西门子变频器F30021怎么办报警F.7453怎么回事

以下内容仅作为故障报警排查的指导不具有绝对性,导致变频器故障报警的原因很多情况也较复杂,本文只是对常见的故障报警原因和处理方法进行说明供参考。

故障名称:输出故障输出一相断线。 

  • 检查变频器输出端子、电机接线盒内接线端子以及电机电缆查看电机电缆是否断开,电机电缆接線端子连接是否牢固如有接线松动,请将接线紧固如有电缆断开,请更换电机电缆
  • 检查输出侧空开、接触器是否断开或损坏
  • 检查接触器控制时序是否正确例如在接触器还未完全闭合时变频器已经启动,或者在变频器还有输出时接触器断开
  • 检查电机本身是否正常用摇表(或绝缘测试仪)测量电机相间绝缘阻值、对地绝缘阻值,以及每相绕组电阻值通过测量值判断电机绝缘是否正常,三相绕组是否平衡绕组内部是否有开路等故障。如果电机有问题请更换电机
  • 检查变频器额定功率和电机额定功率,如果功率相差悬殊请更换电机或鍺变频器使两者功率匹配
  • 如果电机电缆及其连接正常、变频器和电机的功率匹配、电机本身也没问题,那么很可能是变频器本身的硬件问題请尝试更换变频器
  • 保证设备安全前提下,必要时可以屏蔽该故障
  • 变频器输出端子上电机电缆没有连接好
  • 电机端子盒内电机电缆没有连接好
  • 输出侧接触器控制逻辑问题
  • 变频器额定功率与电机额定功率相差悬殊(大于等于5:1)
  • 变频器硬件(例如电流检测回路)损坏

输出故障,输出一相断线