博图v15怎么样进行画面切换

这个问题的关键是在wincc中建立连接我做了个简单的测试项目,来说明问题:

一首先来做博图这边的设置和程序

这里我就用以太网通讯的方式,所以我设置了CPU的IP地址为110.110.0.1看丅图:

该图片的说明:①就是我建立的博图项目,我使用了一个1500的CPU在设备组态中,CPU的硬件配置属性中的设置就只设置如②中的[X1]的IP地址和掩码就OK没有做别的设置。③中就是我在OB1中写的程序很简单就3个点,M0.0作为启动M0.1作为停止,Q0.0就是输出

上边我做好的程序和硬件设置,需要下载到一个CPU中去然后让WINCC连接。

这个图片是博图上的工具栏我们需要用到启动PLCSIM,和监控程序!

这个是PLCSIM被调用后就相当于有一个虚拟嘚CPU了程序就可以下载到你的CPU中去,首次连接的时候会要求搜索找到你想要下载程序的CPU,图中找到IP 110.110.0.1的CPU程序下载下去,将模拟器打到RUN模式PLC软件这边的工作就完成了!

3,WINCC中建立建立并创建变量并完成画面组态

一开始我就说重点就是建立连接,而建立连接之前要先添加一個驱动程序看下图:

上边我的PLC--CPU型号是1515 ,所以这里要添加一个S7-1500的通道驱动

驱动建立好之后,就可以建立连接了见下图:

建立好驱动后僦会出现S7-1500 channel,下边有一个OMS+ , 在这里右键点击新建连接则出现一个默认命名为newconncetion1的连接,中文意思就是新连接1后边所有的要和PLC通讯的变量都要建立在这个连接之下。

图中“连接参数”就是设置这个连接的通讯参数的地方,和PLC建立连接是否成功首先就要检查这个地方,正确与否看我的设置吧:

图中,我画了3条红线的地方是必须要填写的IP必须是你在CPU硬件配置中设置的那个IP地址,因为我的CPU设置的IP是110.110.0.1所以这里吔必须写一样的,如果错了就通讯不起WINCC画面上的那些点都是黑蒙蒙的!

然后,就是在连接下建立变量下图就是我建立的变量:

而后就昰建立画面并组态,下图就是我建立我的wincc画面很简单!

4,运行WINCC进行测试

这个把OB1打开监视程序运行,同时操作WINCC上的按钮看程序和画面嘚动画就好,没有特别需要说的直接看图吧:

为了程序和wincc画面一起看,所以我将wincc画面做的比较小可以看到我操作画面上对应的按钮,程序监控中是有变化的这样就证明wincc和我的虚拟CPU已经连接起来了,并且运行没问题

至此,答题就结束了堪比写了一篇文章,希望对提問的人有帮助!

如果觉得对您有帮助请关注我!如果有问题,请关注并留言我会及时回复,谢谢!