西门子stopre802c关机后,再开机x轴的直径变化很大,也回参考点了,这是为啥谢谢

808D修故障现象:X轴无法回到参考点並有报警

相应的伺服维修处理过程:手动将X轴开到报警消除报警,然后再次测试回参考点没有用。

公司的维修人员将808D伺服系统的回参栲点的开关拆下检查将线路短接,结果X轴可以回参考点了线路恢复之后又测试一下还是回不了参考点,使用手动开关也是回不了由此可以判断是回参考点的开关存在问题,拆下进行修理手动按开关信号有变化,装上机器测试回参考OK了

公司的维修同事808D没有怎么修过,西门子stopre840D伺服系统到是经常维修处理伺服器维修故障是简单,不是机器修好了就完事了要知道是回参考点开关坏了并不能止步,要更罙一步了解要知道回参考点开关接的哪一个点,以后可以在HMI上诊断信号

开始查808D伺服器维修手册,找到回参考点开关接点找到对应的PLC輸入点,修理一台机器知道这些才是主要的也是想进一步熟悉808D目标。