  满堂脚手架搭设规范要求脚掱架的搭建高度不是简单的凭借经验确定而是要根据实际的施工环境差异做出严谨的计算,一般是按室内净面积计算其高度在3.6m至5.2m,按滿堂脚手架搭设规范要求脚手架基本层计算超过5.2m每增加1.2m按增加一层计算,不足0.6m的不计计算式表示如下:满堂脚手架搭设规范要求脚手架增加层=(楼层高度-5.2m)/1.2m天棚面单独刷(喷)灰水时,楼层高度在5.2m以下者均不计算脚手架费用,高度在5.2m至10m按满堂脚手架搭设规范要求红腳手架基本层子目的50%计算条形基础宽度大于3m,且深度大于1.5按满堂脚手架搭设规范要求基础脚手架计算。整体满堂脚手架搭设规范要求紅钢筋混凝土基础凡其宽度超过 3m 以上,深度在 1.5m 以上时增加的工作平台按基础底板面积计算满堂脚手架搭设规范要求基础脚手架。天棚裝饰(包括抹平扫白)楼层高度超过 3.6m 时计算满堂脚手架搭设规范要求脚手架。搭建施工遵循以下基本步骤:

  ⑴、先按定好位置依次竖起竝杆同时在离地面高300㎜处架设纵横扫地杆与立杆连接固定好。

  ⑵、然后搭设第一步纵横水平杆随校正立杆垂直之后予以固定,在開始搭设时应设置必要数量的抛撑,以确保架子的稳定和安全安装应自一端向另一端延伸,不得相对进行⑶、安装完第一道水平杆後,接着进行搭设第二道水平杆并且要及时对水平杆水平度进行调整,使一根杆两端水平高差不超过规范要求

  ⑷、搭设完第一道竝杆的纵横水平杆后进行第二道立杆对接,对接口不能同在一个平面上接口处必须相互错开,错开距离满足规范要求

  ⑸、立杆对接后要马上搭设纵横水平杆,并随着校正立杆并继续向上搭设。

  ⑹、剪刀撑应随搭升的架子一起及时设置

  ⑺、脚手架采用扣件连接时应符合下列规定:①、扣件规格应与所连钢管外经相匹配。

  ②、扣件螺栓拧紧扭力矩宜为40~65N.m并不得小于40 N.m。

  ③、各杆件端头伸出扣件边缘长度不应小于100㎜

  凡是檐高或层高超过3.6米的室内墙面,均可以套满堂脚手架搭设规范要求脚手架这里指的是层高鈈是净高吧?计算规则里满堂脚手架搭设规范要求脚手架高度是从地面到板底高按定额计算规则执行。