风冷涡旋式工业冷水机大概需要多大面积放置呢?

在工业领域的生产制造生产过程中,加工工艺经常会使用冷水机组,这种冷水机组一般简称为“工业冷水机组”。今天恒星制冷小编就跟大家聊聊工业冷水机组的选配。

例如一些化工原材料的制造过程、制药行业,及其试验室、食品工业领域、饮料加工厂等的配套设备,必须开展温度操作时,根据实际的工序或应用工作状况,规定选配不一样型号规格的冷水机组。在选配工业冷水机时,一般大家要说,“用大约几匹(HP)的冷水机组就可以了”,这儿说的“几匹”,指的是冷水机组中的关键部件---制冷压缩机的功率大小。尤其是中小型的工业生产冷水机组,采用时习惯性用“空调匹数”来测算。

制冷压缩机的功率大小决定了工业冷水机组的制冷工作能力,因此,测算工业冷水机的“空调匹数”,其实就是计算系统运用时需要的制冷量的尺寸。在预估制冷量时,最先要考虑实际的加工工艺运用中,有什么必须冷水机组带去的发热量。例如,方案对一套生产加工塑料的磨具开展减温制冷,就需要考虑到全部生产过程中,所形成的所有发热量,工业冷水机的功能就是要将生产加工过程中将传送到注塑模具的热量带出,以做到给磨具减温的目地。在要求工作状况下单位时间内从被降温的成分或室内空间中移去的发热量便是制冷量。因此在预估制冷量时,应考虑到时长要素,即必须过长期降至几度温度。

如今,许多领域的进步早已十分完善,商品的制作工艺全过程彻底规范化,在采用冷水机组时,会出现相对应的工业冷水机型号规格配对,可是挑选时还理应考虑到别的要素,比如自然环境温度对工业冷水机制冷量尺寸的危害。例如同一台冷水机组在海南省和北京市应用,秋冬季和夏天使用效果肯定是有差距的。

此外,为了更好地冷水机组能长久平稳的运作,理应维持其具备一定的工作中时间比,而不是让它长期性处在超负荷工作中,或者过于频繁地起停。所以我们应该在考虑到计算负荷的情况下再取一定的安全性,这样才能保证做到制冷实际效果。

此外,工业冷水机的制冷量尺寸,与空压机的种类、发电机组体系结构有一定关联,制冷高效率各有不同。比如,一样空调匹数的风冷冷水机组和水冷器冷水机组,二者的制冷效率是不一样的,一台10HP的水冷器冷水机组,其规范工作状况下的制冷量大概是32KW上下;而一台10HP风冷冷水机组,其规范工作状况下的制冷量大约仅有29KW上下。

此外,采用了涡旋式压缩机或螺杆式压缩机的工业冷水机,比活塞式压缩机组的制冷高效率要高。换句话说,对制冷量要求同样的状况,假如选用水冷器冷水机组,会比选用风冷冷水机组需要的制冷压缩机空调匹数小,假如选用涡旋式压缩机,会比活塞式压缩机的设备输出功率更小、更环保节能。一般情况下,风冷冷水机组的制冷高效率在2.6上下,水冷器冷水机组的制冷高效率在3.0上下,那样用制冷输出功率再除于能效等级,这样就能够了解工业冷水机匹数的大小了。如果是选用水冷器冷水机组的凝结水温度在35度下列,工业冷水机的自然环境温度在43度以内时,风冷冷水机组的制冷量大约为同样输出功率水冷器冷水机组的0.8倍。工业生产冷水机组型号选择时,一般会出现设定安全性能,保证有充足的制冷工作能力将运用设施的温度操纵在需要的范围之内。但冷水机组的空调匹数并不是越大越好,制冷量太大,会导致前期投资大、使用时耗能高。

在预估工业生产冷水机组制冷量时,可参照下边这一公式计算:

制冷量=冷冻水流量×4.187×温差×系数

(1)“冷冻水流量”就是指设备工作时需要的凉水总流量;

(2)“温差”就是指设备出入水间的温度差;

(3)“4.187”为水的比热容;

(4)挑选工业冷水机时需乘于指数1.3,挑选水冷器工业冷水机组则取指数为1.1。

有关冷水机组和冷却塔的配对:

一般来说,1HP冷水机组必须配对一台1.2冷吨的冷却塔才可以带去工业冷水机组所形成的发热量。有一些领域中,加工工艺制冷需要的水冷却能够循环利用,如塑料模具用的冷水机组,能够运用加工厂的消防蓄水池等设备,把塑料模具出去的船运送至冷却塔减温后再注入蓄水池储存,再由离心水泵运输给塑料机再度用以制冷,能够节约资源控制成本。

最终,介绍下冷水机组的出厂铭牌上的好多个知识要点。冷水机组的标牌上,生产厂家会标记一些主要参数,关键有工作电压、电流量、输出功率、温度、工作压力、总流量、液位仪、浓度值等,或者是在发电机组运行时,在发电机组上的仪表设备中开展表明。

有一些主要参数则必须在日常安全巡检时,用专门的仪表仪器开展检验、精确测量。

(1)电压:目前我国的冷水机组基本是采用220V(单相)和380V(三相)工业用电两种电压。选用时需要注意供电电压要与设备用电电压相符,电压过高或过低都会造成冷水机组无法运行或设备损坏。

(2)电流:冷水机组的铭牌上一般会标有额定电流与实际运行电流。另外,还要注意,构成机组的部件如压缩机、水泵、风扇等也会有各自的铭牌注明部件的电流等参数。

(3)功率: 铭牌上会标有冷水机组的整机运行耗电功率及额定功率,有时候铭牌上还会标出各个部件的功率。

(4)温度:冷水机组的温度有蒸发器温度、冷凝温度、压缩机吸气温度、压缩机排气温度、中间温度、节流阀前制冷剂的过冷温度、曲轴箱内压缩机油温度、冷却水温度、冷冻水温度等。大多数厂家会在控制面板或温度控制器上显示冷却水温度以及冷冻水温度。

(5)压力:工业冷水机组的压力有蒸发压力、冷凝压力、中间压力、冷却水压力、冷冻水压力、润滑油压力等。从这些参数可以判断出系统的运行情况,比如当制冷系统中制冷剂不足时,系统的蒸发压力就会变低,引起压力报警。

(6)流量:冷水机组的流量参数有制冷剂流量、冷却水流量、冷冻水流量等。通过对冷却水流量和冷冻水流量的观察,可以判断出当冷水机出现高压报警时,是否是由于冷却水流量不足所引起的;冷冻水流量则可以显示系统应用所需要的冷冻水量是否足够。

(7)液位:是指曲轴箱内油液位和制冷剂液位。通过观察液位镜,判断系统内的润滑油或制冷剂情况。

(8)浓度:一般是指载冷剂的浓度,如乙二醇溶液、盐水溶液浓度等。

(9)铭牌上或说明书中还有一些其他常见的参数,如制冷剂型号、重量、管路接口尺寸(冷冻水、冷却水进出水口尺寸等)等。

依据上述参数做出正确的选择,并在运行时及时观察监控、控制各个参数,使各参数在许可的上下限内经济合理的运行,从而达到制冷量大、能耗少的效果,并提高冷水机组的使用寿命。


工业冷水机高底压故障排除方法一直是行业内的一个重点和难点,所以掌握冷水机高底压故障排除方法同样非常重要。原因初步可以判断为水质较差,有相应的杂质(树叶、杂草等)进入 布水孔影响了冷却水塔的散热效果,下面贤集网小编为大家介绍工业风冷式、水冷式冷水机高低压故障的原因与解决办法。

工业冰水机高低压故障产生的原因与解决办法

在冷水机的使用过程中,经常会遇到冷水机高低压报警的情况!就高压讲一般是散热不好,散热不好会导致冷水机制冷效果差,长时间高压还会导致电流大而烧坏压缩机,低压报警一般是没有冷煤或是冷煤漏掉了。压缩机长时间低压工作最后也会有损坏。

大致的冷水机都有高低压表,压力表又分有高压和低压,有高低压就很好区分的,还有工业冷水机基本分为风冷式和水冷式二种:就现在市面上冷水机的面版有分为电脑板和手控板的,电脑板高压,低压是分开的好区分,但一般手控板冷水机的高低压的警示灯都是在一起的就不那么好处分

所以,首先:你要知道你现在使用的冷水机是风冷式的还是水冷式的,是电脑板还是手控板,是高压报警还是低压报警,风冷式的高压报警就需要清洗散热网,低压报警就需要看是不是冷煤漏了压力表没压力了,水冷式的高压报警就需要清洗冷凝器。低压报警也是要看压力表是不是没压力漏了,就需要查漏,补漏,加冷煤了。

一、高压报警原因分析:

1.冷却水未开,这个问题非常容易解决,但却是经常犯的错误。解决方法:请打开水阀。

2.冷却水流量过小或温度过高。解决方法:加大冷却水流量或降低水温(冷却水容许21度-38度)。

3.冷凝器铜管积垢多、通径小,散热差。解决方法:清洗冷凝器铜管。

4.冷媒太多。解决方法:排放多余冷媒(R22)

5.膨胀阀开启度过大。解决方法:适当减少膨胀阀开启度,将压缩机热继电器保护掣(RESTET)按下,查明原因后重新开机。

二.低压报警原因分析:

1.冷媒不足。解决办法:检漏,管路接头是否有泄漏点?修补后补充冷媒。

2.过滤器堵塞。解决方法:拆洗或更换过滤器。

3.冷凝器铜管积垢多、通径变小、散热差。解决方法:清洗冷凝器铜管。

4.膨胀阀开启度过小。解决方法:适当减少膨胀阀开启度,排除后高低压保护自动复位。

工业风冷式冷水机高低压故障怎么处理

冷水机组显示L1\L2为低压保护装置动作造成的。解决办法如下:

1.检查冷媒系统的1#系统、2#系统的冷媒压力是否在正常范围,开机为4-6KG

如果为0——1KG则为冷媒泄露造成,需查漏补焊,抽空定量加液,

2.检查冷冻水中是否有空气,这时可以通过水压力表读取压差正常1KG

如果无压差,则需要排空气,使压差正常,

3.冷媒压力正常,水系统压差正常,就要检查低压压力开关是不是损坏,电源

线是否松动,最后确定可能室外机主板坏,更换主板就OK了!

螺杆式冷水机低压故障原因

压缩机吸气压力过低,导致低压保护继电器动作。压缩机吸气压力反映的是蒸发压力,正常值应在0.4~0.6MPa,保护值设定为0.2MPa。吸气压力低,则回气量少,制冷量不足,造成电能的浪费,对于回气冷却的压缩机马达散热不良,易损坏电机。

螺杆式冷水机低压故障解决办法

制冷剂不足或泄漏。若是制冷剂不足,只是部分泄漏,则停机时平衡压力可能较高,而开机后吸气压力较低,排气压力也较低,压缩机运行电流较小,运行时间较短即报低压故障,电脑显示“LP CURRENT”,同时单元电子板LP故障指示灯亮,几秒钟后电脑显“LP RESET”,单元电子板LP故障指示灯灭。若是制冷剂大部分泄漏,则平衡压力很低,开机即报低压故障,若是吸气测压力低于0.2MPa,则不能开机,电脑显示“LPCURRENT”,单元电子板LP故障指示灯亮。还有一种可能是制冷剂足够,但膨胀阀开启度过小或堵塞(或制冷剂管路不畅通),也可能造成低压故障。这种情况往往平衡压力较高,但运行时吸气压力很低,排气压力很高,压缩机运行电流也很大,同时阀温也很低,膨胀阀结霜,停机后压力很长时间才能恢复平衡。这种情况一般发生在低温期运行或每年的运行初期,运行一段时间后可恢复正常。

冷媒水流量不足,吸收的热量少,制冷剂蒸发效果差,而且是过冷过饱和蒸汽,易产生湿压缩,表现为机组进出水压力差变小,温差变大,吸气温度低,吸气口有结霜现象。造成水流量不足的原因是:系统内存有空气或缺水,解决办法是在管道高处安装排气阀进行排气;管道过滤器堵塞或选用过细,透水能力受限,应选用合适的过滤器并定期清理过滤网;水泵选用较小,与系统不配套,应选用较大的水泵,或启用备用水泵。

蒸发器堵塞,换热不良,制冷剂不能蒸发,其危害与缺水一样,不同的是表现为进出水压力差变大,吸气口也会出现结霜,因此应定期对机组进行反冲洗。(4)电气故障引起误报。由于低压保护继电器受潮短路、接触不良或损坏,单元电子板受潮或损坏,通信故障引起的误报。

外界气温较低,冷却水温度很低时开机运行,也会发生低压故障;机组运行时,由于没有足够的预热,冷冻油温度低,制冷剂没有充分分离,也会发生低压故障。对于前一种情况,可以采取关闭冷却塔,节流冷却水等措施,以提高冷却水温度。对于后一种情况,则延长预热时间,冷冻油温度回升后一般可恢复正常。

工业冷水机高低压故障原因总结

高压故障——水冷(流量过小,检查有无脏堵),风冷(散热量不足,表冷器有无异物遮挡散热片),制冷剂是否过多。

低压故障——水流量是否满足机组要求?制冷剂是否泄漏?水温是否过低?

另检查毛细管(或膨胀阀)是否损坏。

以上就是关于工业冷水机高低压故障的相关知识介绍,在出现任何故障时,要逐步检查,不是一句话就能说清的,最好用排除法。

注:文章内的所有配图皆为网络转载图片,侵权即删!

供应风冷式/风冷/螺杆盐水制冷机

风冷式工业/风冷螺杆冷冻机/螺杆盐水制冷机厂家特点:
作为冷水机的心脏,选择欧美日全新原装压缩机,内置安全保掮,低噪音,省电耐用。
厚质水箱式蒸发器,内置自动补水装置,省去工程安装中的彭胀水箱,方便安装保养,并适用于大温差小流量等特殊场合。
冲孔,翻片质量可靠,二次翻边,铜管与翅片更加紧密接触,换热效率高。采用全进口铜管和全自动弯头焊接,大大增强了氧密性,杜绝制冷剂汇漏现象,尤其适合水资源缺乏或水质硬度高的地区使用。
配置精密电子温度控制器,精确控制水温于5~25度以内,内置压缩机超负载保掮器,循环水泵超负载制,系统低压力异常保护器,高效进口干燥过滤器及臌账阀,维修手阀接口等装置,确保了机器可靠安全运行,方便了保养维修。
根据用户工程设计要求配备进口高效节能水泵,使纳金冷水机安装使用快捷方便。
风冷式工业冷水机/风冷螺杆冷冻机/螺杆盐水制冷机厂家操作面板上装有电流表,控制系统保险,压缩机及水泵开关按钮,电子温控制器,各安全保护故障灯,机组启动运转指示灯,使用方便。

昆山格律斯机械制造有限公司主营产品:工业制冷设备、大型工业冷水机、螺杆式冷冻机、小型箱式冷水机、满液式冷水机组、低温冷冻机组、热回收型冷水机组、盐水冷冻机、低温冷冻机、智能一体化冷冻机组、中央空调末端系列产品、耐酸碱冷水机组、铝氧化冷冻机、表面处理**冷冻机、电镀冷冻机、激光冷水机、食品冷冻机、镀膜**冷水机、油冷却**冷冻机、注塑机用冷水机、吹模机冷水机、PCB工业冷水机组、工业制冷机、工业冰水机、风冷式冷水机、水冷式冷冻机、大型冷库工程、冷却塔、制冷机附属设备系列产品。为广大用户免费提供技术咨询、投资与节能效益分析、冷库工程、制冷机房和系统设计、安装维修等技术服务。

公司承诺售后服务24小时服务到位,从而为客户提供方便快捷的服务。

风冷式工业冷水机/风冷螺杆冷冻机/螺杆盐水制冷机图片 


化工(盐水)低温冷水机

以上是风冷式工业冷水机 风冷螺杆冷冻机 螺杆盐水制冷机的详细介绍,包括风冷式工业冷水机 风冷螺杆冷冻机 螺杆盐水制冷机的厂家、价格、型号、图片、产地、品牌等信息!

我要回帖

更多关于 一体式工业冷水机 的文章

 

随机推荐