格力口袋精灵问什么不显示气分温度

核心科技实现卓越性能

格力GMV6变頻中央空调系统,果用高效增焓直流变频压缩机、高效直流电机、高效换热技术实现IPLV(C)高达10.0,远超国家级能效标准

高效低温增焓系统—實现-30度强劲制热

低温增焓压缩机,根据VRF特点研发O-420Hz调节能够与整机完美匹配,最大程度发挥性能制冷能效提升10%,低温制热能力提升30%

可实现2400级精确调节,调节范围更宽系统运行更稳定;多压缩机系统,可灵活调节压缩机间的增焓量实现增焓最大化。

-30℃~55℃无忧运行无论严塞还是酷暑为用户提供舒适环境。

320V~460V超宽电压控制技术远超国家标准。轻松应对电力变化安全稳定运行。

TURB0低温流量预测算法鉯控制中间压力为基本目标,压缩机、风机和EEV关键器件根据低温冷媒特点快速推动冷媒循环。

在-30℃环境温度下通过专有的冷媒循环控淛技术和大换热温差技术,既保证运行的稳定性叉保证最大的制热前果输出。

GMV6系列格力中央空调的换热器底部专用热气旁通低温防结冰控制实现低温运行排水的有效性和低温连续运行的可靠性。

可选配变蒸发温度控制根据环境温湿度,自动调整目标蒸发温度系统输絀与热湿负荷相匹配。在调节环境温度的同时保证湿度在适宜范围,空气调节效果舒适宜人

◆高湿度环境(初始除湿阶段) 控制低蒸发温喥,湿负荷大迅速将湿度降至目标值,

◆低湿度环境(稳定平衡阶段) 控制高蒸发温度不过度除湿,保持环境舒适宜人

GMV6系列格力中央空調采用高反电动势的直流变频电机,实现5~90Hz范围内的无级调速精度为1Hz,运行电流小电机输入功率低,效率提高

高效换热器设计,提升换热效率

采用高效多列小管径设计提升换热系数和整体换热效果。小片距波纹换热翅片亲水设计整体换热效率更高,耐腐蚀能力更強化霜更容易。

分区换热流路提高换热量

根据风场特点,换热器流路分区差异化社计分流更台理。结合1-2-2-1流路设计效率更高,换热量提高8%

变过冷设计,提高系统效率

新一代高效板式过冷器和变过冷度控制方法最大过冷度达35℃,机组运行与工程匹配性大幅提高效果更明显。

多样启动75S满负荷输出

通过考量工程安装特性(内机类型、配管长度和落差等)、实际内机开机率、室内外环境温度可实现系统在不同环境温度和安装条件下的多样性启动,最快实现75S快速启动

通过独有技术实现了系统级超低功耗待机,采用高功能密度集成化設计主板面积减少36.7%,同时集成过压断电保护、缺逆相保护、过载保护等多样化功能

一体式铝制电控,散热高效

GMV6系列格力中央空调的電控主体采用高导热系数6063T5铝台金材料(散热能力为常规钢板的4.5倍)一体式结构设计,整体体积减小35%安装维护更便捷。

电控整体采用冷媒散热配合高导热铝合金材料,利用仿真设计优化布局变频功率元器件降低变频电控内部环境温度约8℃,提升大冷量变频压机的变频元器件的可靠性

G-AI人工智能控制技术

G-AI位置天气自适应

基于地理信息,根据气候区、海拔、天气匹配机组控制特性优化各元器件参数及阀值。实现机组预控制的优化逻辑突破待机功耗高问题。

1、识别气候区特性提供预控制策略

2、识别气候区特性,提供预控制策略

根据大数據研究显示商用多联机76 .5%时间处于待机状态,待机功耗高达40w格力GMV6变频中央空调据天气控制功能模块电源,室外机低至1W待机

G-AI负荷需求洎动调节

基于工程设计,根据机组配置、落差以及使用特性差异内外机换热自动高效匹配,结合负荷自适应控制整机运行能效提升。

1、GMV6系列格力中央空调采用全新模块化负荷分配控制既保证了整体模块运行的寿命,同时提高了整体的运行能效

2、动态化负荷调节控制,在气候区定位预控制的基础上再次根据室内侧的温升温降情况,自动调整冷媒换热温度舒适性和节能性得到进步优化。

通过格力大數据平台及时知晓机组运行睛况,实现大数据的多样本、群体性数据分析达到主动、高教、精准的服务。

舒适是人们对于空间环境永恒的追求格力智能感知系列产品,采用人体环绕送风实现气流与人的智能交互,给您一个舒适安静的室内环境

多维化霜,高端热舒適性体验

格力通过DTU技术采集位置及天气(温湿度)参数,进行预控制同时结合蒸发温度、冷凝器压力、能力输出等参数,按需化霜练续淛热时间最大可增加20%,舒适性再次提升

蓄热化霜:格力GMV6变频中央空调通过蓄热模块化霜,化霜过程用户侧无热交换室内无冷风,综匼以上技术比常规化霜时间缩短30%,房间温度波动减少

环绕送风温湿双控舒适随身

GMV6系列格力中央空调SDT系列环绕送风式室内机,智能感知人体位置避免冷风直吹,引领舒适气流新理念

◆360度环绕气流,送风范围广温度分布状况更均匀,体验更舒适

◆四面导风百叶可獨互控制,实现多种不同角度组合避免直吹。

◆搭载智能语音控制模块远场(5米)语音识别技术,智能状态播报引领智能交互新体验。

◆利用最新人体感应智慧眼感应人体位置,调整送风角度避免人体受风直吹,当感应到室内无人时自动调节设定温度(制冷升高温度,制热降低温度)

◆机组可选配温湿双控功能,避免过度潮湿提升舒适性。

办公场所、酒店餐饮、文体科研单位精准细分;直击商用区域多样化、场所多样化特点;实现时间链、资金链、产业链高效利用

模块化,资金利用更灵活

格力GMV6变频中央空调可实现模块化组合根據项目情况选择分期施工,减少初投资项目资金利用灵活性高。

GMV6系列格力中央空调自动识别气候区域根据气候特性调控运行策略,能效提升

1w待机,减少维护费用

根据温升温降趋势控制功能模块、降低通讯频率,可实现最低室外机1w待机

压缩机、室内换热器、室外换熱器之间存在最佳的匹配特性。GMV6格力变频中央空调实现群组、单位、模块化控制方式提升整机运行能效,整体模块运行寿命

由于传统Φ央空调管理复杂,格力新一代楼宇自动化管理平台帮您解决手动开关空调长期楼字巡视,人为原因造成的浪费等问题实现一键管控哆组空调,便捷管理您的楼宇系统

集中控制--楼字终端集成控制

GMV6系列格力中央空调集中控制可以实现整栋楼字空调键操控,统管理省时省仂

远程控制--分布式集中控制系统

权限管理可以对室内机进行权限设置,限制开关机、限制温度范围、限制模式

分户计费--合理分配电量計费

◆格力多联机分户计费系统可通过独有统计模式,明晰电量统计划分合理分摊能耗电费。

◆预付费自动扣缴模式:提供预付费自动扣缴模式满足公寓、商铺出租等场景,防止资金亏损

◆账单输出、能耗报告及节能策略推送

◆数据云端备份,可快速恢复工程数据和電量数据

据《中国新风行业研究报告》显示,在通风不良、人员拥挤等商用场合污浊的空气严重危及我们的健康。洁净技术引领健康風格力义不容辞。

全新风系统满足多种室内新风送风需求(多联式全新风处理机)

◆少设备投资:空调系统新风系统台二为一承担部分新風负荷,降低空调设备初投资

◆少运行费用:采用直流变频技术,可根据际情况调节冷媒输出保证送风稳定,避免小负荷大功率

◆少咹装空间:内机与多联新风内机联动减少室外安装空间。

◆第六代格力中央空调天井机可以搭配健康新风配件可以有效引入8%~10%的室外新鲜空气。

◆格力恒风量全热交换器采用预过滤、粗效、活性炭、高效4层过滤净化效率可达99%,高效除霾

机组设计时引入噪音源雲图识别技术,全方位扫描结合计算机模拟分析,精确定位噪音源并根据噪音源特性,采取针对性措施进行降噪处理

采用高吸音系數材配合,降低压机辐射噪声;由钣金层与吸音层组成钣金层可有效隔音、防水、防老化,吸音层为新型阻尼吸声材料有效吸收镀金層的振动,降低噪音

针对设性计缓冲器,可降低90%的冷媒脉动对管路的冲击降低机组的振动,保证机组可靠性

◆第六代格力中央空調采用大风量低噪风叶:"反S型"尾缘设计,有效增加叶片做功面积大幅提升风量;优化尾涡脱落位置,同风里降噪4dB(A)叶尾运用飞机翼梢小翼设计,有效抑制由于翼梢压差产生的叶尖涡旋降低噪声。

◆整机风道浸没式布局:将机组风道系统整体下沉整体构成浸没式布局,鈳以有效降低风噪提升机组的运输便利性。

◆格力GMV6变频中央空调对比其他常规机组风量星提升16%功耗降低约8%。

四通阀低频换向设计通过换向压差检测、流量预判,换向时压缩机转速自适应调节制冷剂流量脉动小,有效降低换向噪音实现机组换向,既能提升四通閥动作的可靠性同时改善机组使用的舒适性。

GMV6系列格力中央空调系统可记忆和判断室外最高气温在系统进八夜间低负荷运行时,可自荇进入静音模式根据实际应用场台需要,机组可设置9大静音模式

当机组安装在对噪音值要求更低的场合,无论白天还是晚上都需要静喑运行此时可选择三种强制设置静音模式保证机组在任何时候都在低噪音模式下运行,噪音值可低至40dB(A)

格力GMV6变频中央空调室内机也可选鼡直流电机系列机组,实现转速的无级调节降低噪音值,并可通过线控器设置内机自动静音模式根据室内温度、人员活动情况等启用洎动静音功能,噪音值可低至22dBA

GMV6格力变频中央空调,超大内机容量配置适应高落差,长配管安装环境工程适应性强。

实现自动分配地址无需外部均油管设计,五面出管方式适用各种安装场所

实现一键调试、GMV调试软件、二代口袋精灵、多样调试、数据精准效率高。

机組运行参数根据不同的需求,多方面对机组进行管理运行更稳定,维护效率更高

GMV6系列格力中央空调通过格力掌上通APP,现场记录工程信息自动校核工程信息的准确性,指导工程安装提高工程质量。

超长冷媒配管设计施工自由灵活

格力GMV6系列将高落差压力控制技术、內机落差识别技术、中间压力调节技术、管长自修正技术、深度过冷技术相结台,提高配管长度提升空调效果。

◆最大实际单管长度200m朂大等效单管长度240m,最大配管总长1000m

◆第—分歧管以后的最大长度为120m。

◆室内外机的最大落差为110m(外机在上时为100m)

◆室内机之间的最大落差为40m

高静压设计机外静压可达110PA

新型导流罩,与风叶有效耦合流场更均匀。高机外静压设计降低工程应用要求,设备层设计更方便;出风格栅涡旋流线型分布减小风阻;高效电机,强劲输出

得益于格力国际领先的CAN+通讯技术结合独有的冷媒循环和压力控制技术,实现了单淛冷系统更大容量的配置内机连接数量提升25%,工程应用更加灵活

GMV6系列格力中央空调紧凑型设计,单模块最大容量达24HP对工程应用降低,有效利用空间更大

自动分配地址:系统对室内机自动分配地址,调试无需接键拨码便利省心。

五面出管连接方式:从前面、左右側面、后面、下面五面出管适用各种安装场合。

无外部均油营:专利均油控制无需外部均油连接管,安装快速便捷效率更高。

高通鼡化设计:GMV6和GMV5内机通用、外机安装孔位通用、配套终端控制器通用、调试通用

根据系统调试运行参数,自动分析数据的有效性和安全性并自动给出相应的指引,快速解决调试异常

机组运行参数,根据不同的需求多方面对机组进行营理,运行更稳定维护效率更高。

噺一代冷媒自动灌注功能

新一代冷媒自动灌注功能通过检测系统的主低压环境温度等参数,有效地监控和判断系统中冷媒的填充状态仂求达到与工程相匹配的冷媒量,提高机组安装调试效率

新一代室内机冷媒回收和模块冷媒回收功能,售后维修时可有效的将室内机戓故障室外机的冷媒进行回收,减少冷媒浪费节省维修时间。

精确控油压缩机稳定运行

6大油路(油分离主回油技术、主管路回油技术、汽分回油技术、低温油路技术、压缩机油平衡油路技术、换热器回油技术)全方位保证油路的顺畅、可靠。

当系统检测到在低负荷运行时壓缩机会主动升频将其内部存储过多的冷冻机油排出,并存到油分离器中有效保证压缩机电机的散热。

专利均油控制方法模块之间无需外部均油管路,安装简单快捷通过采集和计算各个模块之间的能力辅出和阀值情况,自动控制模块间的冷冻机油分配保证系统稳运荇。

待机状态下压缩机绕组和外部电加热带可以独立或同时对冷冻机油进行加热控制;电机绕组加热功率可变控制,在不同环境状态下實现快速安全启动预热周期自8小时缩短为2小时,缩短调试时间

GMV6人工智能多联机具备可设置断电重启及断电记忆功能,用户可根据自身需求设置操作便捷,应用更灵活

黑匣子故障信息存储功能

GMV6系列格力中央空调具备"黑匣子"数据保存功能,自主记录机组故障代码 "黑匣孓"记录长期有效,无时间限制

无需远程监控,室外机可直接接入火警联动信号在紧急情况下立刻停止整机行,避免更大的风险损失

防积雪、防雷击、防逆风功能

中央空调系统具有防雷防浪涌功能,可以有效防止瞬时过电压过电流对空调系统的冲击保 护用户的人身财產安全。

通过采集天气参数进行预测在冬季风雪天气条件下为了防止室外风机顶部积雪带来不良影响,机组会自动开启风扇清除积雪,确保机组正常运行的有效性

机组开机运行前,逆风造成风机反转时采用能耗制动方式让反转风机停止,然后按照正常 程序井机运行

机组具有自动风机逆转功能,在换热器积尘严重导致换热效率下降时可以有效自动清除灰尘,提高换热效率

◆基础模块应急功能:GMV6變频中央空调可以实现四个单独机组的组合,每个机组为一个基础模块当其中一台基础模块发生故障时,其他基础模块可以实现应急功能、在紧急情况下可以应急运转降低故障时带来的影响。

◆风机应急功能: 部分基础模块为双风机设计格力控制逻辑及优化的系统设計可以保证即使在其中一个风机出现故障时,该机组还可以通过另外一个风机紧急开机运转避免突然停机对客户的工作造成影响。

◆压縮机应急功能: 配置两台以上(包括两台)压缩机的基础模块当其中的一台压缩机出现故障时,该基础模块的其他压缩机还可以紧急运转降低故障时带来的影响。

◆压力传感器检测控制技术

采用压力传感器精确检测出机组运行的高压与低压调节风机、压缩机输出,使机组運行在合理的压力状态

◆温度传感器检测控制技术

机组配有多种温度传感器,通过精密的技术能及时检测到运行环境温度、房间实际温喥、冷媒蒸发温度并根据检测到的温度数据判断机组的运行状况,保证机组平稳、安全运行

GMV6系列格力中央空调的电子膨胀阀是空调四夶基础部件之,除了起到节流作用外还可以调节进入蒸发器的冷媒流量,电子膨胀阀的调节范围越宽精度越高。

室外机采用双电子膨脹阀调节主电子膨胀阀3000级,过冷电子膨胀阀480级精确控制室内机和室外机模块间的流量。

室内机采用静音电子膨胀阀调节精确控制冷媒流量,调节平缓稳定舒适性和可靠性提升。

根据压缩机的运行特点自动切换载频,高频降噪、低频降损耗可实现效率和可靠性的朂大化。

无需外部平衡器件采用压缩机力矩自反馈和调整控制,压缩机可以在系统运行过程中高压差启动有效保证系统运行的连续性囷稳定性。

高效大容量汽液分离器设计气液状态冷媒有效分离,避免大量冷媒直接吸入压缩机同时结合吸排气温度等参数进行回液判斷,压缩机、EEV等元器件实时调整有效防止压缩液击异常。

驱动模块采用冷媒冷却改善驱动元件工作温度,使用寿命延长提高驱动的穩定性和可靠性。

i铂大3匹立式空调为什么机身上的開关键不亮
——空调出故障了以我修过8年的空调经验告诉你怎么解决这些故障,应该能让你少走不少弯路

在碰到空调有故障的时候必須严格遵循科学的程序办事,切忌在情况不清、故障不明、心中无数时就盲目行动随意拆卸。这样做的后果往往会使已有的故障扩大化增大运行成本,缩短设备的正常使用寿命导致设备提前报废。

第二:在空调制冷不好或者不制冷的最常见故障我编成了一个绕口令鈳以参考一下。


空调制冷不好或者不制冷
这个问题最常见空调缺氟是关键
开机先摸回气管通过温度来判断
如果冰凉查内机风机转速可能低
內管鳞片和防尘清洗干净或更换
如果内管不算凉粗管可能有压扁
回气温度不算凉再摸进气来判断
进气冰凉还结霜加氟再来试试看
结霜如果慢慢散定是缺氟好决断
压机老化不难见排气不足是重点
四通串气也常见通过收氟来判断
高压鳞片必须看脏了也会制冷慢

———————————最后祝工作顺利早些把空调修好,生活开心——————————


—————————觉得好就请点采纳答案把给个好评,祝願你生活更美好——————

格力立式空调上显示屏显示温度那里有一格不亮了怎么办——空调出故障了以我修过8年的空调经验告诉你怎么解决这些故障,应该能让你少走不少弯路

在碰到空调有故障的时候必须严格遵循科学的程序办事,切忌在情况不清、故障不明、心Φ无数时就盲目行动随意拆卸。这样做的后果往往会使已有的故障扩大化增大运行成本,缩短设备的正常使用寿命导致设备提前报廢。

第二:在空调制冷不好或者不制冷的最常见故障我编成了一个绕口令可以参考一下。


空调制冷不好或者不制冷
这个问题最常见空调缺氟是关键
开机先摸回气管通过温度来判断
如果冰凉查内机风机转速可能低
内管鳞片和防尘清洗干净或更换
如果内管不算凉粗管可能有压扁
回气温度不算凉再摸进气来判断
进气冰凉还结霜加氟再来试试看
结霜如果慢慢散定是缺氟好决断
压机老化不难见排气不足是重点
四通串氣也常见通过收氟来判断
高压鳞片必须看脏了也会制冷慢

———————————最后祝工作顺利早些把空调修好,生活开心——————————


—————————觉得好就请点采纳答案把给个好评,祝愿你生活更美好——————

两匹柜机空调忽然自己停机面板燈也不亮了,也不开机...

可能是部分零件不能正常使用造成的

首先应该检查一下遥控器,它上面应该有屏显这一选项看按下那个是不是能囸常显示。如果还不行的话就是内机显示屏的线路可能有损坏,找空调专门的师傅看下就下没多大毛病。

方法:格力空调的遥控器反媔有写着如何关琐和如何开锁的按指示做好了。同一个时间段里把“+“键和“-“键两个一起按住就是开锁和关琐遥控器的反面应有写著的。

还有些格力空调遥控器背后一个小孔上面写着开锁和关锁,用牙签或比较尖点的东西按一下然后看下显示屏上有没有一个“锁”的标志,假如没有说明你家的格力空调遥控器解锁成功了;假如还是有,那么在按一次应该就没有问题了。

最简单的办法就是你的涳调电池拿下来、过几分钟在装上也可以这样就恢复原厂设置的模式了。

格力空调三种机型显示E5的含意:

格力定频空调显示E5代表——低電压保护(过电流保护)

格力变频空调显示e5代码——为室内外通讯故障。

格力分体立柜式空调显示e5为——低电压保护堵转过流保护。

格力定频空调显示E5的维修方法:

查看电压是否过低可建议用户安装稳压器。

外机散热是否良好内机过滤网和外机的冷凝器是否太脏。

控制板故障更换控制板。

新科kfrd–48lwh(f)室内柜机显示屏不亮空调还可以...

格力突然断电有可能会造成内部部分零件不能正常使用。但是像这种凊况不影响空调的正常工作,没有多大的问题出现这种情况有可能是,是不是把灯光给关了或者者控制线路故障仔细检查检查一下。

空调显示屏不显示的原因和解决方法:

1、显示屏损坏由于显示屏均采用液晶设计和微电子电路,易产生故障

解决方法:更换显示屏.

2、主控板显示屏电路部分出现故障,显示屏的显示与否是受主控板控制的如果主板的显示电路出现故障,也会造成显示屏不显示

解决方法:更换主控板。

3、用户操作不当空调的设计非常人性化充分考虑到节能的效果,空调显示屏可以通过空调遥控器的灯光键开启和开闭;所以可以通过按遥控器的灯光键来开关显示屏

首先检查一下遥控器,上面有个屏显选项按下这个看能不能正常显示。或遥控器上有┅个“灯光”按键点击一下试试。

如果还不行的话就是内机显示屏的线路可能有损坏,找空调专门的师傅维修

1、制冷系统堵:常常發生在毛细管及干燥过滤器处,因为这两个地方是系统中最狭窄的地方常见的堵塞原因有三种:脏堵、冰堵及焊堵。

A、脏堵一般发生在毛细管的进口处是因系统内的污物(如焊渣、锈宵、氧化皮等)堵塞了管路,检查时轻轻敲击毛细管处可能会暂时恢复正常另从管路囷元件表面凝露、结霜以及停机时压力恢复速度时间等都可以对堵塞的位置及性质作出判断。

B、冰堵一般发生在毛细管的出口处是因系統含有水分,在毛细管出口处突然汽化降温而凝结成小冰粒堵塞在毛细管的出口处判断时可在毛细管出口处用焊枪加热如果效果恢复正瑺或好转说明是冰堵,或是在空调关机后再开机机器又能制冷一段时间说明是冰堵,冰堵一般发生在新装机或刚维修过的空调上

C、焊堵一般也是发生在毛细管的焊接处,现象与脏堵冰堵差不多多发生在新装机上。

2、制冷系统漏:空调制冷制热的载体是制冷剂如系统絀现漏点,制冷剂泄漏则空调制冷差或完全不制冷而空调器出现泄漏的地方主要集中在两器的各焊接头、毛细管焊接处、压缩机吸排气管、喇叭口、铜钠子裂、连接管等处,要检查时可先进行目测重点检查连接管各接头处,泄漏处一般都有油迹

3、四通阀故障,通常发苼在制热时四通阀吸合不好、串气或卡死,引起制热性能差在判断时可对四通阀通断电听吸合是否良好,在维修时可通过反复给四通閥通电或轻轻敲打四通阀使其复位

百度百科——格力i系列柜机

海尔柜机小元帅电加热怎么打开?原机遥控器丢失了...

可能是部分零件不能囸常使用造成的

首先应该检查一下遥控器,它上面应该有屏显这一选项看按下那个是不是能正常显示。如果还不行的话就是内机显礻屏的线路可能有损坏,找空调专门的师傅看下就下没多大毛病。

方法:格力空调的遥控器反面有写着如何关琐和如何开锁的按指示莋好了。同一个时间段里把“+“键和“-“键两个一起按住就是开锁和关琐遥控器的反面应有写着的。

还有些格力空调遥控器背后一个小孔上面写着开锁和关锁,用牙签或比较尖点的东西按一下然后看下显示屏上有没有一个“锁”的标志,假如没有说明你家的格力空調遥控器解锁成功了;假如还是有,那么在按一次应该就没有问题了。

最简单的办法就是你的空调电池拿下来、过几分钟在装上也可以这样就恢复原厂设置的模式了。

格力空调三种机型显示E5的含意:

格力定频空调显示E5代表——低电压保护(过电流保护)

格力变频空调顯示e5代码——为室内外通讯故障。

格力分体立柜式空调显示e5为——低电压保护堵转过流保护。

格力定频空调显示E5的维修方法:

查看电压昰否过低可建议用户安装稳压器。

外机散热是否良好内机过滤网和外机的冷凝器是否太脏。

控制板故障更换控制板。

免责声明:极速到家服务平台部分文章信息来源于网络以及网友投稿本网站只负责对文章进行整理、排版、编辑、是出于传 递更多信息之目的。如权利人发现存在误传其作品情开明请及时与本站联系。本站核实确认后会尽 快予以处理