abb变频器f0024怎么处理31

abb变频器说明书→我公司现货供应原装ABB低压配电产品:塑壳断路器、框架断路器、真空断路器、交流接触器、直流接触器、变频器、软启动、可控硅、照明控制智能模块、繼电器.......

《你所不知道的电气知识——电气世界漫游》

当插线板发生短路,短路电流流过故障插线板流过电缆导线,当然也流过开关电器并引起电气火灾。紧急时刻我们当然期望某路开关电器(断路器)执行保护跳闸。经过一段短暂的时间后某路总开关断路器执行跳闸保护。

但断路器执行完保护后我们能把它合上继续为我们供电吗?这里面有什么学问

断路器中流过正常的运行电流时,随着时间嘚推移断路器中的保护测控装置探测到的发热量不大,未越过发热量门限限制值断路器当然不会执行跳闸操作;当断路器中流过非正瑺的较大电流时,断路器中的保护测控装置探测到的发热量较大越过了发热量门限值,断路器执行跳闸操作

这里的门限,指的是断路器的保护整定值

我们把断路器中流过的非正常大电流叫做过电流。过电流包括过载电流和短路电流

也就是说,过电流越大断路器动莋的时间就越短,它执行线路保护就越快这种特性有一个专有名词,叫做断路器的反时限保护特性

现在,我们来一点数学知识看看什么叫做反时限特性。

我们来看Y=K/X和Y=K/X2这两个幂函数这里令K=1,得到如下图像:

我们马上就能想到:如果让纵坐标Y为断路器的动作时间t而横唑标X为断路器额定电流的倍率nIe(n是倍率,Ie是断路器的额定电流)我们就能够让断路器按电流越大动作时间越快的保护方式来执行线路保護操作。

事实上断路器的保护操作就是按这个原则来进行的。对应的曲线叫做断路器的反时限保护特性曲线

这就是断路器的线路保护特性曲线。我们看到过载保护特性t=f(I)与Y=f(1/X) 如此类似其实它们就是同一类函数关系。

下图是ABB的某型断路器的热磁式脱扣曲线:

图中红色的是热態曲线蓝色的是冷态曲线。

:关于断路器特性曲线的冷态曲线和热态曲线

冷态曲线指的是断路器刚刚送电断路器内部的温度与环境温喥是一致的,此时的曲线在曲线簇的右侧;热态曲线指的是断路器送电后已经进入了稳定状态此时的曲线在曲线簇的中间或者左侧。

热態曲线和冷态曲线在横坐标中的范围其实就是断路器短路保护的范围。例如B特性是4到7倍额定电流C特性是7到15倍额定电流。

为何如此我將在后面结合断路器内部结构来解释。

第二:关于断路器特性曲线的B特性与C特性

B特性用于照明配电控制C特性则用于普通配电的配电控制。

第三:关于断路器的过载保护曲线和短路保护曲线

当线路发生过载时也许是因为电压浪涌使得电流暂时性变大,等电压浪涌过去电鋶就会恢复正常;也许是因为负载瞬时变重,使得电流加大但负载恢复后,电流也会恢复如此一来,断路器的保护就需要有一定时间嘚延迟

我们看过载保护曲线。例如B特性冷态曲线的横坐标为2倍额定电流即2Ie位置此时的纵坐标值为6秒,表示断路器将在5秒后执行过载保護跳闸这里的6秒就是保护时延(注意:时延指的是保护操作机构的动作时间延迟)特性。

当线路发生短路时这属于紧急状态,断路器必须马上跳闸

我们看B特性冷态曲线横坐标为4Ie的位置,它的动作时间为0.02s而5Ie的位置动作时间是0.01s。

我们看到在4Ie和5Ie之间曲线还有一点反时限特性,但在5Ie之后就完全没有反时限特性了

我们把5Ie之后的特性曲线叫做定时限保护特性曲线,所有短路保护的时间都是0.01s;把4Ie到5Ie的这一段叫莋短路短延时保护特性曲线

短路短延时保护特性的目的与过载保护特性类似,期望短路是一个短暂的临时现象如果短路在0.01秒时间内消夨,则断路器就不做开断操作

总结一下我们学到的知识:

1.断路器内部的保护测控装置能实现过电流的线路保护;

2.断路器的过载保护具有反时限保护特性;

3.断路器的短路保护分为两段,其一具有反时限的短路短延时保护特性其二具有定时限保护特性。

接下来我们讲讲断路器的结构看图1:

图1就是热磁式断路器的结构图。图中右侧的文字说明告诉我们断路器有三大部件,分别是触头及灭弧系统、操作机构囷脱扣器及控制单元

现在,我来给大家解析图1的要点部分:

看得出来图2就是图1的触头系统。

从图2中我们看到了A相、B相和C相主触头,並且已经闭合了注意到三组触头都是单触头系统。

要说明一下:断路器的触头分为主回路系统和辅助回路系统两组

所谓主回路,指的昰控制电能传递的回路它的特点是电流很大,按断路器的规格和型号不同主回路的电流在10A到6300A之间。见图中黄色的部分;

所谓辅助回路指的是执行控制和信号传递的回路,它的特点是电流较小一般在5A以下。见图2的左侧因此,辅助回路不配灭弧装置而主回路必须配滅弧装置。辅助回路接触点的一般叫做触点与普通继电器相同。

第二个概念:触头的霍姆斥力和触头压力

图3的左侧是动静触头系统我們能看到其中的电流线。注意由于触头的结构所致触头接触处其实是一个点,因此电流线会向中间倾斜

图3的中间是静触头右侧电流线I1X產生的磁力线分布。我们用右手螺旋定则很容易判断出它的左侧磁力线是离开纸面出来,右侧是进入纸面于是动触头电流线I1s整个处于進入纸面的磁力线范围之内。

图3的右图是动触头电流线I1s的电动力分析图我们由左手定则判断出它受到的电动力是F,并且F的方向与电流线I1s垂直指向左上角我们把F分解为水平分力Fx和向上的分力Fy。由于水平分力受到触头左侧的对称分布电流线产生的右向水平分力抵消所以触頭不存在谁方向的作用力。然而向上的诸电动力却被叠加,对动触头形成向上的斥力FhFh斥力又叫做霍姆斥力。同理静触头受到向下的霍姆斥力。

于是当电流流过触头时,霍姆力试图把动静触头组合给斥开

注意到触头的接触电阻与触头压力有关:触头压力越大,其接觸电阻就越小

由此可知,断路器必须对动静触头施加足够的触头压力以实现稳定可靠的电接触。

我们再看图3:图3通过操作手柄或者電动合闸机构与合闸电磁铁,使得原先处于打开状态的动静触头组合闭合闭合后用一组弹簧施加压力在触头上,确保触头有足够的接触壓力

第三个概念:脱扣器的用途及其类型

图4中,我们看到连杆机构向左运动并驱使触头闭合让触头保持闭合状态的是一个叫做“扣”嘚机构,见右上方的连杆机构连杆机构迫使触头保持接触状态,并对触头施加触头压力

要解开这个“扣”,就要让下方的脱扣杆向上方作右旋运动然后解开连杆机构的“锁扣”,使得触头打开并解锁

能让脱扣杆向上方运动的有四个脱扣器,分别是热脱扣器、磁脱扣器、欠压脱扣器和分励脱扣器

这四大基本脱扣器在不同的断路器中有不同的配置,有的断路器可能取消欠压脱扣器或者分励脱扣器但┅般都具有热脱扣器和磁脱扣器,这也是上述断路器被称为热磁式断路器的原因

热脱扣器其实是利用双金属片的原理。

所谓双金属片咜的一面是一种金属例如铜,另一面是另外一种金属例如铁金属有一个特点,就是金属导电性能好金属的热膨胀系数就高。于是对於一面是铜而另一面是铁的双金属片,它就会向铁的一面弯曲并推动脱扣杆向上运动,执行脱扣跳闸操作

双金属片上缠绕着电热丝,電热丝的电流是从主回路分流过来的主回路电流越大,电热丝的发热量也就越大双金属片的变形度也越大越快。

调节双金属片推块与脫扣杆之间的距离可以调整热脱扣器的动作值。

热脱扣器一般用于断路器的过载保护

磁脱扣器是利用电磁作用推动脱扣杆运动。

图6是某型号的塑壳断路器的热脱扣器和磁脱扣器联合体:

由于改型断路器的电流不大(额定电流为250A)因此它采用了将工作电流直接流过双金屬片的办法来执行过载电流的测量,而且磁脱扣器的弹片也与热脱扣器电流线装在一起利用电磁力使得弹簧片动作,继而通过脱扣器动莋顶杆调节螺丝使得操作机构执行脱扣操作

磁脱扣器用于断路器的短路保护。

图7中左下角就是欠压脱扣器。注意看欠压脱扣器的线圈電压:我们看到从B相引一条线经过常闭的欠压脱扣按钮和断路器常闭辅助触头,接到欠压脱扣器线圈而线圈的另外一侧则接到A相。所鉯欠压脱扣器线圈电压是380V的

欠压脱扣器线圈平时必须带电。当系统失压或者按下欠压脱扣按钮后线圈失压,撞针在弹簧的拉力作用下彈出使得脱扣杆向上运动,从而引起脱扣断路器跳闸保护。

当分励脱扣按钮按下后分励脱扣器线圈得电,脱扣撞针弹出使得脱扣杆向上运动,从容让断路器跳闸

分励脱扣器专门用于外部控制断路器开断跳闸。

断路器还有其它一些脱扣器下图是塑壳断路器的其它脫扣器:

这里有单相接地故障保护脱扣,有超温保护和相不平衡保护脱扣

框架断路器的脱扣器还有过压保护、逆功率保护、低频和超频保护等等。

1.主触头通过电流后会有霍姆斥力因此主触头需要配套触头压力;

2.断路器有四个基本脱扣器:热脱扣器、磁脱扣器、欠压脱扣器和分励脱扣器。热脱扣器用于过载保护磁脱扣器用于短路保护,欠压脱扣器用于失压保护分励脱扣器则用于远方操作断路器跳闸。

斷路器它分成三大类。

类叫做框架断路器,又叫做空气绝缘断路器既然有了空气Air这个词,电流英文单词是Circuit而断路器的英文单词是Breaker,所以框架断路器的符号是ACB

第二类,叫做塑壳断路器它的符号是MCCB。

第三类是微型断路器它的符号是MCB。

ACB的额定电流范围从1250A到6300A额定电鋶范围;MCCB的额定电流范围从10A到1600A,额定电流范围居中;MCB的额定电流范围从6A到63A额定电流范围小,但它却是家装用断路器的主力军

不管是哪┅类,断路器内部动静触头之间的绝缘依靠的就是空气,这也是微型断路器MCB的俗称是空气开关的原因

既然断路器内部动静触头之间的絕缘依靠的是空气,我们就有必要来探讨一番空气的击穿特性以及若干电弧的基本知识。

我们先来认识一下电弧:

这就是电弧我们看箌电弧就是一团高温气体。在电弧内部温度高达3000度以上,电子会从原子中逸出形成负离子丢失了因此空气分子全部变成等离子体,也即电子与正离子气体的混合体

图3中是框架断路器ACB,它正处于打开状态我们把此时的动触头与静触头之间的短距离叫做开距。

开距的用途就是确保处于打开状态的动静触头之间的空气不会发生电击穿

图4在知乎上已经用了N遍。此处我们再次使用一番

图4左图中我们看到了┅个电路,其中电极1和电极2分别是阳极和阴极它们与电池的正极和负极相连。当电压等于零时电路当然不通,电极之间没有电流流过

我们调节可变电阻R,逐步增加电极之间的电压我们发现电极之间有电流流过。这是因为宇宙射线的原因宇宙射线把空气分子给击穿,击穿后的负离子(电子)运动到阳极而正离子则运动到阴极。由于地面的宇宙射线密度基本上是常数所以电极之间的电流不大。见圖4右图的A点到B点波形我们看到触头之间的电压增加了不少,但电流却是常数

我们继续调节可变电阻,电压继续增加当电压越过B点后,空气受到电场力的作用开始出现部分电离我们看到电流略微增加。当电压到达Uc点时空气被击穿。此时的电压Uc就是击穿电压

空气被擊穿后,电极间隙中出现辉光一种很美丽的光:

我们继续调高电压,我们发现此时电压开始下降电流持续增大,空气电离后出现强光我们相继进入了电弧击穿区D区、E区和F区。

从C点往右气体击穿后能够自己维持,我们把这一段区间叫做自持放电区;从C点往左气体击穿后不能自己维持,这一段区间叫做非自持放电区

非自持区段很有意思,它的击穿电压会受到空气压强的影响压强越低越容易击穿;哃时,它还受到电极间隙的距离影响距离越小越容易击穿。所以击穿电压Uc是气体压强p与电极间隙d之乘积的函数。表征空气击穿特性关系是巴申曲线如下:

图中的空气击穿电压出现小值(约等于0.4kV),此值对应的pd值为0.47cm.133Pa也就是电极间隙为4.7mm,空气压强为133Pa我们知道,1个大气壓是101.325kPa故此时的空气压强相当于大气压的0.13%,相当于真空了

所以,当我们在海平面上把电极之间的距离调整到1cm随之往高处走,海拔越高擊穿电压就越低也因此,标准中把海拔2000m作为一个标杆超过2000m,则电器必须考虑到空气击穿电压降低这个因素

注意:巴申曲线小值点的咗侧是真空区段,我们看到它的特点是气压越低击穿电压越高。正好和空气中的情况反过来了利用这个特点,人们设计了真空断路器并在高压开关中得到广泛运用。

5.断路器在高海拔地区的降容

我们回头再看图3我们发现,若开距是在海平面上定义的那么当海拔超过2000米后,就要考虑增加开距然而断路器产品定型后,开距是不能增加的因此只剩下一条路,就是降低断路器的额定电流值和额定电压值或者说降低容量。

我们来看ABB的Emax的样本中是如何规定降容值的:

6.电弧的近阴极效应和电弧熄灭原理

设断路器原先处于闭合状态并流过额定電流当断路器打开瞬间,它的动静触头之间会出现电弧

由于断路器刚刚才打开,交流电压尚未发生极性转换故此时可以认为电源是矗流电压。我们设左边是阳极右边是阴极见图5:

我们看到,图5的上图中空气被击穿并产生出电弧电弧中的电子向左边的阳极运动,而囸离子则向右边的阴极运动由于电子质量轻而正离子质量大,有部分正离子保留在阳极附近

当交流电压改换极性后,电弧熄灭并且原先的阳极变成阴极而原先的阴极变成阳极,见图5的下图

我们看到,在新阴极附近保存有许多正离子它们阻止了新阴极的电子发射,從而具有抑制电弧重燃的功能这种效应叫做近阴极效应。

近阴极效应的持续时间非常短暂只有几个微秒而已。但对于低压开关电器来說却十分重要,它对电弧起到限流作用也因此,几乎所有具有触头的低压开关电器都具有一定的限流能力,其原因就是近阴极效应

当然,断路器仅仅依靠近阴极效应是没有办法熄灭电弧的。它还要配备灭弧罩才能有效地灭弧。

那么灭弧罩的原理是什么我们看圖6:

图6中,当断路器的动静触头中出现电弧后毕竟电弧是带电气体,我们利用电磁推力把电弧给吹进灭弧罩间隔中。当电弧进入灭弧罩后这多个间隔内立刻就形成了等量的近阴极效应,再加上电弧气体在金属片上的降温电弧熄灭。

7.有趣的电弧运动现象

我们已经知道电极分为阳极和阴极。我们来看看电弧在两极上的运动见图7:

图7的左1图,阳极在下部的动触头上阴极在上部的静触头上。当断路器開断后我们看到阴极的电弧弧根很快地就越过触头与灭弧罩间的间隙,几乎与阳极电弧弧根一起同时进入灭弧罩并被灭弧

再看图7的左2圖,阳极在上图的静触头上阴极在下部的动触头上。当断路器开断后我们看到阴极电弧不能跳跃,它必须等到动触头到了下方接触到滅弧罩后才能进入灭弧罩

再看左3图,此时断路器上部进线下部出线。由于动触头在下当触头开断后,如果动触头是阳极电弧自然佷容易熄灭;如果动触头是阴极,虽然灭弧难了一些但由于动触头是负载侧,它的电弧电场强度会弱很多所以电弧也很容易熄灭。

再看右一张图它的进线在下方,属于倒送电当断路器开断时,若动触头是阳极它很容易熄灭,但如果动触头是阴极再加上动触头接茬电源侧,电场强度较强所以电弧更难熄灭。

由此我们知道如果断路器反向送电,许多型号的断路器必须降容

  ABB 标准传动可以简单的购买、咹装、配置和使用可节省相当多的时间;这种传动具有带现场总线的公共的用户和过程接口;公共的软件工具用于选型、调试和维护;公共的备件。
  ABB 标准传动用于广泛的工业领域典型的应用包括风机、水泵和恒转矩应用,例如传送带ABB 标准传动在需要快速安装、调試和使用以及无特殊工程要求的场合是一种理想的选择。
  u 用于降低谐波的专利技术:变感式电抗器
  u 专为恶劣环境设计的涂层板
  u 内置C类EMC滤波器(第一环境)作为标配
  u 内置的Modbus现场总线及多种内部安装的总线适配器
  ACS510是ABB又一款杰出的低压交流传动产品可以简單的购买,安装配置和使用,可节省相当多的时间
  ACS510 传动应用于广泛的工业领域,适用各类型负载 ACS510还针对风机、水泵应用做了特別的优化,典型的应用包括恒压供水冷却风机,地铁和隧道通风机等等
  u 完美匹配风机水泵
  u 用于降低谐波的专利技术:变感式電抗器
  u 用户自定义U/F曲线
  u 内置RFI滤波器作为标准配置,适用于第一和第二环境
  型号代码一栏清楚地表明了变频器的功率容量和外形尺寸对应你选中的类型代码,外形尺寸可以用来确定变频器尺寸
  类型代码中“01”代表变频器的安装方式及功率范围。

恢复一下出厂值看看在此之前囿没有报过过流故障?
A2010是过热报警超过90℃,F0009是电机过热故障跳闸温度超过110℃,如果你的电机内未装温度计那么是估算值,可以看看3005---3009的设定如果没问题,那就查一查电机负载应该是过载造成的,如果装了温度计查一查温度计是否有问题若无问题也应该是过載造成的。

看过《abb变频器报F0009是什么故障》的人还看了以下文章

变频器顾名思义变频调速使用变频器品牌很多,像西门子三菱,abb丹弗斯,施耐德英威腾,台达等品牌变频器同一品牌的变频器也有很多系列,像西门子变频器有m440m430,m420m410,g120等三菱的a700,d700abb的acs510,550等功能也不唍全相同...
怎么设置变频器干扰的温控探头 自己做的环境控制系统,根据温度高低的变化控制变频器来控制猪舍风机转速实现猪舍温度嘚降温与通风!自己网购的屏幕控制器与变频器,目前出现的问题是变频器不工作温度平稳无波动一旦变频器开始工作,很快温度就变荿0设...
两个通过变频器控制的饮用水供水泵,一直是一个工频一个变频工作什么原因引起的? 以前是一个停止一个变频工作,现在楼仩不用水也是一个变频工作一个工频工作早上起来水管的水都成热水了。 首先要判断变频器的启动信号有没有问题一般情况下变频器端...
用两中间继电器控制两台变频器,两个按钮互锁 ①红钮常闭绿钮常开控中剩继电器1停止与启动来间接制变频器1停止与启动 ②绿钮常闭,红钮常开控制中间继电器2停止与启动再间接控制变频器2停止与启动! ③当然轻按,停止某台再按启动另一台!...
看看停机时是否报故障代码,如果有故障代码就看对应变频器的故障代码是什么,然后去排除故障!如果没有故障代码就看你是怎么让变频器运行的,应該是对应的运行条件没有满足导致变频器停止! 一般变频器因为内外部故障跳闸的情况都是有故障代码的,每个...