为什么手机一开始螺杆压缩机加载和卸载游戏块,卸载重新安装几次就变慢了,什么原因

螺杆冷冻机制冷压缩机故障处理这是很多客户有可能会遇到的问题。

一、螺杆冷冻机的压缩机电机线圈温度保护跳脱可能原因有以下几点:

1、吸入口冷媒压力过低、溫度过高(可能是冷媒不足或近期滤网阻塞);

2、电机负载过大,冷却不足或者没有装置液冷喷射辅助冷却,也可能是失效;

3、线圈保護开关出现故障;

4、电气系统不良或是有故障;

5、马达线圈不良温升过高导致;

6、吸气过热度过高,散热不良导致;

二、压缩机无法螺杆压缩机加载和卸载螺杆冷冻机的制冷效果就无法保证,应从以下几点考虑:

1、环境温度过低、润滑油黏度过高;

2、毛细管阻塞机油嘚过滤器堵塞导致;

3、容调电磁阀泄放孔口异物卡住、无法关闭,或容调活塞卡住容调油路阻塞也会导致;

三、压缩机无法卸载可能原洇从以下几点分析:

1、容调活塞环磨损无法完全气密,冷媒大量进入容调油压缸中;

2、容调电磁阀线圈故障或者电磁阀线圈控制电压错誤;

3、排气段盖衬垫破损,气态冷媒进入油压缸中;

5、机组控制程序不良导致;

四、压缩机的电机绝缘不良导致螺杆冷冻机不能正常运行可能原因如下:

1、压缩机的电机不良,电机的电线接头潮湿或结露电机接线柱不良或卡灰尘异物所导致;

2、电磁接触器绝缘不良;

3、系统内部酸化,破坏绝缘;

4、长期线圈高温运转绝缘劣化或是启动频繁线圈劣化;

五、电机无法启动的原因:

1、全负载启动,容调阀没囿恢复到起始状态;

2、电压过低或电压错误所致;

3、启动电压压降过大电磁接触器无法吸合,或电磁接触器不良导致;

6、电机保护开关動作或电机线圈接线错误;

7、启动定时器不良,或接线之接点没锁紧;

8、距离上次螺杆冷冻机停机时间没有达到3分钟即重新启动所致;

9、过电流设置过小或空开选用不当;

六、螺杆冷冻机的压缩机出现异常振动或噪音应检查:

1、轴承是否出现损坏,转子是否过热相互摩擦或与即可摩擦;

2、压缩机液态压缩或系统压力失常;

3、润滑油不足导致机件润滑不良;

4、内部机件是否有松动,是否有异物进入压缩室;

5、配管不良无桡性伸缩引起机台共振;

七、排气温度过高导致螺杆冷冻机无法正常运行的可能原因:

1、吸入冷媒过热度过高(冷媒不足、膨胀阀异常);

2、高压过高(冷却不良、空气侵入系统、冷却水温过高、冷却水流量不足、冷凝器换热效果较差);

3、压缩比过大沒有辅助冷却;

4、轴承损坏,转子摩擦;

5、失油或者油位过低导致;