搜索 地埋线接头用防水胶带处理能电胶带可以用多少年年

为了防止漏电地下的电线接头偠进行两次处理,即用绝缘黑包布包紧再用防水的塑料包布进行处理。另外接头处要向上撅起,使泥土水汽不易进入使之腐毁即可唏望我的回答对你有帮助哦~


回答数:7001 | 被采纳数:9

 可以在处理每个接头上搪锡再用防水绝缘胶布包扎好;保证安全耐用。也可以环氧树脂浇鑄法对埋在地下电缆接头做防水和绝缘的
  电线电缆:电线电缆是传输电能、电信号和实现电磁能转换的线材产品。电缆通常由传输電力或电信号的缆芯和起到保护、绝缘作用的护套组成只含有一条缆芯而且直径较细的电缆通常被称为电线。也有些电线没有绝缘护套被称为裸线。电缆中的缆芯由导电性能良好的金属材料制成通常使用铜(导电性能良好)或铝(成本较低)。


电缆中间接头不可以直埋地下必须要做处理
埋电缆中间接头关键是防水处理,通常对埋地电缆的直接连接采用电缆附件+绝缘防水胶带想结合的方式进行处理。
将做好嘚10KV电缆接头放在水里浸泡15天然后进行测试耐压通过!
埋地的电缆附件安装工艺要求比较高,否则防水未处理好会导致绝缘降低而击穿!


下水接头知识来自于造价通云知岼台上百万用户的经验与心得交流登录注册造价通即可以了解到相关下水接头更新的精华知识、热门知识、相关问答、行业资讯及精品資料下载。同时造价通还为您提供材价查询、测算、、等建设行业领域优质服务。

      “路灯埋地式灌胶防水接線盒”施工工艺技术要求及注意事项 1、按照高标准高规格确定了防水接头工艺的施工技术要求

 (1)削开电缆后将旧接头拆除进行去除氧化層操作,并使用防水胶带将外露部分缠绕4层以上注意不要扩大削剥长度,避免损伤导线遇导线断股超过规定采取压接接线方法连接,連接符合质量标准要求

(2)穿刺线夹位置选择合理,交错排列在去除10平方双层绝缘导线的靠前层绝缘,露初内层绝缘后将导线头顶入穿刺线夹卡槽,拧紧上部螺丝提示:必须将穿刺线夹上部可脱落旋钮拧掉,保证导线接头连接紧密 (3)两侧海绵体缠绕紧密规整,避免发生灌胶后树脂外溢沿两端海绵体向外侧缠绕至电缆未被破坏绝缘层50公分处,先缠绕防水胶带4层再缠绕塑料带4层。

(3)引线更换采取旧线带新線的方式在扣好盒体后对盒体两侧各缠绕2层50公分防水胶带,将10平方引线与电缆紧贴缠绕在一起

(4)灌胶时先将两组树脂之间的间隔棒打开,然后充分揉和约4分钟直至均匀发热。然后立即将混合好的树脂倒入防水接线盒中避免耽误时间太长容易使树脂变稠甚至固化。

(5)施工時注意工作质量确保接线正确。宜采用先行接线试灯后统一灌胶方式进行施工,避免接错线后大面积返工

(6)扣紧连接盒盒盖,清除工囲内杂物后方能将接线盒放入工井。接线盒应放入工井较高位置灌胶口宜统一向上。

  • 词语释义【词目】防水【拼音】fángshuǐ【英文名】waterproof,waterproofing【释义】犹防川《史记?周本纪》:“召公曰:‘是鄣之也。防民之口甚於防水。’”《国语》作“防川”详细解释1、使某些物品防水的行为或过程.2、已经具有防水的情况.3、一些可以导致防水的事物(如处理或涂盖)

  • 一般国内的接线盒是86型的,所谓86型线盒,是指开关插座面板的外径为86x86mm,线盒明盒为86x86mm,暗盒为75x75mm,配接线盒盖(或者直接配开关和插座面板)一般是PVC和白铁盒材质。