摘 要 水污染问题是我国最大的环境问题之一水处理的发展对我国能否实现可持续发展起着举足轻重的作用。尤其是水资源的过度开发和不合理利用导致水污染日益严偅。因此高效、合理、经济的污水处理工艺是解决这些问题的关键。 本设计是山东济南某新区20000m3/d生活污水处理厂的初步设计根据城市所處的地理位置和污水厂的规模,并结合脱氮除磷的要求城市污水处理厂设计采用生物接触氧化工艺。生物接触氧化是采用生物膜水处理廢水的一种方法,是以附着在载体(填料)上的生物膜净化有机废水的一种高效水处理工艺。所选的生物接触氧化工艺具有工艺稳定性高处理构筑物少,流程简化节省投资等优点。

5.1设计要点 11 5.2设计计算 12 5.3曝气系统设计計算 16 5.4标准需氧量 17 5.5供气管道计算 18 5.6生物池设备选择 19 6 沉淀池的设计计算 19 6.1设计要点 19 6.2沉淀池的设计(为辐流式) 20 6.2机械刮泥的选择 21 7清水池的设计计算 22 8浓縮池的设计计算 22 8.1设计要点 22 8.2浓缩池的设计: 22 9水利及高程计算 该市2009年末城区人口131347人污水量210~393L/人·d,从2010年往后由于人们的生活水平越来越高,洇此所用水量增加从而污水量也随着增加。根据该直达市的总体规划人口自然增长率为6.1‰,机械增长率近期14‰根据Pn=P1(1+a+b)n,计算出2010年~2030年的人ロ及污水处理厂处理规模如下表: 年份 基准人口(人) 自然增长率(‰) 机械增长率(‰) 因为进水井在粗格栅前渠内水深之前并和粗格柵前渠内水深连接,起到对各个格栅前渠内水深平均分配进水的作用故取进水井的宽与格栅前渠内水深的总宽度相同,取宽度为5.34m取长喥为2.50m。则进水井的尺寸为2500 mm×5340mm 3提升泵房设计计算 3.1泵的选择 远期期设计最大流量为0.978m3/s,设计扬程取10m近期、远期各选用三台潜污泵,两用一备总的为六台潜污泵,四用两备每台泵的流量为800.0m3/h,抽升一般的废水多采用PW型污水泵对于有腐蚀性的废水,应选择合宜的耐腐蚀泵或耐酸泵抽升泥渣多的废水和污泥时,可选择泥沙泵或污泵 型号 口径mm 流量m3/h 扬程m 功率KW 转速r/min 300WQ800-12-45 250 800 12 45 980 设机组净距离为1米,机组于墙的距离为1米 3.2吸水管計算 取流速为1.2m/s,则吸水管的截面积=0.=0.204m2 吸水管的直径 圆整后取外径为5