涡旋涡旋式压缩机故障的一般性故障会有哪些?

* 本答案源于产品工程师整理编写,并且已有92%的用户按照本答案操作解决了问题。

一、科龙空调压缩机的工作原理

1、转子式压缩机:转子转动,使得曲轴带动活塞在气缸中做偏心旋转运动,压缩低温低压的冷媒气体,产生高温高压的冷媒气体。

2、涡旋压缩机:转子转动,使得曲轴带动动盘做偏心旋转运动,使吸入动、静涡旋盘内的低温低压的冷媒气体被压缩,产生高温高压的冷媒气体。

二、科龙空调压缩机故障现象

1、绕组短路、断路和绕组碰机壳接地

这类故障都是由压缩机的电机部分引起的,断路时电源正常,压缩机不工作;短路和碰壳时通电后保护器动作,或烧保险丝;如果绕组匝间轻微短路,压缩机还是能工作的,但压缩机的温度很高,工作电流很大,工作不久,热保护器就会动作。般用万用表就能检查绕组断路和绕组碰机壳接地一;绕组轻微短路,不容易判定,应根据测量电流来判定。

2、压缩机的震动和噪音

在维修时会经常发生这种情况,一般制冷性能没多大影响,但用户感觉不正常,主要是管道和机壳相碰、减震块脱落和压缩机的固定螺栓松动等。

3、压缩机吸、排气阀关闭不严

如果压缩机的吸、排气阀门损坏,即使制冷剂充足系统也不能建立高低压或难以建立合格的高低压,系统不制冷或制冷效果很差。

其故障主要是失油或有杂质进入,通电后压缩机不运转,保护器动作。

一般为动作温度点变小或断路。断路会引起压缩机不工作;动作温度点变小会引起压缩机工作一段时间后就停机并反复如此,这容易和绕组匝间轻微短路相混淆,可以通过热保护器损坏时工作电流正常,绕组短路时电流偏大,来区分。

三、科龙空调压缩机故障维修方法

1、压缩机电机部分出现问题、热保护器故障和压缩机吸、排气阀关闭不严应采取更换的办法。

2、压缩机抱轴、卡缸故障维修具体方法:

开机后用木锤敲压缩机下半部,使压缩机内部被卡部件受到震动而运转起来。

可以用调压器将电源电压调高后启动。

可以用一个电容量比原来更大的电容接入电路启动。

将系统的制冷剂全部放空后启动。

我要回帖

更多关于 涡旋式压缩机故障 的文章