地。

40、直流电流表可以用于交流电路。

41、变压器的额定容量是指变压器输出的视在功率。√

42、高压隔离开关在运行中,若发现绝缘子表面严重放电或绝缘子破裂,应立即将高压隔离开关分断,退出运行。

43、高压验电笔是用来检查高压网络变配电设备、架空线、电缆是否带电的工具。√

44、栅栏用于室外配电装置时,其高度不应低于1.5米,栅条间距和到地面的距离不应小于0.2米。√

45、钳形电流表可做成既能测交流电流,也能测量直流电流。

46、带电作业必须设专人监护。监护人应由有带电作业实践经验的人员担任。监护人不得直接操作。监护的范围不得超过一个作业点。√

47、已执行的操作票注明“ 已执行 ”。作废的操作应注明“ 作废 ”字样。这两种操作票至少要保存 三个月 。√

48、部分停电的工作,系指高压设备部分停电,或室内虽全部停电,而通至邻接高压室的门并未全部闭锁。√

49、导线在同一平面内,如有弯曲时瓷珠或瓷瓶,必须装设在导线的曲折角外侧

50、值班人员在高压回路上使用钳形电流表的测量工作,应由两人进行。非值班人员测量时,应填第二种工作票。√

51、电源从厂内总降压变配电所引入的厂内二次变配电所,变压器容量在 500kVA 以下的,可以不设专人值班,只安排巡视检查。√

52、建筑施工场所、临时线路的用电设备,必须安装漏电保护器。√

53、运行中的电容器电压不应超过额定值的1.2倍。

54、高桩接拉线用于跨越公路和渠道等处√

55、严禁工作人员在工作中移动或拆除围栏、接地线和标示牌。√

56、带电设备着火时,应使用干式灭火器、CO2灭火器等灭火,不得使用泡沫灭火器。√

57、装临时接地线时,应先装三相线路端,然后装接地端;拆时相反,先拆接地端,后拆三相线路端。

58、IT系统表示电源中性点接地,电气设备金属外壳不接地。

59、测量不对称三相四线制电路的功率,可用三只单相功率表测量。√

60、开关电器的屏护装置不仅可防触电,还是防止电弧伤人电弧短路的√

61、装设接地线时,人体可触及接地线。

62、Ⅲ类手持式电动工具、Ⅲ类移动式生活日用电器必须安装漏电保护器。

63、巡视配电装置,进出高压室,必须随手将门锁好。√

64、安全用电的基本方针是“安全第一,预防为主”。

65、漏电保护器对两相触电不能进行保护,对相间短路也起不到保护作用。√

66、爆炸危险场所对于接地(接零)方面是没有特殊要求的。

67、电伤是电流通过人体时所造成的外伤。√

68、电流互感器又称仪用变流器,是一种将大电流变成小电流的仪器。√

9、电气设备发生接地故障时,越靠近接地点跨步电压越高。√

70、熔体熔断后,可以用熔断熔体的方法查找故障原因,但不能轻易改变熔体的规格。

71、间接接触触电是指人体直接接触到带电体或者是人体过分的接近带电体而发生的触电现象。

72、电气安全检查一般每季度1次。√

73、用兆欧表测绝缘时,E端接导线,L端接地。

74、高压设备发生接地故障时,人体与接地点的安全距离为:室内应大于 4 m ,室外应大于 8 m 。√

75、手持式电动工具(除Ⅲ类外)、移动式生活日用电器(除Ⅲ类外)、其他移动式机电设备,以及触电危险性大的用电设备,心须安装漏电保护器。√

76、胶盖闸刀开关不能直接控制电动机。

77、测量电流的电流表内阻越大越好。

78、对于具有多台电动机负荷的线路上,熔断器熔丝的额定熔断电流应大于或等于1.5~2.5倍的各台电动机额定电流之和。

79、Ⅲ类工具在防止触电的保护方面依靠由安全特低电压供电和在工具内部不会产生比安全特低电压高的电压√

80、在 RLC 串联电路中,总电压的有效值总会大于各元件的电压有效值。

81、操作票必须由操作人在接受指令后操作前填写。√

82、电动机一般可在额定电压变动-5%—+10%的范围内运行,其额定出力不变。√

83、任何运用中的星形接线设备的中性点,必须视为带电设备。√

84、开关电器的屏护装置不仅可防触电,还是防止电弧伤人电弧短路的√

86、电源线接在插座上或接在插头上是一样的。

87、导线的选择要满足机械强度、导线的安全载流量和允许电压损失三方面的要求。√

89、螺口灯头的相(火)线应接于灯口中心的舌片上,零线接在螺纹口上。√

90、使用RL螺旋式熔断器时,其底座的中心触点接负荷,螺旋部分接电源。

91、每张操作票只能填写 一个操作 任务,每操作一项,做一个 记号“√” 。√

92、Ⅰ类工具在防止触电的保护方面不仅依靠基本绝缘,而且它还包含一个附加的安全预防。√

94、电动机的绝缘等级,表示电动机绕组的绝缘材料和导线所能耐受温度极限的等级。如 E 级绝缘其允许最高温度为 120 摄氏度。√

95、线路停电时,必须按照断路器、母线侧隔离开关、负荷侧隔离开关的顺序操作,送电时相反。

96、电动机外壳一定要有可靠的保护接地或接零。√

97、热备用状态是指刀闸在合闸位置,但断路器(开关)确在断开位置,电源中断,设备停运。√

98、检修状态:指设备的开关、刀闸都在断开位置,并接有临时地线(或合上接地刀闸),设好遮拦,悬挂好标示牌,设备处于检修状态。√

99、挂接地线前必须验电,防止带电挂地线。验明设备无电后,立即将停电设备接地并三相短路。√

100、高压试验工作可以一人来完成。

101、值班巡视人体与10KV以下不停电设备之间的最小安全距离为0.3米。

102、变电所停电时,先拉隔离开关,后切断断路器。

103、倒闸操作票由值班负责人填写。

104、低压带电工作可以不设专人监护。

105、接线应用单芯铜线,截面符合要求。

106、电缆线芯有时压制圆形、半圆形、扇形等形状,这是为了缩小电缆外形尺寸,节约原材料。√

107、额定电压为 380 V /220 V的单相变压器,若当作升压变压器使用时,可以在二次侧接入 380 V的电源,在一次侧获得输出约 656 V的电压。

108、人体可以持续接触而不会使人直接致死或致残的电压为安全电压。√

109、倒闸操作必须由两人执行,其中一人对设备较为熟悉者作监护。√

110、 隔离开关可以拉合无故障的电压互感器和避雷器。√

112、试验现场应装设遮栏或围栏,向外悬挂"止步,高压危险!"的标示牌,并派人看守。被试设备两端不在同一地点时,另一端还应派人看守。√

113、雷雨天气需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,与带电体要保持足够的距离。√

114、为了避免短路电流的影响,电流互感器必须装熔断器。

115、电气安全检查是杜绝防患于未然的必要。

116、变压器是一种静止的电气设备,是用来将某一数值的交流电压变成频率相同的另一种或几种数值不同的交流电压的设备。√

117、高压熔断器具有定时限特性。

118、电动式功率表电流线圈的“*”端必须与电源相接,另一端与负载相接。√

119、停电时,要断开断路器和隔离开关的操作能源。√

121、装拆接地线可不使用绝缘棒或戴绝缘手套。

122、装拆接地线必须先接接地端后再接导体端。√

123、导线的安全载流量,在不同环境温度下,应有不同数值,环境温度越高,安全载流量越大。

124、试电笔是低压验电的主要工具,用于500V~1000V电压的检测。

125、体外心脏挤压法每分钟需进行60次左右。

126、高压试验填写工作票。

127、抢救触电伤员中,用兴奋呼吸中枢的可拉明、洛贝林,或使心脏复跳的肾上腺素等强心针剂可代替手工呼吸和胸外心脏挤压两种急救措施。

128、电焊机的一、二次接线长度均不宜超过 20m 。

130、停、送电操作可进行口头约时。

131、保持防爆电气设备正常运行,主要包括保持电压、电流参数不超出允许值,电气设备和线路有足够的绝缘能力。

132、额定漏电动作电流不超过30mA的漏电保护器,在其他保护措施失效时,可作为直接接触的补充保护,但不能作为唯一的直接接触保护。√

133、变配电所内部过电压包括操作过电压、工频过电压和雷击过电压。

134、经常正、反转及频繁启动的电动机,宜于热继电器来保护。

135、瓷柱和瓷瓶配线不适用于室内、外的明配线

136、各级调度在电力系统的运行指挥中是上、下级关系。下级调度机构的值班调度员、发电厂值长、变电站值班长,在调度关系上,受上级调度机构值班调度员的指挥。√

137、高压隔离开关可用来通断一定限度的小电流。√

138、用钳形电流表测量配电变压器低压侧负荷电流时可由单人进行。

139、工作零线应涂绿黄双色。

140、在装有漏电保护器的低压供电线路上带电作业时,可以不用带绝缘手套、 绝缘鞋等。

141、高压负荷开关有灭弧装置,可以断开短路电流。

142、遮栏是为防止工作人员无意碰到设备带电部分而装设备的屏护,分临时遮栏和常设遮栏两种。√

143、通常并联电容器组在切断电路后,通过电压互感器或放电灯泡自行放电,故变电所停电后不必再进行人工放电而可以进行检修工作。

144、心肺复苏应在现场就地坚持进行,但为了方便也可以随意移动伤员。

145、电力电缆停电工作应填用第一种工作票,不需停电的工作应填用第二种工作票。

146、绕线转子异步电动机的起动方法,常采用 Y- Δ减压起动。

148、为了保证导线的机械强度3~10KV线路,居民区导铝导线的截面不应小于16mm2。

149、发现杆上或高处有人触电,有条件时应争取在杆上或高处及时进行抢救。√

151、安装在木结构或木杆塔上的电气设备的金属外壳一般也不必接地。√

152、绝缘杆和绝缘夹钳都是绝缘基本安全用具。√

153、电动机一相突然断路,应立即停机检查。√

154、通过人体的电流越大,致命的危险性越大。√

155、装有刀开关和熔断器的电路进行停电,采取取下熔断器的办法将电路停电是不可的。√

156、可以用三组单相接地线代替一组三相短路接地线。√

157对运行中的漏电保护器应进行定期检查,每月至少检查一次,并作好检查记录。检查内容包括外观检查,试验装置检查,接线检查,信号指示及按钮位置检查。√

158、TN—S系统中所有用电设备金属外壳采用保护接零。√

159、电动机是一种将电能转变为机械能的电气设备。√

160、选用漏电保护器,应满足使用电源电压、频率、工作电流和短路分断能力的要求。√

161、交流电流表和电压表所指示的都是有效值。√

162、异步电动机采用 Y- Δ降压起动时,定子绕组先按Δ联结,后改换成 Y 联结运行。

163、电磁波随着波长的缩短,对人体的伤害加重。√

164、爆炸危险场所,按爆炸性物质状态,分为气体爆炸危险场所和粉尘爆炸危险场所两类。

165、外桥接线适用于需要经常切除或投入变压器的场合。√

166、变电所停电操作,在电路切断后的“验电”工作,可不填入操作票。

167、采用36V安全电压后,就一定能保证绝对不会再发生触电了。

168、倒闸操作前,首先核对将要操作设备的名称、编号和位置。√

169、穿电工绝缘靴可防止两相触电。

170、用RCD作直接接触保护 ,则要求动作电流≤30mA,动作时间t≤0.1S。√

171、断开断路器设备停电就可检修。

172、运行中电源缺相时电动机继续运转,但电流增大。√

173、电烙铁的保护接线端可以接线,也可不接线。

174、多尘、潮湿的场所或户外场所的照明开关,应选用瓷质防水拉线开关。

175、雨天室外验电,可以使用普通(不防水)的验电器或绝缘拉杆,

176、用万用表欧姆档测试晶体管元件时不允许使用最高档和最低档。√

177、TT系统是电源系统有一点直接接地,设备外露导电部分的接地用保护接地线(PE线)接到独立的接地体上。

178、电焊机外壳应当接零(或接地)。√

179、当验明设备确无电压后,应立即将检修设备三相短路。

180、电伤是电流对人体内部组织的伤害,是最危险的一种伤害。

181一般对低压设备和线路,绝缘电阻应不低于0.5MΩ,照明线路应不低于0.22MΩ。√

182、导线的选择要满足机械强度、导线的安全载流量和允许电压损失三方面的要求。√

183、检修刀开关时只要将刀开关拉开,就能确保安全。

184、阀型避雷器的阀型电阻盘是非线性电阻。√

185、正常情况是指设备的正常启动、停止、正常运行和维修。不正常情况是指 有可能发生设备故障的情况。

186、钢管布线一般适用于室内、外场所,但对钢管有严重腐蚀的场所不宜采用。√

187、《电业安全工作》将紧急救护方法列为电气工作人员必须具备的从业条件之一。√

188、在同一横担架设时,导线相序排列是:面向负荷从左侧起为L1、N、L2、L3;√

189、电力系统是动力系统的一部分,它由发电厂的发电机及配电装置,升压及降压变电所、输配电线路及用户的用电设备所组成。√

190、在中性点接地系统中,带有保护接地的电气设备,当发生相线碰壳故障时,若人体接触设备外壳,仍会发生触电。√

191、一般照明电源对地电压不应大于250V。√

192、地面上1.7m 至地面以下0.3m的一段引下线应加保护管,采用金属保护管时,应与引下线连接起来,以减小通过雷电流时的电抗。√

194、特别重要的和复杂的倒闸操作应由熟练的值班员操作,值班负责人监护。√

196、电气设备停电后,在没有断开电源开关和采取以前,不得触及设备或进入设备的遮栏内,以免发生人身触电事故。√

197、运行中的漏电保护器发生动作后,应根据动作的原因排除了故障,方能进行合闸操作。严禁带故障强行送电。√

198、不得用万用表电阻档直接测量微安表头的内阻,但可直接测量检流计、电池的内阻。

199、可将单相三孔电源插座的保护接地端(面对插座最上端)与接零端 (面对插座最左下孔)用导线连接起来,共用一根线。

200、无论是测直流电或交流电,验电器的氖灯炮发光情况是一样的。

201、绝缘靴也可作耐酸、碱、耐油靴使用。202、电源相(火)线可直接接入灯具,而开关可控制地线。

204、电焊机二次侧焊钳连接线接地或(接零)。

205、为防跨步电压触电,绝缘靴可作为基本安全用具。√

206、使用摇表测量高压设备绝缘,可以一人进行。

207、裸导线在室内敷设高度必须在 3.5m 以上,低于 3.5m 不许架设。

208、雷电时不能测量线路绝缘。√

210、对于仅是单一的操作、事故处理操作、拉开接地刀闸和拆除仅有的一组接地线的操作,可不必填写操作票,但应记入操作记录本。√

211、电气设备采用24V 以上的安全电压时,必须采取防止直接接触带电体的保护措施。√

212、单投刀闸安装时静触头放在上面,接电源;动触头放在下面接负载。(√)

214、事故照明装置应由单独线路供电。√

215、用万用表测电阻时必须停电进行,而用摇表测电阻则不必停电。

216、变压器停电时先停负荷侧,再停电源侧,送电时相反。√

217、长期运行的电动机,对其轴承应两年进行一次检查换油。

218、跨步电压触电也属于间接接触触电属于直接接触触电。

219、填好操作票后按内容即可到现场进行操作。

220、表示设备断开和允许进入间隔的信号可作为无电压的依据。

222、变电所倒闸操作要填写工作票。√

223、绕线转子异步电动机采用转子串电阻起动时,所串电阻越大,起动转矩越大。

224、安全电压照明变压器使用双圈变压器,也可用自耦变压器。

225、使用携带型仪器在高压回路上进行工作,需要高压设备停电或做的,可不填工作票,就可以单人进行。

226、雨天穿用的胶鞋,在进行电工作业时也可暂作绝缘鞋使用。

227、跨步电压是指如果地面上水平距离为 0.8m 的两点之间有电位差,当人体两脚接触该两点时在人体上将承受电压。√

230、将检修设备停电,必须拉开隔离开关,使各方面至少有一个明显的短开点。√

231、临时线路使用期限一般为15天,要有临时接线装置审批手续。√

232、触电的危险程度完全取决于通过人体的电流大小。

233、熟练的值班员,简单的操作可不用操作票,而凭经验和记忆进行操作。

234、防雷装置的引下线应满足机械强度、耐腐蚀和热稳定性的要求。

235、漏电保护器的保护范围应是独立回路,不能与其他线路有电气上的连接。一台漏电保护器容量不够时,不能两台并联使用,应选用容量符合要求的漏电保护器。√

236、起重机械和起重重物与10KV线路之间的最小安全距离应大于2米。√

237、当电源三相电压平衡时,三相电流中任一相与三相平均值的偏差不得超过5%

238、触电者若出现心脏停止跳动呼吸停止,在场的电工抢救5小时后不能复活就可认定触电者死亡。

239、导线的安全载流量,在不同环境温度下,应有不同数值,环境温度越高,安全载流量越大。

240、部分停电的工作,系指高压设备部分停电,或室内虽全部停电,而通至邻接高压室的门并未全部闭锁。√

241、使用钳形表时,钳口两个面应接触良好,不得有杂质。√

242、应采用安全电压的场所,不得用漏电保护器代替,如使用安全电压确有困难,须经企业部门批准,方可用漏电保护器作为补充保护。√

243、跌落式熔断器送电操作时,应先合上中相,再合上风侧边相,最后合上下风侧边相。

244、操作票必须由操作人在接受指令后操作前填写。√

245、运行电气设备操作必须由两人执行,由工级较低的人担任监护,工级较高者进行操作。

246、二次接线回路上的工作,无需将高压设备停电者。需要填写第一种工作票。

247、钢心铝绞线在通过交流电时,由于交流电的集肤效应,电流实际只从铝线中流过,故其有效截面积只是铝线部分面积。√

248、动力负荷小于60A时,一般选用螺旋式熔断器而不选用管式熔断器。√

249、最好的屏蔽是密封金属屏蔽包壳,其包壳要良好接地。√

250、在发生人身触电事故时,为了解救触电人,可以不经许可,即行断开有关设备的电源,但事后必须立即报告上级。√

251、接地线是为了在已停电的设备和线路上意外地出现电压时保证工作人员安全的重要工具。按部颁规定,接地线必须是 25mm 2 以上裸铜软线制成。√

252、导体上的静电可采用接地法来消除。√

253、工作负责人可以填写和签发工作票。

254、应采用安全电压的场所,不得用漏电保护器代替。√

255、发生严重危及人身安全情况时,要先填写好倒闸操作票后再进行停电。

256、检修状态:指设备的开关、刀闸都在断开位置,并接有临时地线(或合上接地刀闸),设好遮拦,悬挂好标示牌,设备处于检修状态。√

257、电气设备的金属外壳接地属于工作接地。

258、铜导线电阻最小,导电性能较差

259、引下线应进行防腐处理,应使用铝导线或铜线作引下线。引下线截面锈蚀30%以上应更换。

260、电击是由于电流通过人体时造成的内部器官在生理上的反应和病变。√

261、对于具有多台电动机负荷的线路上,熔断器熔丝的额定熔断电流应大于或等于1.5~2.5倍的各台电动机额定电流之和。

262、保护中性线(PEN线)应涂以竖条间隔淡蓝色。√

263、热继电器只宜作过载保护,不宜用作短路保护。√

264、所谓触电是指当电流通过人体时,对人体产生的生理和病理的伤害。√

265、改变异步电动机电源频率就改变电动机的转速。√

266、普通灯泡的表面亮度比荧光灯小。

267、挂接地线前必须验电,防止带电挂地线。验明设备无电后,立即将停电设备接地并三相短路。√

268、阀型避雷器的阀型电阻盘是非线性电阻。√

269、使用万用表测量电阻,每换一次欧姆档都要把指针调零一次。√

270、大修后摇测高压电动机的绝缘,每千伏电压其绝缘电阻应大于0.5 MΩ。

271、雷电时不能测量线路绝缘。√

272、漏电保护器对两相触电不能进行保护,对相间短路也起不到保护作用。√

273、引下线应进行防腐处理,应使用铝导线或铜线作引下线。引下线截面锈蚀30%以上应更换。

274、钢管布线一般适用于室内、外场所,但对钢管有严重腐蚀的场所不宜采用。√

275、测量绝缘电阻时,在测量前后应将被测设备对地放电。√

276、接地线必须用专用线夹固定在导体上。√

277、可以用三组单相接地线代替一组三相短路接地线。

278、电动机的额定电压是指输入定子绕组的每相电压而不是线间电压。

279、同杆架线的多层线路进行验电时应先验上层,后验下层。

280、工作票上所列的工作地点,以一个电气连接部分为限。√

281、使用Ⅱ类手持式电动工具勿须采取接地或接零措施。√

282、非铠装电缆不准直接埋设√

283、防止直击雷的主要措施是装设避雷针、避雷线、避雷器、避雷带。

284、接地线是为了在已停电的设备和线路上意外地出现电压时保证工作人员安全的重要工具。按部颁规定,接地线必须是 25mm 2 以上裸铜软线制成。√

285、使用1∶1安全隔离变压器时,其二次端一定要可靠接地。

286、变电站(所)倒闸操作 必须 由两人 执行 ,其中对 设备 熟悉者做 监护 人。√

1、雷电按危害方式分为直击雷、感应雷和(C )。

A、电磁感应 B、静电感应 C、雷电侵入波

2、测高电压大电流电能,需用TA和TV,则表的读数要( A)二者的倍率才是所测之值。 A、乘 B、除

3、送电时,其倒闸操作顺序为( A)。

A、先合母线侧刀闸,再合线路侧刀闸,最后合上开关

B、先合线路侧刀闸,再合母线侧刀闸,最后合上开关

C、先合开关,后合负荷侧刀闸,最后合母线侧刀闸

4、35KV设备不停电时的安全距离为( C)m

5、需要扩大测量仪表的量程,将电流表串联在(B )二次侧。

A、电压互感器 B、电流互感器

6、电器设备未经验电,一律视为 (A )

A、有电,不准用手触及B、无电,可以用手触及C、 无危险电压

7、胸外按压与口对口(鼻)人工呼吸同时进行,其节奏为:单人抢救时,每按压 ( C )次后吹气2次,反复进行。

8、隔离开关的主要作用是 ( C )。

A、断开电流 B、拉合线路 C、隔断电源 D、拉合空母线

9、操作转换开关用术语是 ( D )。

A、投入、退出B、拉开、合上C、取下、装上D、切至

10、操作票上的操作项目包括检查项目必须填写双重名称,即设备 ( D )。

A、位置和编号 B、名称和位置 C、名称和表记D、名称和编号

11、对于中小型电力变压器,投入运行后每隔 ( C )要大修一次。

12、操作票填写完后,在空余部分 (D )栏第一格左侧盖“以下空白”章,以示终结 。 A、指令项 B、顺序项 C、操作 D、操作项目

13、中性点不接地系统发生单相接地时应 ( C )。

A、短路故障电路 B、带时限跳闸 C、动作于发出信号

14、施行胸外心脏按压法时,每分钟的动作次数应为 ( B )。

15、发现断路器严重漏油时,应 ( C )。

A、立即将重合闸停用 B、立即断开断路器

C、采取禁止跳闸的措施 D、不用采取措施

16、挖掘作业时,机械挖掘设备距空中导线最小距离B

A、低压0.5米,高压1米 B、低压1米,高压2米

C、低压2米,高压4米 D、低压4米,高压8米

17、线路送电时,必须按照(D )的顺序操作,送电时相反

A、断路器、负荷侧隔离开关、母线侧隔离开关

B、断路器、母线侧隔离开关、负荷侧隔离开关

C、负荷侧隔离开关、母线侧隔离开关、断路器

D、母线侧隔离开关、负荷侧隔离开关、断路器

18、高压电力电缆(6KV~10KV)应用( C)兆欧表测试绝缘电阻值。

19、下列主要用来保护露天配电设备的器件是( A)

A、避雷针 B、避雷网 C、避雷器 D、避雷线

20、值班人员巡视高压设备(A )

A、一般由二人进行 B、值班员可以干其它工作

C、若发现问题可以随时处理

21、运行中电压互感器二次侧不允许短路,电流互感器二次侧不允许( B)

A、短路 B、开路 C、短接 D、串联

22、胸外按压要以均匀速度进行,每分钟( D)次左右

23、电流互感器二次侧不允许(A )

A、开路 B、短路 C、接仪表 D、接保 护

24、用绝缘电阻表摇测绝缘电阻时,要用单根电线分别将线路 L 及接地 E 端与被测物联接。其中(B )端的联结线要与大地保持良好绝缘

25、当线圈中的电流(A )时,线圈两端产生自感电动势

A、变化时 B、不变时 C、很大时 D、很小时

26、携带式电气设备的绝缘电阻不低于( A)MΩ。

27、10.5/0.4KV变压器分接开关有Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ档,正常运行在Ⅱ档,当二次侧电压偏低,应将分接开关调到( B)。

A、Ⅰ档 B、Ⅲ档 C、可不调

28、当工作接地电阻不超过4Ω时,每处重复接地电阻不得超过( B)Ω

29、高压设备发生接地故障时,室外不得接近故障点( C)以内。

30、操作票应根据值班调度员或 (C )下达的操作和操作综合令。

A、上级领导 B、监护人 C、值班长 D、操作人

31、操作票由 (D )填写。

A、监护人 B、值班长 C、所长 D、操作人

32、变压器中性点接地属于 ( A)。

A、工作接地 B、保护接地 C、防雷接地 D、安全接地

33、室外雨天使用高压绝缘棒,为隔阻水流和保持一定的干燥表面,需加适量的防雨罩,防雨罩安装在绝缘棒的中部,额定电压 10kV 及以下的,装设防雨罩不少于 (A )。 A、2 只 B、3 只 C、4 只 D、5 只

34、通过熔体的电流越大,熔体的熔断时间越 ( B)。

A、长 B、短 C、不变

35、不允许自起动的电动机,还应装有如下保护 (C )。

A、反时限保护 B、联锁保护 C、失压脱扣保护

36、线路的过电流保护是保护 ( C)的。

A、开关 B、变流器 C、线路 D、母线

37、低压电气设备保护接地电阻不大于 ( C)。

38、装设接地线时,应 ( B)。

A、先装中相 B、先装接地端,再装导线端 C、先装导线端,再装接地端

39、操作票要妥善保管留存,保存期不少于(C ),以便备查

A、三个月 B、半年 C、一年 D、两年

40、带负荷的线路合闸时,断路器和隔离开关操作顺序是先合隔离开关,后合( B)

A、隔离开关 B、断路器 C、断开导线 D、隔离刀闸

41、当电力系统发生故障时,要求本线路继电保 护,该动的动,不该动的不动称为继电保 护的(A ) A、选择性 B、灵敏性 C、可靠性 D、快速性

42、若电路中的电流增大到熔丝的额定值时,熔丝将( C)

A、立即熔断 B、1小时内熔断 C、不会熔断

43、交流接触器铁芯上安装短路环的目的是

C A、减少涡流损失 B、增大主磁通 C、减少铁芯吸合时产生的振动和躁音

44、把接成Δ型异步电动机错接成Y型时的故障现象是( B)。

A、电机不转 B、转速过低 C、剧烈振动

45、钳形电流表使用时应先用较大量程,然后再视被测电流的大小变换量程。切换量程时应 (B )

A、直接转动量程开关 B、先将钳口打开,再转动量程开关

46、电流互感器的二次侧应( B) A、没有接地点 B、有一个接地点

C、有两个接地点 D、按现场情况不同,不确定

47、爆炸危险环境中如由低压接地系统配电,应采用TN—S系统,不得采用( B)系统。

48、电动机绕组断线应( A)。

A、停机检查 B、观察情况 C、继续运行

49、我国规定安全电压额定值有42V、36V、( B)、12V和6V。

50、安全隔离变压器作安全电压的电源,一次与二次侧之间有良好的(B )。

51、工作人员工作中正常活动范围与35KV带电设备的安全距离要大于( B)m

52、我们使用的照明电压为220V,这个值是交流电的 ( A)

A、有效值 B、最大值 C、恒定值 D、瞬时值

53、多台电动机在起动时应 (A )。

A、按容量从大到小逐台起动 B、任意逐台起动

C、按容量从小到大逐台起动 D、按位置顺序起动

54、电流互感器二次侧接地是为了 (C )。

A、测量用 B、工作接地 C、保护接地 D、节省导线

55、正弦交流电的三要素是最大值、频率和 (D )。

A、有效值 B、最小值 C、周期 D、初相角

56、带负荷的线路拉闸时,先拉断路器后拉 (A )。

A、隔离开关 B、断路器 C、电源导线 D、负荷开关

57、在一恒压的电路中,电阻R增大,电流随之 (A )。

A、减小 B、增大 C、不变 D、不一定

58、工作票的字迹要填写工整、清楚、符合 ( B)的要求。

A、仿宋体 B、 C、楷书 D、印刷体

59、对于交流接触的,当电源电压在额定值的40%-85%时C

A、能可靠吸合 B、能可靠释放 C、不能保证动作

60、( A)表示中心高355mm,中机座,铁心长度代号为2的4极异步电动机。

61、接到严重 违反电气安全工作的命令时,应该(C )

A、考虑执行 B、部分执行 C、拒绝执行

62、对架空线路等高空设备进行灭火时,人体位置与带电体之间的仰角应不超过(B )°

63、电流通过人体最危险的途径是( B)

A、左手到右手 B、左手到脚 C、右手到脚 D、左脚到右脚

64、值班运行人员与调度员进行倒闸操作联系时,要首先互报( D)

A、单位、姓名、年龄 B、单位、值别、姓名

C、单位、姓名、运行状态 D、单位、姓名、时间

65、机床上的低压照明灯,其电压不应超过(B )

66、保护中性线(PEN线)的标志色是( )。

A、淡蓝 B、竖条间隔淡蓝 C、绿黄双色

67、在保护接地系统中,当碰触有电设备外壳,其外壳对地电压与单相短路电流( A)。

A、成正比 B、成反比 C、无关

68、工作人员工作中正常活动范围与35KV带电设备的安全距离要大于( B)m

69、保证安全的有停电、验电、装设接地线和(C )。

A、拉开断路器和隔离开关 B、三相电源短路 C、悬挂标示牌和装设遮栏

70、高压断路器能切断工作电流,又能切断(B )

A、短路电流 B、过载电流 C、A和B

71、一只标有"1kΩ、10W"的电阻,允许电压 (B )。

A、无限制 B、有最高限制 C、有最低限制 D、无法表示

72、当人体触电时间越长,人体的电阻值 (B )。

A、变大 B、变小 C、不变

73、电气设备外壳接地属于 (C )。

A、工作接地 B、防雷接地 C、保护接地 D、大接地

74、电流互感器二次侧接地是为了 (C )。

A、测量用 B、工作接地 C、保护接地 D、节省导线

75、绝缘靴的试验周期是 ( B)。

A、每年一次 B、六个月一次 C、三个月一次

76、运行中的电压互感器,为避免产生很大的短路电流而烧坏互感器,要求互感器 (D )。

A、必须一点接地 B、严禁过负荷 C、要两点接地D、严禁二次短路

77、发生电气火灾后必须进行带电灭火时,应该使用 ( B)。

A、消防水喷射 B、二氧化碳灭火器 C、泡沫灭火器

78、测量额定电压为lkV以上的变压器线圈的绝缘电阻时,必须使用 ( D)V的兆欧表。

79、在带电设备周围进行测量工作时,工作人员应使用(A)尺。

A、钢卷尺 B、线 C、加强型皮尺

80、对于各种机床、泵、风机等多种机械的电力拖动,可选用( C)。

A、直流电动机 B、绕线式异步电动机 C、笼型异步电动机

81、在值班期间需要移开或越过遮栏时( C)

A、必须有领导在场 B、必须先停电 C、必须有监护人在场

82、值班人员巡视高压设备(A )

A、一般由二人进行 B、值班员可以干其它工作

C、若发现问题可以随时处理

83、安装配电盘控制盘上的电气仪表外壳(B )

A、必须接地 B、不必接地 C、视情况定

84、变压器中性线电流不应超过电压绕组额定电流的( B)

85、测量10kV以上变压器绕组绝缘电阻,采用( A)V兆欧表

86、电气工作人员在10kV配电装置附近工作时,其正常活动范围与带电设备的最小安全距离是(D )

87、电源容量大于100KVA,要求低压电气设备接地电阻不超过( A)Ω。

88、当工作接地电阻不超过10Ω时,允许重复接地电阻不少于3处且电阻不超过(C )Ω

89、操作室外跌落送电操作应( A)。

A、先合上跌落上风侧一相,后合下风侧一相,最后合上中间相

B、先合下风侧一相,再合上风侧一相,最后合中间相

C、先合中间相,再合下风侧一相,最后合上风侧一相

90、A级绝缘材料的最高工作温度为 ( A)。

91、当变压器处在下列状态下运行时,其工作效率最高 ( B)。

A、近于满载 B、半载左右 C、轻载

92、新装和大修后的低压线路和设备对地绝缘电阻不应小于 ( B)。

93、电流的大小是指每秒钟内通过导体横截面积的 (B )量。

A、有功 B、电荷 C、无功

94、一份操作票规定由一组人员操作, (A )手中只能持有一份操作票。

A、监护人 B、值长 C、操作人 D、专工

95、电气设备保护接地电阻越大,发生故障时漏电设备外壳对地电压 ( C)。

A、越低 B、不变 C、越高

96、我国220kV及以上系统的中性点均采用 ( A)

A、直接接地方式 B、经消弧线圈接地方式

C、经大电抗器接地方式 D、不接地方式

97、下列低压开关中,本身具备短路电流保护的是B

A、刀开关 B、自动空气断路器 C、交流接触器

98、变压器中性线电流不应超过电压绕组额定电流的( B)

99、三相电动机额定电流计算公式: 中的电压Ue是指(B )

A、相电压 B、线电压 C、相电压或线电压

100、( A)接线的特点是:一条线路故障或检修时,两台变压器可 以继续供电。

A、内桥 B、外桥 C、内桥或外桥

101、电流互感器正常工作时二次侧回路可以( B)

A、开路 B、短路 C、装熔断器 D、接无穷大电阻

102、雷电有很大的破坏作用,可损坏设备或设施,具体有三方面的破坏作用,不属三方面的破坏作用为( B)

A、电性质的破坏作用 B、化学性质的破坏作用

C、热性质的破坏作用 D、机械性质的破坏作用

103、 口对口人工呼吸每分钟( B)次。

104、照明每一回路配线容量不得大于( A)KW。

105、一经合闸即可送电到工作地点或施工设备的开关和刀闸的操作把手上应悬挂(B )标示牌。

A、禁止合闸,线路有人工作 B、禁止合闸,有人工作 C、在此工作

106、两相触电时,作用于人体的电压等于( B)。

A、相电压 B、线电压

107、电动机在额定出力运行时,相间电压不平衡程度不得超过(B )。

108、电压互感器低压侧两相电压降为零,一相正常,一个线电压为零则说明 (A )。

A、低压侧两相熔断器断 B、低压侧一相铅丝断

C、高压侧一相铅丝断 D、高压侧两相铅丝断

109、有固体可燃物存在,并在数量和配置上能引起火灾危险的场所为( C)场所。

110、空气相对湿度经常超过75%的场所属于(B )场所。

A、无较大危险 B、危险 C、特别危险

111、电力电缆的终端头金属外壳(A )

A、必须接地 B、在配电盘装置一端须接地 C、在杆上须接地

112、变压器电源电压一般不得超过额定值的( B)。

113、电流互感器的二次额定电流一般为(C )

114、工厂区低压架空线路的对地距离应不低于( B)

115、隔离开关的主要作用是(C )

A、断开电流 B、拉合线路 C、隔断电源 D、拉合空母线

116、钳形电流表测量单相负载电流的方法是( A)。

A、钳口夹住一根导线 B、钳口夹住两根导线 C、钳形电流表与负载并联

118、工作人员工作中正常活动范围与10KV带电设备的安全距离要大于(A )m

119、三相四线制低压系统中,相线要验电,零线(B )验电。

A、不必 B、也要 C、无危险

120、所谓三相对称负荷就是 ( D)。

A、三相的相电流有效值相等 B、三相的相电压相等且相位互差120°

C、三相的相电流有效值相等,三相的相电压相等且相位互差120°

D、三相的负荷阻抗相等,阻抗角相同

121、如果线路上有人工作,停电作业时应在线路开关和刀闸操作手柄上悬挂 ( A)的标志牌。

A、止步、高压危险 B、禁止合闸、线路有人工作 C、在此工作

122、绝缘手套的测验周期是 ( B)。

A、每年一次 B、六个月一次 C、五个月一次

123、两只额定电压相同的电阻,串联接在电路中,则阻值较大的电阻 ( A)。

A、发热量较大 B、发热量较小 C、没有明显差别

124、绝缘靴的试验周期是 ( B)。

A、每年一次 B、六个月一次 C、三个月一次

125、通过人体的电流强度取决于(C)

A、触电电压 B、人体电阻 C、触电电压和人体电阻 D、都不对

126、室外雨天使用高压绝缘棒,为隔阻水流和保持一定的干燥表面,需加适量的防雨罩,防雨罩安装在绝缘棒的中部,额定电压 10kV 及以下的,额定电压 35kV 不少于 (C )

127、( A)工具在防止触电的保 护方面不仅依靠基本绝缘,而且它还包含一个附加的安全预防措施 A、Ⅰ类 B、Ⅱ类 C、Ⅲ类

A、接在220V以下的电源上,其功率是40W B、接在220V电源上,其功率是40W

C、接在220V以上的电源上,其功率是40W D、接在40V电源上,其功率是220W

129、对1600KVA以上的变压器各相绕组电阻相互间的差别不应大于三相平均值的( B)。

130、终端拉线用于(C ) A、转角杆 B、直线杆 C、终端和分支杆

131、装有刀开关和熔断器的电路进行停电操作时,因刀开关机械故障拉不开,只得采取(C )的办法将电路停电。 A、取下熔断器 B、拉下负载开关 C、将设备停电

132、无需将高压设备停电的工作,填用( B)工作票。

A、第一种 B、第二种

133、更换低压导线时,要填用( A)工作票。

A、第一种 B、第二种 C、按口头或电话命令

134、高压设备发生接地时,室内不得接近故障点4m以内,室外( B)m内。

135、电缆从地下引至电杆、设备、墙外表面或屋外行人容易接近处,距地面高度 (C )以下的一段需穿保护管或加装保护罩。 A、1m B、1.5m C、2m

136、电压表的内阻 ( B)。 A、越小越好 B、越大越好 C、适中为好

137、工作在(A )的高度且有可能垂直坠落的即为高处作业。

A、2米及以上 B、3米及以上 C、4米及以上 D、5米有作业

138、下列照明电光源中,( C)光效值最高。

A、普通灯泡 B、荧光灯 C、高压汞灯

139、避雷线一般采用截面积不小于( D)mm2的镀锌钢铰线。

140、一般避雷线的保护角取(D )

141、新装和大修后的低压设备和线路绝缘电阻不低于( A)MΩ。

142、线路或设备发生短路故障时,产生的热量和电流( A)成正比。

143、拆除接地线必须先拆(A )。 A、导体端 B、接地端

144、TN—S系统中,( B)不能穿过漏电保护器的零序电流互感器。

145、保证安全的组织措施有工作票、工作监护、( C)和工作间断转移和终结。

A、工作审报制度 B、工作批准制度 C、工作许可制度

146、低压电气设备保护接地电阻不大于 ( C)。

147、戴绝缘手套进行操作时,应将外衣袖口 ( A)。

A、装入绝缘手套中 B、卷上去 C、套在手套外面

148、装拆接地线的导线端时,要对 (C )保持足够的安全距离,防止触电。

A、构架 B、瓷质部分 C、带电部分 D、导线之间

149、变压器铭牌上的额定容量是指 ( C)。

A、有功功率 B、无功功率 C、视在功率 D、平均功率

150、要测量380V的交流电动机绝缘电阻,应选额定电压为( B)的绝缘电阻表

151、不许用(C )拉合负荷电流和接地故障电流

A、变压器 B、断路器 C、隔离开关 D、电抗器

152、电力变压器的油起( C)作用

A、线圈润滑 B、绝缘和防锈 C、绝缘和散热

153、隔离开关断开时,动、静触头间距离不得小于(B )mm。

154、TN系统中的N是表示电气设备金属外壳( B)。

A、接地 B、接中性导体

155、为使触电者与导电体解脱,救护人最好用(A )只手进行。

A、一 B、两 C、随意

156、测量高电压时,可通过( B)将电压表并联在二次侧。

A、电流互感器 B、电压互感器

157、中性点直接接地的三相四线制配电系统中的零线是( C)。

A、中性线 B、保护线 C、保护中性线

158、中性点不接地系统,单相触电危险性与电网对地绝缘电阻值成( B)

A、正比 B、反比 C、无关

159、 触电人已失去知觉,还有呼吸,但心脏停止跳动,应使用以下哪种急救方法 ( B)。

A、仰卧牵臂法 B、胸外心脏挤压法 C、俯卧压背法 D、口对口呼吸法

160、倒闸操作票执行后,必须 ( B)。

A、保存至交接班 B、保存三个月 C、长时间保存

161、设备发生接地时室内不得接近故障点 ( A)m。

162、在容器内工作时,照明电压应选用 ( A)伏。

163、带负荷的线路合闸时,断路器和隔离开关操作顺序是先合隔离开关,后合 (B )。

A、隔离开关 B、断路器 C、断开导线 D、隔离刀闸

164、线路停电时,必须按照( A)的顺序操作,送电时相反

A、断路器、负荷侧隔离开关,母线侧隔离开关

B、断路器、母线侧隔离开关、负荷侧隔离开关

C、负荷侧隔离开关、母线侧隔离开关、断路器

D、母线侧隔离开关、负荷侧隔离开关、断路器

165、交流电路中,某元件电流的(C )值是随时间不断变化的量

A、有效 B、平均 C、瞬时 D、最大

166、人体触电最危险的电流途径是(C )。

A、胸—右手 B、背—右手 C、胸—左手

167、触电者触及断落在地上的带电高压导线且尚未确证线路无电,救护人在未做好前,不能接近断线点(B )范围内。 A、3~5m B、8~10m C、15~20m

168、送电时,其倒闸操作顺序为( A)。

A、先合母线侧刀闸,再合线路侧刀闸,最后合上开关

B、先合线路侧刀闸,再合母线侧刀闸,最后合上开关

C、先合开关,后合负荷侧刀闸,最后合母线侧刀闸

169、工作人员工作中正常活动范围与380V带电设备的安全距离应大于(C )m

170、通过人体引起心室发生纤维性颤动的( B)电流称为室颤电流。

A、最大 B、最小 C、稳定

171、触电伤员如神智不清,应就地仰面躺平,且确保气道通畅,并用 (C )钟时间,呼叫伤员或轻拍其肩部,以判定伤员是否意识丧失。

172、为了保障人身安全,将电气设备正常情况下不带电的金属外壳接地称为 (B )。

A、工作接地 B、保护接地 C、工作接零 D、保护接零

173、隔离开关的主要作用是 ( B)。

A、断开负荷电路 B、 断开无负荷电路 C、 断开短路电流

174、互感器的二次绕组必须一端接地,其目的是( B)

A、防雷 B、保 护人身及设备的安全 C、防鼠 D、起牢固作用

175、电气工作人员对〈电业安全工作〉应每年考试一次。因故间断电气工作连续(B )以上者,必须重新温习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作

A、一年 B、3个月 C、6个月 D、两年

176、起重机具与1kV以下带电体的距离,应该为( B)

177、在电气上用红、绿、黄三色分别代表

178、中性点接地电网两相触电电流与中性点不接地电网两相触电电流(A )。

A、相等 B、不相等 C、不一定

179、检修设备装设接地线,其截面不得小于(C )㎜2

180、线路或设备发生短路故障时,产生的热量和电流( A)成正比。

181、电源容量大于100KVA,要求低压电气设备接地电阻不超过( A)Ω。

182、电力系统电压互感器的二次侧额定电压均 (D )V。

183、触电急救必须分秒必争,对有心跳呼吸停止的患者应立即用 ( A)进行急救。

A、人工呼吸法 B、心肺复苏法 C、胸外按压法 D、医疗器械

184、对36V电压线路的绝缘电阻,要求不小于 ( C)。

185、小电流接地系统发生单相接地时中性点对地电压上升为相电压。非接地两相对地电压为 (C )。

A、相电压 B、电压下降 C、线电压

186、对于中小型电力变压器,投入运行后每隔( C)要大修一次

187、使用螺口灯头时,中心触点应接在( B)上

A、零线 B、相线 C、零线或相线

188、在二次接线回路上工作,无需将高压设备停电时,应用( C)

A、倒闸操作票 B、第一种工作票 C、第二种工作票

189、互感器的二次绕组必须一端接地,其目的是 (D )

A、提高测量精度 B、确定测量范围 C、防止二次过负荷 D、保证人身安全

190、TT系统是指电源中性点直接接地,系统内所有电气设备的外露导电部分与单独的接地装置( A)。 A、相连接 B、不连接 C、随意

191、人体电阻越小,流过人体的电流( A) A、越大 B、越小 C、无关

192、在保护接地系统中,当碰触有电设备外壳,其外壳对地电压与单相短路电流(A )。

A、成正比 B、成反比 C、无关

193、Y形接法的电动机误接成Δ接运行,将使电动机( A)

A、电压升高铁损增大 B、空载时电流下降 C、电机温度下降

194、电气设备保护接地电阻越大,发生故障时漏电设备外壳对地电压 ( C)。

A、越低 B、不变 C、越高

195、在电路中,电流之所以能流动,是由电源两端的电位差造成的,我们把这个电位差叫做 (A )

A、电压 B、电源 C、电流 D、电容

196、熔断器内的熔体,在电路里所起的作用是 ( C)。

A、过载保护 B、失压保护 C、短路保护

197、施行胸外心脏按压法时,每分钟的动作次数应为 (B )。

198、10kV以下带电设备与操作人员正常 活动范围的最小安全距离为(C  )

199、在6~10kV中性点不接地系统中,发生单相接地时,非故障相的相电压将(C )

A、升高一倍 B、升高不明显 C、升高1.73倍 D、升高两倍

200、用水灭火时,水喷嘴至带电体的距离35KV应不小于( D)m。

201、万用表使用完毕后应将旋钮置于(B )档

A、电阻档 B、交流电压最高档 C、电流档

202、在变压器中性接地系统中,电气设备严禁采用( A)

A、接地保 护 B、接零保 护 C、接地与接零保 护 D、都不对

203、从事60~110KV高压试验时,操作人员与被试验设备的最小距离为(B )

204、电器的容量在(B)KW以下的电感性负荷可用插销代替开关。

205、由同一台变压器供电的配电网中(A )一部分电气设备采用保护接地另一部分电气设备采用保护接中性导体。

A、不允许 B、允许 C、随意

206、在保护接零系统中,零线上(B )装设熔断器。

A、可以 B、不允许 C、随意

207、进行倒闸操作时,监护人宣读操作项目,操作人复诵,监护人确认无误,发出 ( B)执行命令后,操作人方可操作。 A、干 B、对!可以操作 C、注意点 D、对!看着点

208、口对口人工呼吸时,先连续大口吹气两次,每次 ( D)

209、电动机若采用Y—△起动时,其起动电流为全压起动的(B )

210、用隔离开关可以单独操作( C)。

A、励磁电流不超过10A的空载变压器 B、运行中的高压电动机 C、运行中的电压互感器

211、熔断器内的熔体,在电路里所起的作用是( C)

A、过载保 护 B、失压保 护 C、短路保 护

212、 电流对人体危害程度影响因素主要有电流大小、电流途径、( C)、电流种类、人体特征和人体电阻等。 A、直流电流 B、感知电流 C、持续时间

213、负载三角形联接,线电压(A )相电压。

A、相等 B、小 倍 C、大 倍

214、中性点直接接地的三相四线制配电系统中的零线是( C)。

A、中性线 B、保护线 C、保护中性线

215、操作票填写字迹要工整、清楚、提倡使用 ( C)并不得涂改。

A、圆珠笔 B、钢笔 C、仿宋体 D、印刷体

216、当人体触电时间越长,人体的电阻值 ( B)。

A、变大 B、变小 C、不变

217、测量变压器绕组对地绝缘电阻值接近零值,说明该绕组(C )

A、受潮 B、正常 C、绝缘击穿或接地短路

218、手持电动工具,应有专人,经常检查安全可靠性,尽量选用( B)

A、Ⅰ类、Ⅱ类 B、Ⅱ类、Ⅲ类 C、Ⅰ类、Ⅲ类 D、Ⅰ类、Ⅱ类 、Ⅲ类

219、安全隔离变压器作安全电压的电源,一次与二次侧之间有良好的( B)。

220、三相五柱式电压互感器可以用来测量( C)。

A、相电压 B、线电压 C、相电压和线电压

221、1kV及以下架空线路通过居民区时,导线与地面的距离在导线最大弛度时,应不小于(B  )

222、当电源电压平衡时,电动机三相电流不平衡度不得超过(C )。

223、当停电检修的低压电网与运行的低压电网共用零线时,零线上(B )接地线。

A、不装设 B、装设 C、无危害

224、TN—S系统是保护导体与工作零线(B )的系统。

A、分开 B、合用 C、三相四线

225、用绝缘电阻表摇测绝缘电阻时,要用单根电线分别将线路 L 及接地 E 端与被测物联接。其中 ( B)端的联结线要与大地保持良好绝缘。

226、直流电流表与电压表指示的数值,是反映该交变量的 ( C)。

A、最大值 B、平均值 C、有效值

227、用万用表R×100档测电阻,当读数为50Ω时,实际被测电阻为 (B )。

228、铁壳开关铁盖上有机械联锁装置,能保证(A)

A、合闸时打不开盖,开盖时合不上闸 B、分闸时打不开盖,开盖时不能分闸

C、合闸时打不开盖,开盖时能够合闸

229、用插头直接带负载,电感性不应大于(C )

230、交流接触器铁芯上安装短路环的目的是C

A、减少涡流损失 B、增大主磁通

C、减少铁芯吸合时产生的振动和躁音

231、家用RCD的试验按钮是检验机构灵活与否,要达到30mA跳闸需用( B)电阻试跳。 A、3KΩ B、7KΩ C、7KΩ

232、A级绝缘材料的极限工作温度为( A)℃

233、检修设备装设接地线,其截面不得小于(C )㎜2

234、在30Ω电阻的两端加60V的电压,则通过该电阻的电流是(D )

235、工作零线用( B)作安全色。

A、黑色 B、淡蓝色 C、灰色

236、低压带电工作时,搭接导线应先接好( B)。 A、相线 B、中性零线

237、新装和大修后的低压设备和线路绝缘电阻不低于(A )MΩ。

238、负载三角形接法,线电流比相电流( B)。

A、相等 B、大 倍 C、小 倍

239、当某一电力线路发生接地,距接地点愈近,跨步电压 (C )。

A、不变 B、愈低 C、愈高

240、电压互感器二次短路会使一次( C)

A、电压升高 B、电压降低 C、熔断器熔断 D、不变

241、非当值值班人员用钳形电流表测量高压回路的电流,要填用( B)工作票。

A、第一种 B、第二种 C、按口头或电话命令

242、GN19型隔离开关安装磁锁板的作用是( B)

A、增加机械强度 B、增加接触压力 C、增加导流截面积

243、用水灭火时,水喷嘴至带电体的距离110KV及以下应大于( C)m。

244、对1600KVA以上的变压器各相绕组电阻相互间的差别不应大于三相平均值的( B)。 A、1% B、2% C、4%

245、更换变压器低压套管需填(A )工作票。

A、第一种 B、第二种 C、按口头或电话命令

246、在室外高压设备上工作,应在工作地点四周用绳子做好围栏,并挂朝向( A)的标示牌。

A、里面 B、外面 C、随意

247、TN—C系统中,( A)应穿过RCD的零序电流互感器。

A、相线零线 B、相线中性保护线

248、几个电阻的两端分别接在一起,每个电阻两端承受同一电压,这种电阻连接方法称为电阻的(B ) A、串联 B、并联 C、串并联 D、级联

249、TT系统是指电源中性点直接接地,系统内所有电气设备的外露导电部分与单独的接地装置(A )。 A、相连接 B、不连接 C、随意

篇:金工实习习题及答案

装拆铣刀时要注意ABC A、拆装立铣刀时,台面须垫木板B、拆装铣刀时禁止用手去托刀盘C、拆装平铣刀,使用扳手扳螺母时,要注意扳手开口选用适当,用力不可过猛,防止滑倒D、装夹铣刀时必须使用锤子敲击扳手,以确保铣刀装夹稳固,安装的砂轮空转时间是 BD A、直径≥400mm 空运转时间小于5minB、直径≥400mm 空运转时间大于5minC、直径<400mm 空运转时间大于2minD、直径<400mm 空运转时间大于2min 下面正确的行为是ABCD A、磨削前必须仔细检查工件是否装夹正确、紧固是否牢靠B、磁性吸盘是否失灵C、用磁性吸盘吸高而窄的工件时,在工件前后应放置挡铁块D、用圆周表面做工作面的砂轮不宜使用侧面进行磨削,以免砂轮破碎

1.的资料来自互联网以及用户的投稿,用于非商业性学习目的免费阅览。
2.《》一文的著作权归原作者所有,仅供学习参考,转载或引用时请保留版权信息。
3.如果本网所转载内容不慎侵犯了您的权益,请联系我们,我们将会及时删除。

本涉及滚焊机领域的一种改进型滚焊机支撑装置,左侧圆形支撑和右侧圆形支撑之间设置有中间横向支撑;左侧圆形支撑的外侧设置有一圈焊接装置,左侧圆形支撑或者右侧圆形支撑的下方设置有驱动装置;左侧圆形支撑和右侧圆形支撑之间设置有支撑组件,支撑组件纵向设置,支撑组件包括外部支撑和内部支撑,外部支撑的直径大于内部支撑的直径;外部支撑直接与中间横向支撑配合设置,内部支撑通过连接杆与左侧圆形支撑连接在一起;支撑组件与地面之间还配合设置加强组件;本实用新型采用多组支撑组件来实现滚焊机本体的支撑牢固,使其在使用过程中,能够转动平稳,不会产生焊接误差,提升焊接精度同时也延长使用寿命。

本实用新型涉及滚焊机领域,特别是涉及一种改进型滚焊机支撑装置。

滚焊又称缝焊,是用一对滚轮电极代替点焊的圆柱形电极,焊接的工件在滚盘之间移动,产生一个个熔核相互搭叠的密封焊缝将工件焊接起来的方法;一般采用交流脉冲电流或调幅电流,也可用三相或着单相整流、中频、高频的直流电流;滚焊广泛应用于油桶、罐头罐、暖气片、飞机和汽车油箱、火箭、导弹中密封容器的薄板焊接;一般焊接厚度在单板3mm以内;滚焊机在使用过程中,常常由于机身旋转不稳定导致不必要的焊接误差,给后期的加工带来很大的麻烦,而且由于机身跨度较大,使得滚焊机本体异常抖动,严重的会产生共振,使得滚焊机损坏。

本实用新型的目的是提供一种改进型滚焊机支撑装置,克服现有技术中存在的问题,采用多组支撑组件来实现滚焊机本体的支撑牢固,使其在使用过程中,能够转动平稳,不会产生焊接误差,提升焊接精度同时也延长使用寿命。

本实用新型的目的是这样实现的:一种改进型滚焊机支撑装置,包括滚焊机本体,滚焊机本体包括左侧圆形支撑和右侧圆形支撑,左侧圆形支撑和右侧圆形支撑之间设置有中间横向支撑;左侧圆形支撑的外侧设置有一圈焊接装置,左侧圆形支撑或者右侧圆形支撑的下方设置有驱动装置;其特征在于,左侧圆形支撑和右侧圆形支撑之间设置有支撑组件,支撑组件纵向设置,支撑组件包括外部支撑和内部支撑,外部支撑的直径大于内部支撑的直径;外部支撑直接与中间横向支撑配合设置,内部支撑通过连接杆与左侧圆形支撑连接在一起;支撑组件与地面之间还配合设置加强组件。

本实用新型工作时,首先驱动装置驱动左侧圆形支撑进而带动滚焊机本体进行旋转焊接工作,在旋转过程中,由于左侧圆形支撑和右侧圆形支撑距离较远,整个机身会产生一定的晃动,所以使用过程中,设置在左侧圆形支撑和右侧圆形支撑之间的几组支撑组件能够随着滚焊机本体一起转动,转动的同时外部支撑与中间横向支撑配合进而对滚焊机的外部进行有效的支撑,而内部支撑直接与左侧圆形支撑连接,进而对滚焊机本体内部进行支撑,同时支撑组件与地面之间还通过加强组件固定;这样可以保证整个滚焊机本体在快速运转过程中不会产生晃动,延长使用寿命。

本实用新型的有益效果在于:提供一种改进型滚焊机支撑装置,采用多组支撑组件来实现滚焊机本体的支撑牢固,使其在使用过程中,能够转动平稳,不会产生焊接误差,提升焊接精度同时也延长使用寿命。

作为本实用新型的进一步改进,为保证支撑组件较好的对滚焊机进行有效的支撑;支撑组件设置有两组,支撑组件包括左侧支撑组件和右侧支撑组件;左侧支撑组件和右侧支撑组件之间通过中间轴连接。

作为本实用新型的进一步改进,为保证支撑组件能够正常随着滚焊机的转动而转动,同时能够承受较大的压力;支撑组件中设置的外部支撑和内部支撑均呈圆形设置,内部支撑均设置在外部支撑左侧,内部支撑与外部支撑之间间隔一端距离设置。

作为本实用新型的进一步改进,为保证连接杆具有较好的支撑强度;连接杆自右侧支撑组件上的内部支撑经过左侧支撑组件上的内部支撑与左侧圆形支撑连接;连接杆设置有若干组。

作为本实用新型的进一步改进,为保证加强组件支撑平稳而且支撑牢靠;加强组件包括固定在地面的底座及其配合底座设置的斜向加强筋,斜向加强筋设置有若干组。

下载完整专利技术内容需要扣除积分,VIP会员可以免费下载。

该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于江苏江桥机械制造有限公司,未经江苏江桥机械制造有限公司许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【】

  • -
  • 本实用新型涉及焊接技术领域,尤其是电焊机电极驱动结构,具有电极,所述电极安装在缓冲装置上,实现伸缩;缓冲装置由伺服电机驱动,以致电极移动触压待焊接的工件。本实用新型采用伺服电机驱动电极运动,运用伺服电机响应快,高低速转环便捷等特点,在电极距离焊点大时高速运动,在接近到焊点时低速靠近,克服气缸驱动存在速度不可调的问题。电极安装在缓冲装置上,实现伸缩,有效缓冲电极触碰工件产生的冲击,保护银粉层完好。解决第二次焊接时,电极的冲击导致银粉层开裂、掉落等问题。实现了基片和银网的自动焊接技术,具有成本低、效率高、精度佳、性能稳定等优点。
  • ; -
  • 本实用新型公开了一种滚焊机用的修正轮组件,属于滚焊机技术领域,解决了齿轮啮合传动问题,其技术方案要点是包括中轴、套接于中轴一端的修正齿轮,所述修正齿轮的端部设置有橡胶圈,所述橡胶圈外设置有防护套,所述防护套的一端抵触有第一支撑座,所述中轴的另一端固定有第二支撑座,所述第一支撑座和第二支撑座之间设置有弹簧,所述第一支撑座与中轴滑移配合,所述中轴位于修正齿轮的一端设置中空槽,所述中空槽的侧壁上设置有通向修正齿轮的通孔,所述中空槽的端部紧固有堵头,达到了提高使用可靠性的效果。
  • ; -
  • 本实用新型公开了一种螺母碰焊防漏装置,包括底板,所述底板内腔的前侧和背侧分别固定连接有第一周转箱和第二周转箱,所述第一周转箱位于第二周转箱的前侧,所述底板的顶部设置有挡板,所述底板的顶部设置有固定板,所述挡板位于固定板的左侧,所述挡板顶部的前侧固定连接有把手,所述挡板的顶部固定连接有固定板。本实用新型通过设置底板、第一周转箱、挡板、气压阀、电磁阀、气缸、第二周转箱、固定板、打点计数器、支撑板、连接轴、连接块、固定块和把手的配合使用,解决了有的螺母碰焊装置在使用时,往往偶尔疏忽就会漏焊螺母,这样会造成损失的问题,方便了使用者的使用,提高了螺母碰焊装置的实用性。
  • 本实用新型涉及一种电阻焊机的工装平台,涉及钢板焊接的技术领域。其技术要点在于:包括工作台,滑移连接于工作台上的活动板,用于驱动活动板运动的横向驱动组件和纵向驱动组件,以及设置于活动板上且垂直分布的两组夹紧组件,活动板上开设有避让槽,每组夹紧组件均包括固定连接于活动板上的固定块,设置于固定块一侧且滑移连接于活动板上的调整块,以及设置于调整块上的活动块,调整块顶壁沿平行于调整块运动方向开设有T形槽,活动块底端设置有可沿T形槽滑移的T形块,T形块远离固定块的侧壁设置有与T形槽端壁连接的压缩弹簧。本实用新型具有通过设置夹紧组件将主板夹紧的方式提高操作安全性较高的效果。
  • -
  • 本实用新型涉及对焊机技术领域,具体为一种稳固型对焊机,包括对焊机主体,对焊机主体的下方设有固定座,固定座的顶部外壁靠近中心位置处开设有矩形槽,矩形槽的两侧内壁上均开设有第二圆形槽,矩形槽的底部内壁靠近四角处均开设有滑槽,对焊机主体的两侧外壁靠近底部处均开设有第一圆形槽,第一圆形槽与第二圆形槽之间设有弹簧,对焊机主体的底部外壁靠近四角处均设有滑块,固定座的底部外壁靠近中心位置处开设有方形槽,方形槽的顶部内壁靠近中心位置处还开设有收纳槽,该稳固型对焊机,实用新颖、具有良好的减震性能,便于装置稳定的工作,提高电杆生产效率。
  • -
  • 本实用新型公开了一种自动焊接专机,包括设置有光电安全保护装置的外围保护罩、受所述外围保护罩防护的多工位自动焊接机构,所述外围保护罩上设置有电路连接的PLC控制柜、触摸屏和启动按钮盒,所述的多工位自动焊接机构包括支撑底座、固定在所述支撑底座上且与所述PLC控制柜电路连接的工件夹具机构、按预定的相对位置及姿态设置在所述支撑底座上的若干电阻焊机构,所述PLC控制柜通过焊接控制器与各电阻焊机构电路连接。本实用新型由传统的手工焊接升级为自动焊接,由单点焊接变为多点焊接,还增加了零部件固定装置。解决了传统手工焊接位置定位不准确,不良率高、生产节拍长,效率低等问题。
  • 本发明公开一种冷轧生产线除焊渣设备,包括移动支架,所述移动支架的上下侧分别安装有上刷辊机构和下刷辊机构;所述上刷辊机构包括上底座、上驱动装置、上刷辊和上摆动装置,所述下刷辊机构包括下底座、下驱动装置、下刷辊和下摆动装置;所述上底座和下底座的中部分别通过摆动轴铰接于所述移动支架上,所述上刷辊和下刷辊分别安装在所述上底座和下底座的一端,所述上驱动装置和下驱动装置分别安装在所述上底座和下底座上,并分别连接驱动所述上刷辊和下刷辊同步反向转动,所述上摆动装置和下摆动装置分别安装所述移动支架上,并分别连接驱动所述上底座和下底座的另一端。本设计可以对焊缝上下表面同时进行刷扫除渣,使用方便,工作效率高。
  • ; -
  • 本发明涉及焊接技术领域,具体是一种焊接行程检测装置,包括固定座、升降气缸、行程测量装置、连接杆、导杆、定位销和控制装置,升降气缸安装于固定座,连接杆与固定座连接,连接杆的上端用于安装下电极组件,连接杆和下电极组件内设有导向孔,导杆下端与升降气缸的活动轴连接,导杆穿过导向孔,定位销设在导杆上端且能伸出,定位销的上端设有限位结构,以使螺母能悬在工件上方,行程测量装置能测量活动轴的移动距离,控制装置通过将实测距离与预设距离进行比较,从而能够判断焊接位置是否准确。本发明的有益效果是:能够同时适用于螺母焊接检测和螺栓焊接检测,且检测精度高,检测速度快,能够有效提高焊接生产效率,确保焊接质量。
  • -
  • 本实用新型公开了凸焊电极过热保护装置,包括底板、水槽、进水孔、安装座和出水孔,所述底板内部的一侧设有进水孔,底板内部的另一侧设有出水孔,所述底板的顶端焊接有安装座,安装座内部的两侧皆设有水槽,所述安装座顶部的中心位置处设有中空腔体,所述中空腔体的上方设有电极帽,所述安装座的外侧壁上安装有单片机,所述安装座的上方设有水箱,水箱底部的一侧安装有进水管,所述进水管靠近水箱的一端设有断水监测器,且断水监测器的输出端与单片机的输入端电性连接,所述水箱顶部的另一侧安装有出水管。本实用新型不仅延长了凸焊电极的使用寿命,提高了水资源的利用率,而且保证了凸焊电极的安全运行。
  • ;; -
  • 本实用新型公开了一种用于多工件焊接的夹具组件,涉及焊接夹具技术领域,解决了常见多块钣金在焊接固定前需要使用两个不同的夹具,多次装拆工件会影响焊点的成型位置,进而造成点焊质量的下降的问题,其技术方案要点是,基板上形成有用于点焊的焊接空间,基板上沿着焊接空间的周侧依次设有第一定位座、连接座、第二定位座和第三定位座;第二定位座设有第二定位块以及第二夹紧机构;第一定位座设有第一定位块以及第一夹紧机构,第三定位座设有第三定位块以及第三夹紧机构,第一夹紧机构、第二夹紧机构以及第三夹紧机构的活动端上设有盖合部,达到减少了多次安装与拆卸工件时所产生的定位偏差,有效地提高了多个工件焊合时的焊点定位精度的目的。
  • ; -
  • 本实用属于焊机领域,具体为一种XY轴排焊机,包括装置支架、机箱、变压器、安装架,所述装置支架前端设置有纵向移动电机,所述纵向移动电机通过螺栓连接于所述装置支架,所述装置支架上端设置有横向滑轨,所述横向滑轨通过螺栓连接于所述装置支架,所述横向滑轨上端设置有横向移动架,所述横向移动架滑动连接于所述横向滑轨,所述横向移动架上端设置有纵向滑轨,所述纵向滑轨通过螺栓连接于所述横向移动架。通过本实用新型结构合理,操作简单,使用方便,采用全自动焊接方式,提高了工作效率,采用XY轴双向移动方式,提高设备实用性。
  • ; -
  • 本实用新型公开了一种中频逆变直流点焊机,包括储气罐、第一气管、气压比例阀,所述储气罐的一侧设置有所述第一气管,所述第一气管的下面设置有所述气压比例阀,所述气压比例阀的前面设置有第二气管,所述储气罐的下面设置有机体,所述机体的一侧设置有控制室,所述控制室的前面设置有开关,所述机体的另一侧设置有灯管,所述灯管的前面设置有转动阀,所述转动阀的前面设置有转动灯管,所述机体的前面设置有第二支撑座,所述第二支撑座的上面设置有气缸,所述气缸的下面设置有阳极板。有益效果在于:该装置结构合理,操作简单,实用性强,非常适合薄片金属的焊接;设置有转动灯管,可以转动,照明效果好,焊接更准确,更高效。
  • ;; -
  • 本发明提供一种袋装弹簧焊接送料机构,包括有机架,所述机架上具有一通道供袋装弹簧通过,所述机架上设有环形的第一输送体及第二输送体,所述第一输送体工作部与所述第二输送体工作部平行并分别位于所述通道两侧,所述第一输送体及所述第二输送体的带面上对应地设有多根拨件,对应两拨件的距离小于弹簧的外径,所述第一输送体及第二输送体由固定于机架上的第一动力机构带动其同步移动用于拨动袋装弹簧,本发明在拉动弹簧时,采用的是平行设置的第一输送体与第二输送体上设有一一对应的拨件来拖动弹簧,这种送料方式效率高;另外第二动力机构只朝一个方向转动,无需正反转,使得电机在较低的转速下可以获得较高的工作效率。
  • ;; -
  • 本实用新型公开了一种带有更换电极帽弹夹的点焊电极帽修磨和换帽组合机,包括电极帽更换和修磨模块和用来固定电极帽更换和修磨模块的支架模块,电极帽更换和修磨模块的底部可拆卸安装有碎屑收集模块,碎屑收集模块与支架模块之间安装有驱动模块,电极帽更换和修磨模块和碎屑收集模块之间设有排屑模块,驱动模块对侧的顶部安装有电极帽存储模块,支架模块的顶部安装有供电极帽存储模块可拆卸连接的横杆。通过安装电极帽更换和修磨模块、驱动模块、电极帽夹紧块和电气模块,可以提高换帽效率,消除安全隐患,提高工作质量;通过安装碎屑收集模块和排屑模块,使打磨产生的废屑可以很方便的收集起来,提高作业环境质量,保证作业人员健康。
  • -
  • 本实用新型涉及一种能实现汽车导轨侧面点焊以及支架凸点焊的工装装置,包括安装底板、下电极和上电极,安装底板上端安装有横向滑动的夹具底板,夹具底板的上端中部沿着长度方向开有长条状通孔,长条状通孔的两侧均竖直安装有导轨定位块支架,两个导轨定位块支架的上端之间安装有导轨定位块,夹具底板上端位于导轨定位块前方的左侧安装有压紧装置,右侧安装有定位锁紧装置,夹具底板上端位于导轨定位块中部的后方竖直安装有气缸,气缸的上端安装有塞片安装架,塞片安装架的上端两侧均安装有塞片,支架定位面浮动块下端安装有弹簧。本实用新型通过设计异形点焊电极以及塞片解决了导轨侧面与支架的间距以及平行度较高公差要求的问题。
  • -
  • 本实用新型涉及一种基于冲床的焊接保持架的焊接工装,包括与冲床的冲头相连的上板,以及设置在冲床工作台上的下板,下板上相对设置有两个与电焊机相连的电极块,至少有一个电极块能够朝向或远离另一个电极块滑动,能够滑动的电极块外侧连接有下斜楔,下斜楔为外低内高的结构,且其底部和与其相连的电极块同向滑动设置在下板上,上板底部设置有与下斜楔相对的上斜楔。本实用新型通过冲床的冲头推动上斜楔和下斜楔的相对滑动,从而实现电极块的移动,利用电极块的移动将卷圆后的焊接保持架固定在两个电极块之间并通电,实现焊接保持架连接处的碰焊,无需将成型后的焊接保持架采用另外的焊接设备进行焊接,进一步提高了焊接保持架生产的效率。
  • 本实用新型公开了一种弯曲异形管与支架的电阻焊工装,属于电阻焊工装技术领域。该弯曲异形管与支架的电阻焊工装包括底座和设置在所述底座上的支撑定位部和夹紧部。所述支撑定位部包括自所述底座的左端起彼此间隔设置的第一定位块、第二定位块、第三定位块和第四定位块;所述夹紧部包括用于夹紧固定支架的第一肘夹和支架定位板、用于夹紧固定弯曲异形管的端部的第二肘夹和滑移机。本实用新型的弯曲异形管与支架的电阻焊工装能够同时对弯曲异形管和支架进行定位装夹,保证了定位的一致性与精确度,方便生产加工,大大提高了焊接质量和效率,成本低、容易操作。
  • 本发明公开了一种电阻焊焊枪电流互感器安装模块,包括安装柱和连接件,所述安装柱包括下部的立方体和上部的圆柱体,圆柱体的直径小于立方体内切圆直径,且圆柱体的直径小于电流互感器的内径,圆柱体上沿其高度方向开设有多个螺纹孔;连接件为L形,连接件的一端也开设有多个螺纹孔,连接件通过螺栓与安装柱连接、且导通,安装柱和连接件接入电阻焊焊枪的电路中。安装柱和连接件,尺寸固定,模块化设计,安装柱上的圆柱体为电流互感器预留安装位置,将安装柱和连接件安装在电阻焊焊枪上。根据客户需要,选择安装,操作方便,结构简单,模块化生产,降低成本,也可以用于不同型号的焊枪,适用性强。
  • ; -
  • 本实用新型公开了一种节能型交流点焊机,包括点焊机主体,所述点焊机主体的前端外表面设置有液压泵、固定块与保护机构,所述液压泵位于固定块的上端,所述保护机构位于固定块的下端,所述液压泵的下端外表面设置有活动块。本实用新型所述的一种节能型交流点焊机,设有污垢打磨机构、保护机构与放置盒,能够对点焊杆上的污垢进行打磨,防止污垢增大点焊时的电阻,可以起到节能的作用,有利于人们使用,并能在对材料进行焊接的时候,防止火星溅到人们的身上,对人们的安全起到了一个保护作用,有利于人们使用,还可以便于人们在工作的时候对防毒面具进行拿取与放置,便于人们使用,带来更好的使用前景。
  • ; -
  • 本实用新型公开了一种新型低功耗交流电焊机,包括电焊机主体,所述电焊机主体的上端两侧外表面均固定连接有吊环,所述电焊机主体的上端一侧外表面固定连接有手柄,所述电焊机主体的一侧外表面固定连接有显示屏、电源开关、电源插座、蜂鸣器与接线孔,且电源开关位于显示屏的一侧,所述蜂鸣器位于电源开关的下端。本实用新型所述的一种新型低功耗交流电焊机,设有挡雨装置、消防装置与气体交换装置,能够便于外户外使用时能够进行挡雨保护设备内部的零部件延长设备的使用寿命,并能及时进行消灭火势,还可以将外界的空气灌输至电焊机主体的内部,避免设备内部的热量气体过多引起爆炸,带来更好的使用前景。
  • -
  • 一种钢筋笼滚焊机的牵引装置,包括前墙板、锁筋夹具,前墙板的穿孔内固定有穿筋盘,穿筋盘上开有多个沿圆周间隔设置的穿筋孔,穿筋盘中部穿设有导电柱,导电柱上套装固定有导电盘,锁筋夹具设于导电盘的后方并能相对导电盘前后移动;其特征在于:导电盘的后端面上固定有多个沿圆周间隔设置的滚轮座,各滚轮座上安装有能绕自身轴线旋转的滚轮,滚轮的旋转方向与钢筋的移动方向一致,滚轮的周面上设有环状凹槽,环状凹槽显露出导电盘的外周面以供钢筋通过。该装置保证在钢筋牵引过程中不易晃动变位。
  • ; -
  • 本实用新型公开了一种适用于小直径蜂窝密封装配电阻定位限位工装,包括基座与框架,基座内连接有钎焊层,且钎焊层内壁上开设有蜂窝层,框架下端连接有压环套管,且框架底端与压环套管顶端上对应焊接有法兰,压环套管上的法兰内焊接有连接杆,且连接杆上下端均开设有卡槽,两个卡槽内分别套设有一级定位座与二级定位座。本实用新型通过对在基座内开设小直径蜂窝层,通过基座对钎焊层与蜂窝层进行防护;通过在压环套管内套设连接杆,在连接杆上下端分别安装一级定位座与二级定位座,利用二级定位座与连接杆分别连接上电极与下电极,可实现电极的连接,从而实现电极连接的稳定性。
  • ;; -
  • 本实用新型的一种桥梁钢筋笼地模滚焊架,包括架体、驱动电机和摩擦轮,架体包括两个横梁和两个竖梁,横梁平行间隔设置并通过竖梁相连,两个横梁之间架设有两对相互平行设置轴承座,摩擦轮通过转轴设在轴承座上,驱动电机装设在横梁上,且驱动电机的输出端分别与摩擦轮相连。本实用新型的一种桥梁钢筋笼地模滚焊架,通过在架体上设置电机和摩擦轮,在使用过程中,用户将钢筋笼整体放置在两个摩擦轮之间,电机运转带动摩擦轮转动,在摩擦轮与钢筋笼之间的摩擦作用力下,从而使得钢筋笼转动,以带动一端固定在钢筋笼上的辅助钢筋自动缠绕在钢筋笼上,以有效降低钢筋笼在捆扎过程中,劳动强度,提高其加工效率。
  • 本实用新型公开了一种转子碰焊综合测试一体机,一体机框体上部转动连接有主控面板,主控面板后部下方设置有第一轨道,第一轨道下部设置有第一气缸,第一气缸上部设有限位处,限位处上方设置有定位小气缸;定位小气缸上方设置有气缸爪,定位小气缸后部设置有固定夹具,固定夹具上设有光电感应器,且固定夹具下部设置有第三轨道,第三轨道端部固定二号伺服电机,二号伺服电机转动连接丝杆,丝杆螺纹连接固定夹具;第三导轨侧边设有碰焊夹头,碰焊夹头上方连接步进电机,第三导轨中央下部设置有第二气缸;步进电机侧边固定连接有压力传感器,碰焊夹头后部设置有测试夹具,测试夹具上方横向架有第四轨道,第四轨道后部连接二号步进电机。

我要回帖

更多关于 焊机一插就烧电源线 的文章

 

随机推荐