地下室装修,想在下面增加排水系统,有什么需要注意的吗?

业主关注:常见问题,排水管,攻略,施工,解决,及 点击:【9538】 资料整理员:黄局   来源:住范儿

排水管施工常见问题及解决攻略,网民关注度:4070
网民普遍认知程度:68%

yingjie_021提出排水管道施工攻略及常见问题汇总的问题,青青河边草重点说明水管施工常见问题有哪些?如何解决?的基本情况,pieces通过调查资料对排水管漏水常见问题解决做出详细阐述,Taupo花大量时间收集整理排水管漏水问题解决及施工注意事项得出本内容供大家学习理解。

给排水管道预埋有什么常见问题

一、穿墙、楼板或屋顶的管道均应埋设套管穿墙套管必须在土建砌体砌筑预留高度或钢筋绑扎到套管高度时预埋。穿剪力墙的套管周围用钢筋加固,并用电焊固定,防止浇砼时移位。穿楼板的套管在模板支撑后,绑扎钢筋时埋设,同样其周围用钢筋加固,并用电焊固定,防止浇砼时套管移位。二、楼板预留洞淘汰传统的预留法如木盒、铁皮盒、塑料套管,避免跑模、变形等弊端,采用可提式钢管盒预留法,材料利用废旧钢管,制作时,套管高度为250mm,套管管径比图纸设计的管径大两个等级,在离预留盒上口80mm处焊接一个Φ6圆钢煨成的提手,以备混凝土达到一定强度后便于拔出,同时在预留盒的底口用钢板封堵好。【存在问题】穿墙管道未按规范要求设置穿墙套管。【主要原因】(1)缺乏对相关规范的了解,施工前的各项工作准备中,根本没有考虑到管道穿越楼板或墙体套管设置问题。 (2)土建与安装配合不到位,墙体施工时预留套管出现移位、遗漏情况。 【纠正措施】(1)认真检查管道穿越楼板或墙体是否漏设套管。(2)在土建洞口修补前将套管补装完成。【预防措施】严格按《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》的要求,管道穿越楼板或墙体应设金属或塑料套管。问题示例2:套管高低不一 、偏位【存在问题】(1)同部位套管高低参差不齐。 (2)套管设置时没有考虑管道保温。 (3)套管与管道中心偏差较大。 (4)套管与管道之间没有进行封堵。 【主要原因】(1)管井内管线排布深化不到位。 (2)保温管道套管预埋时,没有考虑管道保温层厚度。 (3)套管安装时定位不准确、固定不牢固、垂直度偏差较大。 (4)套管与管道之间空隙封堵,点多面广,容易遗漏。 【纠正措施】(1)同一位置管道套管应调整一致。 (2)对有保温的管道提前考虑保温层的厚度,设置套管与之相匹配。 (3)重新调整套管,保证套管高度一致、与管道同心。 (4)查漏补缺,完善封堵。 【预防措施】(1)严格执行《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》要求:安装在楼板内的套管,其顶部应高出装饰地面20mm;安装在卫生间及厨房内的套管,其顶部应高出装饰地面50mm;同部位有多根管道,其套管高出装饰地面的高度应一致。 (2)提前对管井进行管道综合排布,确定套管规格、数量及安装位置。 (3)注意保温管道与不保温管道选用套管的规格,并做好施工技术交底。 (4)套管安装时定位准确、固定牢靠,保证与管道中心一致。 (5)管道安装完毕,管道与套管之间应及时采用不燃材料进行封堵。一、管线预埋质量控制1、下插的电气管线的甩口位置要按各工种的安装配合图确定。/view//view//view//view/ccfa7ec8d26b48.html这个文库上的基本知识。

装修排水管的施工步骤都有哪些呀?

安装排水管对于专业人士来说其实并不是件复杂的事情。排水工程作为家装中血管一般的存在重要性不言而喻,很多业主们都对给排水工程现场安装充满好奇的,们一起来看看它的施工步骤!1.管道支架安装平整牢固,阀门进出口方向正确;连接牢固,紧密。2.管道铺设应横平竖直,用管卡固定,金属立管垂直度3mm/m,塑料管4mm/m,水平管道纵横方向弯曲2mm/m.3.所有管道不能有渗漏、地漏,排水要通畅,给水管应有2%-5%的坡度向泄水装置。4.PP-R管的焊接必须掌握好加热事件(20秒左右)、套接时间(2秒左右)及安稳冷却事件(15秒以上),操作时要做到三步同时,必须两人操作。5.冷热水管上下平行安装,热水管应在冷水管上面;竖向垂直安装,热水管及水龙头应在冷水管及水龙头左侧(面向水管),冷热水管的平行间距不小于100mm,链接分水器供水时应采用半柔性管材(金属软管)链接。6.室内给水管道穿越吊顶、管井时,管道结露影响使用的,均应做防结露保温,给水管进入卫生间时,全部水管敷设走墙。7.给水工程完工后应做试水,并用压力泵试压,试压事件在30分钟以上,压力为市政管道网压力的2-3倍(1-1.2Map),下降0.05Map,为正常合格8.空调排水管必须安装存水弯头且不能直接与排污管衔接。需要安装排水管的地方有很多,厨房、卫生间等等,有些有空调的房间也需要装修排水管的。家用的排水管一般都是PVC的,一般都是胶粘的,安装的时候要事先有个草图,根据草图量好尺寸下料了。

装修排水管的施工步骤都有哪些呀?

安装排水管对于专业人士来说其实并不是件复杂的事情。排水工程作为家装中血管一般的存在重要性不言而喻,很多业主们都对给排水工程现场安装充满好奇的,们一起来看看它的施工步骤!1.管道支架安装平整牢固,阀门进出口方向正确;连接牢固,紧密。2.管道铺设应横平竖直,用管卡固定,金属立管垂直度3mm/m,塑料管4mm/m,水平管道纵横方向弯曲2mm/m.3.所有管道不能有渗漏、地漏,排水要通畅,给水管应有2%-5%的坡度向泄水装置。4.PP-R管的焊接必须掌握好加热事件(20秒左右)、套接时间(2秒左右)及安稳冷却事件(15秒以上),操作时要做到三步同时,必须两人操作。5.冷热水管上下平行安装,热水管应在冷水管上面;竖向垂直安装,热水管及水龙头应在冷水管及水龙头左侧(面向水管),冷热水管的平行间距不小于100mm,链接分水器供水时应采用半柔性管材(金属软管)链接。6.室内给水管道穿越吊顶、管井时,管道结露影响使用的,均应做防结露保温,给水管进入卫生间时,全部水管敷设走墙。7.给水工程完工后应做试水,并用压力泵试压,试压事件在30分钟以上,压力为市政管道网压力的2-3倍(1-1.2Map),下降0.05Map,为正常合格8.空调排水管必须安装存水弯头且不能直接与排污管衔接。需要安装排水管的地方有很多,厨房、卫生间等等,有些有空调的房间也需要装修排水管的。家用的排水管一般都是PVC的,一般都是胶粘的,安装的时候要事先有个草图,根据草图量好尺寸下料了。

在设计和施工管渠系统上的构筑物时,应注意的主要问题是什么

市政排水管渠施工中管线交叉问题的处理 O 前言在城市排水管渠的新建及改建过程中,往往不可避免地会碰到排水管渠与先行建成的各类专业管线(道)相互交叉,并在高程上发生冲突的情况。按照现行的设计、施工规范与技术水平,目前我国的排水管渠基本是按重力流设计,完全依靠上下游的水头差来排除雨、污水,同时实现沟道自清。当排水管渠的设计高程与埋深一经确定后,如果在实际施工中遇到与其它专业管线交叉发生高程冲突,受工程投资与起止点标高所限,试图通过调整排水管渠的设计埋深来消除高程冲突的可能性十分有限。因此,如何合理、规范、可行地处理此类问题,确保排水管渠的水力条件,保护地下管线不受损坏,是排水管渠工程施工中必须面对的一个较为棘手的问题。笔者通过多年的排水施工实践,特别是近几年开展整治城区“水浸街”工程和城区道路综合改造工程以来,结合相关设计、施工规范,归纳梳理了排水管渠施工中与其它管道(线)交叉时存在的问题及可行的处理措施,谨供工程技术同行参考。1 早期城市建设中管线交叉存在的问题以及原因剖析在我区2000~2002年实施整治城区“水浸街”工程期间,为探寻城区一直存在的“水浸街”问题的成因,通过对花都新华旧城区排水管网的全面清疏,我们对城区排水管网当时的现状进行了一次较为详细的调查。调查发现,旧城区的排水管渠与其它各类管线交叉点共有146处,其中有高程冲突且未经处理直接穿越排水管渠的有1 10处,占75%。以城区主干排水渠秀全路方渠为例,该渠长820 m,就有33处被供水、电信、供电电缆等直接横穿。最严重的是在秀全路与花城路的路口,排水方渠内由上至下分别排列了电信、供电、联通、有线电视四类管线,而且该四类管线本身也是相互交错,挤占了80%的过水断面。在对该处的管线迁移时,耗费了大量的人力、物力和时间,改造的难度相当大。排水管渠与其它管线经常产生交叉冲突,有其历史与现实的原因,主要是由于两者建设的不同步,并且缺乏统一的规划和有力的监督管理所造成。在旧城区,市政排水管渠与城市道路基本上是同时建设。市政排水管渠建设在前,而当时的地下管线较少,城区除供水管以外,其它如供电、电信、有线电视等线路或为架空,或当时暂未开始全面建设。随着社会经济的不断发展,通信、有线电视、燃气等公用事业管道的建设需求也迅速增涨,供电、电信线路也按要求人地埋设。由于管线的规划相对滞后,且在施工过程中各管线单位各自为政,带有较大的随意性,当管线在埋设过程中受排水管渠阻碍时,不是按规范要求避让或采取适当的措施,未经许可就直接凿穿排水管渠通过。在新城区,受建设资金不足的制约,城市道路建设往往不能一步到位,一般是先考虑满足机动车通行的需要,暂时建好主车道路面,人行道、排水管渠等则要根据道路周边土地开发的实际情况再逐步配套。另一方面,水、电、气、通信、电视等专业部门出于未来的市场需要,在建设资金相对比较充裕的优势下,有条件在道路主车道两侧先行埋设管线。个别管线单位为了节约成本和施工方便,随意调整其在道路横断面上的平面位置与竖向高程,不是严格地按照规划布线埋设,因此在新城区经常可以发现,仅需占地1 m宽的管线却呈“之”字形走向,将有限的5 m人行道范围几乎全部占用,造成很大的地下空间浪费,并且给后续实施的排水管渠建设带来极大的不便。2 管线随意交叉的不利影响管线直接穿越排水管渠是规范所不允许的,同时由于该现象的存在,对城市排水管网功能的正常发挥和管线本身的不利影响是十分明显的。(1)管线直接穿排水渠,破坏了排水管渠的整体性与密闭性,影响管渠的使用寿命,造成污水、雨水泄漏,污染地下水,影响路基的稳定性。(2)由于大管径供水管,多层多孔的弱、强电管束侵占了排水净空,使排水管渠的过水能力大为降低。位于管渠底部的管线造成上游雍水,加大了水头损失,使水流速度缓慢,增加了管渠淤积堵塞的几率;与污水平时充满度相平和位于管渠上部的管线,在平时或下雨满流时拦挂了大量塑料袋、树枝、废纸等飘浮垃圾与油污,使有限的过水断面进一步缩窄。从整治“水浸街”工程时清疏管网所掌握的资料来看,凡发生“水浸”的地段,其下游排水管渠均不同程度存在管线直接穿越的情况。(3)不利于排水管渠的日常疏浚养护。受管线阻隔,高压清洗车的喷头无法在管渠内顺利前进,上游冲洗下来的杂物、淤泥亦被管线拦截而无法全部流人检查井清捞。传统的竹片、摇车通沟方法也无法得到实际应用。另一方面,由于管渠淤塞的可能性增加,必须加大清疏的力度才能保证管渠的基本过水能力,增加了养护成本。(4)大多数管线在穿越排水管渠时未采取相应的保护措施,存在较大的安全隐患,一旦受损,将会给公共安全和人民生活工作带来十分不利的影响。3 排水管渠与其它管线交叉冲突时的处理措施在对管道交叉进行必要的处理时,要充分考虑相互交叉管道的用途、管材、管道结构,覆土及最小净距要求,工作面大小,回填土情况以及水文地质等情况,同时要考虑工期进度与施工成本控制的要求,施工质量方面既要保证下面的管道安全,且便于检修,上面的管道不能下沉破坏,在排水管渠与其它管道交叉并发生高程冲突时,要尽量保证或改善排水管渠的水力条件。处理的基本原则是:(1)首先应遵循设计,按设计图纸及有关规范进行施工;(2)管道交叉处理要尽量满足其最小净距;(3)有压管道让无压管;(4)支管避让干线管;(5)小口径管避让大口径管;(6)可弯曲管道让不可弯曲管道;(7)临时管道让永久管道(8)尽可能减少开挖工作面和填挖土方量,降低造价,保证工期。(9)无论采用何种处理措施,均应联系有关管道(线)主管部门,取得同意和协助。以下是排水管渠施工常见的几种交叉情况及其处理参考办法。3.1新建排水圆管与其它管道【线)交叉,高程未发生冲突(1)新建排水圆管在下,其它管线在上。通常采用槽底砌砖墩的方法对上面管线进行保护。在开挖露出上面管线后,设置跨越管槽的吊架,将管线用铁丝吊挂牢固后再继续开挖并施工下面的排水圆管。在下管时要特别注意安全,防止管节碰撞及压断管线。验槽合格后,在槽底原状土上浇筑10 em厚ClO混凝土基础,基础每边尺寸较砖墩大125 mm,砖的强度《MU7.5,水泥砂浆标号《M7.5,砖墩间距≯2?3 m,且不能少于两个,在圆管两侧对称砌筑。砖墩宽度应大于圆管外径(或管束总宽)30 em以上。当砖墩高度在2 m以内时,采用一砖墙(240 mm),高度>3 m时,采用一砖半墙(365 mm)。砖墩达足够强度后,回填沟槽,拆除吊架,建议采用石屑按30 em分层冲水振实回填。当上面管线较多,且管径较大(如大管径的供水管、排水管),采用开槽施工填挖土方过大,且对已建管道保护有困难时,宜采用顶管法施工排水圆管。(2)新建排水圆管在上,其它管线在下时(这种情况较为少见,但实际施工中仍有碰到)。若上下管道间距满足规范的最小净距要求,且交叉处的槽底地基承载力达到设计要求,可直接进行上面排水管基和管道的施工,否则应选择以下方法之一以加固上面管道的基础,保护下面管道(线)不受破坏。一是换填法,将上下管道(线)之间原状土全部挖除,换填中砂振实后再施工上面管道基础;二是在上层排水管道的管基下面增设钢筋混凝土保护垫层。需要特别说明的是,根据规范要求,供水管、燃气管、原则上不宜在排水管下面交叉,因此,在条件许可时,应尽可能对供水、燃气管进行迁移,在排水管道上方经过(参见上一条处理方法),当从上方经过时其覆土厚度不能满足规范要求时,应对供水、燃气管采用取加套管和路面加钢筋网保护等措施;当受客观条件所限确不能迁移的,应对上面的排水管予以加固,加固长度不小于供水管外径加4 m,同时排水管接口与交叉点不应重叠。3.2新建排水圆管与其它管道(线)交叉,高程发生冲突在新建排水圆管与其它管道(线)交叉并有高程冲突时,首先应按照规范要求,在投资、工期、管顶覆土厚度、工作面大小(市政工程施工必须要考虑对城市交通的影响,开挖面往往有限)允许的情况下,尽可能对其它管道(线)进行迁移,在排水管的上(下)方经过,消除高程冲突。迁移存在困难的,参考处理以下几种方法:(1)检查井法:即将排水圆管在有其它管线穿越的位置断开,以检查井相连,井内砌导流槽或沉泥槽以保证其水力条件,同时防止淤积,便于管道清疏养护,其它管线则加套管保护后按原高程从井内穿过。检查井应视管线的宽度、收口高度的不同砌成圆形或矩形。(2)双孔或多孔替代法:采用两孔或多孔较小管径的圆管替代原设计圆管,可维持原设计高程不变,通过降低管顶标高,保证管线从上面通过。使用多孔管替代时,孔数不宜大于四孔,管径不应<300 mm。(3)暗方渠替代法:通过水力计算,将原设计圆管改为过水能力相当的暗方渠,通过压低暗方渠顶板和加宽横截面来解决高程冲突。(4)管材替代法:原设计为钢筋混凝土圆管的,采用较小一级的HDPE管或其它新型管材替代。替代口径为:D600一D800,D800一D1000,D1000 一D1200,D1200 一D1500,D1500 一D1800。由于HDPE管具有管壁薄,水力条件好(粗糙系数n=0.01,钢筋混凝土为n=0.014),可弯曲性良好等优点,该法与双孔或多孔管替代法相结合可有效解决高程冲突的问题。(5)倒虹管法:倒虹管法能够有效地解决排水管与其它管线的高程冲突,但该法的突出问题是极易淤塞,养护不便,特别是合流制管道,因旱季时污水流量小,流速慢,管道易淤塞,雨季则很可能因管径偏小而造成上游排水不畅,因此在倒虹管的设计与施工时应注意:a.进水井底部做沉泥槽;b.倒虹管内的流速一般采用1.2?1.5 m/s,不宜<0.9 m/s;c.应加强定时冲洗,冲洗流速《1.2rn/s;d.管径《300 mm,应采用双管,通过在进水井设置溢流堰,一条常用,一条备用.e.合流制管道应在进出水井之间,在障碍物的上方再增设一条溢流管,以满足大雨时的排水要求。以上五种处理办法,在实际施工中的具体应用有:(1)当其它管线在管内的净高不超过排水管内径D的1/5时(如图1),经验证明,无论其在排水管的上、中或下部穿过,对排水的影响不是很大,可直接采用检查井法处理,但检查井内底应设置光滑的导流槽。如果在某一段纵向距离上有多条管线穿越,且不同组管线之间排列较密,可将该段排水管改为两侧砌二砖墙(490厚),砖墙上做钢筋混凝土盖板并设检查井孔,该处理方法可视为加长了的矩形检查井。当不同组管线较为分散时,若在每一组都设一个检查井则显得路面的井口过密,这种情况可在位于中间一组管线位置设检查井,其余以连接暗井处理(路面不留井口)。(2)当管线从排水管道的中、上部穿越,且高度h>1/5D,如图2,宜采用暗方渠法,双、多孔管法结合管材替代法予以处理。(3)当管线从排水管道的中、下部穿越,且高度1/3D≥ h>1/5 D时,如图3,可采用检查井法处理。但是要注意:一是将检查井加宽,二是检查井底应做h+0.5 m的沉泥槽。该处理方法有一定的水力损失,但因扩大了过水断面,能基本满足过,水要求,并能有效防止该处的淤塞。(4)当管线从排水管道中、下部穿越,且高度h>1/3 D时,如图4,应采用倒虹管法处理。3.3 新建排水渠箱与其上方管线交叉且高程未发生冲突时如果渠箱顶板及管线底部之间深度≥70 mm,可在渠箱侧墙上砌筑砖墩支撑管线;如果顶板与管线底部的深度<70 mm,可直在顶板与管道之间用El0混凝土填实,支承角《900,并且其荷载不超过顶板的允许承载力。3.4新建排水渠箱与已有管线有高程冲突,且管线迁移较困难若高程冲突较小,可适当压低渠箱顶板,或通过结构计算,减薄顶板,使管线能从顶板上面通过。若高程冲突较大,管线不得不从渠箱内穿越时,应将该段渠箱加宽(加宽段不宜超过10 m),同时在穿越处渠箱底设沉泥槽和检查井口,便于维护管理。3.5新建管线与已建排水渠箱交叉新建管线在埋设时经常会碰到一种情况:已建渠箱的盖板同时也是路面,从渠箱上面经过已没有任何可能。此时一是可采用顶管法、水平定向钻进法等从渠箱底经过;二是将原多排管线改为单排管线,以尽可能小的横截面从渠箱盖板底部加套管后通过。4 结语以上几种处理措施,可根据施工现场的客观条件灵活加以组合使用,在条件许可的情况下,应按照管线交叉处理的原则优先考虑管线的迁移。实践证明,在最不利的情况下,对交叉点采取适当的处理措施,能够有效地改善管内的水力条件,保证排水管渠的过水能力。在我区整治“水浸街”工程中,对以往存在的管线高程冲突点进行处理,是成功解决城区“水浸街”问题的一项主要措施。为了在今后的建设中尽可能地避免管线高程冲突的情况,我个人认为:(1)从前期设计人手,充分调查勘测排水管渠施工现场的现状和走访有关管线单位,详尽掌握各类管线的分布、走向和埋深情况,通过技术经济比较,合理确定排水管渠的高程与埋深,最大限度减少施工中的高程冲突点。(2)切实加强城市综合管线的规划工作,合理规划与分配地下空间,并严格按规划实施。在城市道路交叉口等管线集中的地方,建议规划地下综合管沟共同管廊。(3)从体制人手,尽快改变各类管线建设条块分割,各自为政的现状。可以尝试建立统一的管线建设投资主体,实行地下管线的统一规划,统一设计,统一施工,统一建设和统一维护管理。(4)由于旧城区已经存在成熟的合流制管网,如果按分流制再新建独立的污水管道,必然会与现有合流管道发生较大的交叉碰撞,因此,在旧城区进行污水管网的规划与建设时,宜采用截流制。(5)提前介人,做好施工前的协调工作。开工前通过周详的现场调查,掌握充分的管线资料,及时协调有关管线部门提前对所涉及的管线进行迁移,争取时间,减少排水管施工全面展开后因处理管线交叉对工期和质量带来的不利影响。

给水管施工时下穿其他管线时的注意事项是什么?

在城市排水管渠的新建及改建过程中,往往不可避免地会碰到排水管渠与先行建成的各类专业管线(道)相互交叉,并在高程上发生冲突的情况。按照现行的设计、施工规范与技术水平,目前我国的排水管渠基本是按重力流设计,完全依靠上下游的水头差来排除雨、污水,同时实现沟道自清。当排水管渠的设计高程与埋深一经确定后,如果在实际施工中遇到与其它专业管线交叉发生高程冲突,受工程投资与起止点标高所限,试图通过调整排水管渠的设计埋深来消除高程冲突的可能性十分有限。因此,如何合理、规范、可行地处理此类问题,确保排水管渠的水力条件,保护地下管线不受损坏,是排水管渠工程施工中必须面对的一个较为棘手的问题。排水管渠与其它管线交叉冲突时的处理措施在对管道交叉进行必要的处理时,要充分考虑相互交叉管道的用途、管材、管道结构,覆土及最小净距要求,工作面大小,回填土情况以及水文地质等情况,同时要考虑工期进度与施工成本控制的要求,施工质量方面既要保证下面的管道安全,且便于检修,上面的管道不能下沉破坏,在排水管渠与其它管道交叉并发生高程冲突时,要尽量保证或改善排水管渠的水力条件。处理的基本原则是:(1)首先应遵循设计,按设计图纸及有关规范进行施工;(2)管道交叉处理要尽量满足其最小净距;(3)有压管道让无压管;(4)支管避让干线管;(5)小口径管避让大口径管;(6)可弯曲管道让不可弯曲管道;(7)临时管道让永久管道(8)尽可能减少开挖工作面和填挖土方量,降低造价,保证工期。(9)无论采用何种处理措施,均应联系有关管道(线)主管部门,取得同意和协助。

施工中质量问题的处理及措施

在现场施工中对工程质量管理所采取的措施 在经济社会,质量管理理所当然地要遇到变更问题,都是要施工 单位先拿出处理方案,然后再由设计部门审批,这不

居室水管弯头只有45°、90°、180°三种,也有用于工业或其他地方特殊用处的弯头。

【实例1】:主板不启动,开机无显示,有内存报警声("嘀嘀"地叫个不停) 故障原因:内存报警的故障较为常见,主要是内存接触不良引起的。例如内存条不规范,内存条有点薄,当内存插入内存插槽时,留有一定的缝隙;内存条的金手指工艺差,金手指的表面镀金不良,时间一长,金手指表面的氧化层逐渐增厚,导致内存接触不良;内存插槽质量低劣,簧片与内存条的金手指接触不实在等等。 处理办法:打开机箱,用橡皮仔细地把内存条的金手指擦干净,把内存条取下来重新插一下,用热熔胶把内存插槽两边的缝隙填平,防止在使用过程中继续氧化。注意:在拔插内存条时一定要拔掉主机折电源线,防止意外烧毁内存。 【实例2】:主板不启动,开机无显示,有显卡报警声(一长两短的鸣叫) 故障原因:一般是显卡松动或显卡损坏。 处理办法:打开机箱,把显卡重新插好即可。要检查AGP插槽内是否有小异物,否则会使显卡不能插接到位;对于使用语音报警的主板,应仔细辨别语音提示的内容,再根据内容解决相应故障。 如果以上办法处理后还报警,就可能是显卡的芯片坏了,更换或修理显卡。如果开机后听到"嘀"的一声自检通过,显示器正常但就是没有图像,把该显卡插在其他主板上,使用正常,那就是显卡与主板不兼容,应该更换显卡。 【实例3】:电脑故障时主板不启动,开机无显示,无报警声 故障原因:原因有很多,主要有以下几种。 处理办法:针对以下原因,逐一排除。要求你熟悉数字电路模拟电路,会使用万用表,有时还需要借助DEBUG卡检查故障。(1)CPU方面的问题 CPU没有供电:可用万用表测试CPU周围的三个(或一个)场管及三个(或一个)整流二极管,检查CPU是否损坏。 CPU插座有缺针或松动:这类故障表现为点不亮或不定期死机。需要打开CPU插座表面的上盖,仔细用眼睛观察是否有变形的插针。 CPU插座的风扇固定卡子断裂:可考虑使用其他固定方法,一般不要更换CPU插座,因为手工焊接容易留下故障隐患。SOCKET370的CPU,其散热器的固定是通过CPU插座,如果固定弹簧片太紧,拆卸时就一定要小心谨慎,否则就会造成塑料卡子断裂,没有办法固定CPU风扇。 CMOS里设置的CPU频率不对:只要清除CMOS即可解决。清除CMOS的跳线一般在主板的锂电池附近,其默认位置一般为1、2短路,只要将其改跳为2、3短路几秒种即可解决问题,对于以前的老主板,如找不到该跳线,只要将电池取下,待开机显示进入CMOS设置后再关机,将电池安装上去也可让CMOS放电。(2)主板扩展槽或扩展卡有问题 因为主板扩展槽或扩展卡有问题,导致插上显卡、声卡等扩展卡后,主板没有响应,因此造成开机无显示。例如蛮力拆装AGP显卡,导致AGP插槽开裂,即可造成此类故障。(3)内存方面的问题 主板无法识别内存、内存损坏或者内存不匹配:某些老的主板比较挑剔内存,一旦插上主板无法识别的内存,主板就无法启动,甚至某些主板还没有故障提示(鸣叫)。另外,如果插上不同品牌、类型的内存,有时也会导致此类故障。 内存插槽断针或烧灼:有时因为用力过猛或安装方法不当,会造成内存槽内的簧片变形断裂,以致该内存插槽报废。注意:在插拔内存条时,应垂直用力,不要左右晃动。在拔插内存条前,一定要拔去主机的电源,防止使用STR功能时内存带电,烧毁内存条。另外,内存不要安装反了,以免加电后烧毁内存条。不过现在的主板,一般有防呆设计、不会插反。

露台装修施工的攻略 做好防水与排水施工 外露阳台由于暴露在外部环境中,必须要做防水,避免雨雪等渗入。即使是非外露阳台,由于都会把阳台当作洗晾衣物的场所,所以通常也要做防水。阳台防水如果没做好,不仅可能影响邻里关系,而且返工较发麻烦。此外,阳台容易进水,如何快速有效的排水,也是装修时需考虑到的。那么下面来看看阳台防水与排水应该如何做。 1、阳台门窗确保密封性 对于封闭式阳台,风雨来时,第一道防水关是阳台的门窗。门窗的质量和密封性都要好,防水框的里外方向也不要搞错。 2、选用性能较好的防水涂料 一般来说,阳台防水涂料不能低于30厘米,有洗衣机的地方高度更高点。如果是外露阳台,为了强化防水作用,建议做到更高。厚度方面,防水涂料必须刷到国家验收规范的1.5毫米厚。 3、阳台地面需有坡度 未封闭的阳台遇到暴雨会大量进水,为避免雨水泛入室内,所以地面装修时要考虑水平倾斜度,保证水能流向排水孔,不能让水对着房间流。阳台地面应低于室内楼层地面30~60毫米,向排水方向作平缓斜坡,外缘设挡水边坎,将水导入雨水管排出。 4、安装排水顺畅的地漏 在大雨天和台风时,当雨量大于地漏的排水能力时,就有可能阳台地面形成积水,当水量太大时,就有可能漫过推拉门的防水框从而进入室内。因此,在选择阳台地漏的时候,最好选择排水量较大,排水顺畅的地漏。

1、屋面做法: 现浇屋面板——15厚1:3水泥砂浆找平层——冷底子油一道三毡四油防水层——绿豆砂保护层2、屋面防水工程施工前应先对基层进行检查和清理,发现薄弱环节先行补强,经检查合格后方可进行上面防水层的施工。3、在施工屋面防水卷材层时必须保证基层干燥否则会影响防水效果,干燥程度的 检验方法:是将1m2卷材平坦地铺在找平层上,静置3—4小时后掀开检查,找平层覆盖部位与卷材上未见水迹即可铺设卷材。在这里主要阐述一下防水卷材的施工。4、防水卷材施工前,首先应配沥青,按当日工作量配制,严格用秤计量。5、防水卷材铺贴的施工要点:(1)卷材防水层施工应在砌筑、安装设备、管道等完工后进行。(2)铺贴高低跨的房屋时,应按先高后低,先远后近的顺序进行。(3)在一个单跨铺贴时,应先铺贴排水比较集中的部位(如落水口、檐口、斜沟、天沟等处),按标高做到由低到高,坡面与立面的卷材应由下开始向上铺贴,使卷材按水流方向搭接。(4)卷材平行屋脊铺贴时,长边搭接不小于70mm,短边不小于150mm,相邻两幅卷材短边搭接缝应错开不小于500mm,为保证卷材搭接宽度和铺贴顺直,铺贴卷材时应弹出标线。(5)坡度超过25%的拱形屋面和天窗下的坡面上,应尽量避免短边搭接。(6)卷材铺贴前,找平层应干燥,一般现场试验的方法:由傍晚至次日晨或在晴天约1—2h内,铺盖1㎡卷材,如卷材内侧无结露时即认为找平层已基本干燥。

一、电路改造工程常见质量问题及处理方法 水电改造时房子装修最重要的环节,如果没有解决好的话就会照成后期严重的损失,解决这类问题的方法是更换合格的产品,否则当时即使不出现质量问题,使用不了多长时间也要出现问题,特别是电气产品在使用中要求有较高的安全性,因此必须使用合格的产品。 电路安装中常见的质量问题主要有接线错误造成的开关失灵、插座无电及面板安装不当等。其主要原因是接线错误、接线不实、面板安装不牢固、螺丝未拧紧等,可切断电源后重新接线。安装面板时应将面板与墙面靠紧,螺丝应拧紧。电路改造和安装必须由专业技术工人操作,且不可盲目乱动。 二、格栅吊顶 木格栅吊顶常见的质量缺陷为格栅分格不均或不正,表面不平,有塌陷、起拱。格栅分格不匀或不方正,主要原因是基础墙面不方正或横竖格栅交叉处开口不垂直所致。因此,在安装木格栅骨架前,应对基础墙面进行找方处理,先用尺测量各边长度及角的角度,如误差不大可用腻子刮披墙面找方,如误差较大时,则应先垫木板后,再用腻子找平。在横竖龙骨格栅开槽搭接时,必须保证垂直,否则应进行修理后安装。三、下水管改造工程常见质量问题及处理方法 管路改造主要的质量问题表现在套丝质量缺陷及安装质量缺陷两个方面。套丝的主要质量缺陷为螺纹不正、断丝缺扣、乱丝细丝等。 螺纹不正的主要原因是套丝板卡子未卡紧,手工套丝时两臂用力不均及管段端头锯切不正。套丝时,必须将套丝板与管段按规范要求固定,操作时用力应均匀,不得将套丝板推歪。套丝前应检查管段端口是否平正,如不平可铿平。断丝缺扣的主要原因是由于套丝时板牙进刀量太大或板牙的质量不好。在套丝操作时,一次进刀量不可太大,一般应分为两次套丝,直径25毫米以上的管子套丝应不少于三次,套丝时应及时清理切下的铁渣,防止积存。板牙的牙刃不锐利或有损坏处时,应增加套丝的次数。乱丝细丝的主要原因是板牙顺序弄错、板牙间隙太大以及二次套丝未对准。在操作时,要严格按操作规范要求操作,两次套丝轨迹必须重合,美壳装饰。 安装质量缺陷主要是管路渗漏及管路堵塞。管路渗漏的主要原因是安装接口质量未达标准所致,如果是螺纹套丝过松,不得用填充材料的做法来补救,必须切去端头重新套丝,如果是缠绕麻丝或胶带过少,可拆下重新缠绕后安装。操作时,应严格按规范操作。

卫生间不管大小都有相应的卫生间装修攻略 1、不管大卫生间还是小卫生间,都有三个主要功能是不能抛弃的,厕所功能,洗浴的功能,洗漱的功能,这3个功能协调好就没问题了! 2、如果要安装马桶,首先得考虑马桶距,一般的马桶长70cm,装完马桶后前方要留至少40cm的距离,这样才能保证你坐下和行走的顺畅; 3、虹吸式马桶优点是冲水时噪音小和直冲式马桶优点是冲水速度快,冲力大,这个就要看是偏重排污能力还是声音问题了!

预约参观颜值革命家装4.0 高颜值品质装修触手可及

来源:一起装修网 发布时间: 点击量:[3982] 分享:

院子用水管还是用排水沟排水效果好

用封闭的排水管比较好,只是在入口出要处理好,不能什么都往里面顺。
村里的人都用排水沟的,水管不好用
当然是用排水管排水好,请釆纳吧。

推荐:深圳市宝安区石岩雅五金厂 品牌大鼻象 28元深圳市龙岗区兴之展五金厂 品牌兴之展 28元价格来源于网络,仅供参考,具体以购买时为准。

问下排水沟盖板材料一般用的是哪种

排水沟盖板种类多种多样,因为采用材质不同的原因,排水沟盖板有金属类的,还有木质类的,还有塑料类的,还有石质类的,还有就是最新的复合板材是玻璃钢的,这种板材非金、非石、非木、非塑料,但是这种板材一进入市场就占领了半壁江山。玻璃钢材质排水沟盖板性能与其他材质的对比:1、与金属类相比:玻璃钢排水沟盖板重量轻,安装比较方便,省时省工省力,强度也达到了金属类排水沟盖板的质量,而且玻璃钢类的排水沟盖板还是良好的绝缘体,使其安全性能大大增加。2、与木质类相比:玻璃钢排水沟盖板比木质类的要坚固,而且玻璃钢排水沟盖板不用像木质类的盖板容易腐朽,而且还需要经常对其进行颜色上的维护。3、与塑料类相比:玻璃钢排水沟盖板除了在质量上要高于塑料类的格栅以外还具有不燃的特性,防火性能远远高于塑料类的盖板,大家都知道塑料一点燃烧不但难以

迎门墙能建在排水沟上面吗

这里面要先明白迎门墙的意义是什么才行至于画或者书法或者雕刻全凭本身好内容无非就是寄意安然长命等等。###要看你这个墙的位置在厅的什么方位。如果是在东方,东南可以挂山水画,像“旭日东升”等不过水要往里流的才行。在南边跟西南可以挂“花开富贵牡丹花”。西方西北挂“五岳独尊”画。###迎门墙也叫影壁,起迎门的空间划分和视线遮挡作用;建造时注意:1、不要太高太宽,高度有2-2。5米、宽度可遮挡视线即可;2、因为影壁距离人的尺度很近,墙面上应有细致可看的东西,如壁画、砖雕等。在传统习惯中,没有影壁为冲,也可以用房屋的山墙代替影壁墙。可以用八仙过海作为图案即吉祥如意又能辟邪。也可以用花开富贵牡丹花图吉祥又如意。山川画会因为某些画工的原因弄巧反拙反为不美

大门排水沟都有什么讲究

1、住宅的大门,是纳气的地方,所以大门前不能有高的物体挡住。2、大门前,也不能有尖角、电线杆、高塔之类,不然主家会受伤。3、大门前的路,不能是一条很大很宽的直路冲过来,这样的格局叫做路冲,中很不利。4、大门前也不能有乱石堆、枯树等,如果有,要挪走。

大门的重要性想大家都知道吗,因为每个人每天出入自家大门的瞬间,都会受到大门的影响。所以房子好坏,一定是从住宅大门开始看起,大门对于阳宅气运的影响,就好比人的嘴巴、鼻子,是对外的第一道关卡。那么大门口禁忌有哪些,哪些是需要特别注意的?一、大门首重”光亮“大门首重”光亮“,所以,能在大门口上加装一盏灯,是最好的作法,正所谓”财神不入暗门“.二、大门开,不可见厨房,大门不要正对灶火 因为厨房、灶火象征着一个家庭的财库,财不露白的道理,在中依旧是要注意的,进门见灶,容易财进财出,留不住财。三、种植植物 如果想要入宅之前的气运更旺,可以种植一些植物,加强门口的生气,增加阳宅的动力,不过,要注意的是~藤蔓类的植物较不适宜种在大门口附近。四、大门必须”纳气“大门必须”纳气“,如果大门四周脏乱,这

地下室排水沟尺寸多少,地下室排水沟尺寸是怎么样的

没有间距限制,只要顶板坡度和高差设计没问题就可以,如果是小面积顶板,甚至直接排到顶板外,不设排水沟都可以。一般顶板排水坡度为1%,顶板起坡和水沟的设置要考虑对地下室净高的影响

家是平房想安装马桶距离排水沟8米水管要用多粗的管道排污管道怎么安装才能保障排污顺畅用什么马.

两个要素:1、管径,DN100~150即可,2、排水管要有坡度。###没有多远但是不要低于30寸的硬管,你可以买那种蓄水式的马桶那种水压大,对于一般的这种用法都戳戳有余了,希望帮到你

屋顶排水沟漏水都有哪些解决办法

屋顶排水沟漏水都有哪些解决办法:1、补缝,顶楼漏水大部分是缝隙裂开,需要用补漏膏把缝隙填平,等干后进行下一步。(如果缝小于1MM不需要补漏膏)2、用水性防水涂料或墙渗宝透明防水材料涂刷两遍,全面的,如果光涂缝隙也要宽带达到20厘米以上。这样确保粘结力。防水涂料都是渗入粘结的,弹性好,所以使用年限长。注意:12小时以内不能淋雨。如果屋顶材料特殊,像橡胶等不适合防水涂料的,可选择其他防水材料。如防水剂,如果是瓷砖表面,不会继续断裂出缝的,都可以使用防水剂做面的防水,缝隙处使用补漏膏来进行组合防水。3、如果以前没有做过,是新的水泥楼顶,那最合适的做法就是先打一遍底油,再选择一种比较合格的SBS防水卷材铺一遍。底油一两桶就够,三五十个大洋可以搞定。SBS最好能用好一点的,如果3mm厚的最好是选聚酯胎的,4mm厚的聚酯胎的最好,用复合胎的也可以

屋顶排水沟漏水都有哪些解决办法哪位了解

方法一:通过改变屋顶花园的覆土厚度,控制屋顶花园表面与台阶之间的高度,确保短时间排水不从台阶处流到建筑中去。方法二:保证排水方向和排水坡度。但是在实际作中保证地面排水坡度在1%一2%的范围,可能会造成水土流失和表面的不平整。在实践中,可以利用铺装地面的整体性,采用架空的方法能够解决排水坡度与水土流失、景观效果等矛盾的问题《图4》。方法三:采用多设泄水口,集中排水的措施。即在不能保证排水方向和排水坡度的前提下,通过多设排水管,引导水流地下集中排放。方法四:为了确保安全,可在屋顶花园表面与台阶入口的交汇处,集中做一条排水沟,加大排水量。严格按照屋顶花园设计规范要求的排水做法,既做到排水通畅,又要保证屋顶防水不受到破坏。排水层排水的做法,在设计时应该设计好排水明沟,保证积水能够顺利排放掉。在没有考虑屋顶花园要

广场侧排地漏与排水沟的连接有哪些

直接连接就好了 我做的项目都是这样

店面门口横着挖一条排水沟好吗

不好的,好比赖河桥上走###没事不碍事!###没事的朋友。

昆明哪里有游泳池格栅水池卫生间厨房水渠面地沟排水沟pvc盖板篦子卖

这类东西应该是定做的。

1、消火栓可跨越防火分区吗?

答:消火栓不可跨越防火分区。《建筑设计防火规范》GB第8.4.3.7条明文规定:室内消火栓的布置应保证每一个防火分区同层有二只水枪的充实水柱同时到达任何部位。

由于《高层民用建筑设计防火规范》GB5年版)未对此内容作明文规定,而高层建筑防火等级要高于多层建筑,故《建筑设计防火规范》GB第8.4.3.7条同样适用于高层建筑。

这一条值得商讨,当采用防火门时,可以考虑跨越防火分区。建规5.3.121每个防火分区的安全出口数量应经计算确定,且不应少于2个。当平面上有2个或2个以上防火分区相邻布置时,每个防火分区可利用防火墙上1个通向相邻分区的防火门作为第二安全出口,但必须有1个直通室外的安全出口高规6.1.12.1:6.1.12.1每个防火分区的安全出口不应少于两个。当有两个或两个以上防火分区,且相邻防火分区之间的防火墙上设有防火门时,每个防火分区可分别设一个直通室外的安全出口。从以上可以得到佐证:防火分区之间疏散楼口试可以借用的。同理当失火时,防火门及卷帘会关闭,但防火门可人工开启,从消防队员灭火的实际来看,肯定是先进到没有失火的防火分区里,借用本区消火栓灭火的。

2、消防电梯前室的消火栓能否计入本层消火栓总数

答:本地区高层住宅消防电梯前室的消火栓可计入本层消火栓总数(需消防部门同意)。【在建规中明确不能记于总数内,高规没有明确。有的设计者在狭小的住宅前室内(其他地方没有位置)设置双立管双栓,再增设一个前室消火栓非常没有必要。当我询问其设置的必要性时,其人说单栓为了不被他用。在合用前室内,可以采用单立管双栓,前提是18层及以下的塔楼或单元式住宅。从双向供水考虑,最好塔楼采用双立管,顶部成环。单元式互联在楼顶成环。这里合用的前提是必须为住宅,其他不可以,藐似住宅的公寓也不可以。】

3、消防水池不用储存室外消防用水时,是否应有供消防车的取水口?

供室内消防的消防水池,没有必要设置取水口,消防车可以就近室外消火栓取水。如果消防水池的水量也包含室外的水量,且室外部分从水池通过加压设施供给,且满足最不利的情况下压力0.1Mpa,设不设取水口看稳压设备的设置情况。如果此稳压设备满足10分钟流量,则可以不设取水口,否则要设。室外消防水池通过加压泵供给室外消火栓用水也只能算作一个水源。(因为一旦停电或泵损坏,此室外消火栓就是无水可用),所以宜设置消防车取水口。

但此时的消防水池的距离要控制好,一般离建筑物15米,最远不超过150米。那这个15米和150米,按什么来界定?

本人理解,15米时离建筑最近处的距离,(考虑消防车运行及安全)而150米是离水泵接合器的距离(这是最低要求,如果位置允许,要满足整个建筑物都在150米的范围内)(150米时行走距离)---毕竟消防车的主要目的是加压供水(对高层建筑)。另外消防水池的取水口,不能太深,规范规定吸上高度6米以下,北方地区要设保温措施,再如果室外消防水量大于15L/S时,吸水口至少考虑两台消防车的位置。

4、高层建筑中的地下室的配电房需要做气体灭火系统吗?

答:是。依据《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005版)7.6.7高层建筑的下列房间,应设置气体灭火系统:7.6.7.6其它特殊重要设备室。这里的其它特殊重要设备室是指发生火灾后对生产和生活产生严重影响的场所,而设备室属于当中。

这在公消[号第五项当中有明确规定。参照附件,比较成熟的气体灭火是七氟丙烷。一般在小体量的情况下(面积小于500平方米,体积不大于1600立方米),可采用预制灭火系统。只要放几个气体储罐在被保护的房间内,达到一定的要求就可以,对设计者来说比较省事(不用配管网)。这里要注意,除服务于本栋建筑的地下室内配电房需设气体灭火外,整个为单体建筑服务的小区配电房也应该设置。

5、关于消防水池泵房折中做法在多层建筑中,特别是一些厂房宿舍等建筑,体量较小,高度较低。此时市政水的静压能够满足或近似满足消火栓的要求,但动压不足。如何满足规范的要求?

按规范条文说明,供水压力流量不满足时,要设泵房及水池。(见建筑设计防火规范第305页)但对于这样的建筑,设置消防水池及泵房,在投资及占地上有点浪费,能否有折中措施?

规范规定:屋顶要设消防水箱,且满足10分钟流量。10分钟是消防队员到达现场来救火的理论时间。

我们可以从这点入手,即在屋顶消防水箱旁边设置增压泵,流量满足消防初期两只水枪的出水量,压力满足最不利消火栓处压力要求,一般按10L/S,及25米选泵即可。注意在室外市政接入口上要设倒流防止器。虽然理论上可行(10分后当消防水箱用水用光后,消防车就可以接力灭火),但此方案要消防局的同意才可,这是一种比较实际的方法,可以在设计中推行。

6、消防高位水箱的容积要不要考虑自动喷水系统的容积?

先看规范的要求,《建筑设计防火规范》GB第8.4.1.1条规定室内消防用水量为建筑物内设置的室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统或固定消防炮灭火系统中需要同时开启的系统用水量之和。

《建筑设计防火规范》GB第8.4.4条规定消防水箱应储存10分钟的(室内)消防用水量。

《高层民用建筑设计防火规范》GB5年版)虽然没有10分钟的具体要求,但其容积相对而言应比《建筑设计防火规范》GB要求更严格,因此消防高位水箱容积要考虑自动喷水系统容积。

高位水箱容积应满足《建筑设计防火规范》GB第8.4.4.2条及《高层民用建筑设计防火规范》GB5年版)7.4.7.1条规定。(设计时,消火栓系统跟喷淋系统水量叠加计算,看设计秒流量的范围,在按规范取值消防水箱容积)

7、自动喷水系统设计中,有无必要画出试泵所用的“转子流量计”等一系列的组件?

此属《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB中的施工要求,设计者考虑好安装检修场地及便利即可,最好预留好接头,为安装创造好条件即可。

8、设置喷淋系统时,商住楼上部的住宅是按普通住宅,还是按照公建对待?

按《住宅建筑规范》GB第2.0.1条---住宅建筑residentialbuilding供家庭居住使用的建筑(含与其他功能空间处于同一建筑中的住宅部分),简称住宅。及《自动喷水灭火系统设计规范》GB(2005年版)第3.03条---当建筑物内各场所的火灾危险性及灭火难度存在较大差异时,宜按各场所的实际情况确定系统选型与火灾危险等级。

所以商住楼的住宅部分,设置喷淋系统时应按普通住宅对待。但底部的商业建筑及上部的住宅防火必须达到要求,即隔墙没有门窗洞口,且墙耐火极限不小于2小时,板不小于1.5小时。且疏散楼梯,安全出口各自独立。当相邻的隔墙之间上的门窗间距小于2米时,不能等同于完全分开,至少住宅走道部分要设。

9、多层住宅商业网点设喷淋的问题?

某多层住宅,一、二层为多间商业服务网点(每间小于300平方),其每层建筑面积均小于1500平方,而加上住宅后的总建筑面积大于3000平方。这样的商业服务网点是否应设喷淋系统?解析:根据《建筑设计防火规范》GB第8.5.1.4条,此商业服务网点可不设喷淋系统。(同样情况,高层建筑要按商住楼设计)

10、高层地下室空调机房制冷机房水泵房是否需设喷淋?

《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95第7.6.4条高层建筑中的歌舞娱乐放映游艺场所、空调机房、公共餐厅、公共厨房以及经常有人停留或可燃物较多的地下室、半地下室房间等,应设自动喷水灭火系统。

高层建筑地下室空调机房同样适合“高规”7.6.4条。高层建筑地下室空调机房也应设喷淋。(水泵房设制冷机房及风机房设置争议较多,“高规”7.6.2条建筑高度不超过100m的一类高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00m2的卫生间、普通住宅、设集中空调的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。同时广东省建设厅施工图审查常见问题汇编执行也对此进行了明确)

11、天然水源做消防用时设计条件?

①要保证常年有足够的水量。在枯水期低水位时也能满足。可按25年一遇来演算。

②要有满足消防车取水的设施。可以设置消防码头,自流井,同时要有回车场。尽头式回车场不小于15*15米,大型消防车不小于18*18米。

③保护距离可以按照规范对消防水池取水口的要求进行,即小于150米。

12、消防泵房的建筑要求?

①独立建造,耐火等级不小于2级。

②多层建筑附属的,墙及板耐火等级均不小于1小时。

③高层建筑附属的,墙2小时耐火,板1.5小时,甲级防火门跟其他部分隔开。(高规5.2.7)

④设置首层时,出口直通室外。设置地下室时,出口直通疏散口。

13、如何计算消防水箱设置高度?

①建规(多层建筑)对消防水箱设置只是建筑的最高部位,但要设置起泵按钮--在消火栓处---即可。

②高规中的高层建筑小于100米,水箱提供最不利点消火栓静压不低于7米;高于100米水箱提供最不利点消火栓静压不低于15米。

③任何建筑的消防水箱满足喷淋时,要满足最不利处喷头压力5米。经过计算设置高度为高于此最不利点的竖向高度至少为10米。

14、如何确定热水循环泵的参数在不是很严格的情况下可以按照如下几个方面入手

①循环泵的流量一般按设计小时热水量的百分比来定。对单体为设计小时热水量25~30%对小区为设计小时热水量30~35%。

②循环泵的扬程按上述流量计算通过供水及回水管道的损失,如果是通过即热式或半即热式的加热器,还要计算或按照厂家给出的参数定损失。两者相加,然后放大1.1的倍数作为循环泵的扬程。

③循环泵控制通过泵前回水管的温度传感器来控制启停。启停温度一般比热水供水温度10°起泵,低5°停泵。

15、适用建规的建筑室内消火栓系统是设否消防泵?

建规条文介绍:p3056.当市政给水管道供水能力大,在生产、生活用水达到最大小时流量,且市政给水管道仍能供应建筑物的室内、外消防用水量时,建筑物肉设置的室内消防用水泵的进水管要尽可能直接连接。这样做既可节约国家投资,对消防用水又无影响。否则,凡设有室内消火栓给水系统的建筑均需要设置消防水池。我国有些城市(如上海、沈阳等)允许室内消防水泵直接从室外给水管道取水,不设调节水池。为保证消防给水系统的水压且不致因直接吸水而使城市管网产生负压,城市给水管网的最小水压不应低于1MPa,并在系统中采取绕过消防水泵设置旁通管及必要的阀门组件等措施。

从以上论述及室外管网的规范条文可以看出,不设消防泵(水池)的条件:

1.两路进水,环状管网。

2.一路进水,但室内外消防水量之和小于25L/S(满足室内2只水枪10L/S室外15L/S)3.当多层建筑生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管能满足室内外消防用水水量及水压要求时。(此时的室外水压按不小于0.1Mpa计,室内水压要满足管网的损失,到达最不利点处的高程差及满足最不利处楼层高度所需的充实水柱的长度的栓口压力三者之和)。不符合上述条件要取消室内消火栓泵,均应征得消防部门同意。

16、不设屋顶水箱的建筑,气压罐容积如何确定?

高规:7.4.7采用高压给水系统时,可不设高位消防水箱。当采用临时高压给水系统时,应设高位消防水箱建规:8.4.4设置常高压给水系统并能保证最不利点消火栓和自动喷水灭火系统等的水量和水压的建筑物,或设置干式消防竖管的建筑物,可不设置消防水箱。设置临时高压给水系统的建筑物应设置消防水箱(包括气压水罐、水塔、分区给水系统的分区水箱)。2消防水箱应储存10min的消防用水量。

从以上看出,只有适合建规的建筑才可以设置用气压罐代替屋顶水箱。这里的气压罐容积有两部分组成(跟消防水箱不同之处)1.10分种的消火栓水量2.喷淋5L/S,10分钟流量,计算容积为3立方。以上1,2相加即是所需要的气压罐的容积。一般厂家很难做得到这么大,所以还是尽可能设置屋顶水箱。

17、什么时候可以不设屋顶水箱?

③设置了消防气压罐的多层建筑系统

18、经常有人停留或可燃物较多”如何界定?

“经常有人停留”的房间,应当根据使用性质和人员往来的频繁程度来确定。库房、车库、办公营业场所等应算是经常有人停留的房间。

“可燃物较多”的房间是指地下仓储用房、厨房、洗衣房(水洗部分除外)、桑拿、浴室的换衣间以及超市、商店等等。

19、《高层民用建筑设计防火规范》第7.6.2条和7.6.4条关系如何?

《高层民用建筑设计防火规范》GB5年版)第7.6.2条(7.6.2建筑高度不超过100m的一类高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00m2的卫生间、普通住宅、设集中空调的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。)-----是仅限于一类高层建筑。(包括公共建筑和居住建筑)

7.6.4条(7.6.4高层建筑中的歌舞娱乐放映游艺场所、空调机房、公共餐厅、公共厨房以及经常有人停留或可燃千赫多的地下室、半地下室房间等,应设自动喷水灭火系统)---适用于所有高层建筑。

20、厨房跟卫生间管道可以汇合排出吗?

一个100m高层综合楼,其中-3~-2层为车库,-1~2为商业,3层为转换层,4~33层为住宅,根据住宅设计规范规定,厨房和卫生间的排水立管应分开设置,但是在三层转换层处,由于建筑的限制,排水管道均在此转换,为节约层高及投资,所有排水管道均在本层合并排出。合并后3层到1层就有了厨房卫生间立管合并设置的问题。怎么看待?是否违背了住宅建筑规范?可以把这一段立管看做是排出管。既然卫生间跟厨房污水都要在室外汇集,而规范没有限制,此时的汇合排出是可以的。

21、如何确定静水压力?

高规:7.4.6.5消火栓栓口的静水压力不应大于1.00MPa,当大于1.00MPa时,应采取分区给水系统。建规:8.4.3室内消火栓的布置应符合下列规定:9室内消火栓栓口处的出水压力大于0.5MPa时,应设置减压设施;静水压力大于1.0MPa时,应采用分区给水系统;以上都提到了静水压力?如何界定静水压力?这是设计者面临的问题之一。

有人采取以下3点之一确定静水压力

3)消防泵额定扬程加稳压设施产生压力作为净水压力采用

1)从字面上很好理解。但实际由于消防泵及稳压增压设施长时间内水也是静止不动的,其实施的压力也应该是静压。另外高规7.4.7.2高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。当高位消防水箱不能满足上述静压要求时,应设增压设施。也侧面印证增压设施施加的压力也为静压。因而考虑是否分区时,要按3)进行。

22、连家店的消火栓系统如何正确设置?(一上二或一上三层的小开间连排门面房)

消火栓的设置应保证室内任何部位都有两个消火栓的水枪充实水柱同时到达。消火栓宜设置在外公共走道上。若设在“连家店”内,则此消火栓仅能供本店使用。满足两个消火栓的水枪充实水柱同时到达,这在北方很难实现,这种情况下,可以考虑双栓系统,不过要消防同意才可以。

23、如何理解《建筑给水排水设计规范》第3.2.12.3条

《建筑给水排水设计规范》第3.2.12.3条进出水管布置不得产生短路,必要时应设导流装置。

当提出这个问题时,特别是对于消防水池的进出水时,设计者往往会产生疑问:这个要求只对生活水池有要求,消防水池不能这么要求。

但仔细阅读条文时,就会发现:本条第1、2、3、6款的规定,同样适用于以城市给水作为水源的消防贮水池(箱)。所以同样在布置消防水池时要注意这个问题。

24、对于要求设置自喷,但不要求设置消防给水的建筑物,这么处理?

出现这种情况一般都是适用于《建筑设计防火规范》GB的建筑,出现这种情况时,一般从安全角度出发应补设室内消火栓灭火系统。

25、消防卷盘跟消防轻便水龙是一回事吗?

这是两个不同的东西。消防软管卷盘Firehosereel由阀门、输入管路、卷盘、软管、水枪等组成,并能在迅速展开软管的过程中喷射灭火剂的灭火器具。又名消防水喉、消防卷盘。

轻便消防水龙在自来水供水管路上使用的由专用消防接口、水带及水枪等组成的一种小型简便的喷水灭火设备。以上是我的附件的内容。再看与其有关的规范。

建规:8.3.3设有室内消火栓的人员密集公共建筑以及低于本规范第8.3.1条规定规模的其它公共建筑宜设置消防软管卷盘;建筑面积大于200m2的商业服务网点应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。8.1.6住宅宜设置灭火器或轻便消防水龙。所以不能混为一团。

26、如何设计消防卷盘给水?

高规:7.2.4条文说明消防卷盘由小口径室内消火栓(口径为25mm或32mm)、输水胶管(内径19mm)、小口径开关水枪(喷嘴口径为6.8mm或9mm)和转盘配套组成,长度20~40mm的胶管卷绕在由摇臂支撑并可旋转的转盘上,胶管一头与小口径消火栓连接,另一头连接小口径水枪,整套消防卷盘与普通消火栓共放在组合型消防箱内或单独放置在专用消防箱内7.4.9消防卷盘的间距应保证有一股水流能到达室内陆面任何部位,消防卷盘的安装高度应便于取用。注:消防卷盘的栓口直径宜为25mm;配备的胶带内径不小于19mm;消防卷盘喷嘴口径不小于6.00mm。

以上可以明确,只需要一股水柱。不需要到达任何部位,只要求室内陆面任何部位。而水软管卷盘的技术参数表1要求水量大于等于24L/S(min)射程达到6米.所以给水立管管径采用25或32即可。,压力在实际运用中是否也应该满足射程6米的要求?这一条存在争议。从安全角度来看,满足是合理的。

27、怎么选择泄压阀、安全阀?

这2个名词出现在《建筑给排水规范》第3.4.11条及3.4.12条当中从字面理解都是泄掉超压,保证安全。但在具体运用时,怎么把握尺度?

①运用的场所不同。泄压阀主要用于管网;安全阀主要用于压力容器(设备)。此设备比如锅炉等由于超温引起的压力超标。

②泄压水量不同。泄压阀泄水量较大,在泄压的过程中还有水补充进来;安全阀泄水量小,泄水时由于进水压力低于泄压动作压力,故没有进水补充。

③安装要求不同。泄压阀前要设阀门,阀后应连接管道,将泄压水排至非生活水池或集水坑。安全阀阀前不可以设置阀门,阀后应连接管道,排至安全地点(由于有高温水汽,防止烫伤)另外,还有用在气体灭火中的泄压阀,可以代替建筑泄压口的那种,跟用在水系统中的泄压阀有区别,不能混淆。

④开启压力的设定a.泄压阀为系统最高压力(含静压)加5~10米,b.安全阀为系统最高工作压力的1.05倍。(建水规5.6.10条文说明)

28、在消防系统中如何设计泄压阀?

一、作用泄压阀设置在消防水泵出水管上,平时关闭,在消防给水管网压力超过设定值时自动开启,以防止给水系统因超压而损坏。

二、为什么会超压消防给水管网的超压主要是由于以下原因

①按消防设计流量选用水泵的流量—扬程曲线属于陡峭型(普通型消防泵非消防专用切线泵),在小流量运行时(自检或火灾初期)会出现超压;

②水泵突然因故(如停电)停转,出水管又未采取相应技术措施,停泵水锤造成超压。

三、设计细节泄压阀设置应注意位置、口径选择、压力设定和相应附件配置等问题。

①泄压阀可设在消防水泵附近或消防水箱附近。泄水应接至消防水池。当泄压阀设置在消防水泵出水管上时,设在止回阀前能消解水泵小流量运行所造成的超压,而设在止回阀后(沿水流方向)不仅可消解因水泵小流量运行而造成的超压,还可消解由停泵水锤造成的超压,即使消防水泵出水管未采取其他消除停泵水锤的措施(速闭式止回阀、缓闭式止回阀、缓冲罐等),也不致造成危害和损失。在国标图集采用的就是设置在泵组供水干管接出的支管上。具体参照04S204P9。

②泄压阀口径有两种做法,一种是与消防给水总管同径或小一级,另一种是采用DN100或DN150的泄压阀。从泄压的角度讲,泄压阀的口径越大泄压越快、效果越好。但从经济角度看,口径越大,泄压阀价格越高,因而从实际出发,建议采用固定口径的泄压阀,即使泄压时实际压力值会稍大于大口径泄压阀泄压的实际压力值,但综合效果还是可行的。因此,泄压阀口径可按如下选择:若消防给水总管管径D≤150mm,则采用DN100的泄压阀;若消防给水总管管径D>150mm,则采用DN150的泄压阀。

③泄压阀的压力设定值应高于消防主泵和稳压泵的压力设定值。当有稳压泵时,启动和关闭稳压泵存在两个压力值(指稳压泵运行时的压力值)。稳压泵的停泵水锤压力容易造成泄压阀误开启,因此对于稳高压消防给水系统应有完善可靠的消除停泵水锤的技术措施,并应复核消防给水管网在水锤产生后的残余压力,若低于泄压阀的压力设定值,才可确保不致误开启。一般高于此压力5~10米。

④泄压阀应设置在与消防给水总管连接的支管上。(具体参照04S204P9)为方便泄压阀检修及防止控制阀误关闭,在泄压阀前应设信号闸阀或信号蝶阀。

29、超过消防车供水压力的建筑如何设置水泵接合器?

高规:7.4.5.2消防给水为竖向分区供水时,在消防车供水压力范围内的分区,应分别设置水泵接合器。

问题1:消防车供水压力如何确定;问题2:超过供水压力如何设置接合器问题一,在《高规》7.2.2条文介绍中,明确解放牌消防车为50米供水高度,其他大功率消防车可以达到80米。因而可以最大按80米来确定采用消防车时水泵接合器适用范围。

问题2:解决方法a:串联供水,水泵接合器供水至中间水箱,然后水箱处接力泵打向高区消防管网。b:增压水泵(可按需要的水泵接合器的量来确定流量,扬程按高区来计算)设于消防泵房,直接从室外管网吸水。此泵最好是柴油电泵。

30、如何设计配电房,其他重要设备室气体灭火?

根据高规7.6.7.6其它特殊重要设备室建规8.5.5.88其它特殊重要设备室。特殊重要设备主要指设置在重要部位和场所中,发生火灾后将严重影响生产和生活的关键设备。(一般高层建筑中的配电室,医院中核磁共振仪,B超室等)需要设置气体灭火。据此在设计时,需要进行气体灭火的设计。但对气体灭火,由于接触较少,一般都有专业公司来完成。所以设计者往往不知如何着手。

这里介绍一下设计方法。以七氟丙烷为例。

①根据需保护的空间的面积及体积(小于500平方米,体积小于1600立方米),尽量采用预制式。(无需进行管网设计)

②选用合适的参数。对电器火灾灭火浓度取9%,设计喷放时间不大于10秒。

③计算所需的灭火剂用量W=KVC1/S(100-C1)式中W灭火设计用量或惰化设计用量(kg);C1灭火设计浓度或惰化设计浓度(%);S灭火剂过热蒸汽在101KPa大气压和防护区最低环境温度下的比容(m3/kg);V防护区的净容积(m3);K海拔高度修正系数,可按本规范附录B的规定取值。(计算可有手算或采用一些辅助软件来完成)

④计算没有喷放完,存储的量W1。这个计算过程比较复杂,一般取W的2~5%。

⑤计算总量=W+w1。

⑥据厂家样本每个罐体的储存量选择需要的台数。

⑦多于2台时,控制系统要求同时启动,时间差不大于2秒。且宜防护区内均布。

⑧说明控制方式:预制式手动和自动控制启动。

31、如何判定歌舞娱乐放映游艺场所?

建筑设计防火规范8.5.1下列场所应设置自动灭火系统,除不宜用水保护或灭火者以及本规范另有规定者外,宜采用自动喷水灭火系统:6设置在地下、半地下或地上四层及四层以上或设置在建筑的首层、二层和三层且任一层建筑面积大于300m2的地上歌舞娱乐放映游艺场所(游泳场所除外)。

这里歌舞娱乐放映游艺场所如何判定?

答案同样在《建筑设计防火规范》5.1.14歌舞厅、录像厅、夜总会、放映厅、卡拉OK厅(含具有卡拉OK功能的餐厅)、游艺厅(含电子游艺厅)、桑拿浴室(不包括洗浴部分)、网吧等歌舞娱乐放映游艺场所,宜设置在一、二级耐火等级建筑物内的首层、二层或三层的靠外墙部位,不宜布置在袋形走道的两侧或尽端。

32、小区会所(员工活动室)需要设置自喷吗?

小区的会所(员工活动室)如果是健身,棋牌室,阅览室,品室茶,球类活动室,电视室;都可以不设自喷。需要设自喷的应该按《建筑设计防火规范》5.1.14歌舞厅、录像厅、夜总会、放映厅、卡拉OK厅(含具有卡拉OK功能的餐厅)、游艺厅(含电子游艺厅)、桑拿浴室(不包括洗浴部分)、网吧等歌舞娱乐放映游艺场所。来判定是否是歌舞娱乐放映游艺场所,是就要设置。

33、附属于建筑中的配电房需要消火栓保护吗?

在设计审查中,常常会碰到这个问题----配电房不在消火栓两股水柱的保护范围内。

让设计者增加时,设计者往往会提出---配电房不需要吧? 依据建规8.3.4存有与水接触能引起燃烧爆炸的物品的建筑物和室内没有生产、生活给水管道,室外消防用水取自储水池且建筑体积小于等于5000m3的其它建筑可不设置室内消火栓。

但是什么是与水接触能引起燃烧爆炸的物品?条文说明中7建筑物内存有与水接触能引起爆炸的物质,即与水能起强烈化学反应发生爆炸燃烧的物质(例如,电石、钾、钠等物质)时,则不应在该部位设置消防给水设备,而应采取其他灭火设施或防火保护措施。但实验楼、科研楼内存有少数该物质时,仍应设置室内消火栓。由此看来电器设备不在其列,要设置消火栓保护。

34、首层向外开门的设备房,是否要满足两股消火栓水柱?

所以提到这个问题,是有的设计者认为,即使室内栓没有达到两股水柱保护,也可能是在室外消火栓的保护范围内。这里室内跟室外消火栓时两个不同的概念。设置室内消火栓时GB50045-95《高层民用建筑设计防火规范》第7.4.6.1条和GB《建筑设计防活规范》第8.4.3条的要求,室内消火栓的布置应保证每个防火分区同层有两支水枪的充实水柱,同时到达室内任何部位,这是规范要求的。另外室外栓跟室内栓构造跟配置是不同的,主要用途也有区别,所以不能替代。

35、哪种情况下才能使用双栓消火栓?

为了消防队员的生命安全,在设计中尽量不采用双阀双栓。但在以下情况中可以变通:(非必要的时候不要采纳)

1)建筑设计防火规范条文说明8.4.3本条规定了室内消火栓的布置要求。1室内消火栓是建筑室内的主要灭火设备,消火栓设置合理与否,对建筑火灾的扑救效果影响很大。设计时应考虑在任何初期建筑火灾条件下,均可使用室内消火栓进行灭火,当一个消火栓受到火灾威胁不能使用时,相邻消火栓仍能保护该消火栓保护范围内的任何部位。因此,每个消火栓应按出1支水枪计算。除建筑物最上一层外不应使用双出口消火栓。布置消火栓时,应保证相邻消火栓的水枪(不是双出口消火栓)充实水柱同时到达其保护范围内的室内任何部位。

2)高层民用建筑设计防火规范7.4.2消防竖管的布置,应保证同层相邻两个消火栓的水枪的充实水柱同时达到被保护范围内的任何部位。以下情况,当设两根消防竖管有困难时,可设一根竖管,但必须采用双阀双出口型消火栓。

十八层及十八层以下、每层不超过8户、建筑面积不超过650m2的塔式住宅。根据《建筑设计防火规范》GB5.4.3室内消火栓的布置应符合下列规定:1除无可燃物的设备层外,设置室内消火栓的建筑物,其各层均应设置消火栓。单元式、塔式住宅的消火栓宜设置在楼梯间的首层和各层楼层休息平台上,当设2根消防竖管确有困难时,可设1根消防竖管,但必须采用双口双阀型消火栓。干式消火栓竖管应在首层靠出口部位设置便于消防车供水的快速接口和止回阀;

3)2009民用建筑技术措施给水排水条形建筑尽端可采用双阀双立管以上为3中情况可设:A建筑物的最上一层B住宅C条形建筑尽端其实在条文与条文介绍相矛盾时,按条文执行的原则。

以上3中情况,只有2才能完全满足规范的要求。其他只有消防部门的同意才可以。采用双阀双栓时,最好采用双立管,保证供水安全性。

36、如何设计复式住宅消火栓?

在布置消火栓时,是满足复式上下两层都要在充实水柱的保护范围,还是只要满足复式下层就可以?

答:消火栓的布置必须满足两股水柱到达复式上层,不满足时,调整消火栓布置间距。另外还需注意的是,消防泵的扬程也要随之改变,满足复式上层的要求。

37、如何校核小区管道是否满足要求?

从市政引两路给水进小区,小区内成环,环上接室外消火栓,从环上引支管到地下室给消防水池和生活水池供水,一般的给水都可以满足室外栓的最低压力,这时的环管管径需要考虑室内消防的用水量吗?怎么校核?是按流速还是按压力?

答:《建筑给排水规范》3.1.1注:消防用水量仅用于校核管网计算,不属正常用水量。在有调节措施时,不需要考虑室内消防水量。按一条引入管故障时,另一条应通过不小于70%水量来演算。(这个水量是小区最大时流量,具体计算参有关资料)这个水量叠加室外消防水量,选择最不利点室外消火栓出水,此时管路的损失与市政提供的压力之差,即为此消火栓处的压力。这个压力要不低于0.1Mpa.由于消防时是非正常时,可以允许流速超出2.5米/s,但不能超出很多(最好控制在这个流速范围内)。如果达不到所需的压力,就应调整管径。

38、末端试水装置设计要点

①设置在每个报警阀供水的最高最远点。

②不允许故意把末端喷头后管线故意加长来满足所谓的不利点。

③试水阀门设置高度便于操作,一般为1.5米高。并设置锁具。

④设置间接排水装置,此装置管径为试水排水管径的2倍.

39、人防商场内的通风机防需做喷淋吗?

一是人防工程内商场超过500平米时就要设,没有必要此房间不设二是根据高规,地下室中可燃物较多或经常有人停留的地方要设。虽然风机房可燃物不是很多,但有可能储藏其他易燃物质。

二是有可能经常来人巡视(虽然不等同于停留)三是官方文件:广东建设厅的施工图常见问题中提到风机房及水泵房都要设。如果想不设的话,可以与当地消防局沟通。

40、图书馆如何设计自动灭火?

许多网友对图书馆,档案室的自动灭火采用何种方式,一直有争论。

在《建筑设计防火规范》8.5.1下列场所应设置自动灭火系统,除不宜用水保护或灭火者以及本规范另有规定者外,宜采用自动喷水灭火系统:藏书量超过50万册的图书馆。

下列场所应设置自动灭火系统,且宜采用气体灭火系统:国家、省级或藏书量超过100万册的图书馆内的特藏库;中央和省级档案馆内的珍藏库和非纸质档案库;大、中型博物馆内的珍品仓库;一级纸绢质文物的陈列室。

问题所在就是对这两条的理解上。有人认为图书如果采用水灭火,那不是一团糟?其实图书跟我们日常的用品又有什么区别呢?所以要清楚8.5.5.7的真正含义。

在《人民防空工程设计防火规范》GB50098—2009条文说明中已给出特藏库的含义:图书、资料、档案等特藏库房,是指存放价值昂贵的图书、珍贵的历史文献资料和重要的档案材料等库房,一般的图书、资料、档案等库房不属本条规定范围。所以除非特藏库房,一些学校工厂机关团体社会的图书馆当符合8.5.1条时,就可以设置湿式系统,特藏库房才设置气体灭火。

41、如何设计复式车位喷淋?

复式车位喷淋是设计者常常碰到的问题。

第一个问题,计算步骤如下:顶板按中危险级考虑,同事考虑安全系数,其喷淋水量为1.3*8*160=27.73L/S复式下层的车位,每个喷头采用流量是115L/min设计流量按8个同时作用计算则为15L/S.合计为42.73取45L/S。同理当复式车位为三层时,按14个同时作用计算,则喷淋水量为55L/S。

第二个问题,给出了两家设计院及厂家的图纸,可以参考。要注意的是,除复式车位下层采用带集热罩的侧喷外,楼板下尽可能不要用。另外注意此喷头的流量系数是115。

42、某一类住宅楼底部设有一到两层小商铺(每套均小于300m2),消防按纯住宅还是商住楼设计?

按《高层民用建筑设计防火规范》GB5年版)第1.0.3条条文说明:首层设置商业服务网点,必须是符合规定的服务网点(规定:住宅底部(地上)设置的百货店、副食店、粮店、邮政所、储蓄所、理发店等小型商业服务用房,该用房层数不超过二层、建筑面积不超过300㎡,即地上一和二层可以是上述小型商业服务用房,但地上二层是上述小型商业服务用房,则地上一层必须是上述小型商业服务用房。一层、二层上述小型商业服务用房建筑面积之和不能超过300㎡。采用耐火极限大于1.5h的楼板和耐火极限大于2h、不开门窗洞口的隔墙与住宅和其他用房完全分隔,此处的其他用房也可以是上述小型商业服务用房,该用房和住宅的疏散楼梯和安全出口应分别独立设置并不得交叉也不能直接连通。),如超出规定或第二层也设置商业网点,应视为商住楼对待,不应以商业服务网点对待。

所以消防给水应按商住楼所以当底部设置的是一层商业用房,或地上二层是第一层的商业服务用房时,可以按纯住宅考虑消防系统。如果二层都是商业用房,则要按商住楼来对待。

43、高层住宅下面的商业或网点是否设喷淋?

①建筑高度超过100m的住宅,下部不管是网点还是商场,均要设。

②建筑高度不超过100m的一类高层住宅,下部不管是网点还是商场,均要设。

③二类高层公共建筑(商住楼)要设,二类高层居住建筑的网点不在其列,可以不设。

44、设计中室外管道施工及验收规范如何选用?

在我们常用的常常用到的室外管道施工及验收规范有两个

一是:《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB,

二是:《给水排水管道工程施工及验收规范》GB在如何选用时,设计者存在误区,适用范围把握不准。

其实这在规范中已有运用范围的说明《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB.1.1本章适用于民用建筑群(住宅小区)及厂区的室外给水管网安装工程的质量检验与验收。《给水排水管道工程施工及验收规范》GB.0.2本规范适用于新建,扩建和改建城镇公共设施和工业企业的室外给排水管道工程的施工及验收;(条文说明:本规范适用于房屋建筑外部的给排水管道工程,其主要针对城镇和工业区常用的)所以一般的住宅小区及工业企业的室外工程可以按《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB真正的市政工程就按《给水排水管道工程施工及验收规范》GB来要求。

45、关于消火栓系统分区压力把握的问题

《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95第7.4.6.5条:消火栓栓口的静水压力不应大于1.00MPa,当大于1.00MPa时,应采取分区给水系统。在实际中是否严格按照这一要求进行分区?在《消防给水及消火栓系统技术规范》(征求意见稿)中4.3.2消防给水系统分区的原则应符合下列规定。

①消火栓栓口处的静压不应大于1.2MPa。

②自动喷水灭火系统等其他自动水灭火系统喷头处的工作压力不应大于1.2MPa;

③消防给水系统任何时间和地点系统的余压力不应大于2.4MPa。

技术措施第7.4.2.2中,经与当地消防局协商可适当提高,但消火栓栓口处的静压不应大于1.2MPa?从上分析,其给水分区可以1.2Mpa为界。需要注意的是,其静水压力要包括稳压设施或高位水箱产生的压力。

46、关于水泵接合器的设置

第一、水泵接合器的作用:发生大火或消防泵故障时,消防车通过水泵接合器取水补充室内消防需求。

第二、供水量。每个水泵接合器供一台消防车取水,消防车长期正常运转且能发挥消防车较大效能时的流量一般为10~15L/s。因此,每个水泵接合器的流量亦应按10~15L/s确定。

第三、与室内环状管网的连接点:水泵接合器与室内管网的连接点应尽量远离消防泵输水管与室内管网的连接点。

3.与建筑物外墙应有一定距离,目前规定离水源(室外消火栓或消防水池)不宜过远。

4.水泵接合器间距要考虑停放消防车的位置和消防车转弯半径的需要。

第五、分区设置水泵接合器的注意按规范是:当采用分区给水时,每个分区均应按规定的数量设置消防水泵接合器,且要求其阀门能在建筑物室外进行操作,此阀门要采取保护设施,设置明显。当水泵接合器高、低区合用一组时----这要注意了-----通向高低区的供水管上,分别设置止回阀。

第六、水泵接合器的选用。非冰冻地区采用地上式,冰冻地区采用地下式或墙壁式---此墙壁是采暖房间的外墙。

47、汽车库应按什么火灾和级别,来设置建筑灭火器?

单独的汽车库我们平时接触的较少,一般都是附属在民用建筑的地下室中。由于汽车的特殊性,在选择灭火器时,可按适合AB类的选取干粉灭火器。按《建筑灭火器配置设计规范》附录c中,汽车库为中危险级。按照这个标准来选取。具体计算按《建筑灭火器配置设计规范》第5.2.2条和第6.2.2条按B类校核,注意保护距离不能超过12米。

48、关于室外消火栓的布置

首先明确室外消火栓是为建筑消防服务的。与市政消火栓不可混淆。消火栓的数量按建规8.2.8.5条设置,即按室外消防用水量确定。

那个一共有10几本给排水设计手册推荐的按室内外消防用水量来考虑布置消火栓的做法是不正确的。这样会使建筑周围遍地消火栓。这就可能发生的情况是,当室外消防用水量小于室内消防用水量时,室外消火栓不能满足室内消防的要求,此时可以考虑自市政消火栓上接水来满足。第三消火栓的位置。尽可能沿建筑均匀布置,但要考虑水泵接合器的位置。毕竟水泵接合器要求距室外消火栓的距离15~40米。但这不是必须的,有时审图师会提出这样的问题。当超出时,完全可以利用消防车的移动来解决。

另外高层建筑扑救面消火栓不宜少于2个。消火栓的位置还要考虑的因素:距路边距离不超过2米,距建筑外墙不宜小于5米距高层建筑外墙不超过40米。沿停车场周边布置,且与最近一排车的距离不小于7米;距加油站或油库不小于15;工艺装置周围的消火栓间距不宜大于60米;当该工艺装置宽度超过120米时,应在其道路边设置;人防工程室外消火栓的位置距出入口不宜小于5米,其他地下工程和建筑物的出入口附近宜设置室外消火栓。

49、室内消火栓的间距怎么确定

关于室内消火栓的布置,民用建筑常用的规范规定如下:《建筑设计防火规范》8.4.3.5室内消火栓的间距应由计算确定。高层厂房(仓库)、高架仓库和甲、乙类厂房中室内消火栓的间距不应大于30m;其它单层和多层建筑中室内消火栓的间距不应大于50m;条文介绍:5消火栓的间距应经计算确定。为了防止布置不合理,保证灭火使用的可靠性,规定了消火栓的最大间距。高层厂房(仓库)、高架仓库、甲乙类厂房、设有空气调节系统的旅馆以及重要的公共建筑等火灾危险性大、发生火灾后易产生较严重后果的建筑物,其室内消火栓的间距不应超过30m。其他单层和多层建筑室内消火栓的间距可扩大到50m。《高层民用建筑设计防火规范》7.4.6.3消火栓的间距应由计算确定,且高层建筑不应大于30m,裙房不应大于50m。《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》7.1.9室内消火栓水枪的充实水柱不应小于10m,消火栓口径应为65mm,水枪口径应为19mm,保护半径不应超过25m。同层相邻室内消火栓的间距不应大于50m,但高层汽车库和地下汽车库的室内消火栓的间距不应大于30m。

以上规范分析后有两个问题

第一、高规裙房不应大于50m不严谨。

第二、均没有说明对间距如何确定关于第一个问题,应该按建规的要求,即火灾的危险性来确定。非商业网点的裙房按30米来布置较为合理。第二个问题。室内消火栓的布置间距应该按行走距离来定,而不是按直线距离。

50、请你不要画蛇添足

有很多设计者有着各种各样的设计思想。某一道路,道路红线50米。道路中心设置DN600给水管,设计者从此给水管上引出DN300的两条管分别设置于道路两侧的人行道下,且成环。某一住宅小区。自市政引下两路管线,每一路都分成两路:一路接小区生活给水,一路倒流防止器后接室外消火栓管线。

消火栓管线成环(此路再没有接任何消防管道)道路的理由是,规范要求室外成环。

小区的理由是,《建筑给排水规范》3.2.5条:从给水管道上直接接出下列用水管道时,应在这些用水管道上设置管道倒流防止器或其它有效的防止倒流污染的装置:单独接出消防用水管道时,在消防用水管道的起端。

注:不含室外给水管道上接出的室外消火栓。

处理措施: 关于道路消火栓布置可参照:建筑设计防火规范8.2.8室外消火栓的布置应符合下列规定:1室外消火栓应沿道路设置。当道路宽度大于60m时,宜在道路两边设置消火栓,并宜靠近十字路口。

注意市政的消火栓直接接在生活给水管道上就可以,无需成环。关于小区:只要你是仅仅接消火栓,也可以直接接在小区生活给水管上,也无需设置独立的消防管线。但此时的生活给水管线要两路接入,满足消防的要求。