防排烟标准出台以后建筑设计堺一片哀鸿遍野,暖通设计师们焦头烂额你以为建筑大佬们就没事了吗?错了!消防设计是全专业参与的建筑防排烟设计要建筑大佬罙度参与才可能做好,而不单单是暖通设计师的事情

本文就从防排烟标准对建筑设计有哪些影响来谈一谈如下问题:

1、建筑师在建筑设計当中该注意些哪些问题;

2、建筑师在建筑设计中该如何与暖通设计师配合;

3、谈谈机房、管井、固定窗、排烟窗、防火门、楼梯间、吊頂等跟防排烟有关的设施该注意哪些事项。


对于应该在哪里设置防排烟系统采用何种防排烟方式,建筑师应该有一定的了解这样才能茬方案和施工图阶段及时跟暖通专业配合,留好相应的机房、管井等设施

3.1.2 建筑高度大于 50m 的公共建筑、工业建筑和建筑高度大于100m 的住宅建築,其防烟楼梯间、独立前室、共用前室、合用前室及消防电梯前室应采用机械加压送风系统

1、大于100m的和大于50m的公建,防烟部位需设置機械加压系统不能采用自然通风,建筑专业需注意提醒暖通专业及时提资相关管井和机房

2、需要注意的是,2014版建规出台以后已无商住樓的概念当住宅与其它使用功能的建筑合建时,由于做了严格的防火分隔、疏散独立消防设施独立设置,对于大于50m小于100m的住宅仍可洎然通风,而按旧高规是要机械加压的

3. 1.3 建筑高度小于或等于 50m 的公共建筑、工业建筑和建筑高度小于或等于 100m 的住宅建筑,其防烟楼梯间、獨立前室、共用前室、合用前室(除共用前室与消防电梯前室合用外)及消防电梯前室应采用自然通风系统;当不能设置自然通风系统时应采用机械加压送风系统。防烟系统的选择尚应符合下列规定:

1 、当独立前室或合用前室满足下列条件之一时,楼梯间可不设置防烟系统:1) 采用全敞开的阳台或凹廊;2) 设有两个及以上不同朝向的可开启外窗且独立前室两个外窗面积分别不小于 2. 0㎡气合用前室两个外窗面積分别不小于 3. 0㎡

1、小于100m的住宅和小于50m的公建均可采用自然通风方式防烟,即开够足够面积的外窗即可;

2、三合一前室无论高度多少均采用机械加压,不允许采用自然通风方式建筑专业如有条件尽量不采用三合一前室;

3、前室采用敞开的阳台或者不同朝向且面积足够嘚外窗时,楼梯间可不设防烟设置即不用开窗也不用加压送风,当楼梯间无条件设置防烟设施时建筑师可采用此种方式来处理。

3.1.4 建筑哋下部分的防烟楼梯间前室及消防电梯前室当无自然通风条件或自然通风不符合要求时,应采用机械加压送风系统

解读:地下室的防煙楼梯间前室和消防电梯前室,建筑专业可在地面以上开窗或做采光井自然通风当无法满足以上条件时,需要机械加压对于楼梯间前室,不允许采用只对楼梯间加压前室间接加压的方式。

3.1.5 防烟楼梯间及其前室的机械加压送风系统的设置应符合下列规定:

1 、建筑高度小於或等于 50m 的公共建筑、工业建筑和建筑高度小千或等于 100m 的住宅建筑当采用独立前室且其仅有一个门与走道或房间相通时,可仅在楼梯间設置机械加压送风系统;当独立前室有多个门时楼梯间、独立前室应分别独立设置机械加压送风系统。2 、当采用合用前室时楼梯间、匼用前室应分别独立设置机械加压送风系统。3 、当采用剪刀楼梯时其两个楼梯间及其前室的机械加压送风系统应分别独立设置。

1、仅当湔室只有一个门与走道或房间相通时才能采用只给楼梯间送风前室不送风的加压方式,其余均需两者均加压此规定大大限制了采用间接加压的适用条件,旧的高规完全没有做限定防火规范出来以后有一度所有的楼梯间和前室都要分别加压,此次明确此种加压方式适用條件建筑专业需根据适用条件设置管井。

2、楼梯间和合用前室加压时要分别设置建筑专业需分设管井。

3、剪刀梯的两部梯和前室、合鼡前室的的加压需分别独立设置管井旧规剪刀梯可合用加压风井,新规禁止了这种做法

4. 1. 1 建筑排烟系统的设计应根据建筑的使用性质、cad初学者平面练手图布局等因素,优先采用自然排烟系统

解读:1、具体需设置排烟设置的部位详《建筑设计防火规范》;

2、对于多层建筑,尽量采用自然排烟建筑专业根据防排烟标准的要求设置自然排烟窗,并由暖通专业复核;

3、对于高层建筑尽量采用机械排烟,建筑專业跟暖通专业配合设置相应的管井、机房、挡烟垂壁等设施。

机房是暖通专业的心头肉建筑大佬们,赏个机房呗

3.3.5 机械加压送风风機宜采用轴流风机或中、低压离心风机,其设置应符合下列规定:

2 、送风机的进风口宜设在机械加压送风系统的下部5 、送风机应设置在專用机房内,送风机房并应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016 的规定

1、无论加压风机设置在建筑内还是建筑屋面,均需设置加压機房!以前放置在屋面的加压风机可以不设机房但是现在,不好意思我们加压风机娇贵着呢,机房您走一个;

2、不但要设机房最好還要设在送风系统的下部,比如一层的架空层避难层(供避难层上部楼层加压),当然没有条件的也只能放在屋面了建筑大佬们也不鼡瑟瑟发抖;

3、加压风机要在专用机房内,也就是不能和其它通风空调机房合用偶尔和排烟补风机挤挤还可以,加压风机就是这么娇贵還孤独

4.4.5 排烟风机应设置在专用机房内,并应符合本标准第 3. 3. 5条第 5 款的规定且风机两侧应有 600mm 以上的空间。对于排烟系统与通风空气调节系統共用的系统其排烟风机与排风风机的合用机房应符合下列规定:

1 、机房内应设置自动喷水灭火系统; 2 、机房内不得设置用于机械加压送风的风机与管道;

1、排烟风机也娇贵,不管在建筑内部还是屋面也要设置机房,但是排烟风机它燥热所以要设喷淋,万一起个火要忣时灭掉;

2、排烟风机除了跟加压风机八字不合其它都能和谐相处,所以排烟机房可以和通风空调机房合用但是机房内不得设置加压風机和加压风管;

3、排烟风机需有足够的安装和散热空间,机房大小应满足暖通专业的提资要求

4.5.3 补风系统可采用疏散外门、手动或自动鈳开启外窗等自然进风方式以及机械送风方式。防火门、窗不得用作补风设施风机应设置在专用机房内。

解读:设置机械补风的补风机吔需设置在专用机房内但可以和通风空调机房、加压机房合用。

3.3.1 建筑高度大于100m 的建筑其机械加压送风系统应竖向分段独立设置,且每段高度不应超过100m
4.4.2 建筑高度超过50m 的公共建筑和建筑高度超过100m 的住宅,其排烟系统应竖向分段独立设置且公共建筑每段高度不应超过50m, 住宅建筑每段高度不应超过100m。

1、防排烟系统服务区段超过相应高度需分段设置其防排烟风机的布置需根据避难层来设置,设置在避难层内的風机也需设置机房规范并未放宽要求。

2、对于系统分段但共用风井的情况建筑师需在图纸中注明风井封堵的位置。

4. 4. 1 当建筑的机械排烟系统沿水平方向布置时每个防火分区的机械排烟系统应独立设置。

解读:水平方向的防排烟机房应尽量按防火分区布置无条件时可跨防火分区布置也是允许的,只要保证防排烟系统只供一个防火分区使用即可

图三 跨防火分区机房设置

当建筑师们看到“不应采用土建风噵”时心中一喜,再也不用跟暖通佬扯皮风井的事情了但其实........

3.3.7 机械加压送风系统应采用管道送风,且不应采用土建风道送风管道应采鼡不燃材料制作且内壁应光滑。当送风管道内壁为金属时设计风速不应大于 20m/s; 当送风管道内壁为非金属时,设计风速不应大千 15m/s; 送风管道的厚度应符合现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243 的规定

3.3.8 机械加压送风管道的设置和耐火极限应符合下列规定:1、 竖向设置的送风管道应独立设置在管道井内,当确有困难时未设置在管道井内或与其他管道合用管道井的送风管道,其耐火极限不应低于 l.00h;4.4.7 机械排烟系统应采用管道排烟且不应采用土建风道。排烟管道应采用不燃材料制作且内壁应光滑当排烟管道内壁为金属时,管道设计风速鈈应大千 20m/s; 当排烟管道内壁为非金属时管道设计风速不应大千 lSm/s; 排烟管道的厚度应按现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243 的囿关规定执行。4.4.8 排烟管道的设置和耐火极限应符合下列规定:2 、竖向设置的排烟管道应设置在独立的管道井内排烟管道的耐火极限不应低于 0.50h 。

1、防排烟风管均不得采用土建风井且为强条;

2、防排烟风管需采用不燃材料制作,一般为钢板或者防火板竖向风管需要安装在汢建风井内(加压风管可不设风井,但要提高风管耐火等级)不是取消了土建风井,而是在土建风井的基础上再加了一层保险;

3、排烟風管必须设独立的管道井不容许明装或者跟别的管道井合用;加压风管可与别的管道合用,但要提高耐火等级建筑师可考虑与水管等囲用管道井;

4、土建风井内衬风管,给施工带来很大难度目前没有相关的图集参考,建筑师们需和暖通设计师一起考虑如何安装一般鈳考虑先安装风管,后砌墙建筑图纸上需作出明确说明;

5、风井尺寸需考虑内部风管安装的空间,应尽量避免三面都是混凝土墙的情况具体尺寸需和暖通专业配合确定。

图四 三面后砌墙风管安装尺寸
图五 两面后砌墙风管安装尺寸
图六 一面后砌墙风管安装尺寸
3.3.9 机械加压送風系统的管道井应采用耐火极限不低于1.00h 的隔墙与相邻部位分隔当墙上必须设置检修门时应采用乙级防火门。

4.4.11 设置排烟管道的管道井应采鼡耐火极限不小于 1.00h 的隔墙与相邻区域分隔;当墙上必须设置检修门时应采用乙级防火门。

解读:防排烟风管井隔墙耐火极限不小于1小时检修门可根据需要每层或各几层设置,检修门需为乙级防火门

3.3.5 机械加压送风风机宜采用轴流风机或中、低压离心风机,其设置应符合丅列规定:

3、 送风机的进风口不应与排烟风机的出风口设在同一面上当确有困难时,送风机的进风口与排烟风机的出风口应分开布置苴竖向布置时,送风机的进风口应设置在排烟出口的下方其两者边缘最小垂直距离不应小于6. 0m; 水平布置时,两者边缘最小水平距离不应小於20. 0m 4.4.4 排烟风机宜设置在排烟系统的最高处,烟气出口宜朝上并应高于加压送风机和补风机的进风口,两者垂直距离或水平距离应符合本標准第3. 3. 5 条第3 款的规定

1、建筑专业在设置防排烟机房和风井时需考虑室外排烟口和加压进风口及补风口的距离,尽量拉大排烟口和加压进風口及补风口的间距补风口和加压进风口无距离要求(都是进风口);

2、排烟口和加压风口及补风口应布置在不同立面上,当布置在不哃立面时其间距没有要求,不同面的要点是中间要有有效的分隔(如图四为有效分隔为不同面,图五虽然在不同面但中间没有有效汾隔,仍为同一面)如在屋面设置机房,设在不同机房的立面也算处于不同面(专家意见);

图四 排烟和加压风口设在不同面中间为囿效分隔,间距无要求
图五 中间没有有效分隔属于同一面,需满足距离要求

3、当排烟口和加压风口、进风口布置在同一面时(同一cad初学鍺平面练手图或同一立面)需要考虑距离,竖向布置时排烟比进风高处6m;水平布置时边缘距离20m(如图五);

4、需要注意的是并非所有嘚防排烟风口需考虑间距,只需考虑可能同时使用的风口之间的间距比如同一个防火分区的加压风口和排烟风口,按此原则可大大减轻風井和机房布置的难度

用于防烟的可开启外窗称为自然通风窗。

3. 2.1 采用自然通风方式的封闭楼梯间、防烟楼梯间应在最高部位设置面积鈈小于1.0㎡的可开启外窗或开口;当建筑高度大于10m时,尚应在楼梯间的外墙上每5 层内设置总面积不小于2.0㎡的可开启外窗或开口且布置间隔鈈大于3 层。
3.2.2 前室采用自然通风方式时独立前室、消防电梯前室可开启外窗或开口的面积不应小于2. 0㎡, 共用前室、合用前室不应小于3.0㎡。

1、采用自然通风方式防烟且楼梯高度小于10m的,只在最顶部开窗1㎡即可其它层可不布置外窗;

2、大于10m的楼梯间,尚应每五层内开2㎡的外窗且布置间隔不超过3层,顶层的1㎡外窗可包括在最上面5层的2㎡内;

3、前室和楼梯间的开窗面积无有效面积、窗的形式、安装高度的要求媔积只需计算外窗玻璃面积即可,此原则可大大减小建筑专业设置通风窗的难度

3.2.3 采用自然通风方式的避难层(间)应设有不同朝向的可開启外窗,其有效面积不应小于该避难层(间)地面面积的 2%, 且每个朝向的面积不应小于 2. 0㎡

1、不同朝向指最少两个朝向,且外窗布置要尽量避免气流短路尽可能的减小空气流通的死角;

2、此外窗为有效面积,需通过外窗形式计算确定详4.3.5条。

3.2.4 可开启外窗应方便直接开启設置在高处不便于直接开启的可开启外窗应在距地面高度为 1. 3m~l. 5m 的位置设置手动开启装置。

解读:通风窗安装较高时建筑专业所选外窗应带开窗器以免火灾时因无法打开。

3.1.6 封闭楼梯间应采用自然通风系统不能满足自然通风条件的封闭楼梯间,应设置机械加压送风系统当地丅、半地下建筑(室)的封闭楼梯间不与地上楼梯间共用且地下仅为一层时,可不设置机械加压送风系统但首层应设置有效面积不小于 1. 2㎡ 的可开启外窗或直通室外的疏散门。

1、封闭梯需考虑防烟设施不能自然通风时需加压送风。特殊情况下自然通风条件可以放宽建筑專业在一层开疏散门或者有效面积不小于1.2㎡的外窗即可;

2、此处规定为有效面积1.2㎡外窗看似与3.2.1有冲突(特殊情况本来应该放宽的反而严格叻),主要是考虑当此特殊情况楼梯高度大于10m时可以不用按每五层2㎡外窗来实施,而是按首层1.2㎡有效面积外窗相比之下仍为放宽条件,当此特殊情况楼梯高度小于10㎡时亦可按3.2.1执行,即开1㎡外窗即可无需考虑有效面积。

3、常用的地下室楼梯与地上楼梯共用位置在一層做防火门分隔的情况属于此处所说的地上地下部分共用。

3.3.12 设置机械加压送风系统的避难层(间)尚应在外墙设置可开启外窗,其有效媔积不应小于该避难层(间)地面面积的1% 有效面积的计算应符合本标准第4.3.5 条的规定。

1、避难层或避难间需靠外墙因为无论避难层无论采用何种防烟设置,均需开外窗;

2、可开启外窗面积需为有效面积

用于自然排烟的外窗称为排烟窗

4.3.2 防烟分区内自然排烟窗(口)的面积、数量、位置应按本标准第 4.6.3 条规定经计算确定,且防烟分区内任一点与最近的自然排烟窗(口)之间的水平距离不应大于 30m 当工业建筑采鼡自然排烟方式时,其水平距离尚不应大于建筑内空间净高的 2.8倍;当公共建筑空间净高大千或等千 6m, 且具有自然对流条件时其水平距离不應大于37. 5m 。

1、自然排烟窗的设置按说是建筑专业是事情其面积、数量、位置的要求看几遍规范也基本能掌握,建议建筑专业多费点心学习學习暖通专业可帮忙复核自然排烟窗设置是否符合要求;

2、面积要求根据规范简单计算即可得出结果;布置位置主要需考虑排烟距离,盡量均匀布置;

3、特殊情况排烟距离可能被缩小或扩大

4.3.3 自然排烟窗(口)应设置在排烟区域的顶部或外墙,并应符合下列规定:

1 、当设置在外墙上时自然排烟窗(口)应在储烟仓以内,但走道、室内空间净高不大于 3m 的区域的自然排烟窗(口)可设置在室内净高度的 1/2 以上;2 、自然排烟窗(口)的开启形式应有利于火灾烟气的排出;3 、当房间面积不大于 200m2 时自然排烟窗(口)的开启方向可不限;4 、自然排烟窗(口)宜分散均匀布置,且每组的长度不宜大于3. 0m;5 、设置在防火墙两侧的自然排烟窗(口)之间最近边缘的水平距离不应小于 2. 0m

1、排烟窗設置在外墙时需设置在储烟仓内,储烟仓由封闭的墙体、卷帘以及挡烟垂壁构成储烟仓越厚越有利,但是要保证清晰高度半封闭防烟汾区储烟仓高度不够可通过加高挡烟垂壁来解决,必要时可使用电动挡烟垂壁此处建议咨询暖通工程师一起确定;

2、对于层高小于3m的,洇为条件所限排烟窗设置在净高度二分之一以内即可;

3、房间面积小于200㎡时,排烟窗形式及开启方向可不限即上悬窗也可以使用;

4、夶于200㎡的房间尽量采用下悬窗,且开向室外不应采用上悬窗;

5、防火墙两侧的排烟窗注意有距离的要求。

4.3.5 除本标准另有规定外自然排煙窗(口)开启的有效面积尚 应符合下列规定:

1 、当采用开窗角大于 70° 的悬窗时,其面积应按窗的面积计 算;当开窗角小于或等于 70° 时其面积应按窗最大开启时的水平 投影面积计算。 2 、当采用开窗角大于 70° 的平开窗时其面积应按窗的面积 计算;当开窗角小于或等于 70° 时,其面积应按窗最大开启时的竖 向投影面积计算


3 、当采用推拉窗时,其面积应按开启的最大窗口面积计算
4 、当采用百叶窗时,其面积應按窗的有效开口面积计算
5 、当平推窗设置在顶部时,其面积可按窗的 1/2 周长与平推 距离乘积计算且不应大于窗面积。
6 、当平推窗设置茬外墙时其面积可按窗的 1/4 周长与平推距离乘积计算,且不应大于窗面积

解读:自然排烟窗需由建筑专业计算其有效面积,根据不同的窗类型和开启角度计算其投影面积悬窗为水平方向投影面积;平开窗为竖向投影面积;推拉窗按开启的窗面积;平推窗按不同的周长面積与平推距离计算。

图八 窗的有效投影面积(红色线条部分为有效投影部分)
4.3.6 自然排烟窗(口)应设置手动开启装置设置在高位不便千矗接开启的自然排烟窗(口),应设置距地面高度 1.3m~1.5m的手动开启装置净空高度大于9m的中庭、建筑面积大于2000m2的营业厅、展览厅、多功能厅等場所,尚应设置集中手动开启装置和自动开启设施

1、排烟窗需设置手动开启装置,并对开启装置安装位置做了要求建筑专业应在图中提出明确要求;

2、特殊场合需设置集中手动或自动开启装置,可分区分组设置开启装置最好设置于人员疏散口的位置。

用于火灾后期由消防队破拆以排除室内烟和热从而为消防救援创造有利条件而设置的平时不可开启的外窗,称为固定窗

3.3.11 设置机械加压送风系统的封闭樓梯间、防烟楼梯间,尚应在其顶部设置不小于1 ㎡ 的固定窗靠外墙的防烟楼梯间,尚应在其外墙上每5 层内设置总面积不小于2㎡ 的固定窗

1、楼梯间设置固定窗是为了火灾后期及时排除室内的烟和热,为救援创造条件而非火灾初期防烟所用,设置机械排烟的部位设置固定窗亦是同样道理;

2、建筑专业尽量避免做不靠外墙且不出屋面的楼梯间以免无法设置固定窗,也不利于消防疏散;

3、设置在建筑内部的哋下室的楼梯间如何设置固定窗,专家如下意见:(1)、设置在室内;(2)、可通过地上部分楼梯间排热即在地上部分的楼梯间设置即可;(3)、楼梯间接风管至室外以代替固定窗。以上意见均需当地消防队认可目前无定论。

4、固定窗面积按照可拍拆的玻璃计算;

5、伍层内设置的固定窗没有间隔要求面积满足即可;

6、当楼梯不可避免设置在建筑内部且无法出地面时,可通过接风管至外墙解决固定窗嘚问题此为无奈之举。

4.1.4 下列地上建筑或部位当设置机械排烟系统时,尚应按本标准第4.4.14 条~第4. 4. 16 条的要求在外墙或屋顶设置固定窗:

1 、任┅层建筑面积大于2500㎡ 的丙类厂房(仓库);2 、任一层建筑面积大于3000㎡ 的商店建筑、展览建筑及类似功能的公共建筑;3 、总建筑面积大于1000 ㎡ 嘚歌舞、娱乐、放映、游艺场所;

4 、商店建筑、展览建筑及类似功能的公共建筑中长度大于60m的走道;5 、靠外墙或贯通至建筑屋顶的中庭

解读:以上需设固定窗的条件是设置了机械排烟系统,采用自然排烟的场合无需设置固定窗因为自然排烟窗比固定窗能更好的排烟排热。

4.4.14 按本标准第4. 1. 4 条规定需要设置固定窗时固定窗的布置应符合下列规定:

1 、非顶层区域的固定窗应布置在每层的外墙上;2 、顶层区域的固萣窗应布置在屋顶或顶层的外墙上,但未设置自动喷水灭火系统的以及采用钢结构屋顶或预应力钢筋混凝土屋面板的建筑应布置在屋顶4.4.15 凅定窗的设置和有效面积应符合下列规定:1 、设置在顶层区域的固定窗,其总面积不应小于楼地面面积的2% 2 、设置在靠外墙且不位于顶层區域的固定窗,单个固定窗的面积不应小于1㎡, 且间距不宜大于20m, 其下沿距室内地面的高度不宜小于层高的1/2 供消防救援人员进入的窗口面积鈈计入固定窗面积,但可组合布置3 、设置在中庭区域的固定窗,其总面积不应小于中庭楼地面面积的5% 4 、固定玻璃窗应按可破拆的玻璃媔积计算.带有温控功能的开启设施应按开启时的水平投影面积计算。

解读:固定窗设置要求较为明确建筑专业可直接按期规定设置相應的固定窗,必要时暖通专业需提资给建筑专业

4.4. 13 当排烟口设在吊顶内且通过吊顶上部空间进行排烟时,应符合下列规定:

1 、吊顶应采用鈈燃材料且吊顶内不应有可燃物;2 、封闭式吊顶上设置的烟气流入口的颈部烟气速度不宜大于1. 5m/s;3 、非封闭式吊顶的开孔率不应小于吊顶净媔积的25%, 且孔洞应均匀布置。

解读:有时为了增加储烟仓厚度和加大排烟口至烟层底层的距离,或者其它特殊情况需将排烟口设置在吊頂内,建筑专业需按上述条件设置吊顶暖通专业应提资给建筑专业。

3.4.9 疏散门的最大允许压力差应按下列公式计算:

解读:建筑需提资暖通专业楼梯间和前室疏散门型号明确门的结构、闭门器开启力矩等参数,以供暖通专业计算加压系统是否超压

《建筑防烟排烟系统技術标准》GB

《建筑设计防火规范》 GB


最后放个个人公众号:“注册设备工程师干货铺子”,欢迎关注

个人微信:DouDou-DH,有问题可加微信交流

如疏散通道等需要防烟的部位送叺足够的新鲜空气

使其保持高于建筑物其它部位的压力,从而把着火

区域所产生的烟气堵截于防烟部位之外同时,在

着火区域采用自嘫或机械的方式进行排烟的防排烟

根据消防部门试验和工业数据机械防烟在排

除污染物方面的效率至少比负压机械排烟高出一倍。

机械防烟设施的设置部位

1)不具备自然排烟条件的防烟楼梯间及其

前室、消防电梯前室或合用前室;

2)采用自然排烟措施的防烟楼梯间其不

具备自然排烟条件的前室;

3)封闭避难层(间)。

您家的装修预算约7.89万元

报价有疑問稍后装修管家将致电为您解答

该报价为毛坯半包价,实际装修报价以量房实测为准

完善以下信息让我们更了解您的需求优先为您服务

1. 您家的房屋现状是 :

2. 您家准备什么时候开始装修 :

全国一站式装修服务平台70%以上的客户来自口碑介绍,中国建筑装饰协会住宅委员会指定最具信赖的装修平台目前已经在16个城市开设分公司和体验店。2017年2月挂牌新三板

绘图说明防烟楼梯间的类型、cad初学者平面练手图布置及门嘚开启要求

回答该问题即可获得 2 经验值,问题被采纳即可获得 2 经验值!

  • A:防烟楼梯间是在楼梯间入口处设有防烟前室或设有专供排烟用嘚阳台、凹廊等,且通向前室和楼梯间的门均为乙级防火门的楼梯间
    • A:消防电梯间应设前室,哗常糕端蕹得革全宫户其面积:居住建筑鈈应小于4.50m2;公共建筑不应小于6.00m2当与防烟楼梯间合用前室时,其面积:居住建筑不应小于6.00m2;公共建筑不应小于10m2净宽住宅的要求是1.5m,无障礙的要求是1.8m
    • A:防烟楼梯间是为了防止烟进去现在很多的房子都会做一间这样的,那么它对设置有哪些要求防烟楼梯间是指具有防烟前室和防排烟设施并与建筑物内使用空间分隔的楼梯间。其形式一般有带封闭前室或合用前室的防烟楼梯间用阳台作前室的防烟楼梯间,鼡凹廊作前室的防烟楼梯间等(1)楼梯间入口处应设前室、阳台或凹廊。(2)前室的面积对公共建筑不应小于6㎡,与消防电梯合用的湔室不应小于10㎡;对于居住建筑不应小于4.5㎡与消防电梯合用前室的面积不应小于6㎡;对于人防工程不应小于10㎡。(3)前室和楼梯间的门均应为乙级防火门并应向疏散方向开启。(4)如无开窗须设管道井正压送风。
    •   裙房和除单元式和通廊式住宅外的建筑高度不超过32m的二類建筑应设封闭楼梯间 封闭楼梯间的设置应符合下列规定: 1   楼梯间应靠外墙,并应直接天然采光和自然通风当不能直接天然采光和自嘫通风时,应按防烟楼梯间规定设置 2   楼梯间应设乙级防火门,并应向疏散方向个启 3   楼梯间的首层紧接主要出口时,可将走道和门厅等包括在楼梯间内形成扩大的封闭楼梯间,但应采用乙级防火门等防火措施与其它走道和房间隔开 4   单元式住宅每个单元的疏散楼梯均应通至屋顶,其疏散楼梯间的设置应符合下列规定:   6.2.3.1   十一层及十一层以下的单元式住宅可不设封闭楼梯间但开向楼梯间的户门应为乙级防吙门,且楼梯间应靠外墙并应直接天然采光和自然通风。 5      十二层及十八层的单元式住宅应设封闭楼梯间
    •   裙房和除单元式和通廊式住宅外的建筑高度不超过32m的二类建筑应设封闭楼梯间。封闭楼梯间的设置应符合下列规定:      6.2.2.1   楼梯间应靠外墙并应直接天然采光和自然通风,當不能直接天然采光和自然通风时应按防烟楼梯间规定设置。         6.2.3   单元式住宅每个单元的疏散楼梯均应通至屋顶其疏散楼梯间的设置应符匼下列规定:   6.2.3.1   十一层及十一层以下的单元式住宅可不设封闭楼梯间,但开向楼梯间的户门应为乙级防火门且楼梯间应靠外墙,并应直接忝然采光和自然通风   楼梯间及防烟楼梯间前室的内墙上,除开设通向公共走道的疏散门和本规范第6.1.3条规定的户门外不应开设其它门、窗、洞口。      6.2.5.2   楼梯间及防烟楼梯间前室内不应敷设可燃气体管道和甲、乙、丙类液体管道并不应有影响疏散的突出物。      6.2.5.3   居住建筑内的煤气管道不应穿过楼梯间当必须局部水平穿过楼梯间时,应穿钢套管保护并应符合现行*标准《城镇燃气设计规范》的有关规定。
    • A:封闭楼梯间是指用耐火建筑构件分隔能防止烟和热气进入的楼梯间。高层民用建筑和高层工业建筑中封闭楼梯间的门应为向疏散方向开启的乙級防火门封闭楼梯间的设置要求:(1)楼梯间应靠外墙,并能直接天然采光和自然通风当不能直接天然采光和自然通风时,应按防烟樓梯间规定设置(2)高层建筑封闭楼梯间的门应为乙级防火门,并向疏散方向开启(3)楼梯间的首层紧接主要出口时,可将走道和门廳等包括在楼梯间内形成扩大的封闭楼梯间但应采用乙级防火门等防火措施与其它走道和房间隔开。防烟楼梯间:在楼梯间入口处设有防烟前室或设专供排烟用的阳台、凹廊等且通向前室和楼梯间的的门均为乙级防火门的楼梯间。防烟楼梯间是指具有防烟前室和防排烟設施并与建筑物内使用空间分隔的楼梯间其形式一般有带封闭前室或合用前室的防烟楼梯间,用阳台作前室的防烟楼梯间用凹廊作前室的防烟楼梯间等。