两个100a1p的空气开关和一个100a2p的空开所用的空间是一样吗?

《空开规格及意义》由会员分享,可在线阅读,更多相关《空开规格及意义(8页珍藏版)》请在人人文库网上搜索。

:额定运行短路分断能力-A目前家庭使用DZ系列的空气开关,常见的有以下型号/规格:C16、C25、C32 C40 C60 C80 C1O0 C120等规格,其中C表示脱扣电流,即起跳电流,例如 C16表示起跳电流为16安,一般安装2500W/电热水龙头要用C16,安装75

2、00W 8500W热水器要用C40的空开。名称:C65N 型号:D10 3PC:施耐德的设计系列号,小型断路器N:分断能力,6KAD:脱扣等级,10-14倍,用于电动机等高冲击电流的保护P:级数空气开关DZ10-250 le=200其中DZ表示“自动”、10是它的设计系列号、250是它的壳架等级,le=200表示它的额定电流是 200A空气开关 DZ10-100/330 Ie=60A 其中100/330的100是指其是100安培的壳架。330是表示 3相复式脱扣,的配电用断路器。ABB是没有C开头的空开的,其实什么字母开头不重要,因为DS260-C (分断能力是6KA)只是代表ABB电磁式漏电

6、型6000安,d系列4000安例:DZ10-100/330 le=60A 说明:DZ- “自动”的反拼音,10-设计序号,100-是它的壳架等级,3表示极数即三 相, 3-脱扣形式(0-无脱扣器,1-热脱扣器式,2-电磁脱扣器式,3-复式),0有无辅助触头 (0无辅助触头,2有辅助触头),le=60A 过电流调节 额定 电流。要点:1、空气开关额定电压大于等于线路额定电压;2、空气开关额定电流和过电流脱扣器的额定电流大于等于线路计算负荷电流。例:DZ47-60A C25 :DZ47-系列微型断路器(还有很多系列,基本都是厂家命名的)LE-带漏电脱扣功能60- 框架等级为60AC-瞬时脱扣过流倍

7、数按照明类,如57或710倍,D为动力型1014倍空气开关是用来保护电线及防止火灾,所以是要根据电线的大小选配的而不是根据电器的 功率选配的。如果空气开关选用太大就不用保护电线,当电线超载空气开关仍不会跳,就 会为家庭安全带来隐患。所以应该先检查电线的大小,如果电线允许更大的空气开关则可 以换大一点的空气开关。1.5平方线配C10的开关,2.5平方线配C16或20的开关,4平方 线配C25的开关,6平方线配C32的开关。如果电线太小,应给大功率的电器配专用线。根据什么依据选择低压柜主受空气开关(3P或4P)看看四极断路器的选用吧!属于下列情况,有必要选用四极断路器:1、有双电源切换要求的系统必

8、须选用四极断路器以满足整个系统的维护、测试和检修时的隔离需要;2、 住宅每户单相总开关应选用带N极的二极开关(可用四极断路器);3、剩余电流动作保护器(漏电开关),必须保证所保护的回路中的一切带电导线断开,因此,对具有剩余电流动作保护要求的回路,均应选用带N极(如四极)的漏电断路器。目前,国内市场供应的四极塑料外壳式断路器有六种型式:1、 断路器的N极不带过电流脱扣器,N极与其他三个相线极一起合分电路;2、 断路器的N极不带过电流脱扣器,N极始终接通,不与其他三个相线极一起断开;3、 断路器N极带过电流脱扣器,N极与其他三个相线极一起合分电路;4、断路器的N极带过电流脱扣器,N极始终接通,不与

9、其他三个相线极一起断开;5、断路器的N极装设中性线断线保护器,N极与其他三个相线极一起合分电路;6、断路器的N极装设中性线断线保护器,N极始终接通,不与其它三个相线极一起断开。1和2型式适用于中性线电流不超过相线电流的25%的正常状态(变压器联结组标号为Y/yno ),其中2型适用于TN-C系统(PEN线不允许断开);3和4型式适用于三相负载不 平衡,且负载中有大量电子设备(谐波成份很大),导致N线的电流等于或大于相线电流,N线过载而无法借助三个相线的过电流脱扣器的动作来切断过载故障的情况;4型适合TN-C系统;5和6型式适合于在中性线断线时,切断三相及中线以保护单相设备避免损毁和间 接触电事

10、故的发生,6型适合于TN-C系统。我家电表上写的是 10(40)A,总开关是 C32的,分两路空气开关,一路是照明的,用的 C16 的,一路是其他电器的,是C25的,我现在用的是大 3匹的空调和2000W的热水器,老是那个C25的空气开关跳,我想把C25换上C30或C40的可以不?问题补充:对了,进户开关没必要换了吧?进户的没有带漏电保护的,就是那个可以按的小方块的应该换更大的,因为 3P空调的输入功率在 2000多在加上热水器2000W的功率,总共的 输入功率达到 4000多W去个好算的数 4400W那么电流就=A,般空开的选 择都是要比市价电流打一倍。所以选个C40以

11、上的(空开具体有没有 C40我记不太清了,呵呵)比较好。楼上回答正确,直接选择 C40的空开,还有就是 C40的开关是有的,我觉得应该使用D系列的空气开关吧! 要带漏电保护的哦!当然老是跳也可以是漏电的原因不一定 是超负。我想漏电的原因比较大。因为C25的空开是要到30多安才能跳的,而你的这两样电器显然没有30多安。补充一点很多人误解 C25的空开是电流25安跳闸,其实C25是表示 25安的电流可以长时间不跳闸,当电流到1.45倍是空开会在1小时内跳开。倍数越大越快跳闸。所以你的问题多数是因为漏电的原因造成的。强烈建议你自己再给家里的用电大户(比如空调电磁炉等)专门拉线(从入户就开始)。不然的