相同电缆下用电器是380/220/380+220总功率区别

用4x10?的线就好了

是三相的那 总功率3.38KW 离配电箱距离有400米呢 教我下怎么算比较简单 谢谢啊
 要选择电缆,标准就是选择电缆的载流量
这样,就需要你根据负载功率算出电流
三相电流的计算是
P=√3UIcosθη ,其中cosθη为功率角。一般电机的值可以取0.8-0.85,这样算出来小电机大概是
1kw电机电流时2A如果3.38kw的话,就可以当成8A来计算了
这个时候根据电缆载流量表,可求出4x2.5?的电缆就可以了。
你距离400m不算远,可以忽略线缆损耗和电压降等因素所以选4x2.5?。
但是选擇电缆时,不同的场合不同的敷设方式要选择的电缆种类不同。
这个切记要注意!

一般三相电一个千瓦2安电流单相4.5安一个千瓦。

370米距離比较远得考虑压降,电压底就得增加电流所以最好用多心线电缆可以减低压降损耗。

理论上用10平方的铜线足够了但考虑到单线负荷及为以后增加设备留30%的余量,建议用16平方的多芯铜线这样只是成本高点。

你可以根据这个来算一个平方的是线是10A,你再把你的总功率视在功率S=UI 有功功率P=UIcosθ 无功功率Q=UIsinθ 视在功率的平方=有功功率的平方+无功功率的平方 电机的功率计算公式为: P=√3UIcosθη 其中P-电机嘚额定输出轴功率 U-额定电压 I-额定电流 cosθ —电机的功率因数 η —电机的效率 cosθ功率因数是指电机消耗的有功功率占视在功率的比值。 η 電机效率是指电机的输出功率占有功功率的比值

比如一台电机消耗的有功功率为5千瓦,而由于电机的线圈有阻抗所以要消耗电能而发熱。致使输出功率为4.5千瓦那么它的效率就是4.5/5=0.9.

再根据功率公式算出多大的电流,就得出你要用多大的电缆希望对你有帮助

额定30来个流,鈈是重载4平的足够使。不放心就用6平的告诉你用20平的你让他好好回炉学学吧。380和220的区别都搞不清

本来可以用20平方的线就可了,但是距离有点长为了补偿压降的话最好还是用25平方的线比较保险。希望对你有所帮助

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

本回答由天津正标津达线缆集团囿限公司提供

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

而功率因数cos@=有功功率P/视在功率S380V/220V电机电流是不相等的

你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

我要回帖

 

随机推荐