加号:钢筋图例 1、箍筋表示方法:⑴ φ10@100/200(2) 表示箍筋为φ10 加密区间距100,非加密区间距200全为双肢箍。⑵ φ10@100/200(4) 表示箍筋为φ10 加密区间距100,非加密区间距200全为四肢箍。⑶ φ8@200(2) 表礻箍筋为φ8间距为200,双肢箍⑷ …
外墙阳角设放射筋7C10 (L=1/3板跨) 切不小於2000毫米应怎么设置
你好:用单构件计算输入。注意长度是max[L/3,2000].
就是在单构件内计算就好
看看有多少这样的阳角就计算多少这样的构件
您这裏看看,您三分之一的板跨如果小于2米那就计算2米长度,如果三分之一板跨大于2米那就是要计算三分之板跨的长度
首先你要理解,广聯达钢筋算量目的不是绘制钢筋目的是算出钢筋的量,有些钢筋没必要绘制出来比如筏板和楼板的阳角加筋,这些钢筋不影响混凝土嘚算量所以单构件输入最方便也最准确,同时一些小檐、栏板等钢筋不好布置的时候你可以用单构件输入进行钢筋算量