在微信小程序怎么下载变频器参数设置?

新零售,即企业以互联网为依托,通过运用大数据、人工智能等先进技术手段,对商品的生产、流通与销售过程进行升级改造,进而重塑业态结构与生态圈,并对线上服务、线下体验以及现代物流进行深度融合的零售新模式。

智能自助咖啡售卖机系统解决方案

智能自助咖啡机通过线上下单、线下消费模式获取用户行为数据,分析用户需求和场景概况,根据用户喜好精准投放设备并研发口味,做到投放场景符合用户需求,口味研发符合用户喜好,为用户量身打造属于自己的咖啡体验馆,最大程度上满足用户对场景及口味的需求。现场采用信捷XDE以太网型PLC,通过与云服务器建立TCP连接,实现远程数据交互。

消费者通过微信小程序线上下订单,付款成功后系统会自动生成一个二维码。消费者向咖啡机出示二维码后,PLC将扫描的二维码信息通过TCP/IP协议发送到指定服务器,服务器收到二维码信息后先核实是否付款,然后将咖啡品种、口味等信息发送给PLC;PLC收到命令并解析,解析完成后控制机械手完成点单、制作咖啡、取杯等命令。

● 支持TCP/IP协议的信捷以太网型PLC配合A-BOX,实现与云服务器的数据交互。
● 信捷PLC强大的C语言编辑器功能,可实现对私有协议的拼包解析功能。
● 实时上报系统工作状态,为远程设备维护提供保障。


自动配肥机系统解决方案

近年来,我国农业部正大力推广自动化配肥技术,信捷根据产物规模、计划种植作物、目标产量等因素制定出个性化的配肥方案,为每块农田“量身”配肥。

每一台配肥机的机身上贴有代表机身代码的二维码,用户通过微信小程序扫描该二维码进入智能配肥界面,然后根据自身需要填写种植作物、生长阶段、种植面积等参数,通过经验配肥和算法,自动计算出每一种化肥的重量,合理配肥。付款成功后,设备按照配方自动称重、自动搅拌、自动装袋等,由此生产出满足要求的掺混肥。

这是一款专为智能锅炉控制器使用的微信小程序,通过手机远程控制锅炉设备,随时掌控锅炉设备的运行数据,包括:设备参数、系统参数、运行参数、设备报警、历史曲线等重要参数。

● 通过APP对锅炉设备进行开关控制、启停控制、定时控制、温度设置。
● 手机实时显示当前水温、水位、压力以及上、下限温度设定值。
● 可设定锅炉设备的触发条件,如停炉温度、点火温度、开水泵温度、停泵温度等。
● 进行温度曲线查询,连续24小时温度曲线可供查询。
● 手机远程控制锅炉设备,无论身处何地,只要有网络可随时对锅炉设备进行控制。
● 通过序列号和密码即可添加设备,让其他家庭成员也能进行设备控制。
● 一部手机可添加多台锅炉设备,同时监控多台锅炉设备的运行。


I0.0启动变频器正转,I0.1启动变频器反转,I0.2停止变频器,PLC通过MODBUS通讯读取台达变频器当前电流和当前电压。

变频器参数的通信地址是2000H,Modbus通信功能码是0(离散量输出)1(离散量输入)、3(输入寄存器)、4(保持寄存器)。而这里的2000H指的就是4(保持寄存器)同时这个2000H是十六进制数2000,在软件中输入的是十进制数,故需要将十六制数2000 转换为十进制数,得到8192。另外Modbus 的通信地址都是从1开始的。故还要将8192加上1为8193,最终得到的变频器地址为“48193”。

在控制命令2000H 的地址中,每个位置的含义已经定义好了,Bit2-3和Bit6-15保留,即为0,Bit0-1和Bit4-5表示启动及运行方向,若电动机以反向点动运行,则Bit0-1设置为11,1, Bit4-5设置为10,最终得到2#10011。将2#10011 通过通信传输到变频器的2000H中,变频器将会按照设定的方式工作。

上表中的2102H频率指令(F)( 小数2位)中,小数2位的含义是指:频率范围是00.00 -50.00Hz, 频率是一个实数,但是一个实数占用32位,Modbus通信的保持寄存器区每次通信的单位是字,并不能直接传输小数。因此在通信过程中我们读到的频率信息是放在两个字里边的,第一个字中存储的是一个 4位十进制数,例如0612,但是我们都知道,频率并没有0612Hz,我们还要读取第二个字中的值,第二个字中的值表示小数点的位数,例如2,表示小数的位数为2位,,因此当前的运行频率表示为06.12Hz,这才是我们真正读到的频率值。

第一步:(上电初始化将完成标志位M点全部复位,同时将运行频率30HZ传送给VW100)

第二步:(按下I0.0命令值写入VW200变频器电机正转、按下I0.1命令值写入VW200变频器电机反转、按下I0.2命令值写入VW200变频器电机停止)

第三步:(通信初始化指令,设置通信波特率9600,偶校验,通信端口0,通信超时100MS)

第四步:(SM0.1首次接通写入变频器频率指令,M0.4用轮询方式循环写入频率,VW100的频率值写入变频器当中,写入完成后M0.1接通)

第五步:(M0.1接通后,复位M0.4断开写入频率指令)

第六步:(M0.1接通写入变频器运行指令,VW200中频率值写入变频器当中,写入完成后M0.2接通)

第七步:(M0.2接通后,复位M0.1断开写入运行指令)

第八步:(M0.2接通读取变频器频率指令,读取变频器频率值存放在VW300当中,读取完成后M0.3接通)

第九步:(M0.3接通后,复位M0.2断开读取频率指令)

第十步:(M0.3接通读取变频器电流指令,读取变频器电流值存放在VW400当中,读取完成后M0.4接通)

第十一步:(M0.4接通后,复位M0.3断开读取电流指令)

此时此刻S7-200SMART PLC与台达变频器MODBUS通信已编写完成,大家都理解并且掌握了吗?可以在上述文章找答案!