原标题:教你看懂三菱变频器Er系列的故障代码
三菱变频器的故障以一种代码的形式给用户显示出来给很多用户带来了故障识别的麻烦怎样读懂三菱变频器故障代码?三菱变频器显示的这些故障代码代表什么故障下面是这些三菱变频器故障代码所代表的原因和解决方案。
故障代码中最为常见的是Er1到Er4及HOLD代碼
故障现象:操作面板锁定
故障原因:定了操作锁定模式除了之外STOP/REST的操作无效
解决方法:MODE按键2秒钟后操作锁定将解除
故障现象:禁止写叺错误
故障原因:1.Pr.77参数写入选择中设定为禁止写入,这样的情况下采取写入动作时
2.频率跳变的设定范围重复时
3.V/F5点可调整的设定值重复的情況下
4.操作面板和变频器不能正常通讯时
解决方法:1.请确认Pr.77的设定值
2.请确认Pr.31~Pr.36(频率跳线)的设定值
4.请确认操作面板与变频器的连接
故障现潒:运行中写入错误
故障原因:1Pr.77不等于2(任何运行模式下都可写入)的情况下在运行中或STF(STR)置为ON时采取参数写入动作时
解决方法:请設置为Pr.72=2,停止运行后进行参数的写入动作
故障原因:模拟输入的偏置增益的校正值过于接近时
解决方法:请确认参数C3,C4C6,C7(校正功能)的设定值
故障现象:模式指定错误
故障原因:Pr.77不等于2的情况下外部网络运行模式下进行参数设定时
解决方法:1.把运行模式切换为“PU運行模式”后进行参数设定
2请设置为Pr.77=2后进行参数设定