红外探头感应种子下落信号输入plc,控制感应电磁阀工作原理。现在遇到一个问题,遇到小粒种子时plc无法感应信号?


现代医生的诊断工具—听诊器
听诊器,是内外妇儿医师最常用的诊断用具,是医师的标志,现代医学即始于听诊器的发明。听诊器自从被应用于临床以来,外形及传音方式有不断的改进,但其基本结构变化不大,主要由拾音部分(胸件),传导部分(胶管)及听音部分(耳件)组成。  听诊器类型目前有单用听诊器、双用听诊器、三用听诊器、立式听诊器、多用听诊器以及最新出现的电子听诊器;颜色也有多种颜色可选。一般由听头的不同组合分成多种类型。扁形听诊头常用于听诊高音调杂音大小双功能扁形听头用于探测低频心音,扩张音和第三音以及第一,第二心音,已经能听到小儿的心音。钟形听诊头常用于听诊低音条高杂音,可以听到腹中的婴儿心跳。表式听诊头,常用于听诊手腕的脉搏声响。 听诊器主要由听诊头、耳挂、导音管等部分组成。 听诊头:轻质双面听诊头和转动灵活的声学阀门杆分别由铝合金和镀铬的铜加工制成。听头高24.5mm,振动膜式听诊界面由振动膜环将圆体和超灵敏振动膜片(直径43mm)密封组合而成,可对心肺声响产生最佳的放大作用和高频率传输。碗式听诊界面(直径33 mm) 套有套帽,可检测出低频音。两种界面组合而成的双面听诊头使医生能够听到的心血管和呼吸的声响频率范围更广。膜环和套帽均采用无冷感且耐用的PVC材料,使病友倍感舒适。 耳挂:耳挂组由镀铬铜管(直径5mm)和弹簧钢片组装而成,并附有MDF独特高级气密式弹性透明软耳塞。弹簧钢片采用进口钢片料,用手可按不同脸型大小自由调节;软耳塞与耳道吻密结合,柔软舒适,对中耳骨不会产生压迫感。 导音管:Y型导音管总长580mm,采用冰色半透明PVC材料,看起来更漂亮,不易断裂,抗老化,无粘性,高密度,且不含过敏性乳胶成份。
721分光光度计常见机械故障及排除方法
论文中文名:721分光光度计常见机械故障及排除方法 作者中文名 谭敬荣. 作者英文名 期刊中文名 医疗装备 期刊英文名 出版时间 2000 期次 05 页码 关键词 分类号 文献标识码 文章编号 论文英文名 Abstract Keyword 72 1型分光光度计是生化室常用的设备之一。我院生化室在使用过程中曾出现各种故障 ,其中也包括一些机械故障。现将常见机械故障和排除方法介绍如下 :(一 )波长盘转动不灵活 ,可能是波长盘的轴或轴套有毛刺所致。此时需要拆下波长盘的转轴与轴套进行修理 ,其拆卸方法如下... 江苏省苏北人民医院!江苏扬州225001.
【求助】GCMS-QP2010的机械故障
2005年买的GCMS-QP2010的机械故障现象如下:机械泵正常工作,低真空为8.0pa,分子涡轮泵不能起动。但前一天使用时无任何异常现象,低真空为8.0pa,高真空为5.6*10-4pa。
【原创大赛】角度差了5度 ——
机械故障导致的重复性不良
角度差了5度 —— 机械故障导致的重复性不良概述:Dani HSS8650plus 顶空进样器机械故障色谱分析响应值小和重复性差。一 故障情况某用户,配备有Shimadzu 的 GC-2014CAFsc 加AOC-20i和Dani HSS 8650plus顶空进样器。该仪器同时开展药品溶剂残留的顶空分析和液体直接进样分析,仪器使用时间3年左右,使用频率较高,分析样品量较大,分析过程中较多会用到二甲基甲酰胺、二甲基亚砜等极性较强、沸点较高的重溶剂。2018年10月底,用户报修顶空分析灵敏度下降,出峰降低到原先的1/10以下,并且重复性较差。建议用户先断开顶空和气相色谱的连接,用AOC-20i进样液体样品,测试GC部分的灵敏度和重复性。用户实验一天之后,回电反应液体自动进样测试结果正常,灵敏度也与出现故障之前变化不大,重复性尚可。指导用户用水蒸气清洗的方法处理顶空进样器,用户实验后反馈无效。二 故障预诊断根据用户分离GC和顶空实验的结果,预判GC部分可能问题不大,怀疑顶空进样器或者顶空与GC连接部分发生了故障。根据以往经验,Dani顶空出现进样无峰、灵敏度降低等问题常见的原因是进样针、六通阀或者排空阀的堵塞或者磨损。考虑到用户顶空进样器的使用频率较高,并且较多使用特性较差的重溶剂,于是准备了六通阀、顶空针和排空阀奔赴用户。三 现场故障确认考察用户的数据文件,确认了用户描述的现象属实,并再次确认了液体自动进样的重复性和灵敏度,都没有问题。那么就开始重点检查顶空进样器。首先测定了GC-HS系统的气密性,未发现有连接泄漏问题。翻看Dani顶空的方法参数和进样程序,未见明显参数不良或者程序语句错误。由Dani顶空进样器的基本结构原理图(图1)可以知道,Vent出口在顶空系统待机时是封闭的,取样状态下应该有气体逸出。如果取样针、六通阀或者vent阀任一部件发生堵塞,在vent出口都会观察到气体流出的异常现象。https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/07/201907010810315784_4342_1604036_3.jpg!w690x508.jpg 图1 Dani顶空进样器硬件结构原理图开启顶空进样器外壳,使用空瓶启动进样操作,同时观测仪器的机械动作:六通阀驱动电机运转正常、位置准确;加压阀和Vent阀驱动动作正常(可以听到电磁阀阀芯动作的声音);样品瓶升降、平移等运动亦正常。其间用装有蒸馏水的小瓶连接在Vent阀出口,监视出口气体在系统动作过程中的状态(待机状态下Vent口应当无气泡逸出,在定量环取样状态应该有气泡逸出),未见明显异常,如图2所示。https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/07/201907010811034678_6317_1604036_3.jpg!w690x764.jpg 图2 排空阀出口监视看来故障不很寻常,决定按照原理流路图,逐个管路检查是否通畅或者泄漏。依次拆解进样针、六通阀接口的每个管路。利用Dani顶空的手工操作功能,将加压阀关闭,测试六通阀的3、4、5、6号接口的通畅性和密闭性,用胶头滴管将蒸馏水点在怀疑泄漏或者磨损的接头,并将定量环所在的6号接口螺母旋下,测试是否阀内部沟槽发生问题。在测试期间突然GC报警AFC泄漏,重现几次,均出现相同的报警。仔细观察发现当六通阀旋转到进样位置时,定量环无气体流出。进样口压力显示异常降低,松开阀4号端子,六通阀恢复待机位置时,可以听到剧烈的气流声。六通阀如果长时间停留在进样位置,GC流量也会下降,看来是六通阀运转时有堵塞问题。仔细观察六通阀的转子限位指示,重复手工操作旋转几次六通阀,最终发现问题所在——进样阀不能旋转到位。在正常操作时,阀需要旋转60度,由于传动轴的机械问题,六通阀旋转到进样位置时,定子和转子的孔不能对齐,导致堵塞。手工试漏的时候,阀停留在这个异常状态的时间比较长,GC系统侦测到压力流量异常就会报警。顶空在执行进样操作时,阀停留在异常状态的时间较短,GC不会报警。实际定量环流路是处于堵塞状态的,也导致了真实进样量较小(只有阀回位后管路扩散过来的样品),重复性较差。见图3https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/07/201907010811235856_488_1604036_3.jpg!w441x512.jpg 图3 阀旋转位置错误四 故障解除重新调节阀位置,旋紧驱动轴固定螺栓,进样测试,故障解除,峰面积恢复到正常范围。重复进样多次,重复性良好。此后的用户回访跟踪,未见异常,确认修好。五 结论仪器基本构造原理极为重要,比较少见的问题,也可以依照基本原理,逐渐抽丝剥茧的去诊断。切忌先入为主,经验有时候会成为解决问题的羁绊。
机械呼吸阀的常见的机械故障排除
呼吸阀是固定在储罐顶上的通风装置,以保证罐内压力的正常状态,防止罐内超压或真空使储罐遭受损坏,也可减少罐内液体挥发损失。针对于呼吸阀常见的故障应该怎样排除,下面一起来看看厂家对于呼吸阀的使用和维护都有什么见解。机械呼吸阀常见故障主要有:漏气、卡死、粘结、堵塞、冻结以及压力阀和真空阀常开等。1、漏气:一般是由于锈蚀、硬物划伤阀与阀盘的接触面、阀盘或阀座变形以及阀盘导杆倾斜等原因造成。 2、卡死:多发生在由于呼吸阀安装不正确或油罐变形导致阀盘导杆歪斜以及阀杆锈蚀的情况下,阀座在沿导杆上下活动中不能到位,将阀盘卡于导杆某一部位。 3、粘接:是因为油蒸气、水分与沉积于阀盘、阀座、导杆上的尘土等杂物混合发生化学物理变化,久而久之使阀盘与阀座或导杆粘结在一起。 4、堵塞:主要是由于机械呼吸阀长期未保养使用,致使尘土、锈渣等杂物沉积于呼吸阀内或呼吸管内,以及蜂或鸟在呼吸阀口筑巢等原因,使呼吸阀堵塞。 5、冻结:是因为气温变化,空气中的水分在呼吸阀的阀体、阀盘、阀座和导杆等部位凝结,进而结冰,使阀难以开启。 以上这些故障,有的使呼吸阀达到控制压力时不能动作,造成油罐超压,危及油罐安全;有的则使呼吸阀失去作用,造成大小呼吸失控,从而增加进料的蒸发损耗,使油料质量下降,加重区域大气污染,影响操作人员身体健康,增加区域危险因素。 在例行查库和每次作业时,要从外观和现象上加强检测分析,及时发现问题,及时解决。如油罐罐体和呼吸阀阀体有无异常变化;油罐进出油作业时,呼吸阀运行情况是否正常;U型压力计的压表是否正常;封口网有没有破损,是否畅通;洞库油罐管道式呼吸阀阀体有无漏气等。 另外还要定期对专利呼吸阀进行较全面的检查维护。对于地面罐和半地下罐安装的机械呼吸阀,一、四季度每月检查两次(防冻结),二、三季度每月检查一次;对于安装在洞库内的机械呼吸阀,每半年检查一次。
红外热像仪工作原理及如何快速排查解决电气和机械故障
主题讲座 美国菲力尔公司(FLIR)创立于1978年,是全球热成像技术领域的领导者。面向工业、商业科研、民用等领域,目前已生产出几千款热像仪用于世界各地的预防性维护、建筑检查、研发、医疗、气体泄漏检测、消防、自动化以及其他夜视应用领域。 此次讲堂主要介绍了红外热像仪如何在日常工作中帮助用户寻找机械及电气类故障,本PPT采用了大量详实的资料图片来帮助用户理解热像仪的作用。主讲人希望能通过此次 交流,能帮助大家解决实际工作的温度问题。时间:2017-05-24 14:00讲师:曾伟,2006年加入FLIR公司,经历工作区域包含华南/华东地区,现在主要负责中部地区的热像仪工作。近10年的从业经历,丰富的热像仪提案能力和现场使用经验。报名地址:http://www.instrument.com.cn/webinar/meeting/meetingInsidePage/2548
振动分析仪-状态监测和故障诊断的目的
状态监测和故障诊断的目的1.对机组运行中的各种异常状态作出及时、正确、有效的判断,预防和消除故障,或者将故障的危害性降低到最低程度;同时对设备维护和运行进行必要的指导,确保运行的安全性、稳定性和经济性。2.确定合理的故障检修时机及项目,即要保证设备在带病运行时的安全、不发生重大设备故障,又要保证停机检查时发现设备的确有问题,合理延长设备的使用寿命和降低维修费用。3.通过状态监测,为提高设备的性能进行的技术改造及优化运行参数提供数据和信息。 樽祥工业监测设备(北京樽祥科技有限责任公司直属门户形象宣传 zximd.com)成立于2009年 樽祥科技(北京樽祥科技有限责任公司 简称:樽祥科技)主要为企业提供资产优化平台,包括设备的预知维修(状态监测),现场故障诊断等多种服务,振动分析仪,机械故障诊断,测振仪,黑体炉,电气检测和整合相关产品。樽祥科技拥有状态检测重点实验室、专业的技术服务人员,在国内外技术专家的支持下推出电气设备诊断技术、振动与动平衡技术、油液监测技术等百余种解决方案,我公司本着产品以性能可靠、技术先进、实用轻巧而赢得了企业设备管理及工程技术人员的赞誉。
Agilent G7129A 液相自动进样器机械臂故障求助(急)
想问一下安捷伦G7129A自动进样器的机械臂组件和之前G1329A/B的是否一样的,能否通用?还有如果抓取小瓶的时候抓手会碰到旁边小瓶(大概偏离1mm左右),导致抓瓶失败系统运行中止,频率不是很高,这是抓手部件的故障还是机械臂的故障,是只能花钱换掉吗?还是有其他办法可以先尝试。感谢有经验的分享指导,谢谢!
Agilent G7129A 液相自动进样器机械臂故障求助(急)
想问一下安捷伦G7129A自动进样器的机械臂组件和G1329A/B的是否一样,能否通用?还有如果抓样品的时候进样小爪会碰到旁边的瓶子,导致抓样失败系统运行中止,频率不算很高,但很影响序列进样,这种情况下是前端抓手部件有故障还是机械臂的故障概率高一点,是需要整体更换吗?有没有其他办法可以先尝试,感谢各位指导!
分享-原子吸收仪器开机使用故障排除
开机使用故障排除:1、开机后自检出现狭缝马达锁死,故障原因是电机驱动部分或电机的机械传动故障或狭缝零位光敏对坏,或接口板故障,做出正确的判断后予以更换。2、开机自检出现波长电机锁死,原因其本同上,即电机驱动或机械故障波长零位和低端限位开关故障,或接口板故障,排除方法如上。3、找不到光零,开机时没安装元素灯或半透半反镜以及燃烧头等挡住光路,另外光电倍增管、高压以及接口板等故障。4、开机启动软件后不出现光零曲线,而且死机,属于接口板故障。5、点火检查时,出现空气压力偏低,应检查空压机工作情况及出口压力,另外空气旋钮是否完全打开或管路漏气。6、出现乙炔压力偏低,检查乙炔钢瓶和管路有无漏气。7、自动寻峰时出现信号太弱,调不到百分之百,检查有无挡光、元素灯是否正确,如果以上原因排除后,可用波长微调引导至理论波长处,找到最大值。如果仍不能解决,则属于接口板或前放部份故障。8、开机电源指示灯不亮,检查外部供电系统及主机保险丝。9、扣除背景时氘灯不亮,氘灯开关是否打开,以及软件上的氘灯控制按钮是否选置在“开”状态。10、点燃氘灯得需要一定的预热时间,若长时间不能点着,或不稳定应检查供电系统是否属于正常范围。
鲁班日记:安捷伦液相之G7167自动进样器机械臂故障
鲁班日记:安捷伦液相之G7167自动进样器机械臂故障某日,接到某医药公司研发部实验室中安捷伦1260Ⅱ系列液相色谱仪报修,错误信息如下:https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/03/202303031400587962_2765_5509470_3.jpeg首先,使用安捷伦诊断软件Lab Advisor联机,查看仪器固件版本,低版本的固件(如D.06.78)可能会导致多种不同的错误,例如EE 25120,0:自动进样器初始化失败,如发现固件版本较低,建议先升级MultiSampler固件至D.07.27以上。https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/03/202303031400589628_6371_5509470_3.jpeg确保固件没问题后,在诊断软件 仪器控制 配置里面找到 检查到抽屉/自动参比,仔细观察机械臂运动过程是否顺畅,有无障碍物阻挡(比如进样针/定量环的毛细管是否正确安装、样品室内有没有小瓶或者碎片)。 https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/03/202303031400590106_1033_5509470_3.jpeghttps://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/03/202303031400591103_9612_5509470_3.png不幸的是,自动参比失败,仪器依旧报红,只能拆开仪器进一步检查。打开仪器外壳,检查主板的四个保险丝(F2602,货号2110-1519),保险丝熔断会导致机械臂初始化失败(EE25121,0),当保险丝熔断时,主板上对应的LED会亮红灯,可以直接观察到。https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/03/202303031400592473_6839_5509470_3.png检查四根机械臂的电缆线是否正确连接,如电缆线接触不良,可能会报EE25236,XYZ:传输马达’NN’标签无法读取、EE25227,XYZ马达‘NN’标签丢失、EE25121,0:自动进样器初始化失败。检查机械臂安装的四颗螺丝是否正确拧紧,没有翘曲的情况。经过一番尝试,重新安装,开机,机械臂依旧无法完成自检,准备更换整个机械臂(货号G4267-60001)。https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/03/202303031400594910_8344_5509470_3.jpeg注:本文档由仪诺嘉科技(杭州)有限公司提供,要引用请标注来源本公司官网www.instrumentguider.com。
D8 advance 样品架故障!咔咔响!抓狂!求教!
本人新手,在操作中样品盒没装好,点击测定,样品架出现机械故障怎么办啊?卡样品的哪个卡子和样品位置错位了,点测定咔咔响,无奈只能点紧急关机按钮,软件提示探测器size 0 探测器需要校准!,软件联接后图标全灰了,目前本人心里十分抓狂,明天准备和本单位维修人员一起再试试,希望老师们能指点一下!
【原创大赛】一次机械泵引起的故障
7890-5975的仪器,到现在快四年了,中间没什么大毛病。上周一到公司,打开工作站,发现离子源和四级杆的温度都降下来了,再一看,分子泵不转了。心中一紧,难道得大修?分子泵可不便宜啊。对于我们这种没有保修合同的,换泵是不能承受之痛(特别是另一台仪器经历了几次换泵)。先找找原因,看看是不是漏气引起分子泵停止工作。进样口,色谱柱两端,MS侧板都检查了,没发现问题(能引起分子泵停止的漏气,应该是非常严重的)。启动MS,看看分子泵能转吗?还真能,心中正想着没事的时候,却发现分子泵转速到30%,就开始下降,最后停下来了。分子泵启动了,却又停下来,这是典型的漏气征兆啊。看来只能是机械泵有问题。去检查机械泵,看到的情况吓我一跳。机械泵严重漏油,漏出来的油,颜色很深。赶紧把托盘洗干净,把油换了。看着深色如墨的泵油,我不淡定了。之前仪器提示泵油时间到了,该换了。但想着马上搬新厂,现在停机没必要,就想坚持到搬厂的时候给仪器维护。不想仪器直接罢工。油的颜色就不上图了,影响大家的心情。换好了泵油,仪器终于正常了。等等,好像还有一个问题没解决,就是漏油。但是光想着换油,把这个问题给忘记了。也直接导致又一次停机维护。这周一(10月27号),一上班,发现机械泵继续在漏油,托盘上面全是。见下图:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/10/201410290944_520537_1060664_3.jpg按这个速度,不到一周,油就得漏光。没办法,只能停机,尝试先自己修。趁着仪器降温的间隙,赶紧上论坛搜一搜机械泵漏油。发现其他版友也有过这种情况(千层峰版主的帖子有很详细的介绍)。通常解决办法就是紧一紧螺丝,严重的需要更换密封垫,更严重的就是换新泵。因为机械泵很烫,降温更慢,所以先补充一些泵油,加速冷却。用六角扳手加固螺丝,却发现四个螺丝,一个都加固不了。这什么情况?难道不是螺丝松了导致漏油,而是更为严重的问题?不应该啊,之前机械泵没有问题,而且也无异常噪音之类的先兆,机械泵还没到需要更换的地步。再去查查资料,搜一搜,看看有无其他的办法。过了一段时间,不死心,又去紧螺丝。这次的结果出人意料,四个螺丝,个个都可以紧。为什么刚才不行,现在又可以了?绝不是我力气变大了。那只有一个可能:热胀冷缩。因为刚停机没多久,机械泵温度很高,螺丝膨胀,导致无法拧动。冷却后,就有了间隙,可以加固了。能拧动螺丝,心中也算送了口气。但真正的结果,还要时间的检验。一直到下午,托盘中都没有新增漏油,就开机抽气,仪器运行起来。周二请假了。今天一上班,第一件事就是查看托盘。很干净,上图:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/10/201410291012_520547_1060664_3.jpg仪器运行正常。到此,才可以说此次机械泵漏油故障圆满解决。通过此次事件,提醒我们:1,定期的维护仪器,很有必要。想偷懒,只会让自己更忙。2,维护仪器,最好能全面,彻底。特别是仪器有故障时,考虑问题更要全面,一次解决好。不然返工费时费力3,遇到问题时,正确的办法看似行不通,实则是“打开的方式不对”。有些时候,更需要坚持。
记一次7683自动进样器亮灯故障的解决
1.周一的早上正常开机做样,设置好序列之后,按下开始,突然电脑弹出提示框(如图1),反复尝试几次后依然如此,且进样推杆完全没有动作,判断进样器出现故障https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/10/202010201351188588_3148_3859956_3.png!w690x1072.jpg2·进样器面板上显示FAULT灯亮,不停两下闪烁。判断可能是机械故障或者控制板故障,于是咨询400电话,得到回复只换不修,价格不菲,于是自行拆开进行检查https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/10/202010201408311688_5801_3859956_3.png!w348x873.jpg3.通过拆卸然后万用表进行测量,排除机械部分故障,确定了问题应该出现在板上面。https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/10/202010201411524095_578_3859956_3.jpg!w690x1045.jpg4.通过对板上的元器件逐步的测量,发现了异常的元器件,然后根据上面的型号,在网上买了几个新的,到了之后,将新的元器件替代了旧的。最后安装起来架在气相色谱仪上测试。https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/10/202010201424338667_5863_3859956_3.jpg!w690x920.jpg5.正常设置序列,进行进样,故障灯熄灭了,READY绿灯常亮,推杆运行正常。自动进样器恢复正常,省了一笔不小的维修费用。https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/10/202010201427492228_6897_3859956_3.png!w296x865.jpg
【仪器心得】+检测实验室一键式机械设备振动评估的利器——Fluke 802 测振仪使用心得
在一次企业首次计量检测时候,我们看到实验室恒温振荡器或水浴摇床设备,实验室人员再用振动仪进行频率测试。好奇行的趋势,让我看到了这款仪器——Fluke 802一键式机械设备振动评估作为一名使用福禄克多年的用户,下面来评价一下该款测试仪的优势和不足,希望大家在选购仪器设备时少走弯路,也希望厂家不断改进仪器来满足用户的需求。https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211231216056713_7673_2771427_3.jpg!w167x257.jpg一、厂家介绍:福禄克Fluke仪器仪表公司在中国改革开放的初期1978年就进入了中国。首先在北京建立了维修站,随后就成立了办事处。目前福禄克公司在北京、上海、广州、成都、西安都设有办事处,在沈阳、大连、武汉、南京、济南、乌鲁木齐、重庆和深圳设有联络处,这些机构为中国各界用户提供着方便、周到、及时的服务。多年来,福禄克为各个工业领域提供用于测试和检测故障的优质电子仪器仪表产品,并把该市场提升到重要地位。每新建的一个工厂、 办公区、或设施,都可成为福禄克产品的潜在用户。从工业控制系统的安装调试到过程仪表的校验维护,从实验室精密测量到计算机网络的故障诊断,福禄克的产品帮助各行各业的业务高效运转并不断发展。无论是技术人员、工程师、科研、教学人员还是计算机网络维护人员,都通过使用福禄克的仪器仪表产品扩展了个人能力,并出色地完成了工作。正是他们,给予福禄克的信任和良好的口碑,使得福禄克品牌在安全、耐用、精准、易用的质量标准方面得到高度的美誉,成为所涉及的领域中的佼佼者。二、你要知道的振动参数:自由振动、强迫振动、自激振动这三种振动在设备故障诊断中有各自的主要使用领域。对于结构件,因局部裂纹、紧固松动等原因导致结构件的特性和参数发生改变的故障,多利用脉冲力所激励的自由振动来检测,测定构件的固有频率、阻尼系数等参数的变化。对于减速箱、电动机、低速旋转设备等机械故障,主要以强迫振动为特征,通过对强迫振动的频率成分、振幅变化等特征参数分析,来鉴别故障。对于高速旋转设备以及能被工艺流体所激励的设备,除了需要监测强迫振动的特征参数外,还需监测自激振动的特征参数。振动位移具体地反映了间隙的大小,振动速度反映了能量的大小,振动加速度反映了冲击力的大小。也可以认为,在低频范围内,振动强度与位移成正比;在中频范围内,振动强度与速度成正比;在高频范围内,振动强度与加速度成正比。三、振动频段范围不同,反映出振幅是位移量,还是速度量还是加速度。在低频范围(1000Hz),主要测量的振幅是加速度。它表征振动部件所受冲击力的强度。冲击力的大小与冲击的频率与加速度值正相关。 四、福禄克(FLUKE)802测振仪优势和不足:优势:1.具有四种测试模式:外置传感器模式、加长杆模式、基本测试模式和外置耳机测试模式,方便灵活选择。2.较高的重复性,确保量值准确可靠。3.掉落1米内,坚固耐用4.一百组数据保存,实时回看,方便不足:1.屏幕过小,跟小巧肯定矛盾;2.价格6k到7k左右,综合考虑参数和技术指标,应该再加上测试需求量,均衡考虑使用的频次和价值,看看是否选购福禄克产品。五、身边同事的使用心得:同事间使用福禄克产品居多,他们对品牌都很信赖,四种测试方式普通测试模式:针对直接可接触的设备进行检测;加长杆测试模式:对干被包围或较难接触的设备进行测试;耳机测试模式:标准的耳机接口可以直接使用传统的耳机听取设备内部转轴的情况,需自备耳机线;外置传感器模式:1-3米远距离的测试或者重要设备的固定点测试。六、总结市场上测试仪厂家很多,有进口的有国产的,各厂家的仪器特点不同,突出的特点也不一样,有的仪器市场占有率较高,与仪器灵敏度,稳定性好,使用方便,售后服务好等有关系。它是一个基础性的振动检测仪器,可测量位移(mm)、速度(m/s)、加速度(m/s2),具有良好的可重复性,可以快速的对所有的机械设备进行点检,四种测量模式。满足工业现场复杂的测试环境。对电厂、冶金、石化、食品等行业的维护人员来说, F802CN振动测试仪简单易用,高效快速。当然,想在市场上占有一席之地,一是不断改进与提高仪器的使用技术,二是满足用户需求,设计出用户满意的仪表。
【原创大赛】一次顶空进样器机械臂故障的修复
实验室有一台安捷伦的顶空气相色谱质谱联用仪,主要用来做包材的挥发性有机物检测。今天突然提示顶空进样器故障,机械臂不能够抓取进样瓶进样。样品都是紧急样品,时间紧任务重,因此决定自己先拆,看看是什么引起的。最后完美解决问题,将拆解过程分享给大家。心得体会:有时候碰到设备问题,应该先分析一下问题的根源,尝试自己拆解维修(前提是能够装回去),说不定问题并没有想象的那么难,只需要简单的维修一下就能够解决。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/08/201708062157_01_1619176_3.jpg设备全貌http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/08/201708062202_01_1619176_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/08/201708062203_02_1619176_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/08/201708062203_01_1619176_3.jpg提示错误的界面http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/08/201708062205_01_1619176_3.jpg顶空抓手http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/08/201708062208_01_1619176_3.jpg将背面的四个螺丝卸掉,拿下罩子。脱衣图如下;http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/08/201708062212_01_1619176_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/08/201708062212_02_1619176_3.jpg驱动马达有些歪斜脱了衣服在观察抓手的故障,发现抓手在达到瓶盖触点后无法抓取进样瓶,然后自动返回,研究电路连接都没有问题,然后感觉有一个部件位置不太正,发现是一个驱动马达。马达上的齿轮,带动转盘,实现抓手的闭合和释放。在运行中,驱动马达的齿轮和转盘齿轮出现了脱节,导致抓手无力。细节图如下http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/08/201708062216_01_1619176_3.jpg驱动马达下方的驱动齿轮http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/08/201708062219_01_1619176_3.jpg驱动齿轮带动转盘的旋转,转盘的旋转带动抓手的开合,仔细观察发现,马达应该是有两个螺丝拧在底座上的,达到固定的目的,现在两个螺丝不翼而飞。经过四处寻找,还是在顶空的进样口处发现两个螺丝,应该就是掉落的螺丝。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/08/201708062224_01_1619176_3.jpg将螺丝安装回去试试效果。先将抓头从连接杆上取下来http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/08/201708062226_01_1619176_3.jpg然后用镊子拿着螺丝按回马达固定孔http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/08/201708062228_01_1619176_3.jpg完成后,试机,能够顺利抓取样品瓶,故障消失。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/08/201708062229_02_1619176_3.jpg总结:虽然故障很小,排查起来也不困难。但是还是需要一步步认真的去思考,同时也提醒我们在工作中要不怕设备故障,勇敢的进行自我修复,如果实在不行可以找厂家工程师上门服务。
【原创大赛】(七月)血压无创测量及其示波法血压计检定
血压无创测量及其示波法血压计检定 刘 彦 刚 (江西省萍乡市计量所)0 引言 对于听诊法测量血压原理的认识,我首先就没有受到柯氏音的影响。我的理解是:当袖带压力从高于收缩压开始慢慢逐渐下降时,当第一次与血压相等时产生共振,而表现出“咚”的一声,并使水银柱抖动一下(此时的血压,当然最有可能是收缩压);随着袖带压力继续下降,因为血压是在收缩压与舒张压之间连续变化,每当袖带压力与血压相等时,都会出现一次共振;当最后一次袖带压力与血相等的该“咚”的一声和水银柱抖动一下过后,就听不到“咚”的声音并看不到水银柱抖动了,所以最后一声时的袖带压力最有可能是舒张压。 可是当我从网上找到了关于柯氏音的介绍:是血流冲开血管与血管壁的磨擦和冲出音。柯氏音分为五期,即:弹响音、杂音、拍击音、捂音和消失音。认为弹响音第一声时是收缩压,而拍击音向捂音转变时的“变音”时是舒张压。该说法不认为最后一声不是最低血压——舒张压,使我一度放弃了自己的该想法。当我从我家里两个(一个老母亲、一个年近法甲的兄长)长期高血压患者处得知:现在临床医学实践。证明消失音对应舒张压。使我的想法得到了支持,使我有理由坚信我的听诊法测量血压的共振说。有了听诊法测量血压的共振说,示波法血压计就能准确测量血压。因为这样一来示波法血压计,与现在权威的听诊法血压计,本就是同一原理。我们有理由相信:示波法血压计,不如听诊法血压计准的时代将一去不复返了! 有了听诊法测量血压的共振说,示波法血压的检定也不应只检示值重复性,而示值正确性都不敢验证了! 再也不要统计加估计了!1 血压无创测量1.1 听诊法血压无创测量 传统的血压无创测量为听诊法,听诊法水银血压计由气球、袖带、水银柱压力计和听诊器组成。测量血压时,测量者将袖带缠在被测者的上臂部,听诊器放在肱动脉处,测量者戴好听诊器。关闭气球并用气球向袖带打气,气压加至听不到“咚、咚”的声音为止,即此时袖带的压力高于收缩压。再慢慢打开气球降压,并注意水银柱压力计示值,直到听到第一声“咚”的声音,此时水银柱压力计示值为收缩压。换句话可以说:当袖带压力与肱动脉内血压相同时,会发出“咚”的声音,因为袖带的压力从高于收缩压开始慢慢下降,第一次与周而复始变化的肱动脉内血压相等的点,当然是最有可能是脉动血压的最高值即收缩压。压力继续慢慢降低,在降到舒张压之前,袖带的压力一直与周而复始变化的肱动脉内血压有相等的点,所以期间一直能听到一声声“咚”的声音。当袖带压力降到低于收缩压后,因为袖带压力没有与肱动脉内血压相等的点,所以也就听不到“咚、咚”的声音了,即消声。据当今医学临床实践表明,消声前最后一声“咚”的声音时,水银柱压力计的示值为舒张压。由于袖带压力的慢慢降低,脉动内的血压最后一次与袖带压力相等的点,当然是最有可能是脉动血压的最低值即舒张压。显然,这样测得的收缩压和舒张压有一定分散性,而且一般情况下测得的结果:收缩压较实际值略低,舒张压较实际值略高。 细心的人还可以发现,在用水银血压计测量血压时,伴随着听诊器听到“咚、咚”的声响时,水银柱会抖动。即袖带压力与脉动的血压相等时,不仅听诊器中能听到“咚”的声音,还会导致袖带压力的一个突变。这不由得让人联想到共振,即使不说是共振,但可以据袖带的压力波动确定收缩压和舒张压是不争的事实。我反应验证过,当别人用水银血压计测量血压时,我就据观察到的第一次水银柱抖动和最后一次水银柱抖动,来确定收缩压和舒张压,与用听诊器法测量血压相差无几。当然由于水银柱惯性较大,而且水银与玻璃管壁之间存在阻滞,所以水银柱抖动的灵敏度不如听诊器听到“咚”的声音的灵敏度,特别是在舒张压处水银柱的抖动更不易察觉,所以还是应该用听诊器去测量血压。 如果用敏感的压力传感器检测袖带压力和压力波动,并采用电子技术来确定收缩压和舒张压,这样能较传统的血压无创测量——听诊法血压无创测量更准确。1.2 示波法血压无创测量 有了上述的基础,就能很好地重新认识示波法血压计的工作原理,示波法无创血压计与听诊器法无创血压计实质上是基于同一物理现象的不同表象。但是,关于示波法血压计的工作原理,现在较为集中的说法是在放气过程中检测袖带内的气体压力并提取微弱的脉搏波。如图1所示,当袖带压力P远高于收缩压时,脉搏波消失,随着袖带压力下降,脉搏开始出现。当袖带压力从高于收缩压降到收缩压Ps以下时,http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/07/201107021349_302675_1626275_3.jpg脉搏波会突然增大,在
红外热像仪如何解决电气和机械的热故障?
菲力尔线上技术讲座,免费报名参加啦!时间:2017-05-24 14:00 讲师:曾伟,2006年加入FLIR公司,经历工作区域包含华南/华东地区,现在主要负责中部地区的热像仪工作。近10年的从业经历,丰富的热像仪提案能力和现场使用经验。 美国菲力尔公司(FLIR)创立于1978年,是全球热成像技术领域的领导者。面向工业、商业科研、民用等领域,目前已生产出几千款热像仪用于世界各地的预防性维护、建筑检查、研发、医疗、气体泄漏检测、消防、自动化以及其他夜视应用领域。 此次讲堂主要介绍了红外热像仪如何在日常工作中帮助用户寻找机械及电气类故障,本PPT采用了大量详实的资料图片来帮助用户理解热像仪的作用。主讲人希望能通过此次 交流,能帮助大家解决实际工作的温度问题。报名链接:http://www.instrument.com.cn/webinar/meeting/meetingInsidePage/2548
【原创大赛】机械振动带来的基线不良问题
机械振动带来的基线噪声  色谱分析中经常会遇到基线不良的问题,由于基线不良表象和产生原因的复杂,实际维修中比较难以诊断和解决。  下面给一个小案例,原因颇有些出人意料。  仪器状况: LC-20AT 带有四元低压梯度单元  Sil-20A 自动进样器 带有脱气机  SPD-M20A 二极管阵列检测器  仪器使用一段时间后,出现基线无规则的波动,故障发生的时间也没有明显规律。  而且基线不良时候的谱图特点也不尽相同,如下给出3例不良基线谱图:  三条基线为PDA检测器的3个提取波长,分别是230nm、210nm和280nm。 http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/07/201307092155_450418_1604036_3.jpg  图1 无规则基线  http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/07/201307092155_450419_1604036_3.jpg  图2 单向扰动信号  http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/07/201307092155_450420_1604036_3.jpg  图3 各波长表象不同的基线  一般而言,故障诊断的第一步是谱图解析,进行故障预判。这一步就产生了困难。图1中一开始基线正常,突然发生无规则的波动,一般常见于检测器能量的衰减、流动相不良。但是有时候,在流动相不变的情况下,仪器会无征兆的变得正常。比较费解。  图2看上去有点像系统内部存在气泡,但是出现的过分密集。  图3 的表象就更加奇怪,难以判定。  于是按照一般思路,冲洗检测器、无改善。更换新检测池,故障依旧。那么噪声应该并非来自光路能量降低和流动相不良。  在出现噪声的时候,停泵。噪声没有明显变化,那么基线与气泡有关的可能性也不太大了。  (由于故障并非每次开机都会重现,所以这些诊断手段,很费了一段时间。)  最后问题的解决也比较有趣,刚检查仪器的时候,觉得仪器机械噪声有点大,没有太在意。在整理管路的时候,摸了一下机器的外壳,觉得机械震动比较大。  觉得有点不舒服,于是检查了一下,问题在脱气机上,整理了一下脱气机,机械振动减小了许多,奇怪的是,基线不良的问题,不再出现了。  小结:  回想一下,液相色谱常用的检测器,如紫外(包括二极管阵列)、示差折光、荧光等,光路准确和稳定是非常重要的,机械震动是一定需要避免的。
【原创】血压测量原理——我的想法好玩吗?
用水银血压计测量血压时,能听到“咚、咚”声,而且能看到水银柱抖动。而且当时我听说:第一声“咚”对应收缩压,最后一声“咚”对应舒张压。我自己又觉得水银柱抖动和“咚、咚”声是对应的,所以别人用听诊器测说压时,我总是说我不要听诊器也能测血压,而且一直以来,用我的方法测血压,与用听诊器测的结果基本一致。只所以我有这样的想法基于我自己对血压测量原理的理解:随着放气,袖带的压力慢慢下降,当与波动的血压相等时,则发生共振并发出第一声“咚”和第一次水银柱抖动,随着袖带压力从高于收缩压慢慢下降,第一次与之相等的当然是波动着的血压的最高值——收缩压。同理可以解释最后一声“咚”和最后一次水银柱抖动对应着舒张压。好玩吗?
X射线荧光光谱仪常见故障与诊断方法
X 射线荧光光谱仪能用于直接分析固体和液体样品,具有智能化程度高、稳定性很好、常规操作简单、检出限低的优点。X射线荧光光谱仪工作过程中,许多部件协调动作,使用过程中,难免出现机械故障或者电路故障。该仪器带有诊断软件,供操作者和维修工程师查看或诊断仪器故障时使用,指导找出故障部位,方便维修。但在实际应用中也遇到一些问题靠诊断软件不能发现,要确认故障点、找出产生故障的具体原因、实行安全检修,维修人员必须对仪器的结构相当了解,具有一定的专业理论水平和实践经验。王成英与梁倩老师的文章《S4 EXPLORER X 射线荧光光谱仪常见故障与诊断方法》,以S4 EXPLORER X 射线荧光光谱仪为例,对X 射线荧光光谱仪在使用中出现的常见故障,进行了现象描述、原因分析,阐述了相应的处理方法。 高压发生器及X光管 常见现象为高压开不起来。这是X射线荧光光谱仪较常见的故障,一般发生在开机时,也曾在待检样品被送至测量位置,样品室的封盖(Sample seal)封上以后的运行过程中。故障的产生原因可从以下三方面查找和分析:1、X射线防护系统2、内部水循环冷却系统3、高压发生器及X光管本身1、X射线防护系统为防止X射线泄露伤害人体,S4 EXPLORER X射线荧光光谱仪采用了对等的两条安全检查保护电路,其高压发生器只有在射线防护系统工作正常且两路信号对等的情况下才能启动。射线防护系统正常与否,可主要检查以下三部分:仪器的四块面板是否安装到位。该仪器是一个X射线完全封闭的系统,面板是最外层的射线防护装置,任一面板不到位,都有射线泄露的可能。因此在每块面板上都装有两个位置接触传感器(S651~S658),一旦面板没有装到位,相应的警告信息就会在S4 Tools里出现,同时表现为仪器高压开不起来。使用者可按照S4 Tools里的信息指导检查并修复仪器。X射线的警示标志电路是否工作正常。X射线的警示线路是安全保护电路的一个重要单元。仪器的两个橙红色X光警示灯由位于高压发生器里的两个继电器K52和K53控制。如果任一信号灯的控制显示板或所用的直流电源故障,仪器均可自行发现并执行保护动作,禁止高压开启。Sample seal的位置检测开关是否可靠。为保证Sample seal密封可靠,在其位置的前方和后方均装有两个限位开关S659/S660及S661/S662,当Sample seal接受控制运动到位后,S659与S660同时响应,状态一致,S661与S662同时响应,保持一致状态,且S659/S660与S661/S662的状态应相反。否则表明该部分电路出现故障,系统无法启用。维修者可在有经验人员的指导下拆开仪器,用万用表逐个检查限位开关的响应情况,据需可用同参数国产元件替换)。2、内部水循环冷却系统S4 EXPLORER X 射线荧光光谱仪的光管所用功率为1KW,高压加至X光管后,除部分用于产生X射线外,其余转化为热能,由内部水循环冷却系统带走。内循环水用于冷却阳极靶附近的光管头部分,因此要求所用水为电导率很低的去离子水,以防高压击穿。内循环水的电导率指标靠仪器内部的树脂柱来维持,树脂的活性逐年递减至失效,导致水的电导率超标时,保护电路启用,禁止开启高压。出现这种情况时,可考虑更换树脂柱。另外,内循环水箱的水位和管路流量也是控制高压开启的两个重要指标,如果水位偏低或流量较小,各自的传感器会将信息传送至计算机,通过S4 Tools软件告知用户,用户应及时检查并做有效处理。还有一种故障现象是光管高压加上后不久就跳掉,重新开启高压发生器,情况依旧。产生这种故障的原因多半是仪器的进风口堵塞,通风量不足,仪器内部的热量不能正常交换排出,引起光谱室温度超出规定范围,同时内循环水温度偏高,仪器保护性关断高压。这种故障的处理方法是关掉仪器电源,用吸尘器清理仪器的进风口(或用水冲洗),保证通风量。3、高压发生器及X光管本身X光管是仪器内很贵重的部件,一般不会出现问题。高压发生器内的两个继电器K52和K53分别是上述两条安全电路的主要部件,直接控制高压发生器的开启。一旦两继电器中的任何一个性能不良,均会导致高压不能正常开启或非法关断的结果。该继电器结构和外形与国产常用件不同,损坏时需采用进口件替换。 光谱室和样品室的真空度 常见现象为光谱室和样品室的真空度下降较慢或达不到要求值。X射线荧光光谱仪通常采用真空光路条件,光谱室、样品室是通过许多管路、电磁阀等与真空泵及大气相连,使用过程中,漏气的几率很大。检查真空故障时,可人为分成五部分:真空泵、样品室、光谱室、气路管道及电磁阀,制定维修计划,逐一排查。1、真空泵检查真空泵的方法是卸下仪器的左面板,开启仪器电源,用人工控制命令启动抽真空系统,如果真空泵能顺利开启并运转声音正常,一般表明真空泵本身无故障。如出现能抽到规定值但历时明显变长的现象,多半是因仪器长期用于分析固体粉末压片样品或油样,固体粉末或油样被吸到真空泵油中,改变了真空泵油的粘度,从而影响应用效果,用户只需更换泵油。2、样品室样品室最常见的漏气部位为样品自转密封圈,样品测量时以0.5转/秒的速度自转,使用多年后,样品自转处的密封圈因磨损而会使密封效果变差。与样品室相关的电磁阀有3个,分别为Y601、Y602、Y604,其中Y601位于样品室与真空泵之间,Y604为通氦气的管路控制阀,Y602通大气,只有保证各阀工作正常,管路无漏气现象,才能保证样品室的抽真空效果。3、光谱室光谱室最常见的漏气部位为流气计数器,它装在光谱室内,经一根入气管和一根出气管与外界相通,流气计数器的窗膜很薄,窗膜漏气时就会影响光谱室的真空效果。如怀疑此部件故障,最好与专业工程师联系维修。与光谱室相关的电磁阀有Y600、Y603、Y605、Y606,其中Y600、Y603位于光谱室与真空泵之间。电磁阀不能正常响应、开度不够或密封不严也是导致光谱室真空度达不到要求的因素。另外应注意:在打开光谱室以前,一定要保证真空泵停转至少30分钟左右,并且卸下光谱室与真空泵的连接导气管时,应马上用手堵住管口,使光谱室漫漫回复大气状态,以免损伤流气计数器。检测电路 常见现象为部分元素只有噪音信号,扫描不到峰位,而另一部分元素测量信号正常。打开“measure parameter”软件,点击“spectram” 按钮,查看测量情况异常元素的使用仪器条件,如发现故障范围属使用同一计数器,可初步判断为使用的计数器本身或所在通道出现了局部故障。这时,我们可采用由易到难的方法初步排查,首先结合用万用表逐段、逐点检查通道中各处联结,保证线路导通且接触可靠,开机实验,如故障仍在,进而可更换通道中波形处理板,一般情况下故障即可排除。一旦计数器损坏,只能请专业工程师更换。 注:(1)更换仪器的部件后,开机使用前,应进行对光处理。对光必须在仪器充分稳定的情况下执行,否则难以得到最佳效果。(2)对光完成后,可进行已知样测试实验,考察仪器测量效果,如结果比对符合要求,可直接投用。若比对结果超差,应在仪器稳定的条件下,执行重校正后方可使用。详细的诊断方法请下载附件:S4 EXPLORER X 射线荧光光谱仪常见故障与诊断方法
【原创大赛】【仪器说】排除化验室机械定时器不闹铃故障
车间化验室的一只机械定时器出现不闹铃故障。这个定时器全身没有一颗螺丝,想办法拆开看看,是振铃块脱落,修复后恢复正常工作。下面是拆修过程。外观,鸡蛋型,不锈钢外壳,比较漂亮。定时范围60分钟:https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/07/201907011719382825_5776_1807987_3.jpg!w690x517.jpg全身没有一颗螺丝,不知道从何处下手:https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/07/201907011719386706_1103_1807987_3.jpg!w690x517.jpg试着握紧上、下部分,拉开:https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/07/201907011719390706_5584_1807987_3.jpg!w690x517.jpg分离开后,内部掉出一个小铁块:https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/07/201907011719390785_8300_1807987_3.jpg!w690x517.jpg仔细端详,是从箭头处脱落的,这个地方是振铃臂杆,位置狭小,不容易装回去:https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/07/201907011719394226_4955_1807987_3.jpg!w690x517.jpg机芯上的三颗固定螺丝不能松开!松开后机芯会散架,再装还原就比较困难了。箭头所指四个孔内,也没有固定螺丝,机芯取不出来:https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/07/201907011719401477_3483_1807987_3.jpg!w690x517.jpg准备撬出机芯,先在缺口处做一个记号:https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/07/201907011719402407_2039_1807987_3.jpg!w690x517.jpg用小刀在不锈钢外壳与塑料内衬之间划划,底部粘得太牢,取不出机芯。放弃这个方法:https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/07/201907011719406438_1004_1807987_3.jpg!w690x517.jpg使用平口改刀沿塑料内衬圆周,用力向外撬机芯铁壳:https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/07/201907011719414799_8452_1807987_3.jpg!w690x517.jpg“咔”的一声,分离开机芯,原来塑料内衬中心有一颗固定螺丝,被暴力分开(看来,确实应该先取出塑料内衬,卸下中心固定螺丝,就可取下机芯。无奈塑料内衬与不锈钢外壳粘死,坑人的工艺!看来是一次性用品):https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/07/201907011719375892_8561_1807987_3.jpg!w690x517.jpg在机芯上作好位置画痕记号:https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/07/201907011721127382_2698_1807987_3.jpg!w690x517.jpg卸下机芯保护底壳上的三颗固定螺丝:https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/07/201907011721132583_1508_1807987_3.jpg!w690x517.jpg取下机芯:https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/07/201907011721139651_6528_1807987_3.jpg!w690x517.jpg这一面是走时发条和闹铃发条:https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/07/201907011721139915_5731_1807987_3.jpg!w690x517.jpg去掉保护壳后,振铃臂杆处位置宽敞,容易将振铃铁块安装回去:https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/07/201907011721143836_7496_1807987_3.jpg!w690x517.jpg滴一滴502,将振铃铁块牢牢地粘在振铃臂杆上:https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/07/201907011721150542_8806_1807987_3.jpg!w690x517.jpghttps://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/07/201907011721150207_8681_1807987_3.jpg!w690x517.jpg在下部机壳的三个定位桩及中心孔处,涂上鞋胶水(软性胶):https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/07/201907011721157663_714_1807987_3.jpg!w690x517.jpg将机芯对好位,装回去,压紧,搁置一天:https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/07/201907011721158979_5830_1807987_3.jpg!w690x517.jpg待胶水凝固后,将上半部分安装回去:https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/07/201907011721126640_6302_1807987_3.jpg!w690x517.jpg恢复正常工作:https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/07/201907011721557919_8122_1807987_3.jpg!w690x517.jpg 化验室机械定时器这类低价值小物件,没啥高技术含量,社会上也没人愿意修理。只要掌握其装配原理,拆卸就比较容易,自己修理很简单,做到物尽其用。 根据本次的拆修过程,建议先用小电磨在定时器底部开一个孔,露出固定螺丝,卸下螺丝、取出机芯进行维修。修复后,用胶纸封口,避免暴力拆卸时损坏定时器。
实验室分析仪器--有机质谱仪的故障诊断
故障现象可能原因解决方案①灵敏度降低、信号不稳定或无信号①参数设置不正确①设置正确的质谱参数②离子源喷雾效果不好或无喷雾②检查喷雾情况,确保良好的喷雾效果 ③离子传输管堵塞③疏通或更换离子传输管 ④质谱传输透镜系统污染④清洗透镜系统 ⑤气体纯度不够⑤更换足够纯度的气体 ⑥漏液⑥重新连接漏液部位,必要时更换垫圈等配件 ⑦采集卡故障⑦采集卡维修或更换 ⑧检测器故障⑧检测器维修或更换 ⑨真空不足⑨检查真空系统、真空泵运行情况 ⑩其他硬件故障⑩视具体原因进行维修或更换 仪器噪声信号高①离子源污染①清洗离子源②质谱透镜污染②清洗质谱透镜系统 ③仪器电路板灰尘积累严重③清理仪器电路板灰尘 ④仪器接地不良④重新接地线 ⑤其他原因⑤视具体原因进行检查、维护 质量轴偏移①未定期进行质量校正①定期校正仪器②环境温湿度变化过大②保证良好的仪器运行环境 机械泵出现异响或负荷过大①长时间未检查机械泵,导致机械泵缺油①加入足够的机械泵油②未定期更换机械泵油,油质变差②定期检查机械泵,更换泵油 ③混用或使用了与机械泵型号不对应的泵油③使用机械泵对应的泵油 ④机械泵灰尘积累严重④及时清理积累的灰尘 真空度达不到要求①抽真空时间太短①保证充足的抽真空时间②漏气②检查质谱真空部件是否安装到位、O形圈是否干净、连接是否紧固 ③泵运转不正常③检查机械泵和分子泵是否在正常运行 ④真空计损坏④更换新的真空计
【原创大赛】通过自动进样器故障发现的问题!
通过自动进样器故障发现的问题!我们实验室目前有3台气相,一台岛津GC2010,一台安捷伦6890和一台安捷伦7890A通过平时工作中遇到的几个自动进样器出现的故障,对比一下两者之间的区别!对比的目的并不是比较谁好谁坏,只是作为自己在平时工作中发现的一些问题与大家一起分享,以此种方式让大家对这两种自动进样器有简单的了解,在平时应用过程中能够得心应手,扬长避短!先看一下图片吧!岛津GC2010用的自动进样器是AOC-20i。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/08/201108262301_312467_1606073_3.jpg安捷伦6890和7890用的都是7683 series injectorhttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/08/201108262302_312468_1606073_3.jpg让我们一起看一下二者的区别吧!区别一:百位盘排列顺序7683 series injector 是安捷伦的一款自动进样器,从百位盘上就有一个明显的区别,那就是7683是按照逆时针的顺序依次排列的,而AOC-20i正好相反,是按照顺时针的顺序依次排列,这可能是中西方文化和习惯的差异的原因吧!不管是顺时针还是逆时针对用户来说应该不会有什么影响,只是一个习惯性的问题吧!区别二:机械手结构抓瓶的机械手有所不同,来个特写看一下!http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/08/201108262305_312469_1606073_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/08/201108262306_312470_1606073_3.jpg从图中可以看到二者的区别,这种区别也导致了一个问题当同样遇到问题的时候,二者就会有不同的反应!相信大家都会在进样过程中的遇到进样针发生故障的情况,如此一来机械臂就会抓住小瓶停在那里不动,这一点没有什么区别,可是接下来的情况就不一样了。一旦故障解除,由于二者结构的不同,AOC-20i机械臂的四个小爪会张开,这样小瓶就会做一个“自由落体”。而7683就不一样,小瓶是不会自己掉下来的,由于其结构的特点,小瓶只能从侧面摘下,绝不会竖直掉下。区别三:故障应对程序针对故障的处理程序和措施有所不同,在进样过程中遇到问题时,有时进样小瓶会停在机械臂上,有时会停在进样塔的样品瓶位置。AOC-20i在遇到故障之后,在故障排除之后,如果小瓶在机械臂上,就会就地扔掉;如果在进样塔样品瓶位置上,不会自动处理,反而会提示进样塔样品瓶位置有瓶,这就意味着不管发生了什么故障都需要人工一一处理完毕,恢复正常的状态。相比之下,7683就比较人性化,无论出现故障是样品瓶停在哪里,故障排除之后,在进行下一次正常进样之前,7683都会对样品瓶进行一次自动复位处理,样品瓶在机械臂上的话,就放回原处,如果是在进样塔样品瓶位置就会抓起放回原处。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/08/201108262311_312472_1606073_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/08/201108262311_312473_1606073_3.jpg区别四:进样针更换问题一般情况下都是在进样过程中遇到进样针出现问题,在开机状态下更换进样针的话,AOC-20i相对比较麻烦,因为开机状态下,控制进样针推杆的滑轮不能自由移动,除非关机更换。7683可以轻松活动推杆,方便快速更换进样针。区别五:进样小瓶的使用安的小瓶可以在AOC-20i上使用,可能是因为其机械手抓瓶的方式决定的吧7683去抓岛的小瓶就有些情人所难了,不是抓不起来,而是由于岛的小瓶盖子比较大,会将7683的机械手撑得老大,还是尽量避免为之的好!欢迎大家继续补充
上海测振:YD260无线振动传感器致力智能传感器对器械进行预测性维护
今年,“预测性维护”的话题再次引起了工业行业的轩然大波。许多行业内的公司曾经有意远离这个复杂、且易被误解为缺乏投资价值的领域,今年又准备重新挖掘其潜能。而这一现状的扭转得益于人工智能和物联网的高速发展,或许工业维护的壁垒很快就会被攻破。工信部数据显示,2022年工业物联网系统已连接设备达到7900万台,成为承载我国制造业高质量、智能化发展的坚实基础。“预测性维护”即通过算法,为机械故障提供可靠的状态变化的预测、警示,这虽然不是一个全新的概念,在“工业4.0”时代下我们能了解到的“预测性维护” 这一理念的可用性增加了,且可以帮助实现如基于设备状态进行的维护工作。但想要“预测性维护”来完全取代“传统行维护”这点目前工业技术的水平还为能达到这种地步。然而毋庸置疑的是,工业业主和运营商们有能力且期望将其现有的维护战略的涉及内容和不断扩大甚至复杂化。随之而来的问题是,企业该如何正确地从技术发展中获取尽可能多的实际价值,并识别和运用其中最有用的技术?后米物联致力于设备管理智能化,以全生命周期为主线,预防性维护为中心,兼顾设备档案、备品备件的管理,同时引入物联技术实现设备状态的实时监控与故障预警,帮助企业实现设备的规范化、科学化、智能化管理,降低设备故障率,保持设备稳定性,实现企业资产效益的全面提升。什么是状态监测?状态监测是对机械状态参数(振动、湿度、压力、温度等)进行监测的过程,以便识别出预示故障发展的差异。它是有效的预测性维护的关键因素。状态监测具有独特的优势,它可以发现通常会缩短正常寿命的状况,使您能够在这些状况发展成重大故障之前解决它们。状态监测技术通常用于旋转设备、辅助系统和其他机械(压缩机、泵、电动机、内燃机、压机等)。得益于智能传感器、网络、无线传输和可视化的相互作用,状态监测不仅可以连续进行,而且可以在任何地方进行。https://www.cz-dianwoliu.com/Uploads/Editor/image/20230220/1676862948393293.png预测性维护系统构架流程https://www.cz-dianwoliu.com/Uploads/Editor/image/20230220/1676862959389653.png产品介绍上海测振自主研发的YD260无线振动传感器,在极小的空间内实现灵活、智能的监测振动状态:温度、振动。想象一下,一个机器就可以监测机器的温度和振动,并且可以通过状态数据在早期发现错误,方便快捷的实现了智能化,自动化,数字化,透明化。状态监测多是基于机器学习,能够实时进行维护,避免意外停机。它还可以实现工业物联网,使机器、工厂和相关部件的状态被记录、处理和解释。无线振动传感器可通过磁吸方式可简单安装于设备金属外壳,获得设备实时的加速度信号/速度/位移/温度信号,并进行无线SCADA通道传输。通过自主研发自组网LoRa网关和点对点网关进行组网应用,数据可以无缝上传云平台或者客户主机。云平台上运行的无线振动在线监测软件对数据进行振动参数计算、实时数据显示、趋势数据显示、提供历史数据管理和自动报表功能,同时在振动异常或超标情况下进行报警提示。智能传感器方向是传感器发展的总趋势,随着MEMS等技术的发展,智能传感器将向硬件集成化、多数据融合、微功耗及无源化、网络化等方向发展。同时,人工神经网络、信息处理等技术的应用也将使智能传感器具有更高级的智能功能。无线传感器作为物联网的基础支撑,其发展将在传统产业的转型升级中发挥至关重要的驱动作用,如传统工业的升级、传统设备的智能化升级等,在助力“中国制造”转向“中国智造”的发展历程中,无线传感器将拥有更加广阔的市场前景。
普析通用TAS-990一些故障迅速排除法
今日售后人员来维修仪器,所感所得与大家分享1,开机刀灯反射镜电机自检通不过,原因为电机与一簧片卡住.应卸下灯以便看见氘灯,开机时用手拨开簧片,故障排除.2,石墨炉自动进样器进样针抬起困难,原因为机械传动不畅.应将进样针拆下,调整下部弹簧高度,故障排除.3,不点火,(此仪器缺点为气源与仪器间的管路长时,需点火数次方可成功),此次连火都不打,原因为仪器产生静电,关仪器数分钟后开启,故障排除.新手上路,故障幼稚,以后还望前辈们多指点.
[分享] 李葆文教授说说“什么是设备故障?”——转载
什么是故障?这对于很多人可能是个太浅显的问题。有人说,故障就是设备丧失了规定的功能,或者不安全了,无法继续工作。这个答案没有错。笔者要给大家一个与众不同的答案:故障是——人故意使设备产生障碍的。 不知道到底有多少人能够接受这种解释。有一次,笔者在一个大型国有企业授课,当讲完这个解释之后,有人站起来质问:“老师,依你这么说,我们都成破坏份子了!”。还有一次,笔者在一家美资企业上课,讲完这个解释,一个小伙子站起来说:“老师,如果我正确操作设备,按照规定正确的维护和保养设备,难道设备就永远无故障了吗?”“啊,这个,这个,……”他问得我哑口无言。 笔者从事设备管理多年,当然知道设备有自然劣化和强制劣化两种形式。即使在正确的操作和维护环境下,设备也会自然磨损、老化以及性能劣化,我们称之为自然劣化过程。那么,为什么我们还说是人“故意”的呢? 我解释说,这句话不是真理,是一种理念的表述。就像海尔集团曾经提出:“顾客永远是对的”这一理念一样,这是真理吗?显然不是!难道顾客就永远是对的吗?顾客就没有不讲理的吗?海尔旨在用这种理念来打造一支优秀的售后服务队伍。有一次,海尔的洗衣机卖到四川,农民买了洗衣机,洗完衣服,想用它来洗土豆。结果因为土豆里的泥沙、根须将洗衣机堵住不漏水,他们反映给售后服务部门。海尔的服务人员没有责备用户,而是把情况反映到青岛总部。海尔的设计理念是:顾客的需求就是我们的课题。在这样理念下,他们设计制造了漏水通畅的洗衣机,销售到四川,起个名字,叫“大地瓜牌”洗衣机。四川农民十分欢迎,闲时洗衣,忙时还可以洗地瓜,一物两用。据说这款洗衣机还打开了俄罗斯市场,因为俄国人也爱吃土豆。这就是理念的无形作用。 我们说故障是人“故意”使设备产生障碍的,为什么?因为设备就像不会说话的孩子,但会哭叫,也会静坐抗议,有时还会咬人。我们应该将它看成是有生命的,要善待它。只要我们善待它,它也一定会以实际行动来回报我们。从这种意义上讲,才是“故意”的。 故障是什么?故障还是冰山的顶峰,是冰山露出来的一角。大家都看过冰海沉船泰坦尼克的故事,冰山露出的一角很小,一旦被船长发现,船底已经撞到了冰川上。 如果故障是冰川一角,那么什么是冰川下面的内容呢? 图1给出很好的启示。 从图中可以看出,尘土、油污、原料附着这些外部的杂质进入设备内部,尤其是摩擦副里,可能造成设备的磨损,接着就是故障。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/11/201311121113_476652_2771427_3.jpg 设备长时间工作产生的疲劳聚集,就会发生微裂纹,这些微裂纹连接起来就是开裂故障。一个划痕可能导致润滑介质泄漏,接着造成润滑不良,然后是快速磨损,后来就是松动、震动和疲劳应力,后面的结果又与故障联系起来。一些接触不良或者短路,就会影响电气系统的正常。一些材料老化、变形、脆裂就可能导致短路、短路发生。雷电、灰尘、小动物进入系统都会导致电参数的漂移,进而影响设备控制系统的功能。还有就是各种泄漏和变质,都可能造成冷却不良、润滑不良、反应不良等问题,这些都是故障的前因。一些介质的蒸发、挥发,又可能是某类烧焦、发热、融毁问题的前因。3.11日本大地震和海啸,让福岛核电站不能持续供应冷却水,原有冷却水被蒸发,于是引起爆炸。 由上图可以看出,我们穿透性的看待故障,还要看到冰山下面的诸多隐患,它们将成为一个个故障的源头。当然,按照故障的分类,故障还可分为不同专业类型,如机械故障、电气故障、液压故障……;按照性状可分为显性故障和隐蔽故障;按照其劣化过程分为潜在故障和实发故障;按照其来源可分为固有故障和使用故障;按照发生的复杂性又可分为单一故障、并发故障等,这里我们就不详细阐述了。 设备顺畅运行的反面,就是故障。从这种意义上说,设备管理的核心就是面对故障,解决设备故障问题,或者让设备避免和减少故障的发生。 什么是故障,多么幼稚的问题,却引出这么多值得我们深思的线索。欢迎大家讨论和分享相关设备问题和建议!!!谢谢作者简介: 李葆文教授——中国机械工程学会设备与维修工程分会TnPM推进中心主任;广州大学教授;广州大学工业工程与设备工程研究所所长;广州市政府咨询顾问专家组成员;欧洲维修联合会专家组成员;莱茵公司特聘培训专家;享受国务院特殊津贴专家。TnPM管理体系创始人;中国最早的TPM实践者和推广者;专注于企业设备管理工程规划、TPM/TnPM管理模式的研究与现场推进指导、设备系统评价体系标准的研究与执行指导、企业设备管理信息化工程的研究、设备维修模式的研究与应用、企业员工绩效评价与激励体系的设计,具有国内上百家大中型企业培训、现场指导成功经验。 本帖来源于机械社区http://www.hyabbs.com。

以下内容是根据《仪堂课》第一、二课课程中关于SIS的相关问题解答的汇总,希望对各位圈友有所帮助!
Q1
Hazop与SIL评估间是什么关系?
答:HAZOP是“危险及可运行分析”(GB/T翻译成“危险及可操作研究”),SIL是安全程度等级(GB/T翻译成“安全完整性等级”)。在HAZOP分析会上,要评估出具有SIL的连锁回路,并给出SIL等级。
Q2
HAZOP风险分析,其中一点要评出风险发生的概率,然后来确定SIL等级,然后根据SIS元件失效的概率来确定是否满足SIL等级要求。所以都是定量计算的。如果定性配置的话,如何进行?
答:采用IEC61511.3推荐的方法。
Q3
sil定级SIL,现在专家要求进SIS系统,是否需要执行机构SIL认证,还是仅是电磁阀认证?
答:问题的前半句不明确。执行机构不需要认证。电磁阀也没有需要认证的规定。如果有人非要电磁阀认证,也不是不行。
Q4
对于阀门的SIL等级要求,主要要求阀门的执行机构,定位器、电磁阀的SIL等级要求还是阀门的整体SIL等级要求?
答:应该是整体核算,当然,整体核算可以根据各部分的失效率进行。
Q5
想问一下SIS里面的阀门,可不可以设置非联锁情况下,实现开关动作?
答:当SIL1的情况,SIS与PCS共用控制阀,可以分别动作。仅仅用于SIS的控制阀,非连锁情况不应该动作,但检修时在采取相应的措施时可以动作。
Q6
现在有没有哪些装置要求分析仪表必须有SIS认证吗?
答:分析仪表不用于SIS,即使极端情况用于SIS也是保护层分配不合理。没有必要认证,没有认证的分析仪表。
Q7
定级为SL2的SIF回路仪表需要和DCS仪表分开吗?
答:应该分开。
Q8
SIS的供电GB50770要求宜采用双路不间断电源,请问是否是需要2套独立的UPS,还是1套UPS和1套市电就够了。
答:2套独立的UPS。
Q9
现在应急管理部门检查时要求SIS和DCS及ITCC点检,系统的点检周期有什么规范?
答:没有规范。SIS可以在hazop分析根据检测周期的建议确定。DCS和ITCC不需要点检。
Q10
116号中要求独立,是指逻辑控制器,检测原件及执行元件都要独立吗,50770里面SIL1和2应该是可和宜,实际应用中我们应该怎么选择?
答:116号文指的是SIS要独立,没有明确做法。实际应用应参照GB50770,并根据程度用词和现场条件确定。
Q11
有的站场前期因为设计时间等客观因素来不及做HAZOP分析和SIL评估定级,依据什么设置SIS?目前做HAZOP分析和SIL评估定级有硬性规范要求吗?
答:IEC标准规定可以不经过HAZOP分析和SIL评估定级而定性地设置SIS。
注意:到目前为止关于安全仪表系统的GB标准都不是强制规范。IEC标准更不是强制的。没有所谓的“硬性规范要求”。
Q12
在一个项目SIL评估时,某些回路需要达到SIL1,2级别,某些要达到SIL3级,这样整个项目等级是SIL3,那么在回路设计时,是所有回路都要达到SIL3级吗?还是有些回路可以设计成SIL1,2级就行,包括回路验算?
答:SIL评估是以回路或仪表安全功能为单位的,没有项目的安全程度等级,各回路按照所评估的SIL等级设计即可,但逻辑控制器应具有该控制器中SIL等级最高的回路确定。
Q13
如果没有认证证书,怎么做SIL等级验算?
答:询问仪表生产商或参考通用数据。
Q14
SIL2等级,SIS中能够使用双电磁阀控制同一个阀门吗?以前的规范中没有强制要求,但是现在安全检查经常提这个问题,需要整改吗?
答:SIL2的SIS回路中的控制阀与过程控制PCS应该分别设置。GB50770-2013中就有规定。如果现在有条件,应该整改。
注意:到目前为止关于安全仪表系统的GB标准都不是强制规范。IEC标准更不是强制的。
Q15
既然SIS系统也就是使用逻辑控制器来实现安全控制,那么平时用的PLC和DCS可以用于SIS系统吗?如果不可以,为什么呢?
答:根据IEC61511标准的规定,PLC和DCS只要符合IEC61508或IEC61511对于逻辑控制器的规定就可以用于SIS。
Q16
我想问下一二级重大危险源切断阀门,现在设计要求双电磁阀,一路SIS控制,一路现场操作住控制,这个是串到里面的,这个是遵循的那个规范?
答:请参考GB/T50770-2013。其实一台电磁阀就可以,现场操作柱串在线路中,断电联锁。
Q17
SIS系统控制的开关阀(全开/全关),是否需要进行定期微动作测试?如何避免阀门需要动作时,无法开关。如果需要测试,要怎么做?
答:如果工艺介质是清洁的、温度不高、变化幅度不大,不需要做测试。如果可能出现凝固、结焦、颗粒充塞、阀杆黏滞等情况,就需要检测、维护。设计时配管就应该设置三阀组用于维护。测试需要做全行程动作,部分行程或微动并不能证明全行程的动作。
如果是凝固、结焦、颗粒充塞的介质,开关阀选型时就应该采用适合工况的阀门,执行机构还应具有工况下足够的驱动力。
Q18
间歇的聚合反应,反应初期需要蒸汽加热,聚合发生后需要循环水降温,然后目前SIS动作为温度联锁撤料,开放空。但是存在如果我一直SIS联锁投入初期就会因为蒸汽加热触发SIS,可以利用蒸汽阀门的状态信号作为SIS自动切除投入的条件吗? 初期我们是开始反应手动投入SIS联锁,但是安全检查不让随便SIS切除,这种自动投入切除方式违反什么规范吗?
答:这种控制属于“批量控制”,或者叫“顺序控制”直接采用DCS或PLC就可以,不用交错采用安全PLC。采用人工切换也是不妥的。
Q19
工艺控制的报警指标、联锁指标与SIS安全联锁控制指标的关系应该是什么,可以重合吗?要是SIS(SIL1)和DCS一样的检测单元时,SIS有用吗?
答:工艺的报警值、联锁值、SIS的联锁值由工艺专业根据工艺过程确定。当共用检测单元时,SIS和DCS可以各行其职,实现不同的功能和目的,都是有用的。
Q20
SIS和DCS能共用一个开关阀阀体嘛?
答:根据GB/T50770-2013,SIL1的安全仪表功能,SIS和PCS可以共用开关阀。注意:是开关阀,不是阀体。
Q21
现在还能sis与dcs共用检测单元吗?
答:SIL1的回路是可以的。如果能分开当然好了。
Q22
DCS对电动机的启停控制是否可通过SIS逻辑停机逻辑停机来实现?
答:DCS可以直接给电气接点,控制电机的启停。不必再经过SIS的安全PLC。
Q23
有时候LOPA分析出来的SIF回路的SIL等级是SIL0,但是还是有安全风险的,不知道这种的SIF回路是不是就可以放在基本控制系统里面进行联锁了,如果放在DCS,还需要SIL验证不?
答:SIL0的年失效率大于10^(-1),风险可以忽略不计,不需要采用SIS。采用DCS没有问题,过程控制系统从来都不用认证。只有SIL1~SIL3的SIS回路需要验证。
IEC标准没有SIL0的说法。
Q24
企业如何开展SIS系统的定期测试工作?SIS系统的紧急切断阀是否需要拆下来测试泄露量等等?(目前我们定期测试是通过传感器与手操器通讯的方式给定电流,当数值超过联锁值后,阀门按照逻辑动作了,就算合格,目前这种测试方式是否满足要求?)
答:SIS回路中的切断阀不需要测试泄漏量。阀门选型时就应该符合对泄漏量的要求。切断阀不经常动作,没有磨损,泄漏量不会改变。通过信号能使阀门全行程动作当然就是合格的。规范没有规定所谓“要求”。
Q25
SIS和BPCS的独立原则:1)什么情况下传感器共用取源部件?2)什么情况下可以用信号分配器?3)同样控制阀什么时候可以用双电磁阀?4)什么时候SIS和BPCS端子上并联?5)什么时候可以通过BPCS发信号给SIS的方式?
答:问题1)、2)、3),请参考GB/T50770-2013。问题4),不可采用并联端子方式共用信号,AI、AO信号是电流信号,DI、DO信号是开关信号,都不能用并联方式。问题5),SIS不应通过BPCS获得输入信号。
Q26
SIS系统怎么做全生命周期管理,在管理过程中我们需要做哪些工作,才能更好的为生产服务。同时GDS和SIS是否可以用同一个制度,同一种方式进行管理,只是在制度中明确说明是否可以?
答:“全生命周期”的用词就不是科学的。没法回答。
Q27
SIS系统的管理不应只有推给仪表部门,请问各部门之间的职责如何界定?有没有规范支持?
答:管理部门的问题。没法回答。技术规范和工程规范都不管部门职责。
Q28
很多企业开始做SIS隐患排查,目前从仪表专业的设计角度有哪些容易漏掉或者容易忽视的SIS相关的设计规范条文需要注意呢?
答:认真负责、熟悉规范就不会“容易漏掉或者容易忽视”。
Q29
SIS的通道故障率,检修时做点检通道测试,正常生产时通道突然坏了,这种情况怎么能避免,或者提前发现?
答:SIS通道坏了属于随机事件,无法避免。为提高故障裕度,可采用容余配置。
Q30
现在安全仪表系统中的测量元件、执行元件、逻辑控制器(SIS系统),一般都会按照SIF回路的SIL等级,分别要求各个元件进行SIL等级认证,但是把整个回路的元件作为一个整体进行SIL验证的时候,理论上也可能整体无法满足SIF回路的SIL等级,对于这种情况目前行业内的主流观点是什么?
答:每个人的观点都可能不一样,也无从了解多数人的观点,所以没有什么“主流观点”。
Q31
请问SIS切旁路,原则上是要经过审批的,但有的SIS操作规程上到了一定流程就得切到旁路,如果都审批的话,一是没意义,一是太麻烦,这个如何解决?
答:一种方法是合理地、科学地制定操作规程;第二种方法是执行现有操作规程,别怕麻烦。
Q32
规范上的宜冗余,宜是指具备条件应该这么干,超过概算是否可以认为不具备条件。
答:规范中的条件是技术条件,不是费用条件。
Q33
企业间管道界区内设置的紧急切断阀与液化烃球罐根部紧急切断阀一样吗?
答:不一样。因为工艺条件和联锁性质不一样。
Q34
GB/T21109里讲安全仪表系统作为保护层应该是独立的,但是在SH/T3018里又讲,1级安全仪表系统的传感器和阀门可与过程控制系统公用。这个应该怎么理解?
答:独立和共用是相对的。工程设计应当优先执行本行业的工程标准。SIL1回路的测量仪表和控制阀是可以共用的。
Q35
请问GBT50770目前是正在修订吗?什么时候会发布?能讲讲50770修订的大致内容吗,听说要求SIL1也不能和BPCS有共用,有这个说法吗?
答:是在修订。没有定稿之前,什么都不确定,也不知道。
Q36
目前有一个储罐属于空罐备用状态,根据标准要求,sis系统联锁必须100%投用,如果投用的话,会触发联锁,请问这种情况下,如何管理这个储罐的联锁回路?是投用让连锁触发关闭阀门?还是解除联锁?如果解除联锁需要什么程序?目前联锁摘除作业票,加上延期,只能管72小时,超过72小时后,要重新开票。
答:备用罐应当停用联锁,启用罐时再启用联锁。单位应制定适用的停用和启用联锁的规定和制度。与临时摘除应有所区别。
Q37
环氧乙烷公司会存在既参与安全连锁又参与火灾联动(启喷淋)么?这种情况进SIS还是进专用消防认证报警器,还是在增加一个报警器,各尽各的?
答:增加一台报警器,各进各的系统。
Q38
SIS里面的切断阀平常如何测试,如何能保证该动的时候100%动?
答:采用工艺三阀组,做全行程测试。
Q39
操作柱现场急停按钮是不是可以接到SIS系统去关阀,不接到电磁阀上?
答:操作柱按钮应该串接在电磁阀控制线路中,断电联锁。
Q40
现在石化行业对于SIS控制系统有没有元器件全国产化的要求?或者国产化率的要求?
答:中国石化从2018年就开始鼓励和探讨全部采用国产化的安全控制器。
Q41
SIS的仪表和阀门状态是否必须通讯到DCS?
答:否。
Q42
厂家人员是否参与SRS。
答:问题不清楚。“厂家”是指供货商?还是用户工厂?根据IEC61511.2标准,制定SRS由危险和风险评估组和/或工程项目组拟定。从隶属关系和工程项目阶段来说,编制SRS的时候,还没有确定供应商,“厂家”怎么参与?SRS的作用之一是为了确定SIS的规格和配置,“厂家”也不应该参加。
Q43
开关阀的阀门故障位定义的动力源丧失时的状态,如果这个阀门为气动阀门,那么它的动力源丧失是不是就应该是气源故障或者是电磁阀失电时两种情况都应该阀门能保障工艺提的故障位要求?
答:是,两种情况都是。
Q44
安监总局令第40号规定对涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级或二级重大危险源,应具有独立安全仪表系统,是传感器、执行机构都不能共用的吗?
答:按照指令规定不能共用。
Q45
我所在单位是中石油下属一天然气开采的采气作业区。我们采气工艺流程中的安全联锁,现在是以自控仪表专业为主,工艺技术为辅,安全极少参与。您怎么看这个问题?
答:1、单位管理不符合安全部门的规定;2、安全专业失职、不负责任。
Q46
能详细讲一下设计认证吗?
答:设计认证不是三言两语就能说清楚的。可以参加相应的培训或学习GB/T21109。