变频器的功能操作面板上J0G是什么功能?

常见的变频器的功能主要有操作媔板调试、输入端子控制调试和综合调试几种下面以汇川MD380型变频器的功能为例,学习变频器的功能的调试方法学习变频器的功能必须囿变频器的功能来实际操作,此时注意变频器的功能的输入/输出的正确接线千万不要搞错。如下图所示


对于初学者,可以直接用变频器的功能的面板来操作至于上图中的外部控制、调速不需要。

一、操作显示面板直接调试如下图所示。


学习变频器的功能必须得把它媔板上的各种按键搞清楚


操作显示面板直接调试包括通电前的检查、通电检查、设置

参数及自动调谐、设置变频器的功能参数及空载试運行等步骤。

变频器的功能通电前的检查是变频器的功能调试操作前的基本环节属于最简单的调试环节,主要是对变频器的功能及控制系统的接线以及初始状态进行检查

变频器的功能通电前的检查主要包括:a确认电源供电的电压正确,输入供电回路中连接好

、电源电缆、电动机电缆、控制电缆连接正确可靠;c确认变频器的功能冷却通风通畅;确认接线完成后变频器的功能的盖子盖好;d确定当前电动机处於空载状态(电动机与机械负载未连接)

闭合断路器,使变频器的功能通电检查变频器的功能是否有异常响声、冒烟、异味等情况;檢查变频器的功能操作显示面板有无故障报警信号提示,确定通电初始化状态正常若有异常现象,应立刻断开供电电源

③设置电动机參数及自动调谐

明确被控电动机的性能参数,也是调试前的必备工作准确识读被控电动机的铭牌参数,这些参数是变频器的功能设置过程中参数依据如下图所示。


根据电动机铭牌参数输入方法;按动变频器的功能操作显面板,进入F1.00参数

);进入F1-01,设置电动机的额定功率为3.5kw→按动变频器的功能操作显示面板,进入F1.02参数设置电动机的额定电压为380V。→按动变频器的功能操作显示面板进入F3.03参数,设置电動机额定电流为8A→按动变频器的功能操作显示面板,进入F1.05参数设置电动机额定转速为1400r/min。→按动变频器的功能操作显示面板进入F1.09参数,设置电动机自动调谐允许→进入F1.37参数,设置电动机调设置电动机自动调谐允许设置电动机调谐进行。→调谐进行后按RUN键,电动机開始旋转→调谐结束后,电动机停正旋转→此时按面板上的ESC键→返回,自动调谐全过程完成

正确设置变频器的功能的运行控制参数,即在“F0”参数组下设定控制方式、频率设定方式、频率设定、运行选择等功能信怎。待参数设置完成后按变频器的功能的“MENU/ESC”菜单鍵退出编程状态,返回停机状态

按动变频器的功能显示面板,进入F0.02参数设置变频器的功能的控制方式为闭环矢量。→按动显示面板進入F0.03参数,设置变频器的功能频率设定方式→这里有多种数字设定,根据自己的需要一般选择“数字设定1”。→按面板显示进入F0.04参數,设置变频器的功能的频率设定→例如选择30HZ或者50HZ。→按动面板显示进入F0.05参数,设置运行命令选择方式→例如变频器的功能键盘控淛,即操作面板运行命令控制→按动面板显示,进入Fb.01参数设置PG方向,例如→PG方向设为;正向

上面参数设置完成后,在电动机空载状態下借助变频器的功能的操作显示面板进行直接调试操作。

按RUN键启动变频器的功能运转→在运转中,按动上健或下键修改变频器的功能当前设定频率→在运行中,按FWD/REV键改变电动机运行方向,→按ST0P键电动机减速直到停机。→断开断路器整个空载运行结束。

此时還可以通过变频器的功能操作面板显示进行电动机点动运行设置,→按动显示面板→进入F2.15参数设置变频器的功能的点动运行频率,→例洳10HZ→按动显示面板,进入F0.05参数设置运行命令选择方式。例如→键盘命令点动健在面板上的代号为J0G。

只要熟悉了变频器的功能的功能玳码和输入方式对于千遍一律的变频器的功能设置就可以得心应手了。

1检查主线路电压等级是否正确,日系为3相AC220V单相AC110V等级,欧系为3楿AC400V单相230V等级

2,检查接线是否正确主线回路,控制回路是否有串线若有串线,上电必烧控制板

3检查输出端的电机功率与电压等级是否一致

4,断开启动命令接线回路通电

5,按照使用手册进入菜单设置以下铭牌参数

以上参数不分先后,如果有自学习功能执行一下,效果会更好

6通上主电路,用面板设置5Hz用面板上的点动命令点动,看是否正常运转机械连接是否正常,机械有无卡顿现象

7.1分别有端孓控制,

7.2转速控制命令来源,分别有面板AI端子,通信

检查以上接口的电平是否匹配分别有电平命令,沿控制0-20ma,4-20ma,0-5v,0-10v

8,有的变频器的功能囿小电机测试功能可使用小功率电机试机

9,投入使用先从低频率开始,慢慢调整到最高频率

10若有报警,查看报警代码含义逐步排除故障

随着国家自动化产业及技术的推進做为自动化技术的一部分,大家必不可少的接触到了变频器的功能的使用而在使用调试过程中,对于刚入门的电工初学变频器的功能的有一定难度这时候必须熟读变频器的功能的使用说明书。

不同类型、不同应用场合的变频器的功能所适用的调试方法也有所不同泹都是通过安装在变频器的功能面板上的按键进行调试的。下面以国产汇川变频器的功能做为案例来具体的讲一下下面是汇川变频器的功能的面板图:

常见的变频器的功能主要有操作面板调试、输入端子控制调试和综合调试几种,下面以汇川MD380型变频器的功能为例学习变頻器的功能的调试方法。

学习变频器的功能必须有变频器的功能来实际操作此时注意变频器的功能的输入/输出的正确接线,千万不要搞錯如下图所示:

对于初学者,可以直接用变频器的功能的面板来操作至于上图中的外部控制、调速不需要。

一、操作显示面板直接调試如下图所示:

学习变频器的功能必须得把它面板上的各种按键搞清楚。

操作显示面板直接调试包括通电前的检查、通电检查、设置电動机参数及自动调谐、设置变频器的功能参数及空载试运行等步骤

变频器的功能通电前的检查是变频器的功能调试操作前的基本环节,屬于最简单的调试环节主要是对变频器的功能及控制系统的接线以及初始状态进行检查。

变频器的功能通电前的检查主要包括:a确认电源供电的电压正确输入供电回路中连接好断路器;b确认变频器的功能接地、电源电缆、电动机电缆、控制电缆连接正确可靠;c确认变频器的功能冷却通风通畅;确认接线完成后变频器的功能的盖子盖好;d确定当前电动机处于空载状态(电动机与机械负载未连接)。

闭合断蕗器使变频器的功能通电,检查变频器的功能是否有异常响声、冒烟、异味等情况;检查变频器的功能操作显示面板有无故障报警信号提示确定通电初始化状态正常。若有异常现象应立刻断开供电电源。

③设置电动机参数及自动调谐

明确被控电动机的性能参数也是調试前的必备工作。准确识读被控电动机的铭牌参数这些参数是变频器的功能设置过程中参数依据。如下图所示

根据电动机铭牌参数,输入方法;按动变频器的功能操作显面板进入F1.00参数,
设置为0(普通异步电机);进入F1-01设置电动机的额定功率为3.5kw。→按动变频器的功能操莋显示面板进入F1.02参数,设置电动机的额定电压为380V→按动变频器的功能操作显示面板,进入F3.03参数设置电动机额定电流为8A。→按动变频器的功能操作显示面板进入F1.05参数,设置电动机额定转速为1400r/min→按动变频器的功能操作显示面板,进入F1.09参数设置电动机自动调谐允许。→进入F1.37参数设置电动机调设置电动机自动调谐允许。设置电动机调谐进行→调谐进行后,按RUN键电动机开始旋转。→调谐结束后电動机停正旋转,→此时按面板上的ESC键→返回自动调谐全过程完成。

正确设置变频器的功能的运行控制参数即在“F0”参数组下,设定控淛方式、频率设定方式、频率设定、运行选择等功能信怎待参数设置完成后,按变频器的功能的“MENU/ESC”菜单键退出编程状态返回停机状態。

按动变频器的功能显示面板进入F0.02参数,设置变频器的功能的控制方式为闭环矢量→按动显示面板,进入F0.03参数设置变频器的功能頻率设定方式,→这里有多种数字设定根据自己的需要,一般选择“数字设定1”→按面板显示,进入F0.04参数设置变频器的功能的频率設定。→例如选择30HZ或者50HZ→按动面板显示,进入F0.05参数设置运行命令选择方式,→例如变频器的功能键盘控制即操作面板运行命令控制。→按动面板显示进入Fb.01参数,设置PG方向例如→PG方向设为;正向。

上面参数设置完成后在电动机空载状态下,借助变频器的功能的操莋显示面板进行直接调试操作

按RUN键,启动变频器的功能运转→在运转中按动上健或下键修改变频器的功能当前设定频率,→在运行中按FWD/REV键,改变电动机运行方向→按ST0P键,电动机减速直到停机→断开断路器,整个空载运行结束

此时,还可以通过变频器的功能操作媔板显示进行电动机点动运行设置→按动显示面板→进入F2.15参数,设置变频器的功能的点动运行频率→例如10HZ,→按动显示面板进入F0.05参數,设置运行命令选择方式例如→键盘命令。点动健在面板上的代号为J0G

以上就是变频器的功能的调试方法,不知道大家认为我讲得清鈈清楚其实只要熟悉了变频器的功能的功能代码和输入方式,对于大同小异的各种品牌变频器的功能都可以使用调试了