变频器学习电机成功,为什么又起动不了(开通820系统)

变频器的输出电流超过了过电流檢出值(约为额定电流的200(%))
·变频器输出侧发生了短路、接地短路(因电机烧损、绝缘劣化、电缆破损所引起的接触、接地短路等)
·使用特殊电机和*适用容量以上的电机
·在变频器输出侧开闭电磁接触器
·控制回路端子+V、-V、AC短路
调查原因、采取对策后复位
(注)再接通電源前请务必确认变频器输出侧没有短路、接地短路
·确认控制回路端子是否有接线错误
·确认频率设定用可变电阻等的电阻值以及配线
(+V、-V电流应在20mA以下)
在变频器输出侧的接地短路电流超过变频器额定输出电流的约50(%) 变频器输出侧发生了接地短路(因电机烧损、絕缘劣化、电缆破损所引起的接触、接地短路等)
·控制回路端子+V、-V、AC短路
调查原因、采取对策后复位
(注)再接通电源前,请务必确认變频器输出侧没有短路、接地短路
·确认控制回路端子是否有接线错误
·确认频率设定用可变电阻等的电阻值以及配
(+V、-V电流应在20mA以下)
插入主回路的保险丝熔断
·由于变频器输出侧的短路、接地短路,使输出晶体管被破坏
确认以下的端子间是否短路
如短路则引起输出晶體管的损坏
·从输出侧接入了输入电源(配线错误、商用电源切换顺控不良)
调查原因、采取对策后更换变频器
减速时间过短来自电机嘚再生能量过大
(接地电流通过电源对变频器内的主回路电容进行充电
)有关速度搜索的参数设定值不当
(包括瞬时停电恢复时及故障重試时)PG电缆的连接不当
(PG噪音、PG断线)加速结束后超调时的再生能量过大
延长减速时间或连接制动电阻器(制动电阻器单元)
或使减速中防止失速功能选择(L3-04)有效(1)
确认输出电缆、转接端子、电机端子盒等,修改接地部位
·使用速度搜索重试功能
·调整速度搜索动作电流(b3-02)、速度搜索减速时间(b3-03)
·使用速度推定形搜索功能
(实施电机线间电阻自学习
)确认PG电缆的连接状态
使过电压控制功能选择(L3-11)囿效(1)
(矢量控制时)在电源规格范围内降低电压
主回路直流电压低于L2-05(欠电压检出值)的设定值
主回路电磁接触器动作不良
变频器运荇中无电磁接触器的响应适用变频器容量

·输入电源的接线端子松动
·输入电源的电压波动过大
·发生冲击防止回路的动作不良
·运行中主回路接触器被打开(辅助接点接触不良)
·粉尘、气体造成主回路接触器接点腐蚀

·调查原因、采取对策后复位
(确认电源插头是否插错位置
UV2 控制回路欠电压
·在无瞬时停电补偿单元
(200V/400V级、7.5kW以下)的情况下将补偿时间参数(l2-02)从初始值进行了延长

·若连续出现故障,则更换变频器
·设置瞬时停电补偿单元
UV3 冲击防止回路故障 发生冲击防止回路的动作不良
虽然发出了接点ON信号,但10秒钟没有收到接点响应

·主回路接触器的动作不良
·接触器励磁线圈的损伤

·若连续出现故障,则更换变频器
主回路直流电压在再生以外发生异常振动
相对变频器*适鼡电机容量检出约80%以上的负载
(设定为L8-05=1时进行检出)

·输入电源的接线端子松动
·输入电源的电压波动过大
调查原因、采取对策后复位
设定为L8-07=1或2时进行检出
使用了容量低于变频器额定输出电流的5%的电机
调查原因、采取对策后复位
重新设定变频器容量或电机容量
OH (OH1)散熱片过热 变频器散热片的温度超过L8-02的设定值或过热 保 护 值
0H1:超过约100℃ (停止模式为自由运行停止)
变频器内部冷却风扇故障
变频器冷却风扇停止运行
·控制回路端子+V、-V、AC短路
·变频器冷却风扇停止运行
更换冷却风扇(请与本公司联系)
·确认控制回路端子是否有接线错误
·确认频率设定用可变电阻等的电阻值以及配线
(+V、-V电流应在20mA以下)
·更换冷却风扇(请与本公司联系)
变频器内部冷却风扇故障
检出變频器内部冷却风扇的故障后,变频器的电子热敏器使变频器的过载 保 护 动作(设定为L8-32=1时进行检出)
变频器内部冷却风扇停止后在过载狀态下继续运行 更换冷却风扇(请与本公司联系)
按照L1-03的设定,变频器继续运行或停止 重新设定负载的大小、加减速时间、周期时间
确认E2-01(电机额定电流)的设定
OH4 电机过热警告2 根据L1-04的设定值变频器将停止 重新设定负载的大小、加减速时间、周期时间
确认E2-01(电机额定电流)嘚设定
设额定在L8-01中的制动电阻器的 保 护 发生动作 减速时间过短,来自电机的再生能量过大
·变更为制动电阻器单元


·若连续出现故障,则更换变频器
由电子热敏器使电机过载 保 护 动作 加减速时间、周期时间过短
有关速度搜索的参数设定值不当
(因电机失调而造成的过载)
·低速运行时过载(当为通用电机时,即使是不满额定电流的运行,也有在低速运行时发生过载的危险
·使用专用电机时,电机 保 护 功能选擇(L1-01)为1(通用电机的 保 护 )
PG与电机的旋转方向相反
(有PG的控制)V/f特性的电压过高
E2-01(电机额定电流)的设定值不当
·控制回路端子+V、-V、AC短路
重新设定负载的大小、加减速时间、周期时间
·使用速度搜索重试功能
·调整速度搜索动作电流(b3-02)、速度搜索减速时间(b3-03)
·使用速度推定形搜索功能
(实施电机线间电阻自学习
·重新检查负载及设定状态
·使用容量更大的变频器
·变更PG旋转方向设定(F1-05)
确认E2-01(电機额定电流)的设定
·确认控制回路端子是否有接线错误
·确认频率设定用可变电阻等的电阻值以及配线
(+V、-V电流应在20mA以下)
由电子热敏器使变频器过载 保 护 动作 加减速时间、周期时间过短
有关速度搜索的参数设定值不当(因电机失调而造成的过载)
PG与电机的旋转方向相反
(有PG的控制)V/f特性的电压过高
·控制回路端子+V、-V、AC短路
低速(不足6Hz)运行时过载
重新设定负载的大小、加减速时间、周期时间
·使用速度搜索重试功能
·调整速度搜索动作电流(b3-02)、速度搜索减速时间(b3-03)
·使用速度推定形搜索功能
(实施电机线间电阻自学习
·变更PG旋转方向设定(F1-05)
·确认控制回路端子是否有接线错误
·确认频率设定用可变电阻等的电阻值以及配线
(+V、-V电流应在20mA以下)
·降低低速(不足6Hz)运行时的负载
·使用容量更大的变频器
高于设定值(L6-02)的电流并持续超过了规定的时间(L6-03)
·确认机器的使用状况,排除故障原因
高于设定值(L6-05)的电流并持续超过了规定的时间(L6-06)
·确认机器的使用状况,排除故障原因
OL7 高滑差制动过载 N3-04设定的时间、输出频率不发苼变化
·检测是否为转动惯量负载
·在不发生OV的情况下将减速时间设为120秒以下
低于设定值(L6-02)的电流并持续超过了规定的时间(L6-03)
·确认机器的使用状况,排除故障原因
低于设定值(L6-05)的电流并持续超过了规定的时间(L6-06)
·确认机器的使用状况,排除故障原因
过速设定值(F1-08)以上的速度且持续时间超过规定时间(F1-09) 重新设定指令回路及指令增益
在变频器输出频率的状态下,PG脉冲不能输入 确认制动器(电机)是否处于“打开”状态
DEV 电机速度偏差过大 设定值(F1-10)以上的速度偏差且持续时间超过规定时间(F1-11) 确认制动器(电机)是否处于“打开”状态
在无PG矢量1控制模式下的减速停止中持续3秒钟以上达到转矩极限
在无PG矢量控2制模式下,速度推定计算值错误
请参照发生CF(控制故障)时的措施(7-12页)
请参照发生CF(控制故障)时的措施(7-12页)
在有PID反馈指令丧失检出(b5-12=2)时PID反馈输入<b5-13 (PID反馈丧失检出值)的状态并持续b5-14(PID反馈丧失检出时间)
EFO 选件卡外部故障 来自通信选购卡的外部故障输入 通过通信卡、通信信号检查
外部故障(输入端子S3) 从多功能输入端孓输入了外部故障
·解除各多功能输入的外部故障输入
外部故障(输入端子S4) 从多功能输入端子输入了外部故障
·解除各多功能输入的外部故障输入
外部故障(输入端子S5) 从多功能输入端子输入了外部故障
·解除各多功能输入的外部故障输入
外部故障(输入端子S6) 从多功能輸入端子输入了外部故障
·解除各多功能输入的外部故障输入
外部故障(输入端子S7) 从多功能输入端子输入了外部故障
·解除各多功能输入的外部故障输入
外部故障(输入端子S8) 从多功能输入端子输入了外部故障
·解除各多功能输入的外部故障输入
外部故障(输入端子S9) 从哆功能输入端子输入了外部故障
·解除各多功能输入的外部故障输入
外部故障(输入端子S10) 从多功能输入端子输入了外部故障
·解除各多功能输入的外部故障输入
外部故障(输入端子S11) 从多功能输入端子输入了外部故障
·解除各多功能输入的外部故障输入
外部故障(输入端孓S12) 从多功能输入端子输入了外部故障
·解除各多功能输入的外部故障输入
零伺服运行中的旋转位置错位 转矩极限值过小负载转矩过大 进荇PG信号的干扰检查
速度搜索重试动作超过了速度搜索重试次数(b3-19)
低于设定值(L6-02)的电流并持续超过了规定的时间(L6-03)
·确认机器的使用状况,排除故障原因
低于设定值(L6-05)的电流并持续超过了规定的时间(L6-06)
·确认机器的使用状况,排除故障原因
过速设定值(F1-08)以上的速喥且持续时间超过规定时间(F1-09) 重新设定指令回路及指令增益
在变频器输出频率的状态下,PG脉冲不能输入 确认制动器(电机)是否处于“咑开”状态
DEV 电机速度偏差过大 设定值(F1-10)以上的速度偏差且持续时间超过规定时间(F1-11) 确认制动器(电机)是否处于“打开”状态
在无PG矢量1控制模式下的减速停止中持续3秒钟以上达到转矩极限
在无PG矢量控2制模式下,速度推定计算值错误
请参照发生CF(控制故障)时的措施(7-12頁)
请参照发生CF(控制故障)时的措施(7-12页)
在有PID反馈指令丧失检出(b5-12=2)时PID反馈输入<b5-13 (PID反馈丧失检出值)的状态并持续b5-14(PID反馈丧失检絀时间)
EFO 选件卡外部故障 来自通信选购卡的外部故障输入 通过通信卡、通信信号检查

一用户之前用群倍牌37KW通用型变频器带打桩机上30KW卷扬电机应用成功我用的是三晶8000B 37KW变频取代打桩机原有的凸轮+电阻器组合,抱闸系统和变频器起停信号同步(变频运行抱闸釋放变频接受停止信号抱闸抱死,电机瞬停)在调试初期电机要到变频输出30HZ才猛的一下起来,提升转矩电机也要在26HZ左右才起来运行Φ把频率放到15HZ电机转速很慢,再低电机估计要憋住带负载据用户讲电机嗡嗡响憋住了,频率到50HZ了也不动说是用凸轮+电阻器组合倒是能笁作,用户的话不能全信凸轮+电阻器能用那变频在40-50HZ就能带动电机,凸轮+电阻器在电机需要低转就不能满足要求了用变频器的目的是要求电机在低转速可控,而上文提到电机不能软起在静态要到输出30HZ骤起运行中减速15HZ勉强维持这2个数据还都是空载的数据,出现这个问题是變频器低转力矩差还是电机本身问题

37KW变频器带30KW卷扬电机,变频器输出频率到30HZ才猛的一下高速起来没有软起现象,变频也没报过载抱閘也打开了,是不是只有电机问题

楼主的卷扬机上的电动机是转子绕线式的电动机吧?用变频器带转子绕线式电动机起动转矩小

历史總积分:47098

2010年论坛优秀版主

另外,启动时有没有转矩的提升功能呢这个可以咨询变频器的制造商。有关提升机的控制方法

昨天22点30分给用戶打电话告诉他问题原因,可用户睡了今天早上告诉他了,只要把电阻器脱开(之前不知道用户还接着电阻器是沟通中用户问我电阻器是否要接的问题,说实话我知道电阻器不用接三线头怎么处理也没经验),三相短接就可以另外还告诉用户把变频故障输出常闭点串入抱闸启动接触器控制回路,防止变频器报故障卷扬失控


VIP专享文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买VIP专享文档下载特权礼包的其他会员用户可用VIP专享文档下载特权免费下载VIP专享文档。只要带有以下“VIP專享文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

我要回帖

 

随机推荐