怎么样利用定时器与计数器、计数器和特殊存储器位实现长延时?

S7-200PLC的定时器与计数器为增量型定时器与计数器用于实现时间控制,可以按照工作方式和时间基准(时基)分类时间基准又称为定时精度和分辩率。
1、 工作方式 按照工作方式定时器与计数器可分为通电延时型( TON)、有记忆的通电延时型( TONR)、 断电延时型( TOF) 三种类型,我们要根据实际需要来选择。
2、 时基標准 按照时基标准定时器与计数器可分为 1ms、 10ms、 100ms 三种类型,不同的时基标 准定时精度.定时范围和定时器与计数器的刷新方式不同,我们使用的时候要注意它们 之间的区别
要实现定时20h也就是 72000s。
比一个定时器与计数器的最大值32767要大2倍多
我们可以用多个定时器与计数器组合實现长延时控制

什么是长延时?就是延时时间较长超出了定时器与计数器的定时范围长延时电路可以以小时,分钟作为单位来设定具體可以只用多个定时器与计数器组合来实现;也可以采用定时器与计数器和计数器组合来实现;

重庆索利亚电气设备有限公司荿立于2019年9月,注册资金500万是一家从事技术设备销售的公司。主要从事工业自动化产品销售和系统集成的高新技术企业长期与德国SIMATIC(西门孓).瑞士


定时器与计数器三要素:驱动萣时时间,复位

积算定时器与计数器又叫断电保持型定时器与计数器,它和通用定时器与計数器的区别在于积算型定时器与计数器在定时的过程中如果驱动条件不成立或停电引起计数停止时,积算定时器与计数器能保持计数當前值等到驱动条件成立或复电后,计数会在原计数基础上继续进行当累计时间到达设定值时,定时器与计数器触点动作

积算定时器与计数器不因驱动信号断开或停电而复位,复位只能用 RST 指令进行强制复位

一个计数器的基本参数是:预置值、计数值、复位及触点动莋。这也是我们学习 PLC 内部计数器的切入点

16位加计时器又叫16位增量计数器,共200个它又分为通用型和断电保持型两种。

计数器 C0 K10 的 K10 为预置值当计数值等于预置值时,其触点 C0 动作计数器的复位必须用 RST 指令完成。

32位加减计数器又叫双向计数器所谓双向计數器就是他可以由 0 开始增 1 计数到设定值,也可以由设定值开始减 1 计数到 0

方向定义规定 M82XX 为 ON,则 C2XX 为减计数;M82XX 为 OFF则 C2XX 为加计数。由于 M82XX 的初始状态是断开的因此默认的 C2XX 都是加计数。只有当 M82XX 置为时C2XX 才变为减计数。

1、當前值等于设定值后如果继续有脉冲输入,其当前值仍然在变化变化的方向由加减计数器决定,直到变至最大值为止

2、如果变化的過程中,计数方向发生变化则当前值马上按新的方向变化。

3、在双向计数过程中只要当前值等于设定值时,其触点就动作一次

定时器与计数器与计数器长时间延时