干夹玻璃边部贴膜有气泡刮不出去怎么办是什么原因?

这个栏目主要把粉丝平常咨询的比较经典或者问的比较多的问题整理出来给大家,这是第1期,以后会持续更新!第1期主要整理了:1.如何判断中空玻璃是否充了氩气?2.怎么判断夹胶玻璃是干夹还是湿夹?3.家住高架桥旁,窗户玻璃怎么配置?4.安装完之后发现窗框和墙体之间的缝隙足足有4.5公分,怎么处理?1.如何判断中空玻璃是否充了氩气?说实话,惰性气体这个东西看不见、摸不着、闻不到,要借助专业的设备去检测。但对于业主来说,专门去购买一个仪器回来检测又太浪费了。那我们就真的没有办法吗?那也未必。对于玻璃深加工厂来说,充惰性气体无非就2个作用:①中空玻璃面积≥2.5㎡,充氩气防止玻璃自吸。②玻璃镀了low-e膜,充氩气防止low-e膜层氧化失效。所以,只要你是上面这两种情况,就不必纠结这个问题,商家肯定会给你充,都不用你去提醒和监督。如果你是玻璃面积<2.5㎡,又没有镀low-e膜,那就更没有必要纠结了。因为这时候充惰性气体意义不大,<2.5㎡的玻璃充氩气,对中空玻璃的性能影响较小,对整窗性能影响甚微。如果只是单纯的想提升中空玻璃的性能,low-e玻璃>暖边条>充氩气。2.怎么判断夹胶玻璃是干夹还是湿夹?干夹和湿夹也是肉眼很难识别出来,我们可以根据玻璃上的3C认证标志下的厂家编号:“字母+6位数字”去查找到玻璃深加工厂。-如果是A开头-通过中国质量认证中心——证书查询——CCC工厂信息查询——工厂编号,输入你看到的标识下方字母+数字编码,即可获得厂家信息。-如果是E开头-中国建材检验认证集团——CCC证书查询——工厂编号,输入你看到的标识下方字母+数字编码,可以直接查到厂家有没有夹层玻璃的生产资质。如果觉得上面这个方法比较麻烦,还有个非常简单粗暴的方法。就是直接让商家提供出具夹胶玻璃的3c认证书,要注意是夹胶玻璃的,不是中空玻璃的。3.家住高架桥旁,窗户玻璃怎么配置?这是一个常见的误区,三玻两腔玻璃的主要作用是保温,一般东北地区用的比较多。不是说三玻两腔隔音效果不好,而是它的隔音效果和双层中空玻璃的隔音效果是差不多。如果是为了增强隔音效果而去将玻璃升级成三玻两腔,那就完全没必要。▲中空夹胶玻璃想要解决噪音问题,要先看周围的噪音环境,这位粉丝是住在高架桥边上,高架桥边上的噪音属于汽车带来的低频噪音,而商家推荐的三玻两腔以及双层中空玻璃都是对付高频噪音的。应对低频噪音应该用中空夹胶玻璃,它中间的pvb/sgp胶片可以阻碍和缓冲玻璃的振动,阻隔噪音传播。简单总结一下,推荐给你们几种玻璃搭配方案:①实力版:5+0.76PVB+5+15A+5+0.76PVB+5②性价比版:5+0.76PVB+5+15A+8③普通隔音版:5+15A+54.安装完之后发现窗框和墙体之间的缝隙足足有4.5公分,怎么处理?窗框和洞口墙体之间一般会预留1-2公分,安装的时候缝隙中会填充发泡剂等。像上面这两位粉丝,缝隙具有4、5公分的,那肯定是商家量错或者是设计师下单的时候下错了。这么宽的缝隙还用发泡剂那肯定是不行的,不过大家的关注点都偏了,都在担心会不会漏水(肯定会漏水),更应该担心强度够不够啊。你想想看,一般螺丝的长度有8、9、10、11公分的。就算用的是最长的11公分的,除去框体的厚度大约4公分,窗台表面软层大约1.5公分,发泡胶4.5公分,钻进墙里面才1公分啊。实际螺丝受力1公分,要用的是8公分的螺丝那就是摆设了,来场台风不就给刮跑了?这可不是开玩笑的。碰到这种情况应该让商家先店根方管或者等粉墙的时候让泥瓦师傅把缝隙粉上来,然后再走正常的程序:打泡发剂→切齐→室内粉平,室外打密封胶。