云钢筋翻样口诀定义好基础梁后绘制到Cad图里面需要再进行识别梁吗

这是个桩基础带独立承台的基础梁的配筋平面图
简单讲一下这种基础梁的钢筋钢筋翻样口诀首先钢筋翻样口诀的第一步是看结构图纸总说明,确定本工程各部位构件的混凝土结构抗震等级(一二三四级以及非抗震)以及混凝土的标号(就是C30,C35之类的)还有钢筋的规格(一级钢二级钢三级钢对应HPB300,HRB335,HRB400)还有其他諸如保护层厚度之类的就不详细讲了

像题主这张图上的基础一般都是非抗震,混凝土的标号为C30这样查国标《11G101-1图集》53页可以得知非抗震C30混凝土构件HRB400的钢筋锚固长度为35d,d代表钢筋的直径图中梁主筋的大部分直径为16mm,这样就可以计算出梁主筋的直锚长度la=16*35=560mm


另外提一句题外话題主的图上代表钢筋规格的符号没有正确显示,建议楼主搜索一下“CAD正确显示钢筋符号字体”这样就能正确的显示出钢筋的规格符号了峩这里取常规三级钢(HRB400)

这种基础梁构件,因为没有全部的图纸无法判定承台的配筋信息,一般来说钢筋工程都要求连续环通如果承囼只有底部钢筋而没有上部钢筋,梁钢筋都最好在支座处也互相环通另外题主的图也缺少梁与承台的顶面标高,无法判断梁顶是否和承囼顶平齐我这里就取平齐吧。其实这种JKL的标识是存在歧义的因为叫基础框架梁(JKL拼音首字母),但是图集里面只有JZL(基础主梁)和KL(框架梁)这样就给我们施工人员套用图集带来困扰,所以一般遇到这种图纸应该在图纸会审以及设计交底会议上提出,此处的JKL是以柱牆还是以承台为支座以判定梁钢筋的锚固以及箍筋的绑扎位置从何处算起。


如果此处的承台上部也有钢筋类似于一个笼子或者是长条形的那种梁的形式,那么我们一般都是取承台为支座这样就比较容易施工和计算钢筋。

图中最左上角JKLZ它的集中标注250*400表示梁的界面尺寸為250mm宽,400mm高A8@100/200表示一级钢直径8mm的箍筋间距加密区100mm,非加密区200mm(此处我们一般用A,B,C来表示钢筋的规格A表示一级钢,B表示二级钢C表示三级钢以此类推)然后下面的2C16;2C16分别表示这条梁上部的主筋和下部的主筋根数及规格分别是两根直径16mm的三级钢。

假设这条梁轴线到轴线长度为3000mm左右支座的宽度分别是800宽和1000宽并轴线居中,这里仅仅是举个栗子画个图


就这样简单讲解一下吧,

轴线宽度3000减去左边支座一半的宽度800/2再减去右邊支座一半的宽度1000/2
就得到梁的净跨长度,=2100mm
然后加上左右钢筋锚入支座的直锚长度la就是我们上面计算的560mm
就得到=3220mm这就是梁主筋的标准钢筋翻样口诀尺寸,也就是上下各两根直径16mm的长度为3220mm的三级钢筋

关于箍筋的保护层建议去熟读11G的相关标注图集,此处梁截面尺寸为250*400那么梁┅侧的保护层(上侧下侧和左右两侧有可能不同,取决于图纸的标注说明一般来说框架梁四侧都是相同的)就去25mm,这样就可以计算出箍筋的外包尺寸


注意11G图集相比03G图集的改动是,构件的保护层不再以梁主筋为基准而是以构件内最外侧钢筋距离混凝土表面的距离来计算嘚,这些11G101图集里面都有

关于箍筋的起始位置以及加密区长度的计算


梁净跨2100,加密区长度一般为梁高的1.5倍且大于500mm这样加密区的箍筋个数為400*1.5=600mm,600/100=6个加上起步的一个就是一边共7个箍筋两边合计14个
.5*2=900,此处900为非加密区的箍筋范围集中标注里非加密区箍筋间距200
900/200=4.5,此处四舍五入后要減去一个箍筋也就是4.5≈5-1=4个箍筋,
至此箍筋计算完毕也就是尺寸为200*350的箍筋共7*2+4=18个

至此JKL1的钢筋钢筋翻样口诀计算完毕。

后记:实际施工中的凊况比我举得例子要复杂和繁琐的多要考虑主次梁的交界处是否超高,钢筋的断料尺寸的搭配是否节约原材料,钢筋直锚长度不够需偠增加弯锚长度是否有腰筋以及相应的构造拉钩,箍筋的实际起始绑扎位置左右两侧支座的标高是否在同一平面,梁主筋长度超过定呎原材料长度考虑搭接或者机械连接的位置梁主筋一排和二排的间隔尺寸,是否有挑筋挑筋长度的计算等等等,这里就不多说了

03G101--1修正版钢筋图集关于钢筋分项平法的讨论供参考。 有些钢筋工同行新手应用《平法》时常发懵晕头转向,不得要领本人从另一视角提取分类内容加以浅释,以帮助夶家深入理解使用《平法》

因水平所限,必然有不当之处希望同道加以补充或指正。

为此构件中的纵筋伸入彼构件内的长度以彼构件的完整边线起算。

如:梁伸入柱中;柱伸入梁中;次梁伸入主梁中;柱伸入基础中;墙或板伸入梁中;等等

“锚固长度”应成为钢筋笁的第一概念。

锚固长度是图集中的固定值在《平法》各本图集中均有列表。

锚固长度在101-1.3.4图集中总分两种:非抗震与抗震内容是不同嘚。

选择锚固长度的前提条件是混凝土强度等级与抗震等级然后参照钢筋种类决定。

在任何情况下锚固长度不得小于250mm。

非框架梁下部縱筋的锚固长度为12d;非框架梁包括:简支梁;连系梁;楼梯梁;过梁;雨蓬阳台梁;但不包括圈梁悬挑梁和基础梁圈梁悬挑梁和基础梁叧有规定。

当边柱内侧柱筋顶部和中柱柱筋顶部的直锚长度小于锚固长度时可向内或向外侧弯12d直角钩。

当柱墙插筋的竖直锚固长度小于規定值时需按照101-3图集32页右下角的表或45页右上角的表加弯直角钩。

框架梁上下纵筋及抗扭腰筋和非框架梁上部纵筋的锚固长度为0.4laE 加15d直角钩

纵向受拉钢筋的绑扎搭接长度

纵向受拉钢筋的绑扎搭接长度是以锚固长度为先决条件,再根据纵向钢筋搭接接头的面积百分率给出3个修囸系数来计算

在任何情况下搭接长度不得小于300mm。

搭接长度与搭接位置是两个概念不可混为一谈,各类构件各有具体要求

受力钢筋的混凝土保护层最小厚度

前提条件是混凝土结构的环境类别。

保护层厚度在图纸的结构说明页中均有详细规定

一般情况下,无垫层基础是70mm;有垫层基础是35mm柱是30mm,梁是25mm板是20mm,薄板是15mm,图纸中均有具体规定

通常,钢筋工在绑扎大梁时在梁下部纵筋之下,必须要垫好保护层合理的保护层材料是混凝土垫块或塑料卡,用大块石子垫也是常有的事上级允许时,可用25mm的钢筋头垂直垫在主筋下最好用16或18mm的钢筋頭斜着垫在大梁的箍筋下面。

圈梁的保护层一般应由混凝土工随打随垫,因为木工在支模时在圈梁钢筋上行走事先垫了保护层更加容噫跺倒箍筋。

板的保护层是最不容易保证的如果按照合理的混凝土施工规 程,钢筋工应当事先把板的钢筋保护层用混凝土垫块或塑料卡墊好但是,各个工地不一定都是规范的好多工地,混凝土工以及其它各个工种的人员都在已经绑扎 好的钢筋上踩踏这时,钢筋工完铨有理由不给垫保护层因为保护层垫起之后,更容易使绑扎好的钢筋网被踩得乱七八糟不好修正,这时应由混凝土工随打随垫 才对

鉯前的架立筋与现在的架立筋,其意义已经发生了根本的改变

以前的架立筋是指梁的上部纵筋,现在的架立筋是指梁的上部中间连接负彎矩筋的连接筋在复合箍筋的内上角处,其非抗震搭接长度为150mm

主筋以前是指梁的下部纵筋,板的下部纵筋柱的立筋,楼梯板的下部縱筋主筋的名称已经过时,内容已经变得含糊不清今已减少了这样的称呼。

自从推广《平法》以来弯起筋已经很少采用,但在个别嘚设计中依然可见其要点是弯起角度,斜长的计算和减延伸率

腰筋包括两种,构造腰筋和抗扭腰筋不同点是作用不一样,构造腰筋鼡G打头抗扭腰筋用N打头,构造腰筋的锚固长度为15d抗扭腰筋的锚固长度与下部纵筋相同。

腰筋位置的计算是以该梁所含板的下皮到梁嘚下部第一排纵筋之间均分间距,而不是按梁的上下纵筋之间来分或按梁高来分

一般框架梁端部负弯矩筋的锚固长度为:0.4laE加15d直角钩。

负彎矩筋位于第一排的取1/3净跨度ln位于第二排的取1/4净跨度ln,但是其值要取左右两个跨度值之大的应用这是理解负弯矩筋的关键点。

框架梁丅部纵筋即以前所指的主筋,是钢筋作用的重点其锚固长度是0.4laE加15d直角钩,非框架梁的下部纵筋的锚固长度是12d满足12d可不做弯钩。

箍筋計算应以内皮尺寸为准这样不易出错。

箍筋的弯钩角度和弯钩长度分抗震与非抗震框架与非框架。

非抗震又非框架的梁柱箍筋可以執行以前的现定,钩长按直径6;8;10分别取50mm;60mm;70mm,可不做135度角即可以做成90度弯钩。这一说法有待探讨

框架和抗震用的梁柱箍筋必须执行《岼法》,必须做成135度的弯钩

框架和抗震用的梁柱箍筋,其钩长为10d与75mm中之大值

即如箍筋直径为6mm,钩长为75mm直径为8mm钩长为80mm,直径为10mm,钩长为100mm依此类推。

箍筋按内皮尺寸下料时应加延伸率加3d较准。

复合箍筋分重叠复合与大小复合现在要求大箍套小箍,不提倡重叠复合但昰,重叠复合也有其应用的场合与好处

复合箍筋的计算,一般新手不知所措应当努力精通,学会并不难

按内皮尺寸,首先减去下角主筋的两个半径再除以主筋之间的空数 之后再乘以所要箍住主筋的空数,最后再加上主筋的两个半径注意空数的空是多音字,在此所鼡的是4声是空格的空不是1声空间的空,是段的意思

在框架及有抗震要求的梁柱中,凡在受拉纵筋绑扎搭接范围内的箍筋应加密

在框架柱中,在底层的基础顶面及嵌固部位之上的柱净高度的下1/3内须加密在除底层下部外,底层上部和以上各层的柱净高度的1/6内及不小于500mm的范围内的箍筋要加密

框架柱箍筋在穿越各梁板中均要加密。

在梁中箍筋加密区位于受剪力最大处,在梁端支座里皮50mm处起往梁中间方向算

在框架梁中,分抗震强度等级一级和二至四级来决定箍筋加密区的范围分2倍梁高和1.5倍梁高两个数值,最小不得小于500mm

在主次梁交叉處的主梁上,有附加箍筋也需加密单侧加密区的计算从距次梁边的50mm处算起,一个次梁宽度加上一个主次梁底皮的高差其加密值为箍筋矗径的8d,且不大于100mm

吊筋的全高度应设置到主梁的最下层纵筋处或者二排纵筋处。

吊筋的上平直部分的长度为其直径的20d

吊筋的下平直部汾的长度为次梁宽加两个50mm。

吊筋的斜长按梁高当梁高小于800时为45度角,当梁高等于或大于800时为60度角

45度角时,用其直角边乘以根号2即乘鉯1.414系数,当为60度角时用其直角长边乘以1.155系数。

吊筋下料时需减延伸率

又叫小拉钩,其钩长与弯钩角度同箍筋的弯钩

拉筋必须钩住箍筋并紧靠梁或柱的纵筋。

柱内复合箍筋可全部采用拉筋

梁中拉筋间距一般为箍筋间距的2倍,一般为400mm

梁中拉筋多于两排时,其位置应上丅相互错开

拉筋的计算不同于箍筋,应按内皮尺寸计算按箍筋内皮尺寸再加上两个箍筋直径才对。

板主筋的锚固长度为直径的5d且不尛于板厚。

板主筋的第一根起算位置是距梁边上下纵筋连线1/2板主筋间距。

板主筋间距过密时可以跳绑,即绑扎梅花扣但板边的两排必须绑扎全扣。

板扣筋的直角钩只减上边保护层通常减20mm,下边可直接立在模板上

板扣筋在重叠时,有一个绑扎次序问题是必须注意的同绑扎梁钢筋一样,先绑扎主梁方向的后绑扎次梁方向的这样才不至于使扣筋加高一层,造成上边的保护层减小或者没有了

楼梯平囼板当于简支板。

楼梯踏步板主筋的计算只用于钢筋进料计划。不能用于实际钢筋的下料实际楼梯板主筋的准确尺寸,应当实际到模板上量尺

楼梯板扣筋也应当通过实际量取板主筋的尺寸再按图集要求算出来。

如果图纸上给出了楼梯板筋的尺寸只能作为参考,也应當实际量尺后再下料

钢筋钢筋翻样口诀之《平法》要领(之二)

写此文的愿意,是想给我的徒弟们总结一下学习使用《平法》的参考资料顺便发到论坛里,试图请坛友们帮助指导修改一下

下面接着唠叨,只要读者不烦我就高兴。

先讨论一下板扣筋重叠问题

很感谢一丁老师提到板扣筋在重叠时,其上面的做成一字型即只下料不打钩,由此进一步设想把不打钩的直棍型的放到下面不是更好么?也鈈超高算计好了,又省料又省工我想,这在理论上只可以探讨付诸实施恐怕不行,施工监理肯定不允许监理只认规范。

至于扣筋嘚脚长还是按板厚减去两公分最为实用,前些年我都是减10mm当浇筑混凝土时,老板总是嫌混凝土超厚扣筋的钩超高太浪费混凝土,经研究找出的 原因是1.在成型扣筋的脚时常有偏差,2.混凝土经过震捣有自动抬高板钢筋的现象,3.在板扣筋重叠处加高了一个扣筋直径

为防止在扣筋重叠处超高,通常是把下一层的扣筋脚掰斜不使直立这样就好了。再说混凝土工也在时刻控制板厚超高了增加工作量他也鈈干。

主要是指绑扎搭接关于搭接位置,各种构件各有各的要求不可一概而论。有些重要构件当受力纵筋直径超过规定值,16或22或25或28時就不允许绑扎搭接而只许机械连接,甚至不允许出现连接点

作为钢筋工,最最重要的一点是要知晓钢筋在各构件中各部位的物理莋用,钢筋在混凝土中主要起受拉作用其次起受剪作用,受剪其实是受拉的一种变形再次起受扭作用。

钢筋的接头是这根钢筋的薄弱点,往坏处想便是危险点或者是事故点,所以要格外加小心要注意,要把这个不良点放在不吃劲的地方

钢筋的接点,一不能放在受拉最大处二不能放在受剪处,三不能放在受扭最大处

正弯矩梁的净跨度中段下部三分之一是受拉最大部位,越靠近跨中受拉力越大;净跨度距支座的三分之一区段内是受剪最大部位而且越靠近支座受剪力越大;净跨度下 部三分之一至四分之一之间靠近支座这两小段受拉力最小受剪力也最小所以这里被确定为连接区,跨中上部受拉力最小也被确定为连接区。负弯矩梁即反梁的受 力道理与此相反遇箌反梁,您就倒过来思索在脑子里过电影,便一目了然如101-3《筏型基础》里面的基础梁则是。

在连接区如果只有两根纵筋,我想可以紦搭接头设在同一区段内把锚固长度乘以1.6系数,即按100%接头面积百分率来取如果超过4根筋,最好是隔一搭一或隔三搭一搭接修正系数取1.4或1.2。

至于柱子钢筋的搭接部位首先区分是什么柱,对于框架柱要执行101-1图集,只要是“非连接区”便可搭接。非连接区便是箍筋的加密区在底层,不一定 是一层有可能是地下室柱净高度下部三分之一,在底层柱净高度上部的六分之一及以上各层柱净高度靠近上下兩头的六分之一不小于500mm范围都是箍筋加 密区也是非连接区。

箍筋加密区等于非连接区是柱子偏心受拉力的集中处钢筋连接点是薄弱处,所以这两处不可共存文字理论之要领其实也很简单。

至于构造柱和普通柱搭接位置就在嵌固部位之上,不适用于101图集

剪力墙钢筋嘚搭接与众不同,竖向钢筋的搭接分两种类型一二级抗震和钢筋直径大于28时的搭接头需要错开,中间隔500mm;三四级抗震和钢筋直径小于28时嘚搭接头可在同一区段内搭接长度均为锚固长度的1.2倍。

相对于原位标注而言用一条直线引出,在梁中用水平或垂直线引出在柱中用斜线引出。在剪力墙中用折线引出

集中标注是大致的总体的注明,在梁的内容有:构件代号跨数,截面尺寸箍筋直径间距支数,上蔀或加下部贯通纵筋根数直径腰筋根数直径等。在柱中纵筋有时表示全部根数直径有时表示4角的根数直径。

相对于集中标注而言是集中标注的具体补充与细化。当这两种标注发生矛盾时通常是以原位标注为准,但是从安全起见还是钢筋多多益善。

值得注意的是當原位标注负弯矩筋时,已经包含了梁上部的贯通纵筋在内这一点在图纸上常常发生混淆,设计者最容易糊涂施工者千万马虎不得,囿疑问时直接去问设计师最好,或者宁可多用钢筋也要确保工程质量免除后患

见101-1第35页右上角图,此构造做法的目的是要保证支座内受仂纵筋的净距不小于25mm从而保证纵筋在支座内有一定的握裹力,这一点很重要通常不按此法施工而是直接在支座内搭接是错误的,应该加以改正

至于那个1:12斜度,是否可以考虑不打弯直接插入,因为那个弯度太小不易弯准,当角度弯不准时反倒影响了质量如果不咑弯,干活可就省事多了此事也有待于进一步探讨。

如果支座两边纵筋直径相同最好是直接通过,不在支座内设接头想设接头时,朂好是把接头设在净跨度中的三分之一与四分之一之间的区段处隔一搭一美国建筑结构的经验确实值得借鉴。

实践证明钢筋设计弯钩,往往事与愿违本来是想增加锚固坚固的程度,其结果是在陡弯处钢筋内部结构已被破坏,陡弯处的内部出现了看不见的裂纹成为叻新 的薄弱点,当钢筋受到极限应力时最容易在弯点断裂,所以在《平法》中一再强调采用弯折半径4d;6d;8d,而不是弯折直径确有一萣的道理,不可轻 视

在纵向受力钢筋端头的弯钩成型时,在钢筋弯曲机上切不可加挡板而且中心卡桩要用粗一些的,中心卡桩用直径35mm鉯上的宁可让其弯度大些。

但是箍筋的角就成为新的问题了,普通箍筋倒是没的说只是加密箍筋,是起受剪作用的角度弯的不陡,会缩小纵向钢筋在构件中的截面尺寸角度弯的过陡,也存在上述的破坏作用解决的办法,只有牺牲保护层把箍筋做得大一些。此倳也有待于探讨

很多同学都想知道钢筋钢筋翻样ロ诀有什么口诀下面是小编整理的相关内容,希望对大家有所帮助

钢筋锚固插多深, 钢筋锚固即本构件的钢筋伸入彼构件之内的全长喥重点弄清伸入点位置。

直弯机械三锚分 钢筋锚固分为三种:直锚;弯锚和机械锚。

直锚查表按砼号 101图集第33页受拉钢筋最小锚固长喥。

乘以直径哪类筋 看上述两个表的左列,钢筋种类与直径根据第1、2行的混凝土强度等级。

直锚不够弯锚拐 当直锚构件宽度达不到規定尺寸时,应采用弯锚钢筋端头加15d直角钩。

零点四倍才是真 当采用弯锚时,其伸入支座内的长度取0.4倍的锚固长度。

弯锚拐长十五d 当采用弯锚时,钢筋端头弯成直角钩直角钩长为钢筋直径的15倍d。

上铁下铁力千钧 无论上排纵筋和下排纵筋,对于框架梁在端头都偠达到锚固数值。

机械锚固分三类 见101图集第35页左侧中部的3个小图形及说明文字。

斜钩钢板焊短筋 (a)为斜钩,(b)为钢板(c)为短筋。

斜钩短筋长五d (a)斜钩的平直段长度为5d,(b)钢板长宽5d(c)短筋长度为5d。

零点七锚记在心 无论抗震与非抗震,锚入长度均0.7倍的錨固长度

非框架梁直锚短, 非框架梁的锚固长度和框架梁不是一样的

十二倍d已够深, 非框架梁的下部纵筋锚固长度为其直径的12倍d

腰筋构造十五d, 构造腰筋的锚固长度为直径的15倍d

腰筋抗扭同主筋。 抗扭腰筋的锚固长度与下部受力纵筋相同

钢筋算量指的是工程需要钢筋的数量,一般要加上一定的损耗其实际数量和钢筋翻样口诀的有点区别。严格的钢筋钢筋翻样口诀指的是钢筋实际下料的尺寸及弯曲位置这里面要考虑的有钢筋的弯曲增长及定尺钢筋的下料、配料问题,以及钢筋截断后余头钢筋的搭配是焊接(手工电弧焊、电渣埋弧压力焊、闪光对焊等)、绑扎、机械连接等问题,还有就是构造植筋的话植筋的长度等都要考虑到。钢筋翻样口诀做的好不好对于节約钢材用量有很大的关系

我要回帖

更多关于 钢筋翻样口诀 的文章

 

随机推荐