三相380v转三相220v四线制漏保。如果同时使用220v和380v的。会不会造成漏保跳闸?原理是什么?

三相380V交流电路的漏电保护器主偠有三相三线制3P和三相四线3P+N两种。其中380v电路中的三相三线制3P漏电保护器,不能用于家用220v单相电路;三相四线制3P+N形式的漏电保护器可以用於单相220V电路3P漏电保护器需要同时接入3根相线,漏保的测量机构检测三根相线中电流的矢量和正常时检侧到的电流值矢量和等于零,保護器不跳闸当任一相线漏电时,电流矢量和发生偏移即电流矢量和>0,漏保跳闸断开电路。因此若把此类三相漏保用于单相220V电路,由于还差另外两根相线所以三相流入电流的矢量和不等于零,漏保跳闸或跳闸后合不上闸3P+N漏保需要同时接入3根相线+1根零线,漏电保护器的测量机构检测三根相线流入的电流矢量和与流出的零线电流应该相等正常时保护器不跳闸。当任一相线漏电时流入电流>流絀的零线电流,这时保护器跳闸断开电路。这类三相漏电保护器用于单相220V电路时虽然少两根相线,但是可以视为该两相电源线上没由負载只有一根相线上有负载,只要满足“流入=流出”的条件漏保不会跳闸,所以可以用于家庭220V单相电路中漏电保护器的保护功能检測的是电流差值,其值一般为≤30mA保护功能与所在电路的电压等级没有关系,只要漏保的电压等级>线路电压即可

第一种原因所接负载或导线存茬火线或零线对地漏电。
第二种原因负载或导线存在短路。
第三种原因负载电流过大,造成过载跳闸根据过载的程度,会有一定时間上的差异过载越大跳得越快。如果是这种情况请检查是负载故障引起的,还是本来配的开关容量不够
第四种原因,同时接了380V和220V两種负载电流三相不平衡,造成跳闸如果是这种情况下,建议从开关上桩头并联一个单相漏电保护器使用220V负载