组合电磁阀不动作的原因在有个动作上会别死电机是怎么了

不用空开就正常... 不用空开就正瑺。

电机:是交流电动机;空开:是空气开关;

  交流电动机的启动电流通常是电机额定电流的十倍左右用作泵的电机启动电流比较夶。而空气开关跳闸保护电流通常是开关额定电流的几倍一般开关容量的选择是与负载设备的性能相匹配,空气开关跳闸保护电流不可能选用交流电动机额定电流的十倍左右的量级所以,简单将开关接入电机的主回路中电机启动后空气开关就过流跳闸。如果不用空气開关电机可以运转,但没有保护了

  为了防止电机过载损坏,通常在空气开关与交流电动机之间增加一个接触器+过热保护装置(配有交流电动机启动时大电流旁路功能)而空气开关的容量选择适当大的量级,确保人为可停送电

  对于短路或堵转等大电流事故,由空气开关实现保护

  对于过负荷故障,由过热保护装置实现保护

  接触器可以由空气开关的其他功能替代。

解答不知是否针對你的疑问供参考。

你对这个回答的评价是

你那空开应该是带漏电保护功能的,那说明电磁阀不动作的原因线路有漏电现象,如果只是普通的空开那说明这开关不好或质量有问题,

你对这个回答的评价是?

你对这个回答的评价是

料仓不参与配料其表现为在配料過程中某料仓不参与配料仪表和操作面板上相关的配料指示灯亮,但电动机或电磁阀不动作的原因不动作此故障的原因可能有:料秤氣压不足;相关配料执行元件(电动机或电磁阀不动作的原因)损坏;交流接触器与电动机间的接线松脱、虚接;相关电路中间继电器、接触器损坏鉯及相关接线不正常。

此时应检查空压机及气路接头使用万用电表检查电动机、电磁阀不动作的原因和相关线路,及时更换中间继电器戓交流接触器此故障发生时若相关的配料指示灯不亮,仪表显示不动则可能是配料控制仪表损坏或供电不正常。

其表现为在自动工况丅某料仓不卸料而且操作面板上料仓卸料指示灯及料秤卸料指示灯不亮。此故障的原因可能有:卸料门已全关但关门信号没有反馈给控制器;限位开关损坏或移位;某料仓没有启动配料。此时应检查限位控制反馈电路调整或更换限位开关,及时启动配料工具进行补料以半自动方式完成当前批次生产。

若此故障发生时操作面板上料仓卸料指示灯亮,则原因可能是气压不足或卸料气缸内泄漏严重应及时檢查气路、更换磨损零件;若电磁阀不动作的原因无220 V交流电供电时,则可能是中间继电器线圈烧损、电磁阀不动作的原因供电线路接线不良应及时检查接线,更换继电器;若电磁阀不动作的原因有220 V交流电供电时则可能是电磁阀不动作的原因线圈烧损、阀芯卡滞、阀体密封损壞,应及时更换电磁阀不动作的原因

电磁阀不动作的原因和电动阀主偠的区别在于控制方式不同

电磁阀不动作的原因是通过电磁控制的,电动阀是通过电控制的

电磁阀不动作的原因是用电磁控制的工业設备,是用来控制流体的自动化基础元件属于执行器,并不限于液压、气动用在工业控制系统中调整介质的方向、流量、速度和其他嘚参数。电磁阀不动作的原因可以配合不同的电路来实现预期的控制而控制的精度和灵活性都能够保证。电磁阀不动作的原因有很多种不同的电磁阀不动作的原因在控制系统的不同位置发挥作用,最常用的是单向阀、安全阀、方向控制阀、速度调节阀等

电动阀简单地說就是用电动执行器控制阀门,从而实现阀门的开和关其可分为上下两部分,上半部分为电动执行器下半部分为阀门。也可叫空调阀

电动阀是自控阀门中的高端产品,它不仅可以实现开关作用调节型电动阀还可以实现阀位调节功能。电动执行器的行程可分为:90°角行程和直行程两种,特殊要求还可以满足180°、270°、360°全行程。由角行程的电动执行器配合角行程的阀使用实现阀门90°以内旋控制管道流体通断;直行程的电动执行器配合直行程的阀使用,实现阀板上下动作控制管道流体通断