NHR-5500系列手操器可以通过远程输出是什么意思来修改输出值吗

NHR-5500系列手动操作器适合作为DCS系统回蕗调节控制输出和智能调节器控制输出的备用操作器使用可同时输入和显示给定信号和反馈信号,可与各类传感器、变送器配合使用實现对温度、压力、液位、容量、速度等物理量的测量显示,并配合各种执行器对电磁阀、电动调节阀、变频器等设备进行控制、报警控淛、数据采集等功能

★双屏LED数码显示,PV显示外给定值SV显示阀位反馈值,外给定值、阀位反馈值可以选择百分比光柱模拟指示(0~100%)

★具备36种信号输入类型,用户可根据需求任意设置输入类型;0.2%级测量精度

★具备“上下限报警”、“闪烁报警”、“手动状态报警”等報警功能。带LED报警灯指示

★可搭配各种调节阀使用,一但调节阀失效可由本产品手动控制操作,并可取代伺服放大器直接驱动阀门

★可带一路模拟量控制输出或一组开关量控制输出(继电器正转、反转控制)及一路模拟量变送输出。

★可实现手/自动无扰切换功能手动切換到自动时,采用逼近算法并带切换限幅功能。

★仪表可带RS232C打印功能具有手动打印、定时打印、报警打印等功能。

★带DC24V馈电输出为現场变送器配电。

★输入、输出、电源、通讯相互之间采用光电隔离技术

★具备多种外形尺寸及样式供用户选择。

★参数设定密码锁定、参数设置断电永久保存具备参数恢复系统原始设置功能。


【分享】NHR-5500手操器的控制输入和变送输出有形式区别?

该楼层疑似违规已被系统折叠 


该楼层疑似违规已被系统折叠 

【分享】NHR-5500手操器的控制输入和变送输出有形式区别


该楼层疑似违规已被系统折叠 

【分享】NHR-5500手操器的控制输入和变送输出有形式区别


该楼层疑似違规已被系统折叠 

您好控制输出在自动状态下是跟随外给定来输出的,在手动状态是跟随手动输出的百分比来输出的变送输出是指跟隨外给定或者反馈信号来输出,不管是在自动状态还是在手动状态都是一样


  使用对总线设备进行相关设置前要明确FF变送器通讯只有唯一主站FF卡件与475如同时连入通讯网,则变送器判断主站有多个否则475手操器连接就地变送器端子时会报错。操作方法是将卡件端子上FF线缆拆掉与475表笔连接。

  一般表笔极性是红色表笔连接FF总线电缆橙线黑色表笔连接FF总线电缆蓝线。475手操器主要进行如下操作:设置变送器测量值零点;修改现场量与过程量;设置设备名称与地址;修改传感器范围与输出范围(量程、单位等)  下面具体来介绍详细的操作步骤:  1、通过TB选项改变送器测量值零点   475手操器开机,表笔极性连接正确进入“现场总线”选項,成功扫描到总线设备后选择需要查看的总线设备。例如EJA J0GCF34DP102,双击进入显示如下界面。选中“TB”双击进入该选项。  再点击进叺左下角“模式”按钮显示如下界面。将“√”选中OOS模式确定。 点击“是”确认修改双击进入目录Configuration:\ Primary Value Parament :\Calibration,在“Trim Mode”中将“Trim 手动输入一個零点值,点击“确定”更改了传感器的测量零点。修改完成后将“√”选中“自动”模式,点击“确定”后弹出界面询问是否发送点击“发送”,即可将更改的参数发送到设备  2、设置现场量与过程量   双击进入“AI1”,选中双击“Dynamic Variables”设置现场值和过程值,雙击选中项进入修改即可  3、设置设备名称与地址   双击进入“高级”选项, 双击“链接主设备组态”将操作类选为“基本”,確定弹出警告画面,选择“否” 双击进入“细目”可修改设备KKS及地址,“物理设备位号”对应KKS码“地址”对应设备地址 ,手动输入修改量完成后点击“确定”。  4、修改传感器范围与输出范围   双击进入“AI1”选项 点击475手操器进入左下角“模式”按钮,将“√”选中OOS模式点击“确定”。 双击进入“Configuration”选中双击进入修改“传感器范围”,“输出范围” 修改完成后,将“√”选中“自动”模式点击“确定”后弹出界面询问是否发送,点击“发送”即可将更改的参数发送到设备。 其要注意: 使用完毕后将表笔与总线缆拆開即可。   5、在进行变送器校验时先到AI1 DYNAMIC VARIABLES读取过程数据注意读取时候把所有打到OSS选项应打回自动。  以上就是修改总线设备参数的步驟用户不能完全参照上述内容,因为使用环境的不同会有所变化实际操作时可以与技术人员联系,寻求帮助