低压干式串联电抗器的作用是与电容器串联,对稳态性谐波(5、7、11、13次)构成串联谐振。对5次谐波通常电抗率为5-7%,对3次谐波通常电抗率为12~14%。 串联电抗器与电容器组串联组成无功补偿装置,其作用有:
1、限制电容器对系统谐波的放大作用;
2、降低电容器组的合闸涌流,保护电容器;
3、降低母线上该次谐波电压值,提高供电质量;
4、抑制高次谐波电流流入电容器组,保护电容器;
5、减少正常电容器组向故障电容器组的放电电流值,保护电容器;
6、减少电容器组断路器分闸电弧的操作过电压幅值。