消防喷淋系统压力标准侧的压力为什么过大,是如何产生的

消防自动喷淋系统由洒水喷头、报警阀组、水流报警装置(水流指示或压力开关)等组件,以及管道、供水设施组成其中,压力开关是重要的自动报警和控制附件咜能将水压力信号转换成电信号。

  2016年9月19日公安部集中曝光100家重大火灾隐患单位。在曝光名单中四川遂宁一家印刷厂被列入其中。茬这家劳动密集型企业印刷厂近1万平米库房里,堆放着大量纸质原料但检查人员发现,这么大面积的库房的控制室却形同虚设目前,当地政府已对该企业进行挂牌督办


自动喷淋灭火系统装置,资料图

  据悉消防控制室是工厂的枢纽,需要有人24小时值守一旦发苼火灾,初期火灾报警、自动喷淋系统联动、应急广播等一系列措施都能有效联动

  由于价格低廉、灭火效率高,长期处于备用工作狀态的自动喷淋灭火系统能在火灾发生后,受环境升高影响喷头温度破裂,喷头自动进行喷水灭火并发出警报。在该系统中压力開关这类技术的应用非常重要。


某自动喷淋系统具体流程演示图资料图

  消防自动喷淋系统,由洒水喷头、报警阀组、水流报警装置(水流指示或压力开关)等组件以及管道、供水设施组成。其中压力开关是重要的自动报警和控制附件,它能将水压力转换成电信号当压力超过或低于预定工作压力时,电路就闭合或断开输出信号至火灾报警,或直接控制启动其他电气设备

  具体来说,在该系統中消防水箱中的水流流经报警阀,报警阀输出报警水流水力警铃压力开关就是用于水力警铃这个报警系统上的。当火灾发生时由報警阀流出带有一定压力的水驱动水力警铃报警,警铃流量等于或大于一个喷头的流量时消防水箱便会立即做出动作。

  消防泵是在涉及到各种消防系统供水的专用的泵的统称;消防泵分为柴油机驱动和电机驱动两种型号以XBC开头,以型号是XBD开头

  消防泵必须经国家相关单位检测认可(俗稱CCCF消防认证)才能在各个消防系统上使用,例如:消防栓系统、喷淋灭火系统、泡沫液灭火系统、水雾灭火系统、大空间高空水炮、雨淋滅火系统、水幕等
  一般消防设计施工所提到的“消防泵”指的是消火栓泵。喷淋泵和消火栓泵只是在不同使用系统中用途不同其实都歸类于消防泵,所不同的只是参数不同(流量、扬程、功率等)这是因为系统设置的消火栓系统和喷淋系统的流量、压力不同。如果从結构、功能上来说是相同的
喷淋泵是消防泵中的一种;消防泵有喷淋泵、消火栓泵、稳压泵等。

1、消防泵——是向消防系统供水的水泵嘚统称
2、喷淋泵——喷淋泵的自启动是通过各保护区的管网喷嘴玻璃球高温下爆碎,引起管网水流流动从而联动报警阀压力开关动作,达到自启动喷淋泵的目的通过水流指示器联动模块或报警阀压力开关引线至控制室,消防控制室能准确反映其动作信号同时控制室應能直接控制喷淋泵启停。
3、消火栓泵——是向消火栓灭火系统供水的水泵
4、稳压泵——是向消火栓灭火管道系统或自动喷洒灭火管道系统补充水,保持管道系统压力的水泵

  • 试题题型【案例分析题】
消防技術服务机构对某商业大厦中的湿式自动喷水系统进行验收前检测该大厦地上5层,地下1层建筑高度22.8m,层高均为4.5m每层建筑面积均为1080m2。五層经营地方特色风味餐饮一至四层为服装、百货、手机电脑经营等,地下一层为停车库及设备用房该大厦顶层的钢屋架采用自动喷水滅火系统保护,其给水管网串联接入大厦湿式自动喷水灭火系统的配水干管大厦屋顶设置符合国家标准要求的高位消防水箱及稳压泵,消防水池和消防水泵均设置在地下一层消防水池为两路供水105m3且无消防水泵洗井。自动喷水灭火系统的供水泵为两台流量为40L/s、扬程为0.85MPa的卧式离心水泵(一用一备)检查时发现:钢屋架处的自动喷水管网未设置独立的湿式报警阀,且未安装水流指示器消防技术服务机构人員认为这种做法是错误的。随后又发现如下情况:消防水泵出水口处的止回阀下游与明杆闸阀之间的管路上安装了压力表但吸水管路上未安装压力表:湿式报警阀的报警口与延迟器之间的阀门处于关闭状态,业主解释说此阀一开,报警阀就异常灵敏而频繁动作报警检測人员对湿式报警阀相关的管路及附件、控制线路、模块、压力开关等进行了全面检查,未发现异常消防技术服务机构人员将末端试水裝置打开,湿式报警阀、压力开关相继动作主泵启动,运行5min后在业主建议下,将其余各层喷淋系统给水管网土的试水阀打开观察给沝管网是否通畅。全部试水阀打开10min后主泵虽仍运行,但出口压力显示为零:切换至备用泵实验结果同前。经核查电气设备、主备用沝泵均无故障。
根据以下材料回答以下问题(共20分)
1.水泵出水管路处压力表的安装位置是否正确?说明理由
2.有人说,水泵吸水管上应咹装与出水管相同规格型号的压力表这种说法是否正确?说明理由
3.消防技术服务机构人员认为该大厦钢屋架处独立的自动喷水管网上應安装湿式报警阀及水流指示器,这种说法是否正确简述理由。
4.分析有可能导致报警阀异常灵敏而频繁启动的原因并给出解决方法。
5.汾析有可能导致自动喷水灭火系统主、备用水泵出水管路压力为零的原因
  • 参考答案:1.水泵出水管路处压力表的安装位置不正确。
    水泵出沝管路处压力表应安装在止回阀的上游管道防止压力表受水锤的影响。
    2.水泵吸水管上应安装与出水管相同规格型号的压力表这种说法昰错误的。
    水泵吸水管上应安装真空表、压力表或者真空压力表压力表的最大量程应根据高层和具体情况确定,但不应低于0.70MPa真空表的朂大量程宜为-0.lMPa。
    水泵出水管上应安装压力表最大量程不应低于其工作压力的2倍,且不应低于1.6MPa.
    3.钢屋架处独立的自动喷水灭火系统应安装濕式报警阀纽及水流指示器这种说法不完全正确。
    理由:保护钢屋架的闭式系统应为独立的自动喷水灭火系统所以应该设置独立的湿式报警
    间组。水流指示器的功能是及时报告发生火灾的部位。当湿式报警间组仅用于保护钢屋架时压力开关和水力警铃已经可以起到這种作用,故钢屋架处的自动喷水灭火系统无需设置水流指示器4.
    可能导致报警阀异常灵敏而频繁启动的原因如下:
    ①排水阀门未完全关閉,应关紧排水阀
    ②阀瓣密封垫老化或者损坏,应更换密封垫
    ③系统侧管路渗漏严重,导致阀瓣经常开启全面检查系统侧管路和附件,修补渗漏
    ④系统侧喷头损坏漏水,导致报警阀一直动作误报警全面检查系统侧喷头,替换己损坏喷头
    ⑤阀瓣组件与阀座之间因變形或者污垢、杂物阻挡出现不密封状态。应冲洗阀瓣、阀座不能满足可更换组件。
    ⑥延迟器下方节流孔板堵塞以至于报警间一侧微尛的压力变动都会使得水能够充满延迟器进而进入水力警铃。卸下筒体拆下孔板进行清洗。
    5.可能导致自动喷水灭火系统主、备用水泵出沝管路压力为零的原因如下:
    ①消防水池容积过小水量不足。
    ②水泵吸水不满足自灌式吸水要求
    ③压力表测试管路控制阀关闭,无法測量压力
    ⑥水泵电源线接成反向,水泵倒转不出水。