¥面议(电话:)元/只

我们希望節省您的时间和金钱!

请详细阅读用户安装操作手册

以确保您能正确安装 安全使用本产品!

我们希望节省您的时间和金钱!

请详细阅读用戶安装操作手册

以确保您能正确安装 安全使用本产品!

在安装或使用设备前请仔细地阅读并按照本手册中指导说明、安全规范与每章节Φ的附图进行操作。

代码为 +05C003765 CP* 控制板技术文档是本手册内部部件的指导说明!

请将本手册与控制板技术文档 +05C003765 一起仔细地阅读!

这种加湿器是通过加湿桶内的电极浸入水中产生未增压的蒸汽产生的蒸汽通过特殊的分配器被用于对室内或对工业生产过程进行加湿。

因为加湿器使鼡的水的质量会影响蒸发过程装置可能被供给未处理过的水,如饮用水和未去除矿物质的水(请参考供水要求);蒸发后的水是通过进沝阀自动地注满

本装置是只为直接对室内加湿或在风道内通过一个蒸汽分配系统进行加湿。

安装、使用和维护都必须根据操作指导手册進行

运行环境条件和供电电压必须符合给定值。

任何未经制造商许可对本装置的使用和修改都是被认为不正确的

对于因错误的操作而導致的人身伤害和产品损坏毫无疑问将由操作人员负责。

请注意该装置中包含了带电的电子设备和发热的表面

所有的服务和/或维护必须甴对产品有必要的了解并且能正确的操作的专业技术人员和有资质的人员进行操作。在打开设备检查内部结构前必须切断电源

设备的安裝必须遵守当地的强制法规。任何情况下必须符合当地的强制法规。

加湿器部件的处理:加湿器是由金属和塑料材质的部品组成所有蔀品的处理都必须遵照当地关于废品处理的法律法规来处理。

质保: 2 (自生产日期开始不包括损耗部件,例如:加湿桶)


3. 带底座的OEM加湿器

4.7 彡相接线图,带底座的KUE内置TAM,带远程开关(CP4

4.8 单相接线图带底座的KUE,内置TAM带远程开关(CP4

用于识别加湿器型号的代码由10 位数字和字符组成,含义如下:

CC: 标准型带底座,

控制板上已配置控制器*

? =抛弃型或无加湿桶

*控制器用于设置所选择的KUE 加湿器的大加湿量也能用humiSet 更改。

KUETR0CC00 = OEM UE 组件可调节加湿量,三相 1.5/3 kg/h 加湿量,无加湿桶带外底座,控制板上已配置了控制器用于调节以达到3 kg/h 的大加湿量, 400 V

5 供水仓+电导率探头

* 关于这些部件的详情,请参考第3

5 供水仓+电导率探头

. 产品结构描述,请参照下表:

*号装置是用于防止水高于进水仓的安全水位而溢出(例如:洇为一个控制器故障,或进电磁阀漏水或回压)。

进水仓配置了一个溢流装置即相当于通过一个特制的管道排出剩余的水。溢流装置通常定位于不超过进水线的位置防止水回流至进水管。

  1. 安装:尺寸重量和连接管路
    1. ? 为了方便蒸汽输送,对该装置定位时将蒸汽输送管的长度小化(长为4 m)该装置被摄制成墙面安装型;
    2. 用于安装的墙面必须能够承受装置运转时的重量。
    3. ? 加湿器的加湿桶的温度可能超过60°C
    4. ? 确保加湿器是水平放置的。

(1) 带加湿桶的大尺寸

本装置有两种安装方式,可以用相应的安装孔扎牢也可以利用进行墙面安装或者安裝在支架上,如此就可以进行水路连接了

为了简化安装,建议使用CAREL的软管内径为6 mm,外径为8 mm 或者为90°直角型 (代码9995728ACA),根据客户的要求都鈳以提供

在供水管路处必须安装一个旁通截止阀和一个过滤装置,以防止不干净的液体进入加湿器

排水连接管使用一种抗热性高达100°C嘚橡胶管或非导电塑料管制成,对于2545kg/h的加湿器推荐使用32

排水接口需使用适用于聚丙烯排水管的密封条

重要警告: 排水管必须不受任何背壓,并且在连接加湿器的接口处配备一个排水闸

当满足以下条件时,水路连接正确:

· 在供水管路中安装一个旁通截止阀;

· 在供水管蕗中安装一个过滤装置;

· 水温和水压都在允许值范围内;

· 排水管至少能承受100°C高温;

· 小内径为25mm排水管或内径为36mm的排水管配套用于25kg/h或45kg/h嘚加湿器;

· 排水管小倾斜高度误差值范围不超过5°;

· 排水管路中设置有一个排水闸

重要说明:安装完成之后,不经过加湿器在进沝和排水管路间排水大约30分钟。通过这个操作消除了残留在管路中的任何可能会堵塞进水阀的杂质和沸腾中产生的水沫。

2.6 蒸汽输送管和冷凝水排水管

加湿器必须使用合适的管路进行连接推荐使用CAREL蒸汽输送

? 在蒸发桶与分配管间避免产生冷凝水的积聚点。

? 确定管路沒有因为明显的弯曲或翘曲而阻塞

? 用螺丝钳拴紧管路末端。

加湿器的供水有以下几点要求:

· 瞬时流量不低于额定的进水流量 (参考表2.4.1);

· 接头类型?”G公制

用于浸入式电极加湿器的中高传导率的极限值 小 大

溶剂,稀释剂肥皂,润滑剂 - mg/l

用于浸入式电极加湿器的中低傳导率供水的限值

溶剂稀释剂,肥皂润滑剂 - mg/l

警告:水硬度和水的传导率之间没有关系!

重要警告:不要使用含有软化剂的水!使用这種含软化剂的水会侵蚀电极或者产生泡沫,而导致设备运行发生问题

1. 使用井水,工业用水或者冷凝回流水;一般来说要避免使用从化學或细菌学的观点来看被潜在污染的水;

2. 在水中加入消毒剂或者抑制腐蚀的物质,这些物质都是潜在的刺激物

在加湿器中水沸腾并转化為蒸汽,这个过程中并没有加入任何物质其结果是,排出的水包含的都是供水中被溶解的相同物质其数量取决于它在供水中的浓度和排水循环的设置,排出的水温可能高达100 °C排出的水是没有毒的, 因此可以直接排入下水道中排水接头外径为32mm

3. 带底座的OEM加湿器 (仅带24Vac进沝和排水阀或

这是一个特殊的OEM 型加湿器被安装在底座上,带预接线的控制板开关和排水按钮。

这个加湿器具有一个紧凑的可开启的,金属热镀的底座利用手柄和螺丝完全关闭。底座包括了一个外壳用于固定控制板

这些OEM 加湿机组使用的控制器是带微处理器的CP4 控制板,配置了浸入式电极加湿器的软件:

- 设置类型:开关式或0 ~ 10 V 比例式;

进水电磁阀带 ?”G 公制接头,放置在底座右侧规格如表2.1.1 (LC3, LC4)所示,当機组安装时可以清洁电磁阀上的过滤器。

排水组件是由一个歧管和排水电磁阀90°连接头,直径32 mm 的配件组成可用直通排水管替代,可甴CAREL 供货

由供水仓,传导率测量计和加湿桶进水、排水和溢流管组成

背面部分材质为玻璃纤维强化型聚丙烯,利用实用方便的绑带收口方式稳固加湿桶

3.8 开关和手动排水按钮

这种加湿器配置了一个开关,用于启动/关闭机组和一个用于手动排水的按钮。

机组可以通过两个外部的连接器管理:

? 一个 4pin 的连接端子用于控制外部电源接触器电源的一个相(端口1,2),和辅助回路的24 Vac 电源

? 第二个 3pin 的连接端子 用与連接传感器(参考图 4.7)

电源线3 米长阻燃型,带一个橡胶线缆密封管一端有特殊的连接头,用于连接到加湿桶

电流互感器被安装在控制板上,控制电源的一个相以测量电流。

利用一个配置了彩色LED 的面板显示加湿器的运行,有下列含义:

黄色:蒸汽生产进行中;

这些事件是由序列的LED 灯闪指示的;关于相关含义请参考技术文档+

蒸汽产量重量和尺寸参考第2 章。

防护等级为 IP20

在执行连接前,请确认机组嘚主电源是断开的关于控制器的详细信息,请参考相对应的指导说明文件

4.7 三相接线图,带底座的KUE内置TAM,带远程开关(CP4 *)

4.8 单相接线图带底座的KUE,内置TAM带远程开关(CP4 *)

5. 启动,控制和关机

1. 在启动机组前请检查加湿器是否完好,没有漏水现象且带电部位是干燥的;

2. 如果有部件损壞或者部分未干燥请不要接通电!

当安装完成后将水直接输送到排水管中,而不经过加湿器冲洗供水管大约30 分钟。这个操作将去除污垢或可能堵塞排水阀的残留物或在沸腾时产生泡沫

在启动加湿器前,检查:

? 电气连接和水路连接以及蒸汽分配系统是否完全按照这本操作手册的说明执行;

? 加湿器水路截断装置打开状态;

? 保险装置已安装并且工作正常;

? CP 控制板的AB 端是跨接的或连接到远程开/关触点;检查开/关触点是否闭合

? 蒸汽输送管未被堵塞。

5.2.1 以空加湿桶方式启动

当机组被启动时这个过程将被自动完成;在一定的时间后(这個时间取决于供水的电导率,可能持续几个小时)将达到额定产量。

重要说明:加湿桶可能是热的在接触前,请使加湿桶冷却或使用保护手套

? 彻底排空加湿桶内的水;

? 关闭机组,切断主电源(保护措施);

? 从加湿桶上拆下蒸汽管;

? 从加湿桶顶端断开电气连接;

? 松开加湿桶的紧固装置提起,拆下来;

? 按照与上述相反的步骤安装新的加湿桶到加湿器上

加湿桶的维护 (请查阅加湿桶的用法说奣书)

加湿桶的寿命取决于多个因素,包括:供水中含有的水垢和/或微粒或电极的腐蚀情况正确的使用和加湿器大小估计,产量水质,昰否小心的和定期的进行维护由于塑料的使用时间形和电极的磨损,即便是一个可开启型的加湿桶也有一个有限的使用寿命所以我们建议在加湿桶使用5年或是10000个工作小时后更换加湿桶。

加湿器和加湿桶存在带电设备和发热的表面因而所有服务和/或维护操作都由专家和囿相关资质的人员执行,要对产品有必要的了解在对加湿桶进行任何操作前,请确定加湿器是否与主电源断开;仔细阅读操作说明和严格按照操作手册内的指导说明执行使用相应的按钮将加湿器内的水彻底排空,然后拆下加湿桶检查新加湿桶的型号和供电电压与标牌楿符合。

对抛弃型和可开启型加湿桶检查是否有大量的漏水。

? 每两个星期或不超过300 个工作小时

对抛弃型和可开启型加湿桶检查当前昰否有大量的漏水,储水容器的整体状况当机组工作时检查电极间没有电弧和

? 每三个月或不超过1000 个工作小时

对可开启型加湿桶,检查當前是否有大量的漏水如果有必要,更换加湿桶;对于可开启型加湿桶检查储水容器内是

否有明显变黑的区域;如果有,请检查电极嘚状况如果有必要,请连同O型圈和垫圈一起更换掉

? 每年或不超过2500 个工作小时

对抛弃型加湿桶,请更换加湿桶;对于可开启型加湿桶请检查其运行情况,当前是否有大量的漏水储水容器的整体

状况,查看容器内显著变黑的区域;如果有请检查电极的状况,如果有必要请连同O型圈和垫圈一起更换掉。

? 5 年后或不超过10000 个工作小时

对抛弃型和可开启型的加湿桶都要更换掉

在延期使用或者由于供水中含有较高的盐份,自然而然会在电极上形成的固体污垢覆盖整个容器的内壁,由于这些固

体污垢尤其是一些可传导的,装置运转时产苼的热量会使塑胶变得过热以至熔化在许多重大事故当中,热量使得塑

胶穿孔引起重大漏水问题。

作为一个预防根据建议的频率检查装置,容器内壁变黑的程度和固体污垢的状况如果需要,更换加湿桶

警告:在处理泄露事故中,在接触加湿桶前请切断电源因为沝里可能含有电流。

6.2 水路中其它装置的维护保养

? 在清洁时塑料部件时不要使用清洁剂和溶剂;

? 使用含有20%醋或酸的物质去除污垢和水裏的残渣。

蒸汽加湿器仅有一个部分需要定期更换:加湿桶

当加湿桶内形成的水垢沉淀阻止了电流的有效通过,这个操作是必须的这個状况会通过控制器上的一个报警信号显示出来。这个操作的频率取决于供水: 水质含盐或杂质越多更换加湿桶的频率就越高。

* 关于完整代码请参考表 “ 配件”

在断开了线和管的连接后,拆下电磁阀检查入口过滤器的状况;如果有必要,用水和软刷清洁过滤器

检查加湿桶内是否有固态沉淀物,去除杂质

检查密封(O 型圈)是否被损坏或断裂;如果有必要,更换掉

. 排水电磁阀和排水泵 (图,第12, 4 部分)

断開电源连接,拆下感应器旋开紧固螺丝,拆下阀体;去除所有杂质冲洗。

检查供水仓中是否有障碍物或固体颗粒测量电极电导率的探头是否干净,去除所有杂质冲洗干净。

检查这些管路是否畅通没有任何杂质;去除所有杂质,冲洗干净

重要警告:在更换和检查沝路的部件后,检查连接是否已经正确地完成是否已经做了相应的密封。重新开机执行几个进水和排水的循环操作 (2 4),然后依照咹全程序,检查是否有漏水

6.3.1 辅助回路中的保险丝

***:仅用在CP 控制板上。

**:以 kg/h 为单位电源,可选的

*:软管必须在安装前按照所需的尺寸截取

6.4.2 特殊应用的配件

下列部件不是同加湿器一起供货的因此需单独订购。

**:以 kg/h 为单位电源,可选的

*:软管必须在安装前按照所需的尺寸截取

6.4.4 特殊应用的配件

下列部件不是同加湿器一起供货的因此需单独订购。

关于报警请参考技术文档+,这份文档也是本手册的完整部分

2. 控制器连接端插入不正确;

1. 检查加湿器上方的保护设备,当前的供电电源;

2. 检查连接端是否被正确地插入到端子排中;

4. 检查第二变压器仩的电压是否是24 Vac

1. 蒸汽出口背压过量;

2. 加湿器入口过滤器阻塞;

3. 供水仓中有水垢;

加湿器进水但不产生蒸汽

1. 热过载继电器不够大

2. 到电极的电鋶过大

1. 检查蒸汽出口软管是否是弯的或被阻塞了;

1. 蒸汽输送分配器没有被正确地安装(太靠近风道

顶部或冷凝回流物阻塞了管路);

2. 系统嘚规格过大;

3. 风道内的风机关闭时加湿器是开启的

1. 检查热过载继电器的额定电流是否至少相当于加湿器

2. 检查排水电磁阀的工作,当未启鼡时排出部分水时

和重启时,进水电磁阀的密封性

1. 供水管路或溢流管路漏水;

2. 蒸汽出口软管没有被正确地连接到加湿桶上;

1. 检查蒸汽输送分配器是否被正确地安装;

2. 降低控制器上的蒸汽产量设定;

3. 检查 CP 控制器上从属于加湿器运行的一个装置(流

量开关或压差开关)到风道內风机的连接(连接端AB

关于报警请参考技术文档+,这份文档也是本手册的完整部分

  1. 运行原理,控制和其它功能

在电极式加湿器中湿氣是从装了水的加湿桶中获得的,水被加热然后达到沸腾的温度。蒸发的水会自动地被从自来水

管道被补充使水沸腾所需的热能是由通过加湿桶的电流产生的。将浸入在加湿桶内的电极连接到主电源

初释放的电流的量很大程度上取决于供水的类型。通常来说新近启動的加湿桶电流低;但是,过一段时间后水中含有的矿盐数量会增加(蒸发实际上不会带走水里的矿盐)。这使得机组所需的电流水平能提供所要达到的蒸汽产量

稳定运行时,所需的产量水平是自动实现的利用加湿桶上的水位控制。实际上这就是更高或更低电流水平嘚反映

再补水到加湿桶内而导入的矿盐部分地被沉淀堆积成水垢,不断地损耗加湿桶部分仍然溶解在水里。为了避免矿盐的过度积累会定期地、自动地排出一定量的水,然后更换新的水

加湿器有以下两种控制选择:

这种控制是或者有,或者无通过外部触点启用,進而决定控制设定点和偏差

蒸汽的产量(每小时的量)与外部设备的信号Y 的值成比例;信号的

类型能被选择-通过RS485 编制-按照下面的标准:010 V

10 V01 V整个范围如BP(比例段)。

大产量: Pmax 对应外部信号Y 的大值可以在加湿器额定产量的

小产量: Pmin,被设定为额定值的20%有一个启用滞後,值表示

hy对应为外部信号Y 的整个BP 间隔的2%

电子控制器 (参考CP 控制器技术文档)

恒温恒湿机与机房空调的区别

标签: 机房空调 恒温恒湿机组 數据中心

机房空调所控制的环境基本上都有四季恒定的热源而恒温恒湿空调的目标环境就没有这样的前提!这会导致在配置整机的加热單元时有所侧重,一般恒温恒湿机会配置多一些级数和功率的电加热保证其不仅能够消除系统除湿时对温度的影响,并且在此基础之上還能对房间温度有所控制!

另外两者目标环境的不同还会导致设计空调控制逻辑的时候还会有一个温度优先还是湿度优先的一个选择!

例洳:在低温高湿季节温度设定为22℃±2℃、湿度设定为50RH±5RH,现场温湿度为18/80%此时系统应打开压缩机除湿并且开启电加热补偿,如果除湿导致温度下降超出温度允差下限值并且电加热补偿不足以将房间温度补偿回设定值,而房间湿度仍高于设定允差之上限时恒温恒湿空调和机房空调在此时便会存在一个温度优先还是湿度优先的选择。作为机房空调一般选择是温度优先也就是说此时应该关停压缩機等温度上升至设定范围内再行除湿操作。而恒温恒湿机则应该依照目标环境的要求来作出选择了当然,机房空调若能不顾成本的增加電加热配置也许就不存在这种问题了,但厂商都是逐利而行怎会无缘无故的增加成本?

我们知道空调除湿都是开启压缩机,改变系統显热比来实现除湿的制冷状态下机房空调显热比要求在95%以上(也有厂家说他们的显热比能到1的,估计测试取值时的温度高的很)除湿状态下显热比也就是控制在40%~70%(回风温度下降显热比也会下降)也就是说系统在除湿操作中仍然有40%~70%的冷量被浪费在对空气降温当中!!!此时如果目标环境是机房且选型正确的话,那么机房内的设备发热基本足以抵消空调除湿所产生的显冷量可如果是在一些实验室检测房等没有热源的场合呢?就需要进行再热补偿简单的实施办法就是配置电加热补偿。

这里再来说说复杂的办法!

办法一:鈈得不说还是小日本的帐算的经济(资料显示HIROSS也有类似设计但未在国内看到过)。大体原理是这样的在蒸发器之后再增设一段冷凝盘管并加以控制,利用冷凝器发出的“废热”来补偿因除湿产生的显冷对环境温度带来的影响这样做的好处可就多了,首先就是节能而苴是在除湿能力不下降的基础上节能,严格来说内机外机都会因此而降低能耗的!然后除湿效率也会因此增加不少!机组的温湿度控制精喥也会因此得到比较大的提升!当然这个办法也有些弊端首先,技术上要说不能实现那是笑话但要说很容易实现那也是吹牛!其次,甴此带来整个系统设计变更的成本比如风系统、冷媒系统上各个单元零件配置成本的增加,还是要花一些银子的

办法二:利用变容量壓缩机配合多段控制的蒸发器来实现重复耗能的降低。大体是这样通过改变制冷系统的总容量来降低除湿时的显冷量,只要将此时的显冷量降到低于设备配置的热补偿功率即可实现精密控制湿度且不增加重复耗能并且实施起来相对技术难度和实施成本要比办法一经济一些。诚然这样的办法会导致系统除湿能力的下降。但凡是对温湿度有较高要求的场所其空间密闭肯定是有保障的,空间密闭了除湿能力下降也就无碍大局了,无非就是慢慢除呗但能耗是确实降下来了。

可能有些聊偏题了总体上我认为恒温恒湿空调是大类,机房专鼡空调只是其中的一个分支在对目标环境(机房)作了较全面的分析之后,将其功能单元配置作出针对性优化设计的产物从以下几个方面的不同要求便可以推演出一些设计上的变化来。

机房空调:全年24小时不间断运行这便对机房空调的能耗有了较高的要求,要知道整機某工况下的能耗1KW的区别放大到一年是多少使用成本的区别?由此发展来的机房空调必须要求大风量小焓差、高显热比。高能效仳!

恒温恒湿空调:不确定。可以确定的是温湿度的控制精度,甚至很多时候不惜牺牲能耗来保证其控制精度在此类设计中,精度是湔提节能便只能退而求其次了。

机房空调:其热负荷大多来自电子设备发热因此都是显热负荷(没听说电子芯片会喷水的)。并且电孓设备的佳工作环境是一个比较固定的区间密闭的机房中,由于全年运行因此受外部四季环境的影响应该不如其他环境那么大。另外機房那么多。这就导致可以将机房空调设计成专用产品而进行批量生产,其他比如湿度控制的区别在刚才就有所阐述显热负荷大,僦要求显热比高咯

恒温恒湿空调:它的负载特性就海了去了,有的场合要求低温高湿有的高温高湿,高温低湿。不胜枚举啊,只偠是要求受控环境温湿度指标恒定在某一值上的空调就都算恒温恒湿空调这么一说大家也明白了,实在没有一个定式可以遵循更不用說针对性的进行设计优化了。也正因为其负载的多样性导致单元配置、运行逻辑各有千秋,其本身就无法仔细归纳因此也就更别说和其他作比较了。事实上机房空调就是机房专用的恒温恒湿空调

全面、灵活、可靠的解决方案

pCO sistemaCARELHVAC/R可编程控制器领域多年设计和制造经验嘚结晶。pCO sistema由可编程控制器、用户手操器、用于开发应用程序的软件工具、以及一系列能与常用的楼宇管理系统和监控管理系统进行连接的連接卡等产品组成

如今,不仅控制器的质量和可靠性相当重要对其所具有的外部连接通讯方面的要求也很高。根据输入/输出的数量和類型、内置手操器的使用情况以及使用的闪存的大小pCO sistema系列控制器有多种不同的规格。对HVAC/ROEM厂商而言可以提供功能强大且灵活的控制系統,并且就外观设计和功能来定制也极其简便。

pCO3控制器代表着目前CAREL在可编程控制器领域的产品pCO3控制器是为多种空调和冷冻应用而设计嘚。所有的控制板都采用的新型的石英晶体从而其计算能力和运行处理速度大大增加。对于所有的pCO系列控制器pCO3控制器采用了塑料壳体,能确保较高的防护等级减小了因操作不当而释放静电的风险。此外DIN导轨安装方式使组装更为简单,大大节约接线和组装时间

如果偠求增加其集中控制能力,通过可选的插件板pCO3控制器还可以兼容多种通用的标准串行通讯协议与楼宇管理系统进行连接。所有这些特性能够确保在大程度上满足HVAC/R市场的需求

基于目前已获得的丰富经验, pCO3控制器为用户提供了更好的安全性 包括串行pLAN采用了光隔离,对模拟輸入的错误连接进行的保护加上-25°C ~ 70 °C的超宽工作温度范围。同时pCO3控制器也具有很好的质量。事实上除了CEUL认证之外,pCO3控制器还具有VDE認证并且符合EN50155EN13485标准,因此pCO3控制器可以承受冲击、震动、潮湿以及更大的温度范围。除了pLAN和楼宇管理系统的接口之外pCO3控制器还提供叻第三个接口,用于连接现场设备(阀、输入/输出扩展卡、电子膨胀阀驱动装置等)其连接可以通过可选的RS485tLANMP-BUS?插件板、通过使用RS232接ロ或GSM调制解调器、或者通过使用CANbus现场总线(e-dronic系统)对风机盘管进行控制

pCO3控制器的设计为高度复杂需要多个输入/输出的HVAC/R应用而设计。例如该控制器完全可以控制采用半封闭、螺杆或离心式压缩机的冷水机组或热泵机组。

pCO1系列的设计不仅体现了pCO2所具有的各种重大创新,而苴在价格方面比pCO2 具有更大的竞争力根据其输入/输出的数目以及功率要求,pCO1控制器可有两种不同的尺寸:pCO1小型和pCO1中型

某些型号采用了固態继电器(SSR),对需要频繁启停的设备进行控制pCO1控制器的输入可以通过拨码开关进行配置,以使输入的特性适合常用的市场标准(NTC0 ~ 1 V直鋶,0 ~ 5 V直流0 ~ 20 mA4 ~ 20 mA/关)。所有的pCO1系列控制器都采用了16位的微处理器具有2MB闪存。

通过选配的插件板和实时时钟的日志数据的管理表明pCO1控淛器可以管理程序转载器功

能。事实上所有出现的报警都可以保存,连同所控制的主要物理数据以及所控制设备的状态

数据存储器的數据可以通过程序转载器数或通过调制解调器传送到计算机。pCO1控制器还增加了第三个接口用于连接现场设备(阀门、输入/输出扩展、电孓膨胀阀驱动装置等),其连接可以通过可选的RS485tLANMP-BUS?插件板、通过使用RS232接口或GSM调制解调器、或者通过使用CANbus现场总线(e-dronic系统)的风机盘管控制。

以屋顶机为例pCO1控制器可以通过利用室外温度条件,控制空调环境的温度和湿度以及自然冷却和自然加热功能,并优化设备运行

紧凑,高可靠性pCOXS控制器的推出使pCO sistema系列编程控制器的潜在功能充分利用到目前为止仅由参数控制器所覆盖的各种应用中使用该控制器时,可以根据各制造商自己的具体需求对单回路冷水机组和热泵、小型屋顶机以及精密空调的程序进行快速定制pCO

XS控制器也是空气处理系统淛造商的理想产品。事实上还有一种特殊的版本,使用Belimo MP-BUS?通讯协议可以很方便地连接多达8个伺服控制器。因此可以用小的成本大限喥的达到控制管理要求。

pCOXS控制器的硬件特性诸如大直流电源电压范围(22 V ~ 60 V)和无源开关量输入,使其成为掩体式空调管理的理想产品

sistema控淛器目前有三个系列的用户显示界面:pGD0-1系列,pGD2-3系列以及pLD系列这些终端的硬件结构以及模件性能确保了用户总能在性能、成本和外观方面選到合适的型号。CAREL开发工具具有画面功能意味着用户手操器可以被完全编辑设置,并可以进行配置以便好地满足客户的使用要求。

pGD2pGD3昰两款具有高技术特性的手操器例如分辨率为1/4VGA5.7 触摸屏显示器和32位微处理器,它们可以管理256色、高达320X240像素的复杂画面图象、动画、Unicode格式不成比例的字体以及报警、温度值、湿度、压力、空气流速等画面。触摸屏功能意味着用户可以在复杂的布置图上轻松移动而不会錯过系统的全部情况,并且可以快速直观地在各页间进行导航如果不想使用触摸屏,可以使用显示器一侧的按键pGD2pGD3也可以向在HVAC/R市场上偠求苛刻的制造商提供各种定制和差异化选项。

sistema显示器家族的一个新成员pAD是一种基于图标的液晶显示器终端,可安装在室内墙壁上pAD显礻器有两种型号(内置温度传感器的型号或内置温度和湿度传感器的型号),根据型号的不同可以与pLANFieldBus RS485端口相连接。作为时间段管理标准的时钟、以及其独具吸引力的外观设计使该终端成为居室或商业环境应用的理想产品

sistema系列终端设备的基本型号,带画面LCD显示器以便具有更好的多功能性和更多的定制选项,同时体现了较高的美学设计标准对于所有那些要求成本低、尺寸小的应用,CAREL提供了pLD终端有小型和大型两种、分别具有3位和4位显示(可编程的LED显示器)。该终端的使用无论如何都不会排除其当设计这个显示终端时CAREL特别考虑了编程嘚简易性和性能:pGD结构可以连接其它键区模件,而该模件又容易定制因此,在可以承受的成本条件下可以使成套产品各具不同。

pGD0-1终端汾别具有120x32像素和132x64像素画可以显示不同大小的画面图象以及主要国际语言字母,诸如:希腊字母、中文字符、西里尔字母以及斯堪的纳维亞语字母pGD0可与用于CAREL 4x20用户终端的软件完全兼容。事实上该显示器可以与任何pCO sistema系列控制器直接相连,而不需要其它软件工具

对于所有那些要求成本低、尺寸小的应用,CAREL提供了pLD终端有小型和大型两种、分别具有3位和4位显示(可编程的LED显示器)。该终端的使用无论如何都不會排除其

当设计这个显示终端时CAREL特别考虑了编程的简易性和性能:pGD结构可以连接其它键区模件,而该模件又容易定制因此,在可以承受的成本条件下可以使成套产品各具

pGD0-1终端分别具有120x32像素和132x64像素画,可以显示不同大小的画面图象以及主要国际语言字母诸如:希腊字毋、中文字符、西里尔字母以及斯堪的纳维亚语字母。

pGD0可与用于CAREL 4x20用户终端的软件完全兼容事实上,该显示器可以与任何pCO sistema系列控制器直接楿连而不需要其它软件工具。连接图形化终端的可能性此外,pLD定制的便捷性以及使用EasyTools环境的可编程性确保了它是一个具有竞争力的解决方案。

CAREL不仅向客户提供高质量、高可靠性的产品还一直非常重视HVAC/R行业OEM制造商对pCO sistema控制器与常用楼宇控制系统之间的连接需求。今天倳实上由于楼宇控制系统的扩展,不同公司制造的控制器之间的通讯问题已变得倍加重要在HVAC/R设备与智能管理系统中,一些通讯协议已经莋为标准使用如:Modbus?, LonWorks?, BACnet?, SNMP。因此CAREL已经发展了与所有这些通讯协议之间的兼容性。

因此可以与下列网络进行连接:

? SNMP版本1、版本2、版夲3网络;

全世界已安装了千千万万的设备,由Echelon?公司开发的LonWorks?系统是工业、办公室、住宅以及运输业中自动控制市场上主要的解决方案

Modbus?该通讯协议于二十世纪七十年代开始使用,现在已成为楼宇控制系统中为广泛采用的通讯协议pCO sistema系列控制器可以直接以Modbus?通讯协议方式進行通讯。所支持的通讯协议类型有:Modbus?

RS232卡使用选配的RS232pCO系列中的所有型号都可以与PSTNGSM调制解调器直接相连,因此允许在远程站点上进荇控制另外,控制器可以发送或接收存储管理服务(SMS 信息(仅适用于GSM调制解调器)或者发出报警信号或设定基本控制参数另一种选擇是,通过选配的插件板将pCO控制器与串行打印机进行接口

FieldBus连接从不同公司所制造的控制器之间的通讯这一角度来看,CAREL也提供了很多种方案解决pCO家族控制器与现场设备之间的连接,诸如:阀、变频器、传感器、Belimo执行器等通过这些方案,pCO sistema系列控制器不仅可以管理单个的装置还可以管理整个的空调/冷冻设备。

FieldBus串行接口可以采用RS485通讯卡并可以使用Modbus? MasterCAREL Master通讯协议。前一通讯协议可用于pCO控制器与一完整系列的現场设备之间的接口它们通过Modbus? RTU通讯协议串行通讯。而另一方面CAREL Master通讯协议可以确保与CAREL设备之间的通讯,诸如:?C, ir33系列产品等

CANbus选项可鉯使pCO控制器与CAREL风机盘管控制系统(e-drofan)相连接,从而确保

设备的控制更为简单并且通过控制器之间的协作优化舒适性并降低运行成本。

MP-BUS?通讯協议可以通过一条简单的双芯连接电缆管理多达8Belimo伺服控制装置。

tLAN选配卡可以用于pCO控制器与CAREL设备之间的连接诸如:输入/输出扩展卡(pCO

e)或電子膨胀阀驱动装置。另外该选配卡也可以用于pCO控制器与pLD终端之间的连接。

使用FieldBus串行接口的pCO3pCO1型号控制器以及选配的RS232卡可以与PSTNGSM调制解调器进行连接,因而可以进行远程控制同样地,对于楼宇控制系统版本而言在这种情况下控制器也可以发送或接收存储管理服务(SMS)信息,或管理串行打印机

编程工具1tool开发环境是一种定制控制方式的工具,它可以使pCO系列控制器的控制更为快捷直观其定制可以包括對标准用途的用户接口进行简单修改,直到自定义控制运算的全面开发CAREL所提供的巨大的功能库,包括简单的布尔函数直到很复杂的函数可以使

用户安全地开发特别复杂的运算。另外开发环境的自主性也可以确保所创造开发的软件保密性。CAREL也提供很多种标准的应用软件以满足冷冻和空调领域为常用的控制要求。

pCO管理器是用来向pCO sistema控制器传送文件或从中读取文件的一种软件该工具有两种不同的环境特性:“Winload”和“智能编程器”。使用Winload时将pCO控制器直接连接到计算机,就可以将1tool中开发的文件直接传送到pCO控制器中另外,配置参数可以下载戓传送到另一台设备可以设定或修改需要记录的数据,并且已记录的数据可以从控制器的存储器中进行下载CAREL也提供很多种标准的应用軟件,以满足冷冻和空调领域为常用的控制要求智能编程器用来对新的编程钥匙编制运行方式,并且可以将文件从计算机传送到编程钥匙或从编程钥匙传送到计算机

选配件pCO sistema,不仅提供多种编程控制器、用户手操器以及串行通讯选配卡还可提供一系列的选配件,帮助用戶开发配置空调或制冷装置这些选件包括:这种新型智能编程钥匙可用于pCO sistema家族控制器的编程和服务。智能编程钥匙使控制器与计算机之间嘚文件传送更为简单并采用大容量的闪存(16 MB)存储多种应用程序、Bios和变量记录。这种编程钥匙与所有的pCO控制器兼容直接采用电话线接ロ连接。这种编程钥匙具有微处理器的特性具有不同的运行方式(可以通过pCO管理器工具进行配置),并能通过密码保护确保上传或下载軟件具有更高的安全性

电子膨胀阀驱动装置EVD4*驱动装置通过管理市场上主要的步进电机电子膨胀阀,控制制冷剂的过热有两种版本,pLAN tLANpCO系列控制器进行连接。

其它选配的模件包括:- CONVONOFF0 将模拟控制输出转换为开/关继电输出- PCO208DI00,加一个分配器就可以使pCO控制器管理快速的数芓输入,例如功率表。

- PCOUMI2000控制CAREL OEM加湿器的基本数值(液位、导电率、电流传感器)。如此就不需要使用加湿器控制器,可以大大节约成夲该模块可以用于pCO系列中的所有控制器。

pCOe扩展卡的设计增加了pCO系列控制器的输入/输出口数量。有两种版本tLANRS485,后一种型号也与Modbus? RTU通訊协议兼容

所有的控制器都可以与pLAN局域网相连,而不需要额外的插件板因此,可以进行数据和信息交换

因而,可以简单而可靠地开發一套具有智能布局的控制系统优化设备的管理仅通过一个共享的pGD手操器,就可以使pLAN网络管理整套系统

区域控制器只pCO控制器管理冷水機组/热泵,而第二只仅管理风机盘管(区域控制器)两只控制器通过pLAN交换数据,而与风机盘管之间的连接则通过CANbus网络区域控制器可以與pCO2pCO3连接从一个直观的图形界面。

用于风冷/水冷机组的多功能参数型控制器

采用现代化工艺技术功能强大、运行灵活且可靠性高的控制器?C sistemaCARELHVAC行业数十年设计和生产参数型控制器的经验结晶。

?C sistema由参数型控制器、用户界面、通讯连接卡、输入/输出扩展模块以及电子膨胀閥驱动模块组成参数型控制器有盘面安装和DIN导轨安装两种形式;用户界面有本地和远程两种。

OEM制造商在HVAC领域所需要的一切都存在于具囿灵活性、成本优势以及高性能的控制系统中。可以通过设定冷水/热泵机组(空气/水水/水),空气/空气:空气/空气以及屋顶机组(多可鉯有两个回路每个回路多三台压缩机)中的特定参数,来实现广泛的应用

具有竞争力的控制解决方案

?C2系列是CAREL专为小型冷水和热泵机組而开发的系列控制器。

?C2系列可以安装在盘面上或DIN导轨上并且其接线是插入式的,采用了Molex?标准连接端子从而可以简化和加快整个電气系统的安装。就象其它?C sistema控制器一样,?C2控制器也具有技术的功能例如电子膨胀阀(EEV)的控制、存储器的擦除等,这些可以降低耗电量以及OEM制造商的生产成本

?C2可以管理多两个回路,多达四台全封闭式压缩机或者两台半封闭式压缩机并且可以控制每一回路中的电子膨胀阀。因为有多个输入和输出所以它可以理想地控制空气/水和水/水冷机组、以及热泵机组,可以是制冷剂反向也可以是水路反向;或帶有或不带有反向系统的风冷/水冷机组;风冷/风冷机组;直接蒸发机组和热泵机组

?C2SE代表了?C2系列产品的技术发展。?C2SE控制器实际上配置了具有RISC技术的微处理器和可选配的实时时钟,确保了此产品具有的性能和友好的用户界面?C2SE系列控制器可以盘面安装,其接线是插拔式的采用了Molex?标准接线端子,可以减小尺寸简化并加快安装速度。特性除了具有?C2的全部功能之外?C2SE系列还有一些其它创新的功能,可以对机组进行更为简单、更为的控制有一些与实时时钟有关的功能,例如:可以设置低噪音运行方式的时区、或者可以实时记录報警自诊断、自动调节以及智能除霜功能,可以优化设备的维护并能降低其运行成本。

?C2SE多可以控制两个制冷回路管理多达四台封閉式压缩机或者二台半封闭式压缩机,并且可以控制每一回路中的电子膨胀阀 冷水/热泵机组因为有多个输入和输出,所以它可以理想地控制空气/水和水/水机组、以及热泵机组可以是制冷剂反向也可以是水路反向;或者带有或不带有反向系统的风冷/水冷机组;风冷/风冷机組;直接蒸发机组和热泵机组。

屋顶机组?C2SE可以控制屋顶机组每个回路可以有两台压缩机,多可以有两个回路并且可以控制每个回路Φ的电子膨胀阀。通过室外的用户终端可以管理:加湿、除湿和自动切换等功能。它也可以通过温度并使用三点式阀门来管理自然冷却

?C3?C sistema中的高端产品。它是专为满足在该领域为重要、要求为严格的需要大幅度提高产品性能及产品竞争力的制造商而设计的。

?C3系列可以配置、或不配置DIN导轨安装外壳其接线是插拔式的,采用了Molex?标准接线端子推荐配置外壳的型号,保证较高的机械保护等级减尛静电释放的风险,并可缩短整个电气系统的装配时间特性?C3的设计中导入了一些功能,例如:智能除霜、优化蒸发器管理的自动调节、机组性能降低的早期报警诊断等等所有这些都是为了节能,降低设备的运行和维护费用

?C3多可以控制两个制冷回路,管理多达六台葑闭式压缩机或者二台半封闭式压缩机并且可以控制每一回路中的电子膨胀阀。冷水/热泵机组因为有多个输入和输出所以它可以理想哋控制空气/水和水/水机组、以及热泵机组,可以是制冷剂反向也可以是水路反向;或者带有或不带有反向系统的风冷/水冷机组风冷/风冷機组;直接蒸发机组和热泵机组。

?C3可以管理有或没有温度和热焓自然冷却的屋顶机组基于从室内用户终端所获得的信息,?C3可以管理洎动切换、加湿以及除湿功能

?AM 区域管理器可以协同管理一个?C sistema控制器、多达10e-drofan主风机盘管控制器。每一个主机组可依次与多达5个从机組相连接?-edronic 系统可以监控所安装设备的报警状态、同步地对风机盘管进行管理,并且可以根据所测得的负荷以及室内的温度和湿度实施節能控制

?C具有各种通讯接口。所有的控制器从?C3?C2,都可与CAREL通讯协议(PlantVisor)以及Modbus? RTU相兼容用于第三方的楼宇管理系统(BMS)。此外系统开发人员以及系统集成人员也可以使用动态连接库(DLLs),通过CAREL通讯协议集成到第三方的系统中而无需对该协议有直接的了解。同樣也可以通过10 Mb/s

特别是,作为RS485的一个替代选择?C3可以连接RS232通讯卡,管理GSM调制解调器从而交换SMS信息,或者通过LON卡与LonWorks?监控系统相连接

(*)洳果有MCH2**T远程用户终端,也可以与上位监控系统进行通讯

用户终端的多样化使其与?C sistema系列控制器的交互作用更为简单、更加有效,并能满足特殊的要求

3有三种不同的界面:一种用于居室/小型商业场合并且安装在室内;一种是更为完整的图形显示界面,也可以用作远程服务終端对机组进行全方位的管理;另一种使用的是具有高性价比的发光二极管LED显示,可以安装在机组上

pGD0是一种更为的图形液晶显示屏,鈳以盘面安装在设备上或者安装在远距离的墙壁上对机组进行全方位的控制。它可以通过密码分级进入设置也可以使用多种语言和图標,这些功能使得pGD0成为用于服务和机组设定的一种极为出色的用户界面

pLD是一种简单的、且具有高性价比的发光二极管LED显示器,它配有功能按键可以安装在机组上,可以显示主要的参数并可以修改机组的主要配置参数。pAD是一种可以用于远距离墙壁安装的、带图标的液晶顯示屏可作为一种简单的用户终端,并具有内置温度和湿度传感器以及时区管理功能可以用于居室或小型商业/服务场合。

MCH2**T是一种的盘媔安装型图形液晶显示器可以安装在机组上,或者安装在远距离的墙壁上对机组进行全方位的控制。它可以通过密码分级进入设置通过图标对机组进行管理,对所有的参数进行修改这些功能使得该用户界面成为用于服务和机组设定的一种极为出色的用户界面。

?AD使鼡了带图标显示的液晶显示器它可以作为一种简单的用户终端安装在远距离室内墙壁上,配有内置的温度或湿度传感器并可以对时区進行管理,可用于居室或小型商业/服务场合

?C2除了内置发光二极管LED显示器之外,还有两种不同的用户终端;一种是使用简易型用于居室或小型商业/服务场合,可以安装在室内配有内置传感器;而另一种是更为完善的图形显示型,可以对设备进行全方位的远程管理

FCS系列装置是电子电压控制器,它采用相控制根据输入的控制信号来改变到负荷设备的输出电压。CARELFCS装置可以控制异步轴向电动机(无焊剂、H级)例如:风机、水泵、混合器等。

风机开/关控制模块以及脉

mA)转换控制模块CONVONOFF0模块用于冷凝器风机的开/关控制其控制继电器的触电嫆量在AC1中负载(1/3HP电感性),250

电子膨胀阀驱动器-EVD4

EVD4驱动模块可以控制步进电动机式电子膨胀阀用于管理制冷系统中膨胀的电子控制器。EVD4驱动模块可以通过串行接口与?C sistema控制器连接驱动模块必须连接冷凝压

力传感器,压力传感器可以将所测量的压力值传送到驱动模块驱动模塊也支持系统抽空功能的管理。

编程钥匙可与?C sistema控制器连接拷贝完整的控制参数的设置。在参数上载或下载操作时不需要对编程钥匙供电。

?C sistema可以连接新型的压力比率探针(0.5 ~ 4.5 V信号)可靠性高、性能好,高性价比

使用这个扩展模块,?C2?C3SE可以管理冷水机组、热泵以忣冷凝机组的第二个制冷回

路使用这个模块增加的15个输入/输出,可以多控制四台全封闭式压缩机或二台半封闭式压缩机

μC2SE是可编程电孓控制器,用于全面管理一个回路(两台封闭式压缩机)的冷水机组、热泵、冷凝机组和风/风机组使用扩展卡(代码MCH200002*) 可管理多达两个回路和四囼封闭式压缩机。

单独购买或者从厂商Molex购买:

插针数量为1214的连接器的触点代码和允许的线缆横截面积 (压线操作请使用代码为的专用Molex工具)

Molex端子代码 插针数量 Molex触点代码 允许的线缆横截面积

大通/断数: 25个循环卡乐可提供预先压好的线材组件,代码是MCHSMLC***

NTC/公制比例传感器的大长喥: 10 m

开关量输入连接线缆的大长度: 10 m

电源输出连接线缆的大长度: 5 m

风扇控制输出连接线缆的大长度: 5 m

电源线的大长度: 3 m

某些输入输出的使鼡是由参数的配置来确定的。

连接端子排 连接端口 描述

环境温度传感器(风-风机组)蒸发器进水温度传感器(水冷机组),送风温度传感器

B2-GND 蒸发器出水温度传感器防冻加热器控制

B3-GND 水冷压力传感器,辅助电加热

ID1-GND 通过参数P8设置输入功能(参考用户手册)

ID2-GND 通过参数P9设置输入功能(参考用户手册)

ID5-GND 来自外部触点的开机/待机信号或作为冷凝机组逆向循环运行信号

Y-GND PWM信号输出,用作冷凝风机控制12

配有一个扩展板可鉯连接到μC2上用于控制第二回路(代码MCH00002*

有源压力传感器的电源端)

开关量输入IDB4(参数P13/公制冷凝压力传感器/室外温度传感器通过参数“/4”进行配置

在断开控制器电源的情况下,把PSOPZKEY00插入KEY/SPV 接口使用可拆卸12针接头(继电器)连接或断开串行选件和编程钥匙。

注意:配置跳线必須插在A位置(参考MCH200485*的技术文档)

? 如果使用寿命单个变压器给μC2SE 和其附件供电为了避免损坏设备,把不同控制器或主控制板上的所有G0端ロ连接到变压器的次线圈的同一端口上;所有G端口连接到变压器次圈的另一个端口上

? 对于居住环境中使用,需要使用屏蔽电缆用于tLAN连接(EN 55014-1

? 避免V+GND间短路,不要损坏设备

? 把电力电缆与传感器,开关量输入和串行电缆分开

? 使用单独的变压器给电子控制器供电。

抗电击保护和维护注意在装配维护和更换设备前需要断开电源。

I类设备内抗电击防护等级由制造商根据系统的控制设备整合。为避免因错误的接线引起短路;制造商必须确保设备内的控制内置含有该方面的保护

三位数码显示(有正负号和小数点),黄色运行信号和紅色报警信号

我司供应的意大利卡乐电子膨胀阀驱动型号:

电极式蒸汽加湿是一种简便高效的加湿方法。利用它金属电极插入有水的容器中一般水中都含有导电介质,这时水就作为电阻当电流流过水中时,导电介质不断的剧烈运动从而产生热量(利用电阻的热效应),当水被加热至沸腾后就产生蒸汽进行加湿。加湿过程中加湿控制模块时刻检测加湿电流的强度,再与目标加湿电流强度进行比较从而控制进水阀和排水阀的动作,通过进排水阀的动作来控制加湿罐内水位的高低从而实现控制蒸汽的产量达到自动控制加湿的目的。电极加湿的控制方式分为开关式和比例式比例调节控制能使加湿量无极连续产生,保证加湿的需求

自动上水补水并自动调整合适的沝位:开机自动上水,工作时自动补水并根据水质、水温及上、排水流量自动调整加湿罐内合适的工作水位

自动清洗:控制板根据水质囷电流变化率自动调整清洗次数和清洗时间。极限水位限制功能:因水质、电极水垢等原因使电流检测失效加湿罐水位升高到极限值接觸到极限水位电极,控制板自动强行关闭进水阀

加湿迅速、均匀、稳定、高精度、高效率、无水滴喷泻、无白粉、无任何杂质、完全杀迉细菌,是世界公认的为洁净卫生的加湿方式特别适合于对环境要求严格的生物、制药、食品等车间场所以及对舒适性要求比较高的环境。

体积小巧紧凑可按用户要求任意组合安装,确保系统部件的连接配套
有开关型控制精度5%
,比例型可以实现比例控制在大加湿量嘚20-100%
之间自动调整。
小电流、大电流及异常故障保护功能:
因水垢等原因在一定的时间内加湿电流达不到额定值;因水质及其它异常原洇使电流超过极限值;其他异常原因致使加湿控制板故障等;以上三种情况任意一种情况发生控制板都会自动停止工作注:利用手动排水将排水阀打开,将加湿罐中水排净然后重新开机工作。

注:如有时加湿失控时喷杆带水、整机不工作或超流使用。请使用手动排沝阀(5排水电磁阀上有手动开关向里推进保持到水排净)排净罐体内的水,然后开机工作

蒸汽软管的正确安装方式(见下图)

l 蒸汽软管应尽可能短,且中间避免“死弯”

l 为避免冷凝水滞留于蒸汽软管中,蒸汽软管尽可能保持较大的弧线

l 蒸汽软管和蒸汽喷管之间必须使用喉箍紧密连接,确保密封

l 蒸汽软管要能耐高温(小是120℃)。所有绝缘物质也要能耐高温

l 如果蒸汽软管是铜制品,要避免小半径的彎曲因为弯曲部分会造成额外的阻力。同时铜管的外径要和蒸汽软管的内径相同。

l 如果蒸汽软管太长、弯角太多或风管内空气压力過高,则加湿桶容易冒水影响加湿效果。如必须使用在这种情况下应当事先和供货商联系非标机型。

l 冷凝水排水管应尽可能垂直安装并且直接排至排水漏斗或排水管。

l 若蒸汽喷管安置在加湿器的上方并把冷凝水直接排回到加湿器中时,冷凝水管要加一小段U形管以形荿“水封”确保不会漏汽。

l 若冷凝水直接排出则冷凝管单独安装,应尽量保持笔直冷凝水管的另一端须开放在大气中,勿插在水中戓连接在封闭式的管道中以免排水效果不良。

l 电极式蒸汽加湿器使用一般的自来水水的电导率要维持在125-1250us/cm之间。

l 水质的等级依国际水質含钙、镁等离子的评比(mmol/l)或德国水质评比(DH)的标准如下:

l 电极式蒸汽加湿器对以上水质皆可使用

l 所有安装工作必须由专业人员执荇,客户有责任聘任相关的专业技术人员请务必事先确定当地电压和水压等参数是否与我方产品的要求相符。

l 加湿器应当使用一般自来沝若想使用软水或纯净水时,请事先咨询您的供货商

l 加湿器的进水管道上要求必须安装水过滤器,以避免水中的杂质堵塞进水电磁阀

l 建议安装我方提供的水处理器。该装置能

格式:PDF ? 页数:100页 ? 上传日期: 23:21:29 ? 浏览次数:3 ? ? 1000积分 ? ? 用稻壳阅读器打开