中元国际工程设计研究院 陈钦益☆

摘要 通过对施工图审查工作进行总结,指出了暖通空调和防火防排烟设计中存在的问题及防火规范本身的一些不足。

关键词 暖通空调 防火 防排烟 问题 分析

施工图审查工作是指对施工图中涉及公共利益、公众安全、工程建设强制性标准的内容进行审查。该项工作的开展可以促使设计人员提高设计水平,对保证工程质量十分有益。在笔者进行的审查工作中,发现几乎所有工程设计都不同程度地存在一些问题,其中以防火防排烟问题居多;另外还发现防火规范本身尚不完善,有些条文存在歧义,对一些设计中遇到的问题未提及或交代不清。现将发现的问题整理出来供大家参考,不妥之处请批评指正。

1.1 《民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)》J GJ26—95(以下简称《节能标准》)第4.1.3条规定“在采暖期室外平均温度为-0.1~-6.0℃的地区,楼梯间不采暖时,楼梯间隔墙和户门应采取保温措施;在-6.0℃以下地区,楼梯间应采暖……”,在供暖地区,住宅供暖必须采用分户热计量系统,分户热计量涉及

收费问题。当楼梯间设置供暖时,这

部分费用的分摊使复杂的热计量收

费更显复杂。为此,绝大多数住宅楼

梯间不设置供暖,而采取保温措施。

但在一些设计中隔墙及户门未按《节

规定的围护结构的传热系数进行设

计。因此,当供暖设计方案确定楼梯

间不设供暖时,设计人应检查建筑设

计对有关部位是否采取保温,并应核

对保温做法是否满足规范要求。

1.2 《采暖通风与空气调节设计规

规范》)第4.9.1条规定“新建住宅热

水集中采暖系统,应设置分户热计量

和室温控制装置”,工程项目中仍有

1.3 《暖通规范》第4.3.11条规定

“有冻结危险的楼梯间或其他有冻结

危险的场所,应由单独的立、支管供

暖。散热器前不得设置调节阀。”设

计中常有楼梯间与相邻房间共用立

管的情况;有的虽设计了独立立管,

但在散热器前(即连接散热器的水平

支管上)设置了调节阀。不执行此条

规定的原因是:a)有的设计人员没有

很好地学习规范,不知道有此规定。

b)对条文解释理解不全面。本条条

文解释是“随着建筑水平和物业管理

水平的提高及采暖区域扩大,有的楼

梯间已经无冻结危险,因此,对楼梯

间也不能一概而论”。楼梯间有无冻

结危险,要看楼梯间的位置是否紧邻

外门、外门开启频率以及人员行为特

1.4 《暖通规范》第4.4.11条规定

“地板辐射采暖加热管的材质和壁厚

的选择,应根据工程的耐久年限、管

材的性能、管材的累计使用时间以及

系统的运行水温、工作压力等条件确

定”。新建住宅热水供暖系统埋地加

☆陈钦益,男,1938年1月生,大学,高级

100089北京市西三环北路5号