发电机忘关风门熄火后怎么发然?

ATS全自动应急发电机组是专为市电突然断电时的应急保安电源。当外电网突然断电时,该机组可以在2-6S内自行启动成功,并向用户的负载自行供电;当外电网恢复供电后,机组可自行将用户的负载切换到外电网上,同时自动停机。

该机组采用单片机作为控制核心,利用数字技术对机组状态进行全面管理监控,实现机组

的全过程的自动化工作。机组主要用于雷达站,哨所,营房,邮电,金融,医院及在停电后

需迅速供电的用户。(ATS设备图)


使用前准备:用电缆连接线把ATS与面板对接,并将面板上电门锁开关打到OFF档位置只针对柴油发电机组。(友情提醒:如使用汽油发电机组请把电门锁打到ON档位置)如下图。


(1) 将开关拨到“AUTO”档,面板“AUTO”灯亮,此时“ATS”操作系统已经处于自动检测状态。

当ATS系统进入自动状态后,如果市电因故暂停电,ATS自动打开风门控制器,在2秒内启动发

电机马达,发电机正常暖机5秒后,系统自动将负载切换到发电机电源。

(3) ATS三次启动

当发电机因气温低或者其它原因导致发电机启动性能差,ATS控制系统将执行三次循环启动,其

市电停→发电机第一次启动时间为5秒→启动不成功→停5秒→第二次启动时间为5秒→启动不

成功停5秒→第三次启动时间为5秒(如果三次发电机都不能正常启动,报警灯“FAILURE”亮。

若机组在运行时,若市电恢复,且市电正常供电10秒钟,ATS控制系统将负载自动切换到市电,

发电机在空载状态下运行5秒后停机。

(5) ATS自动风门控制:

若机组带有风门装置,机组在启动时,ATS自动打开风门控制器,启动成功后,自动关闭风门装置。

箱子内部设有对蓄电池恒流及浮充充电装置,在有市电状态下(电压90~250V),机组的内部充电机构均可对蓄电池恒流充电(充电电流1A),当蓄电池充满电后,充电器由恒流充电转变为浮冲充电,以补偿蓄电池内部电能的损失,确保蓄电池有充足的电能随时可以启动机组。

四.ATS接入用电系统示意图:



1.单相、单电压接线图:


2.三相、双电压接线图:


3.ATS与柴油发电机接好后如下图:


1、选择ATS时,请选择相匹配的功率。

2、 ATS输出切勿与市电直接连接。

3、市电接入ATS时,必须通过空气保护开关,已确保安全。

4、请在电门锁启动正常状态下使用自动ATS功能。

5、注意要将发电机电门锁开关打到OFF档状态下使用(仅针对于柴油机组,汽油机组请将电门锁打到ON位置);

6、注意要将发电机面板空气开关至于“ON”位置。

7、设备必须放置在通风、干燥、避开高温、高湿度或者容易摇晃的地方。

8、ATS内部有高压,出现故障时必须请有资质的电气维修人员检查,普通用户请不要打开机壳,以防触电。

特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。

我要回帖

更多关于 油锯一关风门就熄火 的文章

 