该【块料楼地面施工方案 】是由【小s】上传分享,文档一共【3】页,该文档可以免费在线阅读,需要了解更多关于【块料楼地面施工方案 】的内容,可以使用淘豆网的站内搜索功能,选择自己适合的文档,以下文字是截取该文章内的部分文字,如需要获得完整电子版,请下载此文档到您的设备,方便您编辑和打印。块料楼地面施工方案1、准备工作(1)水泥:325号、425号白水泥,也可用普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥;(2)砂:水泥砂浆用粗砂,嵌缝用合色水泥浆;(3)墙面抹灰作完并已弹好+50cm水平标高线;(4)穿过地面的套管已做完,管洞已用细石混凝土堵塞密实;(5)设计要求做防水层时,已办完隐检手续,并完成蓄水试验,办好验收手续;(6)安装好门框,并用木板或铁皮保护;2、施工机具小水桶、半截桶、笤帚、方尺、手锹、铁抹子、大杠、中杠、小杠、筛子、窄手推车、钢丝刷、喷壶,锤子、硬木拍板(240mmXl20mmX50mm)、合金尖凿子、合金扁凿子(用Ф6钢盘焊接K6一K8合金钢片)、钢片刀、拨板(200mmX70mmXlmm)、小型台式砂轮与提式切割机。3、施工方法施工工艺:基层清理标筋刷水泥素浆铺结层砂浆弹线铺块板压平拨缝嵌缝养护(1)基层清理:基层表面的砂浆、油污和拉圾应清除干净,用水冲洗、晾干。如为光滑的混凝土楼面,应凿毛。对于楼地面的基体表面,应提前一天浇水。(2)标筋:根据墙水平基准线,弹出地面标高线。然后在房间四周做灰饼。灰饼表面应比地面标高线低一块所铺面砖的厚度。再按灰饼标筋。有地漏和排水孔的部位,应从四周向地漏或排水孔方向做放射状标筋,%一1%。(3)刷水泥素浆铺结层砂浆:铺砂浆前,基层应浇水湿润,刷一—,随刷随铺1:3(体积比)干硬性水泥砂浆,。根据标筋的标高,用木抹子拍实,短刮尺刮平,再用长刮尺通刮一遍,然后检测平整度应不大于4mm。拉线测定标高和泛水,符合要求后,用木抹子搓成毛面。踢脚线应抹好底层水泥砂浆。(4)弹线:抛光砖弹线分格:根据设计要求和抛光砖的规格尺寸,在已有一定强度的底灰上用墨斗线弹线,弹线要考虑每联间缝,隙找中、找平、找方同水磨石、大理石面层。其他块板:根据设计要求确定地面标高线和平面位置线,可用尼龙线或棉线绳在墙面标高点上拉出地面标高线以及垂直交叉的定位线。(5)铺地砖:铺贴前将选配好的抛光砖,放入清水中浸泡2—3h,然后取出晾干备用。抛光砖铺贴前先将结合层表面用清水湿润,然后均匀撒布干水泥面,用水刷子弹水后立即铺贴抛光砖(抛光砖背面也要刷水湿润)。铺贴一般均由门口处开始,沿进深方向先铺一张,再往两边铺。操作时,先用方尺找好规矩,拉好控制线,按线铺贴,依次向前进行。铺到尽端后如太紧或太松,应把贴纸切开用开刀调整。其他块板:按定位线的位置铺贴用1:2的水泥砂浆摊在砖背面上,再将砖与地面铺贴,并用橡皮锤敲击砖面,使其与地面压实,并用高度与地面标高线吻合。铺贴8块以上时,应用水平尺检查平整度,对高的部分用橡皮锤敲平,低的部分应起出砖后用水泥浆垫高。4、压平拨缝(1)每铺完一个房间或一个段落,用喷壶略洒水,15min左右用木锤和硬木拍板按铺砖顺序锤铺一遍,不遗漏。边压实边用水平尺找平。(2)压实后,拉通线先竖缝后横缝进行拨缝调查,使缝口平直、贯通。调缝后,再用木锤、拍板砸平。破损面砖应更换。随即将缝内余浆或砖面上的灰浆擦去。(3)从铺砂浆到压平拨缝,应连续作业,常温下必须在5—6h内完成。5、嵌缝:水泥浆结合层终凝后,用白水泥浆或普通水泥浆擦缝,用棉丝蘸浆从里到外顺缝揉擦,擦实为止6、地面铺贴24h后,应铺锯木屑等清理,4--5d后方准上人。