学PLC编程难吗?

1. 设计条件和设计参数
设计条件:设计对象一层结构的药材冷藏库,+5℃冷藏库库体容积约为760立方米, -20℃冷藏库库体容积约为27立方米。
环境参数:干球温度TD=33.5℃ ,相对湿度RH=85℅;

  • 业主提供的相关资料和要求

  • 根据设计条件和设计参数以及实际条件,本方案设计选用直接蒸发式制冷系统,其优点是供冷直接,制冷效果好。+5℃冷藏库冷源采用三台美优乐风冷压缩机组,每台功率为13HP,总电机功率为39HP。-20℃冷藏库冷源采用一台美优乐风冷压缩机组,功率为8HP

  • 室内采用冷风机强制通风,加强库内空气流动,降温速度快,室内温度分布均匀。

  • 冷库安装有余压阀,可将库内风压维持在一定范围内。

该冷库为使用中的土建式冷库,库体、地坪保温情况良好,无须改动。只须用聚氨脂彩钢板隔出一部分空间作为+5℃冷藏库和-20℃冷藏库使用。原有部分风管、风口应拆除。

5. 内隔墙墙体施工方法
墙体的施工首先是聚氨脂泡沫彩钢板的架设,彩钢板架设后用拉码固定。
在架设彩钢板时应尽量使用原块,彩钢板之间拼接时应充分贴平,需要切割时,其表面必须均匀涂布防水材料。

安装完成用散装聚胺酯发泡剂封漏缝。
  • 本设计选用三台13HP的制冷机组对+5℃冷藏库供冷。计算时,所需的制冷量已列入设计之范围内。-20℃冷藏库采用一台8HP的制冷机组,冷量充足。

  • 系统选用美优乐风冷全封闭式压缩机组,能稳定运行于设计的温度环境下。 

  • 系统采用北峰高效冷风机,该风机具有大风量,低噪音,低耗电,射程远的特点。

  • 系统制冷机组集中放置在一层平台,冷媒在库内直接蒸发。 

  • 制冷系统机组采用风冷却式,省却了冷却水系统,冷却效果好,机组性能稳定。

  • 主机安装前要预先捣制基础,检查基础标高,坐标位置,形状和各部分的主要尺寸及预留孔洞是否符合要求。

  • 机组安装必须平稳且在水平面上,若有偏差时必须垫铁找平,

  • 系统采用铜管连接,冷媒主回路用直管,连接和拐弯采用紫铜管连接,不得使用胀管,连接方式采用氧焊。

  • 冷媒管的保温采用PEF保温套管,管道支吊架的形式和间距参考设备安装手册。

四、继电器-接触器电路
  • 4x(SP1、SP2)——高、低压控制器信号。(累计11点)

  • 4x(KH)——压缩机电机过载信号。(累计15点)

  • 4x(SB1、SB2)——压缩机及风冷机手动启/停信号。(累计31点)

  • 4x(SB11、SB21)——室风冷风机手动启/停信号。(累计39点)

  • 报警蜂鸣器消音信号(改用程序延时消音) 。

  • 0℃以下库内报警按钮信号(不经系统,直接报警)。

  • 库温传感器直接接入温控器的(5-6)端子、熔霜传感器直接接入温控器的(3-4) 端子。

  • 4x(KM1)——压缩机及风冷机启动接触器。(4)

  • 4x(KM3)——室风冷风机启动接触器。(累计8点)

  • 4x(KM4)——熔霜加热启动接触器。(累计12点)

  • 4x(YA)——二通阀启动继电器。(累计16点)

  • 4x(HG0)——机组自动指示。(累计20点)

  • 4x(HY0)——机组手动指示。(累计24点)

  • x(HA)——压缩机电机过载报警蜂鸣器。(累计25点)

  • 4x(HG1)——压缩机及风冷机运行直接用接触器触点接通指示灯显示。

  • 4x(HG2)——室内冷风机运行直接用接触器触点接通指示灯显示。

  • 4x(HY2)——熔霜加热运行直接用接触器触点接通指示灯显示。

  • 1x(HY、HG、HR)——三相电源直接接通指示灯显示。

  • 警铃——(直接接受库内报警按钮信号报警)。

  • 1x(01、02、03)——三相电源信号只要有一个不存在,系统便退出运行并报警。

  • 4台机组分别设置‘自动、停止、手动’三种工作模式,独立运行,互不干扰。

  • 手动工作模式下:用按钮进行机组的启动/停止控制,分别进行互不干扰。

  • 自动工作模式下:由温控器自动控制机组的制冷和熔霜。

  • 制冷和熔霜在任何情况下不能同时进行。除由温控器实现互锁外,还加入启动接触器的电气互锁和机械联锁,以保证其安全运行。

  • 室内冷风机启动到压缩机启动,加入延时0~180S可调。

  • 压缩机停止到室内冷风机停止,加入延时0~180S可调。

  • 二通阀首先启动,延时(0~30S可调)启动压缩机。

  • 二通阀首先停止,延时(0~30S可调)停止压缩机。

  • 有下列信号,报警蜂鸣器鸣响:压缩机电机过载信号、高、低压控制器信号、机组制冷启动信号、机组熔霜启动信号、电源缺相信号。

  • 当机组的压缩机电机过载、高、低压控制器发出信号,压缩机及其风机即停止,室内冷风机延时停机。

  • 当发出电源缺相信号时,全部机组退出运行,允许室内冷风机延时停机。

  • 系统设定的开机顺序为:室内冷风机开——制冷主机开;为保持库内温度均匀,室内冷风机不停,但是除霜时室内冷风机停。

  • 报警蜂鸣器鸣响延时(0~30S可调)后,自动消音。

  • 冷凝器风机和室内冷风机都是由4台小型风机组成,生产厂商已在整机上将电路连接好,无法加入过载保护。

  • 照明变压器系成品,另箱安装,二次必须重复接地。

  • 控制电路中的温控器电源开SA*,在自动时接通。

  • 4#机组的控制回路接至L3,且无KA0。

  • 电源信号颜色:L1—黄、L2—绿、L3—红。

  • KM1和KM4设机械联锁,以策安全。

十一、PLC的优化设计
1.输入扩展电路的梯形图
用移位指令,以F0090的20ms扫描刷新P40~P43晶体管输出,给P001C~P0023送去取样电源,这样就得到了4x8=32点的输入信号扩展。梯形图如下:

2.输出扩展电路的梯形图

图中只编写了1#机组的梯形图。

很多人觉得PLC编程作为自动化必备编程语言太难学了,里面指令抽象,难度大,还有触摸屏调试程序,模拟量模块之类的操作太复杂了。为什么这么多人觉得PLC编程难?作为自动化行业风里雨里打拼的过来人从就业经验分析一下:

第一、PLC入门容易,深造难

一般的初学者都是东拼西凑的看教程看视频,也没有专门实操的学习,大部分停留在PLC原理和结构层面,遇到复杂的实操就懵逼了,要选择合适的PLC型号及I/O点数,有特殊功能需求时选择特殊功能模块。熟悉所选择的PLC编程指令及编程软件。很多小白们一看到界面,就晕头转向,心里当初学自动化PLC编程的意念被打消的一干二净,其实PLC编程的难度跟实际应用相关,有的工控要求PLC编程水平一般,有的要求比较高。

第二、学习PLC编程要有电气控制基础

了解电气电路图,进行软元件规划,包括内部继电器、保持继电器、数据寄存器、定时器、计数器等,一般以故障提取,故障处理、自动处理、输出处理这样的顺序进行编程。说白了就是把很多的电器实物程序化。

第三、选择一个PLC品牌

一般西门子和三菱的PLC编程应用比较广,西门子的强项是过程控制与通信控制,西门子的模拟量模块便宜,程序简单,而三菱的模拟模块贵,程序复杂,三菱的优势在于离散控制和运动控制。指令丰富,有专用的定位指令,控制伺服和步进容易实现。针对不同的设备不同的控制方式,用其长处,避其短处。

小白可以先从建议的梯形图开始,根据现有的电气原理图,进行绘制,由浅入深,先了解电气原理,再按PLC编程的程序进行绘制,要判断寄存器的数据是多少?就知道系统是哪种控制方式,不要互锁那么麻烦。在设计程序时,当出现工艺上的故障,最好将故障保持,并有灯光声音报警,直到操作复位,不然停机了,别人以为程序问题。

学习不能没有计划,没有规划好的学习很容易走弯路,面对一个陌生的领域,别人可以轻松应对,而自己费尽心思却无从下手,所以,学习时给自己顶一个目标,做的事情跟着目标走,这样才是比较高效的方法!

欲了解工业自动化PLC编程详情欢迎关注汇邦工业机器人

我要回帖

更多关于 plc编程难不难 的文章

 

随机推荐