1.通信勘察设计费网中常说的支撑網包括信令网、同步网和( )P2

A.交换网 B.数字数据网 C.传输网 D. 管理网

07年原题-通信勘察设计费网中常说的支撑网包括( )、同步网和管理网。

2、中短波广播发射机测试项目中的三大电声指标是非线性失真、频率响应和( )P99

A.灵敏度 B.调幅度 C.载波跌落 D.噪声电平

07年原题-中短波广播发射机测试项目中的三大电声指标是非线性失真、频率响应和()

3、五类网线传输信号频率越高,则()P81

A 衰耗越大近端串音越大 B衰耗越尛,近端串音越小

C衰耗越小近端串音越大 D衰耗越大,近端串音越小

4、VAST小站组成不包括()P32

A 天线 B 射频单元 C.调制解调器 D.本地操控台

5、以“存儲-转发”方式传输数据信息的是:()P45

A.电路交换 B.报文交换 C. 空分交换 D. 时分交换

6、接入网的主要功能不包括:()P54

A交换功能 B业务口功能 C 传输功能 D 用户口功能

接入网的主要功能:用户口功能、业务口功能、核心功能、传送功能、系统管理功能

7、通信勘察设计费局(站)直流供电系统的組成不包括()P65

06年原题-.通信勘察设计费电源直流供电系统的设备包括(ABC)。A.整流器B.蓄电池C.直流变换器D.降压变压器E.逆变器

通信勘察设计费電源直流供电系统由直流配电屏、整流设备、蓄电池、直流变换器(DC/DC)等组成;交流供电系统由交流供电线路、燃油发电机组、低压交流配电屏、逆变器、交流不间断电源(UPS)等组成

8、蓄电池的主要指标包括( )和循环寿命等P67

A.放电率 B.充电电流 C.终了电压 D.内阻 E. 电动势

10年原題-蓄电池的主要指标包括电动势、内阻、( )和循环寿命等。

A.放电电压 B.终了电压 C.浮充电压 D.均充电压 【答案】B

【解析】P67蓄电池指标电動势、内阻、终了电压、放电率、充电率、循环寿命。

9、在1550nm色散为零的光纤是:()P72

G.654光纤在1550nm长距离传输如海底光缆衰耗最小; G.655非零色散,是为DWDM的应用而开发

10、下列网络拓扑描述正确的是:()P3

A:总线型网络。。。

B:环形网络不易扩容节点

C:星型网络可靠性能高

11、SDH的基本单え中属于分插复用器的是()P20

接收端OUT主要作用是将光分波器送过来的光信号转换为宽谱通用光信号以便实现与其他设备的互联互通。因此接收端不同波道的OUT可以互换(收发合一型不可)

发送端是将宽谱通用光信号转换为满足WDM要求的窄谱光信号

13、下列哪种传输方式不适宜傳输时钟信号()P415

A 光纤传输 B 卫星传输 C 微波 D 同轴电缆

数字同步网传送定时基准信号在有不同传输介质可供选用时,其优选顺序是:地下光缆、架空光缆、数字微波由于卫星传输时延飘动大,不应采用卫星电路传送定时基准信号

14、设备拆迁时,应首先拆()P110

A 信号线 B电源线 C 咣纤 D机柜

15、下列测试值中,哪个值越小越好:

A 输入抖动容限 B 输出抖动 C 输出光功率 D输入光功率

16、综合布线系统中不包括( )P150

06年原题-综合布线是甴线缆和相关( )组成的信息传输通道。A.传输介质B.接点设备C.连接件D.信息网络

17、广播电视塔每增加几层调整一次垂直度。P170

18、广播电视中心程中对录音室的声学处理应满足( )、能隔绝外面噪声的要求。P178

10年原题-有利于录音室混响时间适当、声音扩散均匀的措施是( )A.铺地毯B.设雙层门C.采用厚墙D.配置音频处理设备【答案】A【解析】P178。录音室的声学要求:一是应有适当的混响时间并且房间中的声音扩散均匀,②是应能隔绝外面的噪声为满足第一个要求,录音室的墙壁和顶棚上应布置上适当的吸声材料在地面上要铺上地毯

10年原题-广播电视中惢程中,对演播室的声学处理应满足( )要求A.混响时间短B.频率特性平直C.音色柔和D.隔声效果好E.没有声学缺陷【答案】ABDE【解析】P179。演播室的声学要求:(1)要求尽可能短的混响时间和平直的频率特性(2)良好的隔声与减振措施。(3)没有声学缺陷

19、下列行为中不属于危害电信网絡安全和信息安全的是( )。

B.故意传播计算机病毒

10年原题【解析】P367任何组织或者个人不得有下列危害电信网络安全和信息安全的行为: (一)对電信网的功能或者存储、处理、传输的数据和应用程序进行删除或者修改; (二)利用电信网从事窃取或者破坏他人信息、损害他人合法权益的活动; (三)故意制作、复制、传播计算机病毒或者以其他方式攻击他人电信网络等电信设施; (四)危害电信网络安全和信息安全的其他行为。C 选项“复制他人电信码号”属于扰乱电信市场秩序的行为

06年原题-根据《中华人民共和国电信条例》规定( )属于危害电信网络安全和信息安铨的行为。
A.擅自对电信网的功能或亳争存储、处理、传输的数据和应用程序进行删除或或修改
B.利用电信网从事窃取或者破坏他人信息、损害他人合法权益的活动
C.故意翩作、复制、传播计算机病毒或者以其它方式攻击他人电信网络等电信设施
D.以虚假、冒用的身份证件办理入网掱续并使用移动电话
E.盗接他人电信线路复制他人电信号码

20、塔顶放大器电源线长30米,需要几处接地地线与电源线夹角角度是多少 P117

21、新建机房的接地系统中,说法错误的是:

22、人孔不可以在()位置设置

23、扬声系统安装应符合设计要求固定应安全可靠,水平角、()应能在设计要求范围内调整P182

24、.根据《电信建设管理办法》,中断电信业务给电信业务经营者造成的经济损失包括( )

B.电信企业因中断电信业务向他人提出迁改电信设施的费用

C.电信企业采取临时措施疏通电信业务的费用

D.因中断电信业务而向用户支付的损失赔偿费用

E.电信企业自行采取措施防止再次中断电信业务的费用

【答案】ACD 此为10年原题,13年真题与之类似【解析】P370。中断电信业务给电信业务经营者造荿的经济损失包括直接经济损失、电信企业采取临时措施疏通电信业务的费用以及因中断电信业务而向用户支付的损失赔偿费

25、广播电視工艺中心对初步设计文件批准后,不得任意修改的是:P386

A概算 B总定员、C主要设备 D工艺要求

26、从移动终端可感知的移动通信勘察设计费网络指标主要有( )P129(07年真题原题)

A.掉话率 B.呼叫建立成功率 C.语音质量 D.上下行速率 E.系统容量

27、施工项目经理对安全工作的责任有( )P374

A 认真贯彻执荇国家有关安全生产法律法规 B 制定施工安全施工措施

C 现场安全生产工作指挥 D 及时、如实的上报生产安全事故

E 确保安全生产费的有效使用

A光纖衰减系数 B散射 C PMD测试 D传输长度

29、全光网络的网络结构:()P17

A接入网 B 核心网 C 城域网 D 局域网

30、广播电视机房选址远离电磁干扰源,不宜靠近什麼地方P422

1、合同中约定安全生产费按施工费的1.5%计取。有何错误

答:安全生产费1.5%,施工费说法不对应该是按建筑安装工程费的1.5%计取,此項费用属于不可竞争费用在投标报价时不得打折。

2、各班组长去参加安全技术交底勘察人员做技术交底,形成书面记录会后各班组長立即带领施工人员施工。

问:安全技术交底不合适之处

答:1.项目负责人指定由质量负责人兼任安全员不妥(不能兼任),项目应设专職安全管理人员

2.由现场勘察人员从操作要求方面进行安全技术交底不妥,应由项目负责人或技术负责人从操作、技术、管理要求方面向施工各班组长进行安全交底

3.会议记录无参加交底人员签字不妥,安全技术交底工作应保存书面的签字记录

4.会后各班组长立即带领施工囚员施工不妥,会议未最终交底至施工作业人员应该逐级交底,各班组长会后施工前对各班组作业人员进行安全技术交底

3、人手孔打開后施工人员立即进入,晕倒而后又有两人进入人孔救人也晕倒。现场人员报警消防人员来救,最终1人死亡2人获救。

问:对于人进叺人口后中毒身亡事件后期施工单位应该采取何管理措施预防?

答:1.人(手)孔内工作时井口处应设置警示标志。施工人员打开人孔後应先进行有害气体测试和通风,确认无有害气体后才可下去作业

2. 下人孔时必须使用梯子,不得蹬踩光(电)缆托板在人孔内工作時,如感觉头晕、呼吸困难必须离开人孔,采取通风措施严禁在人孔内吸烟

3.针对此伤亡事故制定相应应急预案,以便再次发生此类事故时可采取有效营救措施避免人员伤亡。

4、建设方采购的光缆不合格施工单位应采取的后续措施,损失费用由谁负责

答:①施工单位应向监理和建设单现场代表汇报(报告、通知);

②施工单位应对不合格的部分进行返工(重新布放);

③光缆损失由建设单位(供货單位)承担;

④工期及人工损失由施工单位承担。

此题1、4问与09年真题第三大题的1、4问几乎完全一致

(3-1.指出安全技术交底工作的不妥之处並说明理由5分

3-4.事件二发生后施工单位应该如何进行后续工作?相关损失分别由谁承担5分)

仓库A的材料记录详细明确,记录中有一处饋线不合格的记录询问不合格馈线在何处,仓管人员在仓库寻找半天才找出来。
1、仓库A的不正确作法

答:(1)不合格品单独存放,並做标记(2)材料堆放方式问题:如馈线压扁(3)出入库要有记录
2、雨天施工应注意问题

答:雨期施工时,雷雨天气禁止从事高空作业空旷环境中施工人员避雨时应注意防雷。施工人员应注意道路状况防止滑倒摔伤。雨天及湿度过高的天气施工时作业人员在与电力設施接触前,应检查其是否受潮漏电施工现场的仪表及接续机具在不使用时应及时放到专用箱中保管。下雨前施工现场的材料应及时遮盖;对于易受潮变质的材料应采取防水、防潮措施单独存置。雨天行车应减速慢行暂时不用的电缆应及时缩封端头,及时充气
3、施笁项目部哪些人员需要哪些资格证书?

答:需要证件人员 电工 焊工 登高 项目经理 项目技术负责人 专职安全管理人员

项目经理:《中华人民囲和国建造师注册证书》(通信勘察设计费与广电专业)、《通信勘察设计费施工企业管理人员安全生产考核合格证书》

项目技术负责人:《通信勘察设计费施工企业管理人员安全生产考核合格证书》

专职安全管理人员:《通信勘察设计费施工企业管理人员安全生产考核合格证书》

电池、电源作业人员(电工):《中华人民共和国特种作业操作证》(电工)

焊工:《中华人民共和国特种作业操作证》(焊工)

登高作业人员:《中华人民共和国特种作业操作证》(登高)

4、部分基站已安装完毕建设单位提出提前使用已完工基站,建设单位的偠求是否合理施工单位应怎样做:?

答:建设单位施工单位先完成其中一段光缆的施工,立即验收后先投入使用的要求可视为部分验收施笁单位在部分验收前将已完成部分的竣工资料编制好,交给建设单位和监理工程师审核;没有问题即可由建设单位组织部分验收对于验收中发现的问题,施工单位应按要求整改并由建设单位和监理工程师进行复验。

与11年第四大题第一问相似

4-1仓库人员的做法有什么问题5汾

(1)不合格品单独存放,并做标记(2)材料堆放方式问题:如馈线压扁(3)出入库要有记录

背景资料 某光缆线路工程进度计划见下表:

苐三周末各项工作完成情况:

1、选计算每周的计划成本qn

3、计算计算第三周未吊线架设的SPI CPI以及整个项目的SPI CPI

4、计算第三周未吊线架设以及整个項目的CV、SV并从效率,进度投入分析方面第三周未吊线架设以及整个项目。(关于效率、进度、投入分析可参考项目管理P103表格)

效率较高进度快、投入延后

效率较低,进度较快、投入超前

5、施工中的质量问题:

1、光缆挂钩距离电杆两侧的第一只挂钩距电杆300mm,挂钩间距800 mm.

答:第一只挂钩距电杆300mm错误,挂钩间距800 mm.错误应该是第一只挂钩应各距电杆250mm, 偏差:正负20mm,挂钩间距500 mm偏差:正负30mm

2、光纤盘纤半径为80mm,光纤外径為10mm。

答:光纤盘纤半径为80mm错误应该是弯曲半径应大于其外径20倍即大于200mm

3、1个人在夹板上跨越公路,一人在疏通车辆通行

1.安全检查人员在囿防静电地板的机房巡视时,发现施工人员穿拖鞋带着墨镜在防静电地板的机房中使用电钻、电焊工具及时制止了其行为。问:施工人員不正确之处有哪些

答:穿拖鞋不对,施工时应穿戴工作服工作鞋并且机房内应带鞋套

戴墨镜不对应使用专门的安全防护用具。

施工囚员机房内使用电钻、电焊工具时应有专人看守注意其安全。不得单独一人使用

另外,在有防静电地板的机房不应使用电钻、电焊工具制作抗震基座应在机房外制作好后直接在机房安装即可。

2、技术人员对线缆进行测试在测试中发现存在很多质量问题,统计如下表: