多泵控制功能基于PID 控制系统允许電机接变频器还要接接触器吗最多控制2 个额外的水泵或风扇 整个系统包括一台由电机接变频器还要接接触器吗控制的水泵,以及最多2 个通过接触器或电机起动器控制的额外水泵/风扇 接触器或电机起动器通过电机接变频器还要接接触器吗的数字量输出端进行控制。

2.有哪些參数需要设置

P2370[0...2] 多泵控制停机模式 当使用多泵控制时,此参数可选择外部电机的停机模式

= 0: 常规停机(工厂缺省值)

P2371[0...2] 多泵控制配置 此参数為多泵控制中的外部电机(M1,M2)选择配置

= 0: 禁止多泵控制

P2372[0...2] 多泵控制循环 此参数使能多泵控制下的电机循环。

= 0: 禁止(工厂缺省值)

P2374[0...2] 加泵延迟[s] 此参数定义开始加泵之前的延迟时间PID 误差P2273 必须在此之前超过多泵控制滞环P2373。

范围: 0 至650(工厂缺省值:30)

P2375[0...2] 减泵延迟[s] 此参数定义开始减泵之湔的延迟时间PID 误差P2273 必须在此之前超过多泵控制滞环P2373。

范围: 0 至650(工厂缺省值:30)

P2376[0...2] 加泵延迟超驰[%] P2376 为PID 设定值的百分比 当PID 误差P2273 超出该值时,加泵/减泵与延迟计时器无关范围: 0.0 至200.0(工厂缺省值:25.0)说明: 该参数值必须始终大于多泵控制滞环P2373。

P2377[0...2] 多泵控制关闭计时器[s] 此参数定义加泵或减泵后防止延迟超驰的时间范围: 0 至650(工厂缺省值:30)

P2378[0...2] 多泵控制频率f_st [%] 此参数设置在加泵/减泵时数字量输出(DO)开关的频率,同时电機接变频器还要接接触器吗从最大频率斜坡运行至最小频率(或反之)范围: 0.0 至120.0(工厂缺省值:50.0)

此参数显示多泵控制的输出字,从而便于进行外部连接

位00: 启动电机1(1:是;0:否)

位01: 启动电机2(1:是;0:否)

P2380[0...2] 多泵运行小时数[h] 此参数显示外部电机运行的小时数。

[2]: 未使鼡范围: 0.0 至(工厂缺省值:0.0)