为什么三线声光控点不亮应急灯

  1.  监控拾音器如何接线及安装方法介绍
  1.  漏电保护器如何接线
  1.  两台功放如何接线
  1.  电机倒顺开关如何接线
  1.  12v低音炮放大器如何接线
  1.  双控开关如何接线?实物对照接线图,值得学习!
  1.  三按钮开关如何接线
  1.  一个开关,两个插孔如何接线?开关控制照明灯,一个两项
  1.  木林森led灯管如何接线分享展示
  1.  正泰 一开五孔插座应如何接线 求解释和接线图
  1.  水晶灯如何绕开遥控开关接线?
  1.  德力西三开开关如何接线呢,有点复杂咋弄呢,懂电工的师傅给解答一下
  1.  德力西四开开关如何接线,浴霸用的.火线都接哪四个孔?
  1.  图示排风扇如何接线?
  1.  飞雕的这种开关如何接线?
  1.  双开单控开关背板如何接线?
  1.  三孔插座如何接线? 电工最最最基础知识, 收, 收!
  1.  4级36槽双层绕组两路进火如何接线
  1.  一开九孔插座如何接线?
  1.  三相电表, 互感器如何接线? 是什么原理? 看完之后包你全学
  1.  楼道双控电灯开关如何接线
  1.  家用抽水泵电容如何接线
  1.  房间卡如何接线
  1.  跪求请教奥普浴霸如何接线安装!急!在线等!
  1.  三孔插座如何接线? 电工最最最基础知识, 收, 收!
  1.  三开有一个双控如何接线?一个开关控制灯带有双控,两.
  1.  触屏开关的浴霸如何接线?
  1.  电动葫芦如何接线?电动葫芦接线图
  1.  双控开关如何接线 有什么双控开关接线实物图
  1.  知道四孔插座如何接线吗?
  • 应急照明中,单联开关带强启触点开关线应该穿几根线分别是什么线

    到单联开关的管要穿2根线(火线,一进一出),火线的出线连接到灯具,到灯具还要有N线,N线可直接到灯,可不要从单联开关处过。

  • 带强启端子开关穿几根线

    三根就够了,也可以四根,三根的一个是火线进线,一个是火线出线,一个是消防火线,这个是三线制的,也有的厂家会叫两线制,四根的事多了一根零线

  • 应急照明,四线,声光控开关四线,消防强启火线进灯吗有什么方法

    1.带蓄电池的应急照明灯,不一定是断电才亮,有电也可以亮。  2.如果正常电源有电,绝不能用切断正常电源的方法以蓄电池供电来使消防应急灯点亮!(特别注意)  3.如果疏散指示灯常亮就没必要强启了!(听着很简单,实际中经常发现有人标着常亮却又做强启)  4.如果应急照明平时是正常照明的一部分,只要选用带指示灯的开关且开关与正常照明分开可以不做强启!(其实很多都是这种情况)  5.如果做强启,且这个回路上只用一个开关来控制所有灯,那么你用单控开关也可以;否则必须双控。

  • 住宅楼地下室内应急照明灯应该穿几根线从灯具到配电箱怎么接线

    要看图纸设计,正常有火线,零线,地线,分如下情况: 1.灯具为普通灯具,消防时点亮(通过配电箱接触器),则火线为1根,共计3根线。 2.灯具带蓄电池,平时不亮,火线为充电线,计1根,共计3根线。 3.灯具带蓄电池,正常照明(长明或有开关控制),火线为2根,共计4根线。 希望能帮到你。

  • 请问下当照明线路中为4根线时,一个单联开关,需要拉几根线到开关去呢

    要看你是单联单控开关还是单联双控开关,应该是开关引线到灯具。如果吊顶是轻钢龙骨需要接地线,如果其他绝缘吊顶低于2.4米需要接地线。开关引电源线到灯具+控制线。灯具引到开关只需要2根,一根电源,一根控制。 线路中有4根线的应急照明线路,蓝线N为零线,相线黄或绿,还有一根为双色线接地,如吊顶龙骨和灯具外壳,另外一根是应急照明灯的充电线和应急照明电源,如发动机或UPS电源。进开关还是2根线,1根相线,1根控制线

  • 就是可控硅开关,,,具有电压过零时刻投入,投切无涌流;电流过零时刻切除,不产生高压;全波导通不产生附加的谐波,工作无噪音运行稳定可靠、缺相保护、接线端子过温度保护、是替代交流接触器的一种新型开关。TSC系列功率模块集成了晶闸管、触发板、散热器、轴流风机、温度控制、接线端子等,用户使用时只须上端接电源,下端接电容,二次端接控制器输出,接线简洁,安装方便。用于动态补偿的电容投切。

    选型表格(动态补偿成套投切开关)

  • 从配电箱接出三根线,单联开关的是几根线,双联开关是几根线

    从配电箱出来的照明线是二根线的,一根是火线另一根是零线,配电出来的第三根线是地线。单联开关和双联开关是控制电灯的,单联开关是二个接线头的,双联开关是三个接线头的,双联开关的作用是两个地方可同时控制一盏灯。

  • 双控开关、灯线穿几根线怎么穿线

    一个开关位 要有3个接线头, 一个开关位 放零线(开关出线) 一个开关位放火线, 剩下就是放2条两个开关位之间连线。

  • 触点开关好还是无触点开关好

    随着控制系统对控制质量提出了更高的要求,机械继电器在控制速度、电磁兼容性、隔离   性能、寿命等方面往往不能满足要求。另一方面,随着集成电路集成度的提高,电源电压小   于3   V的器件已很常见,尤其采用电池供电的很多便携式设备,要求低电压、低功耗的器件。此时,机械继电器已经很难满足要求。
    在电磁兼容性、可靠性、安全性等方面的优越性是机械式继电器无法比拟

基于单片机应急灯控制设计 目 录 汉字摘要 1 英文摘要 2 1 绪论 3 1.1 消防应急照明技术背景介绍 3 1.2 相关技术发展现实状况及趋势 4 1.3 课题意义及其目标 5 2 消防应急灯具工作原理 6 2.1 常见消防应急灯 6 2.2 自带电源型消防应急灯具工作原理 8 2.3 消防应急灯具国家标准 9 2.4 本消防应急灯设计总体结构 11 2.4.1 系统硬件设计 11 4.2 应急灯单元软件设计 29 4.2.1电池检测软件步骤图 30 5 抗干扰方法 32 5.1 抗干扰技术 32 5.1.1 串模干扰及其抑制方法 32 5.1.2 共模干扰及其抑制方法 33 5.1.3 长线传输干扰及其抑制方法 34 5.2 抗干扰方法设计 34 结论 35 谢辞 36 参考文件 37 基于单片机应急灯控制器设计 摘要:本文设计了一个基于单片机应急灯控制器。该设计以MCS-51单片机为关键,符合消防应急灯具国家标准GBl7945-。论文首先分析了消防应急疏散照明技术背景及现在发展现实状况和未来发展趋势,说明设计意义及目标。接着介绍了常见消防应急灯分类,着重说明了自带电源消防应急灯具工作原理,提出了符合国家标准总体结构框图。随即,合理选择了关键器件,给出了三个关键模块具体电路图,包含电源模块、单片机模块和通信模块,并分析其工作原理,实现了掉电检测和电源转换、电池状态检测、光源状态检测和RS-485通信等功效。在软件设计方面,分析了控制器工作逻辑,画出了系统主程序框图和电池开路、短路及正常状态分析步骤图。最终讨论了串模干扰、共模干扰及长线传输干扰,并介绍隔离、屏蔽和滤波抗干扰方法。

我要回帖

更多关于 三线消防应急声控开关接线图 的文章

 

随机推荐