广联达 第四点 建筑物楼板指的哪里端部楼板的角部设置放射筋5c10长1200 怎么操作

加号:钢筋图例 1、箍筋表示方法:⑴ φ10@100/200(2) 表示箍筋为φ10 加密区间距100,非加密区间距200全为双肢箍。⑵ φ10@100/200(4) 表示箍筋为φ10 加密区间距100,非加密区间距200全为四肢箍。⑶ φ8@200(2) 表礻箍筋为φ8间距为200,双肢箍⑷ …

  • 外墙阳角设放射筋7C10 (L=1/3板跨) 切不小於2000毫米应怎么设置

  • 你好:用单构件计算输入。注意长度是max[L/3,2000].

  • 就是在单构件内计算就好

    看看有多少这样的阳角就计算多少这样的构件

    您这裏看看,您三分之一的板跨如果小于2米那就计算2米长度,如果三分之一板跨大于2米那就是要计算三分之板跨的长度

  • 首先你要理解,广聯达钢筋算量目的不是绘制钢筋目的是算出钢筋的量,有些钢筋没必要绘制出来比如筏板和楼板的阳角加筋,这些钢筋不影响混凝土嘚算量所以单构件输入最方便也最准确,同时一些小檐、栏板等钢筋不好布置的时候你可以用单构件输入进行钢筋算量

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

您当前的浏览器版本过低建议您使用版本在IE9以上的IE浏览器、谷歌浏览器或火狐浏览器。

如果您使用的是360浏览器、QQ浏览器建议您切换为“极速模式”

尊敬的用户您好,您即将访问“建工资料网”该服务由建工资料网提供。相关服务和责任也将由该第三方承担如有问题请咨询建工资料网客服。

我要回帖

更多关于 建筑物楼板指的哪里 的文章

 

随机推荐