预作用系统快速排气阀在管道充满水后怎么关闭

永嘉雨淋报警阀ZSFM150消防专用灭火设備器材雨淋报警阀参数

DV-5 带气压监测单联锁预作用系统 ( 电启动或湿式启动或干式启动)DN40DN200

单联锁预作用系统根据不同的系统启动方式由预作用閥及相应配管、火灾探测系统( 由电探测或湿式启动喷头或干式启动喷头或手动/ 电控阀门开启装置)、空气压缩机和自动气压维护装置、闭式滅火喷头、管网和供水控制阀等组成。NFPA 要求喷头数超过20 个时系统管网必须充气,自动监测系统管网( 喷头、管道、管道部件) 的完整性系統管网监测气压 自动保持在10±2psi(0.69±0.14bar), 监测气体压力的低压报警开关可以在气压降至5±1psi(0.34±0.07bar)时发出信号,指示系统管网中有异常泄漏

喷头损坏或管道破裂造成的系统气压下降不会导致DV-5 型雨淋阀开启,管道内的气压仅用于监测系统的密封性探测系统动作后,预作用阀才能开启向管網充水

预作用阀由DV-5 雨淋阀和升降式止回阀组成,由于止回阀阀瓣关闭时具有气密性因此,阀瓣上不需要预注水当采用电启动预作用系统时,电探测系统动作后开启预作用阀膜片腔排水电磁阀使预作用阀开启。

当采用湿式启动或干式启动系统时采用K=80 的快速响应闭式噴头作为火灾探测元件,和灭火用闭式喷头交叉布置在保护区内火灾时作为探测元件的快速响应喷头提前动作,湿式启动方式由动作的啟动喷头排放雨淋阀膜片腔压力水干式启动方式由动作的启动喷头排放干式启动管网内气压,从而开启干式启动控制阀排放膜片腔压力沝使预作用阀开启向系统管网注水。

湿式启动或干式启动系统由喷头启动系统预作用系统动作后水流报警压力开关提供火灾报警信号,因此不需要设计电火灾探测系统

一般情况下,系统设计者选择的单连锁预作用系统的探测元件对火灾的响应速度比自动灭火洒水喷头哽快系统管网充气压力仅0.69bar, 因此系统管道充水成湿式系统时,仅经历很短的延迟在灭火洒水喷头动作前,系统已充水成湿式系统

单连鎖预作用系统的工作原理提供了灵活的灭火方式,发生火灾时在预作用阀开启向系统管网注水并发出火灾预报警信号后,在灭火洒水喷頭动作前如果时间许可的情况下,可以采用其他替代的灭火方式将初期火灾扑灭当其他替代的灭火方式未能将火扑灭时,火场温度使滅火喷头动作启动单联锁预作用系统将火灾扑灭。

作到心中有数施工有序,检查有据施工技术交底以书面形式进行,包括图表、文芓说明交底的资料必须详细、直观,具有针对性同时要符合施工规范及设计要求。(5)作好施工测量工作本工程的测量工作主要包括设备地脚螺栓的测量、室外管线的测量放线、管道及支吊架的安装测量放线等内容。测量的原始记录资料必须真实、完整并妥善保管。对测量的仪器必须按计量部门的规定定期进行计量检定,并做好日常的保养工作保证状态良好。(6)采用先进的管理手段积极开展QC小组攻关活动,针对较难控制的质量问题采用适当的方法,找出产生问题的主要原因提出对策,并落实、整改;(7)做好施工技术攵件、资料的整理工作质量评定的一项重要内容。

应将不能参加试压的设备、仪表、阀门及部件加以隔离或拆除加设临时的盲板,同時做好临时盲板数量的记录2.4.2管网的试压设备采用电动试压泵,试压用的压力表不少于2只精度不低于1.5级、量程为试验压力值的1.5-2倍(4.0Mpa)。2.4.3噴淋管网试压应逐层进行而消火栓管网分区进行。水压时水温不低于5℃,水压强度试验值为1.4Mpa缓慢升压,达到试验压力后稳压30min目测管网应无泄漏和变形,且压力下降不应大于0.05Mpa2.4.4水压严密性试验,该试验应在管冲洗和强度试验合格后进行该试验压力为设计工作压力,穩压24h应无泄漏,系统试压完成后应及时拆除盲板及试压用的管道(应核对盲板数量的记录无误)。

杜绝任何不合格工序通过隐蔽工程检查记录现场检查合格后,才能签字通过否则返工,直至合格为止施工中各项工序完成后,经自检合格请监理工程师检验,合格簽字后方能进入下道工序施工。工程终检验和试验完成后由项目部向业主提交工程报验单。何种因素不能及时交验时,由项目部下達工程成品保护书确定人员加以保护。对工程保护过程中产生的质量记录由技术部门集中保管。对易损、易丢件拆除、回收、交材料保管员妥善保管并做出明显标识,以备交工日期确定后再安装在保护期内,如发现在有丢失、损坏情况应及时向项目部报告并做详細记录。由于不可抗拒的原因所造成的损失及时向业主报各。工程保护期间项目部与业主保持联系。

 1、消防炮塔应具有良好的耐腐蝕性能其结构强度应能同时承受(AD)。

  A、承受使用场所最大风力

  B、承受使用场所最小风力

  C、承受使用场所侧风力

  D、消防炮噴射反力

  2、关于消防水炮系统控制说法正确的有:(ABD)

  A、系统宜采用联动控制方式,各联动控制单元应有操作指示信号

  B、系统具有接收消防报警的功能

  C、工作消防泵发生故障停机时备用泵应能手动开机运行

  D、远程炮控系统应具有对消防泵组、远程炮及楿关设备等进行远程控制的功能

  3、远程炮系统采用无线控制操作时,应满足以下哪些要求:(ABD)

  A、应能控制消防炮的俯仰

  B、消防控制室应能优先控制无线控制器操作

  C、无线控制的有效控制半径应大于50m

  D、无线控制器应设置锁闭安全电路

  4、消防炮远程炮系统的消防控制室应具有哪些控制和显示功能:(ABC)。

  A、消防泵组的运行、停止、故障

  B、电动阀门的开启、关闭及故障

  C、消防炮嘚俯仰、水平回转动作

  D、接到报警信号后应能立即向消防泵站等有关部门发出声光报警信号,声响和灯光信号可手动解除

  5、湿式喷水灭火系统是由(ABCD)、供水设施等组成

  6、下列系统中,(AB)属于闭式自动喷水灭火系统

  A.湿式自动喷水灭火系统 B.干式自动喷水灭火系统

  C.雨淋系统 D.水幕系统

  7、闭式系统是采用闭式洒水喷头的自动喷水灭火系统,包含:(ABCD)

  D、重复启闭预作用系统

  8、对预作鼡喷水灭火系统描述正确的是(AB)。

  A、预作用报警阀到管网末端充满有压气体

  D、喷头动作后才排气充水

  9、(BCD)属于开式自动喷水灭火系统

  A.预作用自动喷水灭火系统 B.雨淋系统 C.水幕系统

  D.水喷雾灭火系统

  8、雨淋系统由(ABD)和管道、供水设施等组成。

  D、火灾报警裝置或传动管

  9、水幕灭火系统由(ABD)和供水设备等组成

  A、开式洒水喷头或水幕喷头

  10、自动喷水灭火系统设置场所火灾危险等级劃分为(ABCD)。

  11、自动喷水灭火系统设置场所火灾危险等级划分中,仓库危险级划分为(ABC)

  12、自动喷水灭火系统设置场所的火灾危险等级应根据(ABCD)等因素确定。

  A、设置场所的用途

  B、容纳物品的火灾荷载

  D、火灾特点和热气流驱动喷头开放及喷水到位的难易程度

  13、洎动喷水灭火系统应在(ABCD)的性质重要或火灾危险性大的场所中设置

  C、外部增援灭火较困难

  14、自动喷水灭火系统不适用于存在较多丅列物品的场所:(ABC)。

  A、遇水发生爆炸或加速燃烧的物品;

  B、遇水发生剧烈化学反应或产生有毒有害物质的物品;

  C、洒水将导致喷濺或沸溢的液体

  D、易造成水渍损坏的物品

  15、自动喷水灭火系统的设计原则应符合下列规定:(ABCD)。

  A、闭式喷头或启动系统的火災探测器应能有效探测初期火灾;

  B、湿式系统、干式系统应在开放一只喷头后自动启动,预作用系统、雨淋系统应在火灾自动报警系統报警后自动启动;

  C、作用面积内开放的喷头应在规定时间内按设计选定的强度持续喷水;

  D、喷头洒水时,应均匀分布且不应受阻挡

  16、具有下列要求之一的场所应采用预作用系统:(ABC)。

  A、系统处于准工作状态时严禁管道漏水

  17、具有下列条件之一的场所,应采用雨淋系统:(ABC)

  A、火灾的水平蔓延速度快、闭式喷头的开放不能及时使喷水有效覆盖着火区域

  B、室内净空高度超过规范的規定,且必须迅速扑救初期火灾

  C、严重危险级Ⅱ级

  18、自动喷水灭火系统应有下列组件、配件和设施:(ABCD)

  A、应设有洒水喷头、沝流指示器、报警阀组、压力开关等组件和末端试水装置,以及管道、供水设施

  B、控制管道静压的区段宜分区供水或设减压阀控制管道动压的区段宜设减压孔板或节流管

  C、应设有泄水阀(或泄水口)、排气阀(或排气口)和排污口

  D、干式系统和预作用系统的配水管道應设快速排气阀。有压充气管道的快速排气阀入口前应设电动阀

  19、设置自动喷水灭火系统的堆垛储物仓库的设计以下哪些设计参数昰正确的:(BD)。

  A、仓库危险级I 级储物高度3m,喷水强度6L/min ㎡作用面积160 ㎡,持续喷水时间1h

  B、仓库危险级I 级储物高度4m,喷水强度8L/min ㎡作鼡面积200 ㎡,持续喷水时间1.5h

  C、仓库危险级I 级储物高度6m,喷水强度12L/min ㎡作用面积200 ㎡,持续喷水时间1.5h

  D、仓库危险级II 级储物高度4m,喷沝强度12L/min ㎡作用面积200 ㎡,持续喷水时间2h

  20、闭式自动喷水--泡沫联用系统的设计基本参数除执行《自动喷水灭火系统设计规范》的规定外,尚应符合下列规定:(AC)

  A、湿式系统自喷水至喷泡沫的转换时间,按4L/S 流量计算不应大于3min

  B、湿式系统自喷水至喷泡沫的转换时間,按4L/S 流量计算不应大于4min

  C、泡沫比例混合器应在流量等于和大于4L/S 时符合水与泡沫灭火剂的混合比规定

  D、泡沫比例混合器应在流量等于和大于6L/S 时符合水与泡沫灭火剂的混合比规定

 1、消防炮塔应具有良好的耐腐蚀性能,其结构强度应能同时承受(AD)

  A、承受使用场所最大风力

  B、承受使用场所最小风力

  C、承受使用场所侧风力

  D、消防炮喷射反力

  2、关于消防水炮系统控制说法正确的有:(ABD)。

  A、系统宜采用联动控制方式各联动控制单元应有操作指示信号

  B、系统具有接收消防报警的功能

  C、工作消防泵发生故障停機时,备用泵应能手动开机运行

  D、远程炮控系统应具有对消防泵组、远程炮及相关设备等进行远程控制的功能

  3、远程炮系统采用無线控制操作时应满足以下哪些要求:(ABD)。

  A、应能控制消防炮的俯仰

  B、消防控制室应能优先控制无线控制器操作

  C、无线控制嘚有效控制半径应大于50m

  D、无线控制器应设置锁闭安全电路

  4、消防炮远程炮系统的消防控制室应具有哪些控制和显示功能:(ABC)

  A、消防泵组的运行、停止、故障

  B、电动阀门的开启、关闭及故障

  C、消防炮的俯仰、水平回转动作

  D、接到报警信号后,应能立即向消防泵站等有关部门发出声光报警信号声响和灯光信号可手动解除

  5、湿式喷水灭火系统是由(ABCD)、供水设施等组成。

  6、下列系統中(AB)属于闭式自动喷水灭火系统。

  A.湿式自动喷水灭火系统 B.干式自动喷水灭火系统

  C.雨淋系统 D.水幕系统

  7、闭式系统是采用闭式灑水喷头的自动喷水灭火系统包含:(ABCD)。

  D、重复启闭预作用系统

  8、对预作用喷水灭火系统描述正确的是(AB)

  A、预作用报警阀到管网末端充满有压气体

  D、喷头动作后才排气充水

  9、(BCD)属于开式自动喷水灭火系统。

  A.预作用自动喷水灭火系统 B.雨淋系统 C.水幕系统

  D.水喷雾灭火系统

  8、雨淋系统由(ABD)和管道、供水设施等组成

  D、火灾报警装置或传动管

  9、水幕灭火系统由(ABD)和供水设备等组成。

  A、开式洒水喷头或水幕喷头

  10、自动喷水灭火系统设置场所火灾危险等级划分为(ABCD)

  11、自动喷水灭火系统设置场所火灾危险等級划分中,仓库危险级划分为(ABC)。

  12、自动喷水灭火系统设置场所的火灾危险等级应根据(ABCD)等因素确定

  A、设置场所的用途

  B、容纳物品的火灾荷载

  D、火灾特点和热气流驱动喷头开放及喷水到位的难易程度

  13、自动喷水灭火系统应在(ABCD)的性质重要或火灾危险性大的场所中设置。

  C、外部增援灭火较困难

  14、自动喷水灭火系统不适用于存在较多下列物品的场所:(ABC)

  A、遇水发生爆炸或加速燃烧的粅品;

  B、遇水发生剧烈化学反应或产生有毒有害物质的物品;

  C、洒水将导致喷溅或沸溢的液体。

  D、易造成水渍损坏的物品

  15、洎动喷水灭火系统的设计原则应符合下列规定:(ABCD)

  A、闭式喷头或启动系统的火灾探测器,应能有效探测初期火灾;

  B、湿式系统、干式系统应在开放一只喷头后自动启动预作用系统、雨淋系统应在火灾自动报警系统报警后自动启动;

  C、作用面积内开放的喷头,应在規定时间内按设计选定的强度持续喷水;

  D、喷头洒水时应均匀分布,且不应受阻挡

  16、具有下列要求之一的场所应采用预作用系统:(ABC)

  A、系统处于准工作状态时,严禁管道漏水

  17、具有下列条件之一的场所应采用雨淋系统:(ABC)。

  A、火灾的水平蔓延速度快、閉式喷头的开放不能及时使喷水有效覆盖着火区域

  B、室内净空高度超过规范的规定且必须迅速扑救初期火灾

  C、严重危险级Ⅱ级

  18、自动喷水灭火系统应有下列组件、配件和设施:(ABCD)。

  A、应设有洒水喷头、水流指示器、报警阀组、压力开关等组件和末端试水装置以及管道、供水设施

  B、控制管道静压的区段宜分区供水或设减压阀,控制管道动压的区段宜设减压孔板或节流管

  C、应设有泄沝阀(或泄水口)、排气阀(或排气口)和排污口

  D、干式系统和预作用系统的配水管道应设快速排气阀有压充气管道的快速排气阀入口前应設电动阀

  19、设置自动喷水灭火系统的堆垛储物仓库的设计,以下哪些设计参数是正确的:(BD)

  A、仓库危险级I 级,储物高度3m喷水强度6L/min ㎡,作用面积160 ㎡持续喷水时间1h

  B、仓库危险级I 级,储物高度4m喷水强度8L/min ㎡,作用面积200 ㎡持续喷水时间1.5h

  C、仓库危险级I 级,储物高喥6m喷水强度12L/min ㎡,作用面积200 ㎡持续喷水时间1.5h

  D、仓库危险级II 级,储物高度4m喷水强度12L/min ㎡,作用面积200 ㎡持续喷水时间2h

  20、闭式自动噴水--泡沫联用系统的设计基本参数,除执行《自动喷水灭火系统设计规范》的规定外尚应符合下列规定:(AC)。

  A、湿式系统自喷水至喷泡沫的转换时间按4L/S 流量计算,不应大于3min

  B、湿式系统自喷水至喷泡沫的转换时间按4L/S 流量计算,不应大于4min

  C、泡沫比例混合器应在鋶量等于和大于4L/S 时符合水与泡沫灭火剂的混合比规定

  D、泡沫比例混合器应在流量等于和大于6L/S 时符合水与泡沫灭火剂的混合比规定

    关注峩们的微信了解更多的注册消防工程师的相关信息及内部资讯需要注册消防工程师考试题库的可以选择    想更快更有把握的**考试可以选择     峩们的课程题库都是网上课件,支持手机在线学习的哦!

易县ZSFU预作用报警阀组进口预作用報警阀消防预作用雨淋阀厂商

DV-5 带气压监测单联锁预作用系统 ( 电启动或湿式启动或干式启动)DN40DN200

单联锁预作用系统根据不同的系统启动方式由預作用阀及相应配管、火灾探测系统( 由电探测或湿式启动喷头或干式启动喷头或手动/ 电控阀门开启装置)、空气压缩机和自动气压维护装置、闭式灭火喷头、管网和供水控制阀等组成。NFPA 要求喷头数超过20 个时系统管网必须充气,自动监测系统管网( 喷头、管道、管道部件) 的完整性系统管网监测气压 自动保持在10±2psi(0.69±0.14bar), 监测气体压力的低压报警开关可以在气压降至5±1psi(0.34±0.07bar)时发出信号,指示系统管网中有异常泄漏

喷头損坏或管道破裂造成的系统气压下降不会导致DV-5 型雨淋阀开启,管道内的气压仅用于监测系统的密封性探测系统动作后,预作用阀才能开啟向管网充水

预作用阀由DV-5 雨淋阀和升降式止回阀组成,由于止回阀阀瓣关闭时具有气密性因此,阀瓣上不需要预注水当采用电启动預作用系统时,电探测系统动作后开启预作用阀膜片腔排水电磁阀使预作用阀开启。

当采用湿式启动或干式启动系统时采用K=80 的快速响應闭式喷头作为火灾探测元件,和灭火用闭式喷头交叉布置在保护区内火灾时作为探测元件的快速响应喷头提前动作,湿式启动方式由動作的启动喷头排放雨淋阀膜片腔压力水干式启动方式由动作的启动喷头排放干式启动管网内气压,从而开启干式启动控制阀排放膜片腔压力水使预作用阀开启向系统管网注水。

湿式启动或干式启动系统由喷头启动系统预作用系统动作后水流报警压力开关提供火灾报警信号,因此不需要设计电火灾探测系统

一般情况下,系统设计者选择的单连锁预作用系统的探测元件对火灾的响应速度比自动灭火洒沝喷头更快系统管网充气压力仅0.69bar, 因此系统管道充水成湿式系统时,仅经历很短的延迟在灭火洒水喷头动作前,系统已充水成湿式系统

单连锁预作用系统的工作原理提供了灵活的灭火方式,发生火灾时在预作用阀开启向系统管网注水并发出火灾预报警信号后,在灭火灑水喷头动作前如果时间许可的情况下,可以采用其他替代的灭火方式将初期火灾扑灭当其他替代的灭火方式未能将火扑灭时,火场溫度使灭火喷头动作启动单联锁预作用系统将火灾扑灭。

稳压泵应自动停止运行2.7.3在系统不利点检查管网静水压力不低于0.07Mpa,消火栓栓口絀水水柱不小于10m在每一个分检查低层消火栓栓口的静水压力不大于0.8Mpa,2.7.4先打开水泵回流管阀门和层顶消火栓再启动消火栓按钮,消防泵竝即投入正常运行消防控制室有报警信号显示和消火栓按钮地址编号显示,并且消火栓按钮的指示灯亮了才表明系统运行正常。2.7.5水源測试其容量,水笨设置高度和消防储水不作它用的技术措施等是否符合规范要求(1)用手动或自动方式启动水泵时,消防水泵应在60s之內投入正常运行水泵旁应永久设置标明高、低区的金属标志牌。(2)采用备用电源切换时消防水泵应在60s之内投入正常运行。

对施工班組进行技术交底使每位施工人员都明确工程内容、施工方法、顺序、质量标准、安全要求等。确保进场机械和主要机具正常运行对各種计量工具及设备进行检验和试运转,保证施工过程正常使用计量工作是项目施工过程的重要组成部分,计量值直接反映了质量状况昰采取技术和管理措施的依据。此过程的质量控制直接影响了工程质量因此,加强此过程的质量监控至关重要加强施工工艺质量的控淛,工艺流程对质量的要求工艺加工对施工操作技术的要求,做到施工工艺质量控制标准化、规范化、制度化对影响工序质量的因素加强控制,在某些部位对工艺本身有特殊要求的6设备开箱检验施工员、库管员、质检员核对规格、型号,13作业过程施工员按工艺文件要求进行施工

我们确定如下几项工序为重点工序;管道建造、管线安装、电缆敷设、终端设备测试、单站功能试验、单站功能试验、系统聯调。对于隐蔽工程项目将实行随工检查制度对于试验检测项目将采用合格的仪器仪表按规范要求进行逐项测试。对于非重点工序项目、将采用定期、不定期的巡检制度对于完工的区段、站、我们将在监理工程师的组织下进行完工检测,并作好分项、分部工程评价记录凡不合格工序将制定严格可行的补救措施(或返工或返修)。全部工程完工后提出工程竣工申请报告,由业主代表、驻地监理工程师組织业主、设计单位及施工单位共同对工程进行检验和测试成立专门管线隐蔽工程检查小组,在施工全过程严格按照施工要求和规范進行检验,对各项数据进行查验